用电户abb功率因数控制器在多少最划算

用电大户如何降低用电成本
查看: 1769|
摘要: 当前,电力公司对用电大户的用电一般都执行两部制电价和功率因数调整电费政策。所谓两部制电价就是将电价分成两部分,一部分称之为基本电价,它代表电力工业企业中的容量成本,即固定费用部分。在计算基本电费时,根 ...
当前,公司对用电大户的用电一般都执行两部制电价和功率因数调整电费政策。所谓两部制电价就是将电价分成两部分,一部分称之为基本电价,它代表电力工业企业中的容量成本,即固定费用部分。在计算基本电费时,根据用户设备容量或用户最大需量来计算,故用户每月所付的基本电费仅与其容量或需量有关,而与实际使用的电量无关。另一部分称之为电度电费,它代表电力工业企业成本中的电能成本,亦即变动费用部分。在计算电度电费时,以用户实际使用的电量数来计算。两种电费分别计算后的电费总和即为用户应付的全部电费。这种以合理分担容量成本和电能成本为主要依据的,用基本电价和电度电价合起来计算用户电费的办法就是两部电价。在电价制度种类的细分中,两部制电价属于负荷率制电价的一种形式,是世界各地通行的一种比较科学的电价制度,实现两部制电价的优越性体现在以下两点:第一,可以充分发挥经济杠杆的作用,提高用户负载率或负荷率。两部制电价的基本电费是以变压器容量或用户的最大需量作为计算依据的,如果用户的负载率(即平均负荷与变压器额定容量的百分比)或负荷率(即平均负荷与最大负荷的百分比)较低,用户支付的基本电费占总电费的百分比将增加,也就是平均电价增大,这样将促使用户压低其尖峰负荷,提高负载率和负荷率,从而也提高了电网的负荷率,这样不但可以提高电力系统的供电能力,还可以推迟基本建设投资,降低成本。第二,使用户合理负担费用,保证电力工业企业的财政收入。电力工业企业为了保证对用户的供电,必须经常准备着一定容量的发、供电设备。用户不论用多少电量,电力工业企业必须时刻准备着一定容量的发、供电设备。这笔费用用户应当合理分担以保证电力工业企业的财政收入。为了改善电压质量,减少无功负荷,促进用户提高功率因数,凡实行两部制电价计费的用户,还实行力率调整电费的办法。即,按规定的力率标准增减用户的当月电费,低于规定标准时,将当月全部电费按照规定的调整率增加,反之减少。以0.90的考核标准为例,当本月计量点的平均功率因数为0.90时,调整率为零。当平均功率因数在0.90~0.95时,每上升0.01,月电费减少0.15%,当平均功率因数在0.95~1.0时,调整率固定为-0.75%,即月电费减少0.75%。当平均功率因数在0.90~0.70时,每下降0.01,月电费增加0.5%,详细情况可查“以0.90为标准值的功率因数调整电费表”。大中型工矿企业如石油、煤矿、化工都是用电大户,一般都有自己管辖的配电所、、甚至内部输变电网络,电费开支占生产总成本的比重相当大。针对供电公司两部制电价和力率调整电费的收费办法, 在保证用电量的前提下,如何最大限度地降低电费支出,是大中型工矿企业应当考虑的问题。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:工业供配电的功率因数多少最好_百度知道用电客户受理员单选题汇总_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
用电客户受理员单选题汇总
上传于||文档简介
&&中​级​工​,​高​级​工​通​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩244页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电压380伏 功率132千瓦功率因数8 这样的电机每小时用电多少度?是怎么来计算的?请高手解答!_百度知道造价与管理
&&&&&&&&&&&&功率因数范围是多少才合适?
功率因数范围是多少才合适?
相关标签:
答:核心提示: 按规定月平均功率因数不得低于0.9,低于0.9则按规定的百分数与用户的总电费相乘来增加电费,功率因数越低,增收的百分数越大; 按规定月平均功率因数不得低于0.9,低于0.9则按规定的百分数与用户的总电费相乘来增加电费,功率因数越低,增收的百分数越大;高于0.9 则按规定百分数减收用户电费,但减收的百分数比增收的百分数相应要小,当功率因数在0.95—1时,减收的百分数一直为—0.75%,而不再提高了。  因此用户的月平均功率因数一般控制在0.9—0.95左右比较适宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上奖励百分数不变,而补偿电容的增加会使用电增加;另一方面要考虑当负荷突变下降时,会造成无功倒送的可能,因为无功电表对正向或反向的无功电量都是累计计量的,因此反而会降低用户的功率因数。三相电机功率因数的范围是08-0.9,单相电机功率因数很低,在0.5以下的功率因数的范围(1)功率因数0.90标准值适用于:1)160 kV·A以上的高压供电工业客户(包括社队工业客户)。&2)装有带负荷调整电压装置的高压供电电力客户。3)3200 kV·A及以上的高压供电电力排灌站。特别注意点:160 kV·A高压供电工业客户的功率因数标准值为0.85,而不是0.90。(2)功率因数0.85标准值适用于:1)100 kV·A(kW)及以上的其他工业客户(包括社队工业客户)。2)100 kV·A(kW)及以上的非工业客户。3)100 kV·A(kW)及以上的电力排灌站。(3)功率因数标准0.80,适用于:1)100 kV·A(kW)及以上的农业户和趸售客户,但大工业客户未划由电业直接管理的趸售客户功率因数标准应为0.85。。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识

我要回帖

更多关于 abb功率因数控制器rvc 的文章

 

随机推荐