冷库温度控制器电池阀很冰温度打不下来什么原因

冷库温度打不下来。。_百度知道打开方式: 图片查看器
资料大小: 79.74 KB
下载次数: 0
本帖最后由 lingshuai2010 于
09:59 编辑
冷库一直达不到设定温度,设定温度-11度前几天都是都是-9度&&,这几天只有0度了什么原因各位大神指点一下 。雪种加了一点膨胀阀也调了一下但是都不见好转。室外温度25度 散热良好 。在线等谢谢!600)this.width=600;">600)this.width=600;">600)this.width=600;">
什么制冷剂,制冷剂少了吧
600)this.width=600;">
&&&& 同一主题附件:
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司冷库冷冻机组正常工作,膨胀阀都管子结冰,但温度一直降不下来,这是为什么啊,正常都时候两个小时可以从24度降到5度左右,但昨天从20度,14个小时还是13度.我当时想着以前是另一个铜管结冰,好像机头也结冰.但现在是膨胀阀结冰,温度降不下来拉 ,
膨胀阀结冰说明已经坏了,调节一下开度看看,如果还是结冰的话就说明膨胀阀坏了.更换一个就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
膨胀阀堵了
扫描下载二维码冷库排水管结冰是怎么回事?_冷库维修_冷库维修
冷库排水管结冰是怎么回事?
时间: 20:14:46&&作者:广州名达&&来源:广州名达空调维修网&&查看:&&评论:
内容摘要:1、该库目标温度0度,电脑检测到温度1.6度,库内实际温度-2度,化霜的水在排水管内冻结,造成蒸发器化霜就漏水。请教库温达到零下正常否,检测温度偏离实际温度是传感器问题吗,调膨胀阀能达到排水管不结冰吗?2、该库是并联库中的一个,理论上是检测温度达到目标温度,制冷电磁阀关闭,现在...
1、该库目标温度0度,电脑检测到温度1.6度,库内实际温度-2度,化霜的水在排水管内冻结,造成蒸发器化霜就漏水。请教库温达到零下正常否,检测温度偏离实际温度是传感器问题吗,调膨胀阀能达到排水管不结冰吗?
2、该库是并联库中的一个,理论上是检测温度达到目标温度,制冷电磁阀关闭,现在是检测温度偏离了实际温度,库温已零下好几多度,检测显示始终零上,以致电磁阀始终开启,造成库温过低,使排水管冻堵。我也将检测传感器从回风口移到出风口,但还无法达到电磁阀关闭温度,也怀疑传感器坏,但四个传感器都偏离(控制取平均值)。控制器上有一项传感器校正,但需密码,客户称之前原维保调了膨胀阀之后使库温降低的。另膨胀阀调整是顺时调节流大还是逆时针调节流大(丹弗斯的膨胀阀,调整阀在侧面)?
在排水管口插一条带状的发热带(和化霜发热器同步工作),小而扁,就像压缩机头绑着的发热带,注意做好绝缘。
你可以把库温控制在“目标温度”时停机,这样库温就不会在零下了。检测温度偏离实际温度,这与检测传感器的安放位置有关,检测的传感器应该与实测的器具同在一个位置,这样就可避免发生检测偏差。
调整膨胀阀可以改变蒸发温度,但运行工况也会随之改变。
库温只要到低到-2度,水就会结冰,因为水的凝结点就在-2度,0度的水不会结冰,但是0度 的冰不会融化。设定0度,检测1.6度制冷电磁阀当然不会关闭,你把温控器设到3.6度在测库内温度。调节膨胀阀起不到调节温度的作用,只能起到调节整机制冷效果的作用,建议不要调节膨胀阀,那样会使整机性能变坏。可以通过调节设定温度与实测温度的办法来解决吗。