店内其它产品燃烧器热风原理_百度知道  |  | 
河南斯大锅炉设备有限公司
当前位置: > 公司新闻
燃烧器的工作过程简述 -- 发布时间:
&一、燃油燃烧器
1、燃烧器控制器在非起始状态时,会走一段废程序,此时只有控制器动作,风机等无动作,当废程序走完 & & & & & & 后,燃烧机启动风机。
2、燃烧器风门逐步开到最大,并保持最大状态开始吹扫,不同控制器吹扫时间不同。
3、吹扫完毕后,燃烧器伺候马达会逐步将风门调整到点火的位置。
4、风门回到点火位置后,燃烧器点火针先打火,继而打开一段火电磁阀。
5、燃烧器的火焰检测器对点火结果进行检测,当点火成功后,会发送点火成功的信号,并执行后续动作,如 & & & & 点火失败,将反馈错误信息,控制器将停机报警。
6、燃烧器点火成功后,风门将逐步增大,当增大到二段火油门的位置时,燃烧器二段电磁阀打开,风门将继 & & & & 续增大,直至大火的燃烧位置。
7、关掉燃烧器时,应先关掉大火开关,待转到小火燃烧后,再关掉电源开关。
二、燃气燃烧器
1、燃气检漏:燃气燃烧器启动前需要对燃气阀组进行检查,当燃气阀组有泄漏的情况时,燃烧器将不会启 & & & & & & 动,并且检漏装置会报警。
2、检漏通过后,燃烧器将启动风机,并对炉膛进行吹扫,风机启动后,风压开关会检测到风压并通知控制器 & & & & 继续运行,如因故未能检测到风压,控制器将报警,并停止运行。
3、预吹扫:燃烧器风门开至最大对炉膛内进行吹扫,吹扫风量为炉膛体积的5至6倍以上。
4、点火:燃烧器风门关至点火位,点火变压器工作,点火针放电点火,电磁阀打开放出燃气,点火成功。
5、转至小火燃烧:燃烧器点火成功后,伺候马达带风门转至小火位置,燃烧器进行小火燃烧,若大火开管打 & & & & 开,燃烧器将转至大火位置。
6、关闭检测:燃烧器关闭时,应先转至小火位,再关闭电源开关。
商品商机新闻您当前的位置:&&&&&正文
北京燃煤改造燃气锅炉安全技术条件
各区、县劳动局,各主管局、总公司:
为保证天然气进京后燃煤锅炉改造为燃天然气锅炉的工作顺利进行,避免出现无统一技术标准随意改造锅炉而导致发生事故的情况,根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定,参照其它专业部门的技术标准,我局聘请了部分专家进行认真研究分析并参考国内外成熟经验,在此基础上我局制定了《燃煤改造燃气锅炉安全技术条件》。现将《燃煤改造燃气锅炉安全技术条件》下发,请各有关单位遵照执行。有何问题,请及时向我局特种设备监察处反映。
燃煤改造燃气锅炉安全技术条件
1.本安全技术条件适用于燃煤锅炉改造为燃气锅炉。锅炉改造时必须符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》以及相关规程、规范和本安全技术条件。
二、锅炉本体
2.锅炉改造应保证炉膛密封良好,应避免吹扫死区。
3.燃烧器布置应与炉膛形状相匹配,使炉膛火焰充满度好,喷口与炉膛出口、炉膛四壁及炉底有合适的距离,火焰有足够的长度并不受四壁干扰,火焰不应触及受热面管子;当采用多个燃烧器时,燃烧器之间距离应保证火焰不互相干扰。
4.炉膛四壁应具有承受炉内烟气压力的能力,当强度不够时应进行加固。
5.在炉膛和烟道等容易爆燃的部位应装设防爆门,防爆门须有安全泄压通道。
6.当必须改变炉膛受热面时,其结构应保证水循环安全要求。
7.改造外燃锅壳式热水锅炉时,应保证烟气进入管板的温度&700℃。
8.对流烟道的灰斗及出灰口应认真保温和密封,并不得有吹扫死区。
9.锅炉排烟温度应不低于烟气露点。
三、燃烧系统
10.燃烧系统包括锅炉范围内燃气供应系统、空气供应系统、燃烧器、排烟装置及燃料、空气调节和监视装置。
11.燃气供应管线应设燃气调压器、两只串联的快速切断电磁阀、检漏装置、燃气止回阀、流量调节阀及其他必要的压力测量装置、排空和疏水阀门等。
12.空气管线应装设流量调节阀和压力测量装置。
13.燃烧器结构应能保证燃气与空气混合均匀,空气 / 燃气比可调,保证在高负荷时不脱火,低负荷时不回火。
14.锅炉改造原则上不宜采用多个燃烧器,燃烧器的数量在满足第3条要求下,尽量减少个数。
15.对于带有几个燃烧器的锅炉,当空气通过一个共同的调节机构送入时,则每个燃烧器必须装设一切断装置(如挡板)、压力测量装置,并能保证在燃烧器供气中断时,自动切断送风。切断装置的开度位置必须能加以识别。
16.燃烧器应设置自动点火装置。点火燃气流量应不大于主燃烧器燃气量的10%。当采用多个燃烧器布置,用燃烧器直接点火时,点火燃气量应不大于单个燃烧器用气量的20%。
17.锅炉为负压燃烧时,锅炉应装设负压测量装置。
18.几台锅炉共用一个烟道时,每台锅炉应加装分烟道切断挡板。
四、联锁保护和自动监控系统
19.改造后的锅炉应具有以下自动监控功能:
①燃料系统自动检漏;
②自动点火和程序启、停;
③熄火保护;
④安全联锁保护;
⑤燃烧负荷控制。
20.自动点火应满足以下程序:炉膛吹扫;燃料系统检漏,燃气浓度超限,点火系统自锁;点火开关打开6秒钟火焰监测器无着火信号,点火开关切断,燃料自动安全装置切断,并进行炉膛自动吹扫;点火燃烧器点火成功,延时5秒后,投入主燃烧器,当6秒钟主燃烧器火焰监测器无着火信号,则燃烧自动安全切断装置切断,并进行炉膛自动吹扫;主燃烧器点火成功,熄火保护投入。
21.炉膛自动吹扫应满足以下程序:所有燃料阀、点火、开关、自动安全阀切断后,燃烧器调风器打开,引风机、鼓风机运转,用达到3倍的炉膛和串联后的烟囱进口总容积的风量进行换气,且通风时间对于锅壳锅炉至少持续20秒,对于水管锅炉至少持续60秒,对于发电锅炉至少持续3分钟以上,通风风量至少为炉膛最大热功率下所需的总燃烧空气量的50%。
22.熄火保护应满足以下程序:点火程序完成后,熄火保护投入,当火焰探测器发出无火焰信号时,立即关闭总燃气阀,并进行炉膛自动吹扫。
23.锅炉应设以下报警:
①燃气压力低限、高限报警;
②燃气切断停炉报警;
③空气压力低限报警;
④蒸汽锅炉高低水位报警,蒸汽超压报警;
⑤热水锅炉超温报警。
24.联锁保护应保证在启动前没有燃气进入燃烧器,并在运行时遇到下列情况时,切断燃料供应:
①火焰熄灭;
②燃气压力低于允许最低值或高于允许最高值;
③安全联锁装置电源中断;
④燃烧空气中断或空气压力低于允许最低值;
⑤送、引风机故障;
⑥蒸汽锅炉压力超过允许最高值,热水锅炉超温或压力低于允许最低值;
⑦蒸汽锅炉水位低于最低安全水位;
⑧循环水泵停止运行。
五、锅炉房
25.锅炉房应有良好的通风换气设施,应安装环境燃气报警装置。
26.锅炉房内所有转动机械、电动机、继电器等电气设备应按有关规定采取防爆措施。--博才网