如何通过西门子s71200选型手册-1200与第三方设备实现自由口通信

如何通过S7-1200与第三方设备实现自由口通信_百度知道&&&&S7-1200与第三方设备实现自由口通信
&S7-1200与第三方设备实现自由口通信
S7-1200与第三方设备实现自由口通信
若举报审核通过,可奖励20下载分
被举报人:
举报的资源分:
请选择类型
资源无法下载
资源无法使用
标题与实际内容不符
含有危害国家安全内容
含有反动色情等内容
含广告内容
版权问题,侵犯个人或公司的版权
*详细原因:
VIP下载&&免积分60元/年(1200次)
您可能还需要
Q.为什么我点的下载下不了,但积分却被扣了
A. 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。若发现下载不了,请稍后再试,多次下载是不会重复扣分的。
Q.我的积分不多了,如何获取积分?
A. 获得积分,详细见。
完成任务获取积分。
论坛可用分兑换下载积分。
第一次绑定手机,将获得5个C币,C币可。
关注并绑定CSDNID,送10个下载分
下载资源意味着您已经同意遵守以下协议
资源的所有权益归上传用户所有
未经权益所有人同意,不得将资源中的内容挪作商业或盈利用途
CSDN下载频道仅提供交流平台,并不能对任何下载资源负责
下载资源中如有侵权或不适当内容,
本站不保证本站提供的资源的准确性,安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
开发技术下载排行
您当前C币:0&&&可兑换 0 下载积分
兑换下载分:&
消耗C币:0&
立即兑换&&
兑换成功你当前的下载分为 。前去下载资源
你下载资源过于频繁,请输入验证码
如何快速获得积分?
你已经下载过该资源,再次下载不需要扣除积分
S7-1200与第三方设备实现自由口通信
所需积分:1
剩余积分:0
扫描微信二维码精彩活动、课程更新抢先知
VIP会员,免积分下载
会员到期时间:日
剩余下载次数:1000
S7-1200与第三方设备实现自由口通信
剩余次数:&&&&有效期截止到:
你还不是VIP会员VIP会员享免积分 . 专属通道极速下载
VIP下载次数已满VIP会员享免积分 . 专属通道极速下载,请继续开通VIP会员
你的VIP会员已过期VIP会员享免积分 . 专属通道极速下载,请继续开通VIP会员每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
s7-1200串行自由口通信数据采集...
热点活动:
s7-1200串行自由口通信数据采集程序问题? - 已解决问题
如图在循环中断编写的程序,大概是通过SEND_PTP模块传一个开始传输的字符指令给串口,然后等待50ms,启动RCV_PTP模块进行接受从站传过来的字符信息。但是下载运行监测时,修改M10.0为1后,SEND_ptp工作正常,成功发送,并且M0.1为1,后RCV_PTP的EN_R端口为1,但为能接受到字符信息,NDR端口状态为0,ERROR状态为0,STATUS状态为16#0000,LENGTH状态为0。随后用串口通信程序调试,确定可以接受到SEND_PTP发过来的字符,然后自己发送字符串,亦可使RCV_PTP接收到,但状态为16#0095。请教各位大神,我是程序逻辑有错误,还是什么问题?如果有相关范例也可以发我一个谢谢,邮箱地址:
问题补充:我现在也怀疑是不是我发送的启动指令有问题造成仪器没有响应,所以RCV一直都接受不到数据?又有一个新问题,使用RS232串口线,用PLC读取从站(测量仪器)的数据,PLC的SEND_PTP模块发送#000F启动指令,我首先用字符串形式发送,没有启动仪器回传数据,然后下载了一个串口调试程序,USB-RS232线连接电脑和仪器,以ASCII形式发送#000F,成功回读到数据。请问PLC中SEND_PTP模块中的BUFFER数据块的发送指令应该怎样设置?谢谢!
图片说明:
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 14:28:52 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:122536
1.&16#0095是由于出现了超时,&因此终止了消息接收。你用串口通信程序调试发送字符,S7-1200&都能接收到,说明硬件是好的,&肯定是程序有问题了。2.&PLC中SEND_PTP模块中的BUFFER数据块可以建一个VARAINT的数据类型,可以是单个字符或字符串,例如P#DB10.DBX0.0&Byte103.有个S7-1200与串口调试软件的例子程序可以看看:
毕业实践员&nbsp&nbsp第4级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 17:44:49
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
看你的程序,send&ptp&发送一次之后,计数器的CV&&=&PV&时QU为真,则后续的RCV&PTP的&EN_R&一直为真;这部分没有问题。报错信息:0095&&因消息超时,消息被终止&我觉得你得检查一下接受结束条件是怎么设置的
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:49:14
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!如何通过S7-1200与第三方设备实现自由口通信_百度知道西门子S7-200自由口通信_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子S7-200自由口通信
上传于||文档简介
&&西​门​子0P​L​C​自​由​口​通​讯
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩43页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 西门子s7 1200plc教程 的文章

 

随机推荐