动力室外电缆埋深需要埋深多少米进机房

> 问题详情
根据电缆线路敷设要求,直埋电缆的埋深不应( A.小于0.4mB.小于0.5mC.小于0.6mD.小于0.7m
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
根据电缆线路敷设要求,直埋电缆的埋深不应( A.小于0.4mB.小于0.5mC.小于0.6mD.小于0.7m请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
您可能感兴趣的试题
1拱桥轻型桥台适用于(  )以内的小跨径拱桥和桥台水平位移量很小的情况。A.10mB.12mC.13mD.15m2按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用(  )设备。A.连续强制式搅拌B.间歇强制式搅拌C.间歇滚筒式搅拌D.连续滚筒式搅拌
我有更好的答案
论文写作技巧
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……地区:房山区
头衔:工   长
悬赏分:10
浏览数:187
室外电缆穿管埋地敷设
埋深一般是多少
有具体规定吗?
室外电缆穿管埋地敷设
埋深一般是多少
有具体规定吗?
地区:新疆
等级:12 级
头衔:总经理★
来自团队:
参看《94D101-5 35kV及以下电缆敷设》;
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
不能低于1米5来的
地区:河南
等级:10 级
头衔:副总★
朋友这个没有具体规定,一般是地下1.5-2米,以设计为准。
地区:山东
等级:12 级
头衔:总经理★
一般要求不低于当地冷冻层一下,不低于0.7米
地区:江苏
等级:7 级
头衔:项目经理
文明一般是算至室外地坪一下0.8m
地区:深圳
等级:5 级
头衔:工   长
我们广东定额里面有说明,如果设计没有注明深度,一律按0.9m考虑挖深,你看看北京定额呗。
北方要考虑冻土深度,估计比广东的要深一点。
建议你看看给排水设计说明,一般情况,里面会有室外埋深的要求,可以参考那个执行。
地区:北京
等级:10 级
头衔:副总★
北京的冻土深度自然地面下0.7米,电缆沟挖土深度0.9米。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:441
年度积分:347
历史总积分:2375
注册时间:
GB.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求: &一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
文章数:441
年度积分:347
历史总积分:2375
注册时间:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
规定也是0.7M
Q_SY《临时用电安全管理规范》
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
文章数:533
年度积分:672
历史总积分:3057
注册时间:
这是设问句啊,自问自答,有病得治
文章数:9550
年度积分:3147
历史总积分:13586
注册时间:
你说的是固定埋设方式,监时的没有固定标准的,不危及安全用电就好
自学成才!
文章数:441
年度积分:347
历史总积分:2375
注册时间:
因为不清楚要按照哪个标准来所以问。我们埋深一般不够,和环境有关。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
文章数:441
年度积分:347
历史总积分:2375
注册时间:
因此问题我被罚款200元,躺着也中枪。好吧,按照70CM埋。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
文章数:441
年度积分:347
历史总积分:2375
注册时间:
危及不危及检查的和领导说了算。人家说:危及安全了。干脆直接埋0.7M得了。到时候直接刨断了换新的。一月一换。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
文章数:7907
年度积分:2209
历史总积分:10919
注册时间:
学习一下 &省的罚款啊
wenquan753
文章数:8541
年度积分:2411
历史总积分:13296
注册时间:
这个是有要求的!、
0.7m是最低标准
文章数:26
年度积分:70
历史总积分:708
注册时间:
书上有哇70cm此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
-系统设备专栏-&&&&版主: ,
请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:5&&回帖:12&&会员等级:排长(积分:77)
&&&&日 16:39
请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?有没有对于机房电缆使用要求的相关文件啊???
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:76&&回帖:330&&会员等级:副旅长(积分:1018)
&&&&日 09:00
我们原来用的是铜的4*16的,但是总是被盗,公安局也破不了案,都不给立案。因此从2012年开始,新建的基站机房就使用铝电缆了4*25的。现在包括市电迁改都是使用铝电缆,成本低很多呀。
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:5&&回帖:12&&会员等级:排长(积分:77)
&&&&日 15:36
关键我的是局域网机房啊,比基站重要很多啊
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:5&&回帖:12&&会员等级:排长(积分:77)
&&&&日 15:36
关键我的是局域网机房啊,比基站重要很多啊
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:12&&回帖:205&&会员等级:副师长(积分:2849)
&&&&日 08:31
我们现在也是铝缆为主。
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:29&&回帖:245&&会员等级:团长(积分:785)
&&&&日 07:43
以下引用 吕昂 16:39:07 发表的内容请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?有没有对于机房电缆使用要求的相关文件啊???
应该没有硬性规定,只是说铜缆性能好些,经久耐用,同等线径载流值大,但是也有缺点:费用高,易被盗。
引用伟人说的话“白猫,黑猫,抓到老鼠就是好猫”
不是原则问题!
以下引用 吕昂 15:36:08 发表的内容关键我的是局域网机房啊,比基站重要很多啊
& 不管是什么站,安全供电才是硬道理!
如果老是被盗,根本谈不上保障!
回复:请教各位通信机房引入动力电缆可以使用铝芯的电缆吗?
发主帖:76&&回帖:330&&会员等级:副旅长(积分:1018)
&&&&日 09:38
如果是局域网当然安全还是第一位的,被盗是无法防止的,从载流量上考虑的话可以 选用大一级别线径的铝电缆。我个人觉得,成本只是一方面,重要机房是不差钱的。市政道路内电缆埋深应该是多少_百度知道