十点的电机专用软起动柜起动下用多少电

十一点七五电机每时用电多少_百度知道后使用快捷导航没有帐号?
: |  | 
查看: 42|回复: 6
工厂电机多大功率需要配软启动器,多少功率以下电机可以直接启动
(646379号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 14 天连续签到: 1 天&
发表于 前天&08:32
工厂电机多大功率需要配软启动器,多少功率以下电机可以直接启动,有没有什么设计标准
[]: 一个袋子砸在了 anyangshen 头上,anyangshen 赚了 1 点 财富.
(3485790号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 34 天连续签到: 12 天[LV.2]海川新秀&
发表于 前天&09:28
这个没有强制要求的,我用过的1600KW直接启动
(409524号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
发表于 前天&10:53
看你前段的变压器容量哈,变压器容量够大,160kW直接启动也是可以的
(789745号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
签到天数: 227 天连续签到: 4 天[LV.5]海川常住居民II&
发表于 前天&13:16
(238451号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 1037 天连续签到: 12 天[LV.8]以坛为家II&
发表于 前天&13:44
这位海友,阿来简单解释一下,供你参考!
一般来说,国家标准规定:当电机频繁起动时,所造成的母线压降应不宜低于10%;当为不频繁起动时,则母线的压降应不低于20%;当不频繁起动,且与照明或其他对电压波动敏感的负荷合用变压器时,则电机起动时的电压降不能超过15%。
据此原则,你可以(变压器的容量、进线开关及母线尺寸)进行压降校验,如果满足要求,则软启动器可以不选用;但若电机容量较大、驱动设备比较关键等多方因素,也可采用软启动器,这样可以不但能降低大启动电流对配电系统冲击,降低电气故障率,也可通过软启动来减少对设备的冲击。若不满足要求,则采用软启动器是必须的;否则,需要提高配电变压器容量、铜母线尺寸、进线开关额定容量等。
(187611号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 412 天连续签到: 23 天[LV.6]海川常住居民III&
发表于 前天&13:54
我们规定:22KW以下二极,30KW以下四极,55KW以下六级可直接起动,不配软启或自耦降压启动器
(646379号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 14 天连续签到: 1 天&
发表于 前天&14:16
谢谢海友们热情解答
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by7.5千瓦的电机启动一下要用多少电
7.5千瓦的电机启动一下要用多少电
7.5Kw就相当于1个小时要用7.5度电,其实这个单位它是省写了7.5KW/H后面的每小时单位,所以乘以时间就得度数,你用多少时间化成小时制的单位乘以这个7.5就得你想要的功率了一般电机的启动电流是额定电流的4-7倍.另外7.5KW电机的额定电流是11.4A7.5千瓦的电机电流是15A启动电流是它的15*4=60A额定负载下:7.5kW,380V的电机2极14.9A,4极15.6A,6极17.2A,8极17.8A假如功率因数为0.9 ,你要带动7.5KW电机的话,思路是这样的:电机是感性负载,启动电流一般在正常运行电流的3倍左右,那么就要考虑发电机的功率要留有一定余量。如果是380V三相电源,那么7.5KW的运行电流在11.5A左右,启动电流约为30A左右,启动功率为19KW左右。考虑发电机功率因数为0.9的话发电机功率应该在22KW才合适。&&&在启动一风机的过程中,185KW电机启动瞬间电流达到了4000A左右,导致400A断路器跳闸(短路保护跳闸).风机是用专用的电机启动器启动,启动电流可以调整本人一直有个疑问:185KW的电机在启动瞬间电流为何会如此大?1.也不能说是启动瞬间,但不到一秒的时间内断路器会跳闸2.断路器短路保护额定值 10In
3.冲击电流是峰值电流电机是哪种型式,具体的经验值为单鼠笼(5.5~7)Ie,双鼠笼(3.5~4)Ie,绕线式(2~2.5)Ie,达到这么大很正常,但你所设置的保护有问题,此时如果用(一般专门的电机,里面带两种判据,启动过程中会将判据定值抬高3倍,启动完后恢复为正常判据),整定应可靠的躲过,对启动时候的保护可投入.4000A是峰值电流吧,减压启动断路器按额定电流的1.5倍选取就可以了。电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。&&&&&
发表评论:
TA的推荐TA的最新馆藏电动机全压起动规定_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电动机全压起动规定