电动机三相直流电阻不平衡的原因
摘要:本文以电动机直流电阻三相不平衡为研究对象,以笔者实际工作出发,以实际的例子为研究对象,进一步剖析电动机直流电阻三相不平衡的原因,并针对引起的原因提出相应的解决办法,希望通过本文的研究可以为今后解决电动机直流电阻三相不平衡的问题提供借鉴的作用。
关键词:电动机;直流电阻;三相不平衡;原因;对策
为了防止防洪设备电气设备原因而引起事故发生,因此,必须在汛期前对防洪设备电气部分进行检查,做到发现问题及时处理,确保厂房防洪设备电气部分运行正常。主要是对溢流坝启闭机的电动机定期进行检修,以确保其要内容包括电动机外壳的清洗,电动机绝缘电阻的测量,电动机端盖、地脚螺丝的检查,电动机接地线的检查、轴承润滑油的检运行的稳定性。在日我们对溢流坝启闭机室#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7表孔的所有电气设备进行了检查,主查、电源电缆的检查,电动机的启动设备(交流接触器)的检查,以及设备双编标识及6S目视标识的完善。
1.检修概况
1.1 设备技术参数
大唐岩滩水力发电有限责任公司,溢流坝共有7个表孔,孔口净宽为15m,设有露顶式工作闸7扇。该闸门布置于距堰顶下游侧4m处,底槛高程201.511m,底槛中心线桩号下0+010.763m,系枢纽的主要泄洪建筑物,闸门为动水启闭。主起升电机共14台,油泵电机共14台,抱闸电机共28台。
溢流坝#1表孔的四台抱闸电动机的绝缘测试,在测试电压1000伏,抱闸电动机带电缆三相整体对地测量的数据都达到50 MΩ以上。
根据我们的实测值与中国大唐集团公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》Q/CDT 107 001-2005的规定的验收标准的大于0.5MΩ对比,可以知道,#1、#2、#3、#4抱闸电动机的绝缘电阻均符合使用要求,接下来我们需要对电动机的直流电阻进行测量,在测量过程中我们发现溢流坝#1表孔#1抱闸电动机的直流电阻三相阻值不平衡。实测的#1表孔#1抱闸电动机直流电阻的三相阻值如下表所示:
表3 #1表孔#1抱闸电动机直流电阻值测试数据
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、行业资料、高等教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、应用写作文书、生活休闲娱乐、16电动机三相直流电阻不平衡的原因等内容。 
 实例分析三相异步电动机电流不平衡原因_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。...电机每 相分布 3 个绕组,用 MF47 指针式万用表检测三相绕组直流电阻相同均为...  电机的电阻不平衡与电流不平衡_电子/电路_工程科技_专业资料。电机的电阻不平衡与电流不平衡,计算方法均为(Rmax-Rin)/Rave=?%. 它的意义在于: 1,不平衡的电阻...  电动机三相电流不平衡的原因及表现 1 三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动...焊接处有漆皮、虚焊均可导致三相电流不平衡,可通过 测试绕组直流电阻来进一步确定...  本文简单 的介绍了电动机三相电流不平衡故障的原因...三相电阻进行检查, 电动机绕组三相电阻的最大差值不...可对某相绕组施加以低压 直流电压,并沿铁心槽面用...  电动机三相电流不平衡的原因及处理方法_机械/仪表_...(3)绕组的断路故障可用万用表或电桥表测量三相电阻...检查定子绕组部分线圈接反故障 直流电压, 并沿铁心槽...  原因有: (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相...电动机绕组三相电 阻的最大差值不得超过三相电阻...可对某相绕组施加以低压直流电压,并沿铁心 槽面用...  变频器三相输出不平衡的故障原因_电子/电路_工程科技_专业资料。变频器三相输出不...直流 环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路, 测量放电电阻...  电机绕组冷态直流电阻测定判断电动机故障_电子/电路_...和接 线方法是否正确,三相绕组的三相电阻是否平衡。...不大,又无上述规 律,则可通过空载试验来分析原因...三相异步电动机线圈与外壳的绝缘电阻是多少
三相异步电动机线圈与外壳的绝缘电阻是多少
09-07-23 &电机三相绕组对地电阻都为0.2欧姆
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:40:39 楼主
52KW交流电机,转速383转/分钟,星型连接,UNICO2400变频器驱动。厂家说变频器在电机正反转变换时将反电动势返回电网。现在系统2次报警变频器过载,检查电机三相绕组对地电阻都为0.2欧姆。重启控制系统变频器没有故障显示(没有驱动电机)。求教各位高手该怎么解决。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:41:02 1楼
你是用兆欧测的吗??是什么电机? 一般不小于0。5兆欧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:41:42 2楼
你是用兆欧测的吗??是什么电机? 一般不小于0。5兆欧 直接加热烘干
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:36:17 3楼
直接用万用表测的。后来又测了下电感量,相间是平衡的,三相对地的电感有一相有些差异。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:40:36 4楼
电机绝缘损坏了&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:26 5楼
应该是电机的问题。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:56:38 6楼
&请问楼主,电感量用万表怎么测量!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:35 7楼
& 如果&绕组对地电阻0.2欧姆,说明电机绝缘层与外壳击穿或电机引线与外壳短路。如测3相绕组直流电阻平衡,可试着找一下短路点看是否能处理一下修复电机。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:53:40 8楼
三相对地电阻0.2欧,说明电机绝缘巳损坏(一般对地绝缘是兆欧级)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:55:48 9楼
我更担心你这么判断会出大事,& 用万用表测量绝缘电阻,& 0.2 &O& 就是直接接地了!& 修理电机吧! 还怎么解决!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:46 10楼
电机很特别啊,要是星点设计为接地,那就是变频器了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:39:21 11楼
电机的绝缘电阻太低了,先低速运转进行烘干,再测电阻
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:19:42 12楼
这种情况你要分以下几步检查
第一,先检查变频器是否正常,可以先不用接电机,启动变频器到50HZ,量输出电压是否正常,一般情况下输出电压正常的话变频器应该没什么故障,如果有条件,还可以先接上一个小电机测试一下变频器的输出电流和键盘监视电流是否一至,如果监视电流比实际输出电流大的话,变频器就容易过载,
第二,检查电机,如果万用表不能确定电机好坏的话,可以用市电启动一下电机,测量其电流电压是否正常,
第三,如果以上两个检查匀没发现问题,那就应该是应用的问题了,首先检查电机负载是否过重,是否有堵转的情况,如果没有那就是变频器参数调试问题,你可以把电机热保护系数(有的变频器叫电机过载保护系数)提高一些,一般提高到180%就可以了
第四,如果还不行,那真的是变频器选小了,要更换大功率的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:35:09 13楼
楼主你怎么测的绝缘?测试带变频器电动机需要先将电缆拆除测量。你说的过载情况需要实际分析的,比如说你的负载惯性大不?加减速时间是不是得当。这都会造成你变频器过载报警的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:32 14楼
不知你是怎样测得,应该是烧了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:51 15楼
应该是电机的制作工艺有问题