地下室嵌固端顶板作为上部结构嵌固部位什么意思

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp
地下室顶板作为高层建筑上部结构的嵌固部位的影响分析.pdf3页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
建 筑 施 工.
地下室顶板作为高层建筑上部结构的
嵌固部位的影响分析
上海高等教育建筑设计研究院
【摘 要】某高层建筑在地下室顶板上开设较大的洞口,这使得上部结构的嵌固端条件无法满足.而当地下室顶板在洞口周
围采取适当的构件布置措施后,通过建立模型对楼板开洞前后计算对比、分析,证明此种办法可满足地下室顸板作为上部结构
嵌固端的要求,同时也可以保证施工的安全。
【关键词】高层建筑 上部结构 嵌固端 地下室顶板 开洞 影响
【中图分类号】
/文献标识码【文章编号】
?? ? 工程概况
本工程整体地下室共 层,层高.
。此地下室顶板上
主要有 个塔楼,塔 为 层的框架结构高 .
为 层的框架剪力墙结构高 .,塔 为 层的框
架剪力墙结构高 .,见图。本工程场地类别Ⅲ类,
抗震设防烈度为 度,地震加速度 .,因本工程为特殊
设防类建筑,进行抗震计算时抗震等级按 度设防,地震加
图 整体分析结构模型
图 地下室平面图及塔楼划分示意
地下室顶板开洞对上部结构嵌固部位的影响
本工程在整个结构设计结束且基础已经施工完毕的情
况下,应甲方的要求增设了下沉式广场。该广场要求在地下
按原设计方案无此洞口时分析,地下室的侧向刚度与
室顶板上开设一个较大的洞口,而原结构设计是以地下室项
上部底层结构侧向刚度比值大于 ,地下室项板可以作为上
板为上部结构嵌固部位,现在地下室顶板上开大洞,使地下
部结构嵌固端,且地下室顶板上的备塔楼可以按单独结构分
室顶板无法满足规范对于上部结构嵌固部位的要求,故本文
别计算。地下室顶板开大洞后,因无法满足上述条件,原结构
将通过计算分析此大洞口对嵌固效果的影响,并提出相应的
正在加载中,请稍后...地下室一层顶板嵌固部位抗震构造措施
用圣才电子书APP或微信扫一扫,在手机上阅读本文,也可分享给你的朋友。
  地下室一层的抗震等级与上部结构相同,地下室一层以下楼层或地下室没有上部结构的部分,抗震等级可根据具体情况采用三级或更低等级。
  地下室顶板与室外地坪的高差宜小于本层层高的1/3。
  边柱处设钢筋混凝土抗震墙,无抗震墙或约束不好时,边梁应采取增加箍筋等抗扭措施。
  地下室顶板应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
  地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍。值得注意的是,satwe软件没有自动实现本条要求,设计人员可在施工图设计时将钢筋放大系数取为1.1,增加的纵向钢筋不应向上延伸,可锚固在地下室顶板框架梁内。
  地下室顶板的框架梁应有足够的抗弯刚度,地下室顶板的梁柱节点左右截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际承载力之和。本条satwe软件自动实现。
  带地下室的剪力墙结构,其底部加强区的上限高度,程序自动扣除地下室的层数和高度;加强区下限高度通常从地下室一层起算,地下室一层以下可以不加强。
小编工资已与此赏挂钩!一赏一分钱!求打赏↓ ↓ ↓
如果你喜欢本文章,请赐赏:
已赐赏的人
我的电子书造价与管理
&&&&&&&&&&&&地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位应满足的要求
地下室顶板作为上部结构的计算嵌固部位应满足的要求
相关标签:
&&&&《高规》第5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固
端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
&&&&《抗震规范》第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。
主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用
提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。
&&&&对于边柱和角柱,由于只有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱
下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际
工程应用时还应注意:
&&&&(1)边柱处应设有钢筋混凝土剪力墙,无剪力墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍
筋等抗扭措施。
&&&&(2)地下室的现浇顶板厚度不宜小于180mm且不宜有较大洞口。
&&&&(3)地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应
柱每侧纵筋面积的1.l倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶
板的框架梁内),地下室剪力墙的配筋不应少于地上一层剪力墙的配筋。
&&&&(4)地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,近似考虑地下
室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,侧向刚度比可按公式&&&γ=`(G_2A_2)/(C_1A_1)`&×`(h_1)/(h_2)`&&计算。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[结构理论知识]热门知识地下室顶板作为嵌固端的判别标准-筑龙博客
建筑结构设计
框架结构设计&高层建筑结构设计
地下室顶板作为嵌固端的判别标准
(1)地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求(《抗规》 6.1.14):1.1地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。(2) 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。(3 )地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:3.1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。3.2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;(4)4.1 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。4.2.地下室顶板与室外地面的高差小于地下室层高的1/3,且不大于1.0m”4.3若由于地下室大部分顶板标高降低较多、开大洞、地下室顶板标高与室外地坪的高差大于本层层高的1/3或地下1层为车库(墙体较少)等原因,不能满足地下室顶板作为结构嵌固部位的要求时”[重要提示]以上4.2;4.3条地下室顶板与室外地面的高差是否小于地下室层高的1/3是能否作嵌固的标准之一。楼板开洞没有量化标准(可按开洞面积不大于30%),楼板错层没有量化标准(可按错层面积不大于30%)。6.1.14条文解释“一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m”注意该“相关范围”与6.1.3条抗震等级“相关范围”的区别,后一个“相关范围”据其条文解释是“裙房与主楼相连的相关范围,一般可从主楼周边外延3跨且不小于20m”。(5)《高规》3.5.2.2条“对结构底部嵌固层,该比值(侧向刚度)不宜小于1.5”(6)《高规》5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。条文解释:本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时,可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构,“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算(剪切刚度)。—–(4)、(5)矛盾,侧向刚度的比值按2取用。(7)“地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍”的理解—据6.1.14条文解释。投稿入口点这里:&喜欢可以转发哦~~
ltz50288的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
谁收集过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);11G101—1中的上部结构嵌固部位位置是什么意思?
十八是吧寙矲悊
上部结构嵌固部位位置是结构师根据建筑物及地基、基础情况自定建模的,可以是基础,也可能定在地下室某层或地下室顶板.施工单位如需要知道,应咨询设计人,设计人有义务告知.