JGD线穿电线的管子叫什么用什么工具

套接紧定式钢导管(JGD管)电线管施工及验收规范
1.1.1 &为保证套接紧定式钢导管管路建设工程的施工质量,促进技术进步和安全运行,制定本规程。
&本规程适用于电压1KV及以下无特殊规定的室内干燥场所,采用螺钉紧定连接钢导管组成保护管路敷设工程的施工及验收。
1.1.3 套接紧定式钢导管管路敷设工程的施工应按已批准的设计文件进行。
&套接紧定式钢导管管路敷设中涉及相关的建设工程质量,应符合国家现行建筑工程施工及验收有关标准的规定。
&套接下来紧定式钢导管管路在敷设中安全技术措施,应符合国家现行有关标准及产品技术文件的要求。
&套接紧定式钢导管管路敷设工程施工完毕后,应将施工中造成的建筑物、构筑物等处的槽、孔、洞、沟等修补完整。
&套接紧定式钢导管管路,不宜直接敷设于设备或建筑物、构筑物的基础内。当必须穿过时,应另设保护管或采取其它措施。
1.1.8 &套接紧定式钢导管管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。
1.1.9 &固定套接紧定式钢导管管路的预埋件,应与建筑工程同时施工。
1.1.10 套接紧定式钢导管管路敷设和管内配线的施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行的有关标准规定。
2.0.1&套接紧定式钢导管管路的、连接套管及盒(箱)组成的管路,应采用同一金属材料制作,并应镀锌,紧定螺钉应采用高强度原材料制作。连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。
2.0.2&套接紧定式钢导管管路的、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
1 型号、规格符合设计要求,表面有明显、不脱落的产品标识;
2 金属内、外壁镀层均匀,完好,无剥落、锈蚀等现象;
3 、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷;
4 、连接套管及其金属附件,壁厚均匀,管口边缘平整、光滑;
5 连接套管的长度不小于管外径的2~3.5倍;
6 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致;
7 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。
2.0.3&紧定螺钉专用工具应配套、耐用、便于操作。
3&&&管路敷设
3.0.1&套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应全球穿线:
1 管路长度每超过30m,无弯曲;
2 管路长度每超过20m,有一个弯曲;
3 管路长度每超过15m,有两个弯曲;
4 管路长度每超过8m,有三个弯曲;
3.0.2套接紧定式钢导管管路弯曲敷设时,弯曲弧度应均匀,焊缝处于外侧,不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑。弯扁程度不应大于管外径的10%。
3.0.3&套接紧定式钢导管管路垂直敷设时,管内绝缘截面应不大于50mm2,长度每超过30m,应增设固定导线用的拉线盒。
3.0.4&套接紧定式钢导管管路明敷设时,的弯曲半径不宜小于外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于外径的4倍。
3.0.5&套接紧定式钢导管管路明敷设时,支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于下列规定:
1 圆钢:直径6mm;
2 扁钢:30mm&3mm;
3 角钢:25mm&25mm&3mm。
3.0.6&套接紧定式钢导管管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%,全长偏差不应大于管内径的1/2。
3.0.7&套接紧定式钢导管管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合表3.0.7的规定:
表3.0.7&&&&&固定点间的最大距离
敷设方式 钢导管种类 钢导管直径
16~20 25~32 40
固定点间的最大距离(m)
&吊架、支架或沿墙敷设 厚壁钢导管 1.5 2.0 2.5
薄壁钢导管 1.0 1.5 2.0
3.0.8&套接紧定式钢导管管路明敷设时,固定点与终端、中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~300mm。
3.0.9&套接紧定式钢导管管路暗敷设时,宜沿最近的路线敷设,且应减少弯曲。
3.0.10&套接紧定式钢导管管路暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
3.0.11&套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
3.0.12&套接紧定式钢导管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:
1 敷设在混凝土墙及楼板内的管路,紧贴内侧与绑扎固定。直线敷设时,固定点间距不大于1000mm;
敷设在砖墙、砌体墙内的管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm。固定点间距不大于1000mm。连接点外侧一端200mm处,增设固定点;
3 敷设在预制圆孔上的管路平顺,紧贴板面。固定点间距不大于1000mm。
3.0.13&套接紧定式钢导管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面宜为50~80mm。
3.0.14&套接紧定式钢导管管路进入盒(箱)处,应顺直,且应采用专用接头固定。
3.0.15&套接紧定式钢导管管路与其它管路间最小距离,应符合表3.0.15的规定:
表3.0.15&&&&&&与其它管路间最小距离(mm)
管路名称 管路敷设方式 最小间距
蒸汽管 平行 管道上 1000
管道下 500
管、热水管 平行 管道上 300
管道下 200
通风、给排水及压缩空气管 平行 100
注:1&&&对蒸汽管道,当管外包隔热层后,上、下平行距离可减至200mm。
&&&&2&&&当不能满足上述最小间距时,应采取隔热措施。
4&&&管路连接
4.0.1&套接紧定式钢导管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。不应敲打、切断、折断螺帽。严禁熔焊连接。
4.0.2&套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。插入连接套管应紧密,且应符合下列规定:
1 直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋至螺帽脱落。
2 弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋至螺帽脱落。
4.0.3&套接紧定式钢导管管路连接处,紧定螺钉应处于可视部位。
4.0.4&套接紧定式钢导管管路,当管径为φ32及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不少于2个。
4.0.5&套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施。
4.0.6&套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。两根及以上管路与盒(箱)连接时,排列应整齐、间距均匀。不同管径,同时插入盒(箱)时,应采取技术措施。
4.0.7&套接紧定式钢导管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物的端头应封堵。
5.0.1&套接紧定式钢导管管路及其金属附件组成的管路,当管与管、管与盒(箱)连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接线,管路外壳应有可靠。
5.0.2&套接紧定式钢导管管路与线不应熔焊连接。
5.0.3&套接紧定式钢导管管路,不应做为电气设备线。
6&&&&&工程交接验收
6.0.1&套接紧定式钢导管管路敷设工程交接验收时,应对下列项目进行检查:
1 及其金属附件型号、规格;
2 各种规定距离;
3 各种支撑件及固定点;
4 允许偏差值;
5 管路中连接点位置和连接状况;
6 施工中造成的孔、洞、沟、槽损坏的修补情况。
6.0.2&套接紧定式钢导管管路敷设工程交接验收时,应提交下列技术文件和资料:
1 产品合格证、材质单;
2 竣工图;
3 变更设计的证明文件;
4 各种测试记录;
5 安装记录(含隐蔽工程记录、预检工程记录)
本规程用词说明
1.为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1 表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;
2 表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”;
3 表示允许稍有选择,在条件许可时时先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;
4 表示有选择,在一定条件下,可以这样做的,采用“可”。
2..&条文中指定应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
附表A&&&&&&套接紧定式镀锌钢(JDG)导管规格
表A.0.1&&&&&&&JDG镀锌规格表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:mm
规&&&格 Φ16 Φ20
Φ25 Φ32 Φ40
外&&径 16 20 25 32 40
外径允许偏差 0
壁&&厚 1.60 1.60 1.60 1.60
壁厚允许偏差 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.15
长&&度 00 4000
长度允许偏差 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00 ±5.00
附表B&&&&&&套接紧定式镀锌钢(JDG)导管管接件规格
表B.0.1&&&&&&&&&&&JDG镀锌直管接头规格表&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:mm
规&&格 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
内&&径 16 20 25 32 40
内径允许偏差 +0.30
外&&径 19.20 23.20 28.20 35.20
壁&&厚 1.60 1.60 1.60 1.60
总&&长 55 55 55 75 90
凹槽内径 12.80 16.80 21.80 28.80 36.80
允许偏差 +0.40
螺纹孔直径 5 5 5 5 5
螺纹孔长度 3 3 3 3 3
两个螺纹孔中心距 41 41 41 61 76
两个螺纹孔中心距允许偏差 0
附表C&&&&&&&紧定螺钉规格
&&&&&&表C.0.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&JDG紧定螺钉规格表&&&&&&&&&&&&&&单位:mm
&&&&&&&&&&&&&规格
名称 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
长度 Ⅰ型 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
Ⅱ型 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
直径 5 5 5 5 5
脖颈直径 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
螺纹长度 Ⅰ型 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Ⅱ型 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
尖状长度(Ⅰ型) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
六角螺帽宽度 8 8 8 8 8
六角螺帽厚度 5 5 5 5 5
附表D&&&&&&&套接紧定式镀锌钢(JDG)导管螺纹接头、爪型螺母规格
表D.0.1&&&&&&&&JDG钢导管螺纹接头、爪型螺母规格表&&&&&&&&&单位:mm
&&&&&&&&&&规格
名称 Φ16 Φ20 Φ25 Φ32 Φ40
内&&径 16 20 25 32 40
内径允许偏差 +0.30
壁&&厚 1.60 1.60 1.60 1.60
壁厚允许偏差 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
外&&径 19.20 23.20 28.20 35.20
总&&长 40 40 40 50 60
缩口处螺纹长度 10 10 10 10 10
缩口处螺纹直径 16 20 25 32 40
爪型螺母和六角螺母厚度 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
爪型螺母爪子高度 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
螺纹孔中心至大直径端面的距离 7 7 7 7 7
螺纹孔直径 5 5 5 5 5
中国工程建设标准化协会标准
套接紧定式钢导管管管路施工及验收规程
CBCS&120:2000
条&&文&&说&&明
1&&&&总&&则
1.0.1&&&&&由钢导管、连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的管路,是敷设电压1KV及以下绝缘专用保护管路的一种形式。采用优质Q235冷轧钢带、经高频焊管机自动焊缝,壁厚为1.60mm,内、外壁均镀锌的。该类产品及螺钉紧定连接技术组合后形成的管路经中国电工产品认证委员会广州电器附件检测站检测,性能指标均达到国家标准规定,满足《电气安装用导管特殊要求》GB/T的规定。该产品及其施工技术是针对厚壁钢导管在管路敷设中存在施工复杂状况而研制的。北京英光华电气技术有限公司在研制、生产该类产品中,已形成JDG系列。本规程在编写中以JDG系列的型式认证书、检测报告、相关试验等内容和数值为基础。
在80年代,我国曾采用过进口,附件及类似的施工工艺组成的管路。本产品及所采用的施工技术是吸取国外同类施工技术后的改进型。
近年来,一些地区(北京、河北、天津、青岛、河南等)在室内干燥场所的布线工程中已相继采用,由于、附件及连接技术能满足规定,且工艺操作简便,价格合理,受到使用单位认可。
为便于套接紧定式钢导管管路敷设工程的施工和验收有章可循,在参照国家现行有关标准和产品型式检验结论的基础上,总结了一些使用单位经验和意见,制定了本规程。
1.0.2&&&&明确了本规程的适用范围。对有特殊要求的场所,还应执行相应标准的规定。
调研中了解到,目前该产品及其施工工艺,多数在民用建筑工程中采用。本规程规定的室内干燥场所,是指在正常情况下不处于阴潮或潮湿状态的场所。干燥场所有可能暂时处于阴潮状态。
1.0.3&&&&施工单位按设计进行施工,这是工程建设实施的基本要求。条文中“。。。。。。按已批准的设计文件进行”,是指由经行业主管部门认可,并有资格证的设计单位。施工过程中,由于施工现场情况的变化,对原设计需要调整是不可避免的。为保证工程设计连续性、完整性,要变更原设计应经原设计单位确认,并有设计变更通知,以满足工程建设质量。
1.0.6&&&&&管路在敷设过程中,对建筑物、构筑物不可避免地要出现留孔、剔沟、凿洞、刨槽等现象。管路敷设完毕应对表面所损坏的地段进行修补后方可交工,发确保建筑安装工程整体质量。
1.0.7&&&&为避免钢导管管路受损影响安全,或基础发生变化对管路和连接点带来不利因素,本条文规定了管路和连接点不宜直接敷设在设备或建筑物、构筑物的基础内。
1.0.8&&&&为避免穿过建筑物、构筑物的沉降缝和伸缩缝的管路受到不均匀沉降或伸缩变形的影响,造成管路受剪切和扭拉,需有补偿装置。
1.0.9&&&&为加强施工管理,避免不同工种之间的交叉作业,往返施工,或损伤建筑施工面的质量,应做到相关工种之间相互配合、协调,文明施工、减少浪费。
1.0.10&&&&本规定是专门针对套接紧定式钢导管管路敷设工程施工及验收的。考虑到尚有与管路敷设相关的其它规定,故规定除执行本规程外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1&规定了套接紧定式钢导管管路、连接套管及其附件采用的原材料应是同一金属材料,以使组合后形成的管路,除满足机械强度外,尚能满足电气连接要求。采用的原材料及制作后形成的、附件,均应符合《电气安装用导管特殊要求》GB/T的规定。螺钉应采用不低于Q235的钢材。产品出厂前应按规定进行测试,出厂时应有合格证和检验报告,以便使用部门检验,保证及其附件的质量。
2.0.2&安装前对器材进行检查的规定,是为了有总是及早发现,为顺利施工提供条件。本条所提出的具体内容和规定,是根据常规做法的经验总结。
2.0.3&规定采用的专用工具是紧定螺钉时必需用的工具,主要为满足连接紧定强度质量。其它工具不应使用,因为达不到紧定力度,螺帽即会折断。
3 &&&管路敷设
3.0.1&为便于绝缘在管内穿线的顺利进行和运行中维修,防止绝缘在施工中受损伤,故规定本条内容。
3.0.2&为便于绝缘在管路弯曲处穿线方便和畅顺,且不损伤绝缘的绝缘层,故提出本条规定。
3.0.3&管路垂直敷设时,钢导管和管内绝缘的自重使管路承受较大的应力。为防止钢导管和管内绝缘受损伤,在一定的高度处加拉线盒,以有利于安全运行。这是工程建设中经验的总结。
3.0.4&弯曲半径的大小,对管内穿入绝缘有直接影响。弯曲半径小,不利于绝缘穿入管内,给施工带来困难,且增大了拉力易损伤绝缘。本条关于弯曲半径的规定,是根据绝缘穿入管内的施工经验而定。
3.0.5&本条的规定,是指在设计无要求的情况下,按本规定执行。条文中的最小值,是根据钢导管产品的现状和多年来的施工的经验提出的,以满足明管敷设顺直、牢固等质量要求。
3.0.6&为保证钢导管管路敷设后外观质量和建筑物协调,故提出本条规定。所提数值,是多年施工质量控制经验总结的数据。
3.0.7&对于明敷设的钢导管管路,为使其不发生移位,管路管端和弯曲部分的两侧应设固定点,在管路中间设中间固定支持点也是必要的。固定点间距过大时,管路或连接点受力增大,易造成管路下垂或摆动,导致套管脱落,影响敷设质量。固定点间距太小,则不经济。本条提出的数据是根据施工经验的总结。
3.0.8&管路明敷时,管端和两侧需设固定点,以避免穿线时管路移位。管端、电气器具和接线盒边缘的固定点,不能用器具设备和盒(箱)来固定,以避免维修、更换器具时造成管路移位或器具设备受到附加应力。对边缘距离的规定是经验总结,同时也便于施工。
3.0.9&管路暗敷时,应沿最近路线进行,并减少弯曲,以求管路短,既便于穿线,又节约材料、降低工程造价。
3.0.10&管路暗敷时,管的弯曲半径数值是经验数据。弯曲半径越小,穿绝缘时所受拉力越大,的绝缘层易被管壁磨损,不利安全运行,故本条对弯曲半径提出了要求。
3.0.11&为使钢导管管路敷设后不影响建筑的抹灰面,或因管路在墙内影响整个工程质量,本条提出了管路的保护层厚度值。
3.0.12&本条规定了固定点的间距,以使管路敷设后的连接处减小因自重引起的力,避免管路摆动或下垂。这是参照相关管路的敷设要求,并总结一些施工经验提出的。
3.0.13&本条的规定主要为了避免积水或杂物进入管内,影响安全运行。多根管路排列整齐,便于确认管路去向,且外表美观。
3.0.14&管路进入盒(箱)时应避免斜向插入,影响连接质量。施工中遇此情况时,各地采取的措施不一,煨灯叉弯是措施之一,目的是使管路插入盒(箱)内时连接牢固,且管路顺直。
3.0.15&本条的规定是根据现行国家规范《低压配电设计规范》GB50054-94和《电气装置安装工程1KV及以下配电工程施工及验收规范》GB50258-96的有关规定。
4&&&&管路连接
4.0.1&套接紧定式钢导管管路的连接方式是用螺丝钉紧定,它改变了以往螺纹套丝和焊接的连接方式。螺丝钉紧定采用专用工具是为了满足连接点处机械、电气的连接强度,用其它工具进行紧定时扭转力矩未达到连接要求,螺帽便折断,影响质量。熔焊连接易损坏钢导管。
4.0.2&本条的规定是为了保证连接质量,如插入套接管头内不到位(凹槽处),连接处难以形成紧密状态,影响连接质量,这是施工时应注意的。
4.0.3&对紧定螺钉的方位提出要求,主要是为了便于施工和检查。
4.0.4&套接紧定式连接的管路,其连接点强度是重要的。规定紧定螺钉的数量是为了满足连接点的机械、电气强度。本条是根据对连接点设置紧定螺钉数量及其紧定强度分别进行试验的结果,并结合施工经验提出的要求。目前由于运行时间不长,尚难论证紧定螺钉的数量规定是否适度。
4.0.5&为防止潮气等渗入管路的连接缝隙内,影响管路和连接的质量,在连接前对插入连接套管的管端缝隙采取封堵措施是必要的,同时,对提高金属管路连接处的电气性能也是有利的。目前,封堵措施之一是涂电力复合脂。
&&&&&电力复合脂具有良好的附着力,密封性好,并具有防潮湿、耐高温和导电等性能,使用寿命长。产品系列中有适用于配线钢导管接头的型号。
4.0.6&为了满足施工质量要求,增加工艺美观,且便于检查管路方向,本条提出了要求。
4.0.7&本条的规定主要为了使管路顺畅,便于穿线,不影响工程质量。在未穿线前,为防止异物或水汽进入管内,端头封堵是必要的。
&&&&&&本章提出的条文规定,主要是为了安全运行。
以钢导管采用套接紧定螺钉连接工艺组成的管路,根据中国电工产品认证委员会广州电器附件检测站提供的《电气安装用导管特殊要求》GB/T和《电气安装用导管的技术要求通用要求》GB/T的规定,其中接触电阻值小于规定值。
鉴于该产品及其紧定螺钉连接工艺组成的管路具有良好的电气性能,且在一些地区的建设工程中使用时连接处未另设跨接线,尚未出现不良情况,故本章中作了规定。
由于该连接方式组成的管路,运行时间不长,运行中的情况和经验,有待进一步总结。
6&&&工程交接验收
6.0.1&&&&&套接紧定式钢导管管路的施工结束后,按本条规定的内容,认真进行检查,以确保施工质量是必要的。本条的规定是常规做法。
6.0.2&&&&&施工单位在建设工程竣工交接时,应按本条的内容提交资料和文件,以利存档备查。同时,依据提交的记录检查已竣工的工程是否符合要求。作为交接验收后能否投入运行的依据。本条的规定是常规做法。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。地区:大兴区
头衔:工   长
浏览数:42
这个怎样套定额,主要是jdg管是什么子目,接线盒和地插盒套什么?最好截图示意。北京地区的。
地区:北京
等级:12 级
头衔:总经理★
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:10 级
头衔:副总★
JDG管就是钢电线管
在定额中叫镀锌电线管,它与镀锌钢管有区别
接线盒根据结构形式套6-376或6-377
地插座套7-360
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
这个怎样套定额,主要是jdg管是什么子目,接线盒和地插盒套什么?最好截图示意。北京地区的。
JGD管有专用的定额子目的,接线盒也有专用的定额子目的。
你在条件查询里找一下应该可以找到的。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...共找到 jgd管连接50 个相关产品
价格:1元 / 台
品牌/型号:上海松江.上海久福.上海开维喜/JGD-B型|压力范围:1.0-4.0|类型:直通式
材质:球墨铸铁|适用范围:化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。|连接形式:法兰
主营产品:
阀门,液位计,阀门配件,伸缩器/补偿器
价格:39.00元 / 台
品牌/型号:大恒/JGD|加工定制:是|型号:JGD
材质:不锈钢|公称压力:2.0(Mpa)MPa|工作温度:356(℃)
主营产品:
其他船用五金配件,其他管道系统,其他建筑钢材,其他...
价格:1.00元 / 台
品牌/型号:上海松江.上海久福.上海开维喜/JGD-B型|型号:JGD-B型|品牌:上海松江.上海久福.上海开维喜
适用范围:化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。|产品别名:软接头,膨胀管,补偿器|类型:直通式
主营产品:
阀门,液位计,管夹,阀门配件,伸缩器/补偿器
价格:1元 / 台
品牌/型号:上海松江.上海久福.上海开维喜/JGD型|压力范围:1.0-4.0|类型:直通式
材质:球墨铸铁|适用范围:化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。|连接形式:法兰
主营产品:
阀门,液位计,阀门配件,伸缩器/补偿器
jgd管连接求购信息
jgd管连接最新加入厂家
产品热门城市推荐:您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
天津jgd穿线管
共找到5006条"jgd穿线管"报价信息
用途电线护套
公称外径110
颜色橘黄色
公称压力0.8
主营产品:
PE管材管件
PVC管材管件
PE双壁波纹管
PE-RT地暖管
¥23.99/米
所在地:天津 宝坻
公称外径219
材质钢塑复合
线膨胀系数1
主营产品:
涂塑复合管
钢塑复合管
涂塑穿线管
环氧树脂复合管
¥31.00/米
所在地:天津 静海
公称外径165
材质钢塑复合
线膨胀系数1
主营产品:
内外涂塑复合管
钢塑复合管
衬塑复合管
涂环氧树脂复合管
¥35.00/米
所在地:天津 静海
产地/厂家天津友发
品名镀锌管
规格6*10*2,8*13.5*2.75,10*17*3.5,15*21.3*3.15,20*26.8*3.4,25*33.5*4.25,32*42.3*5.15,40*48*4,50*60*5,65*75*5.25,80*88.5*4.25,100*114*7,125*140*7.5,150*165*7.5
仓库天津大邱庄钢材市场
主营产品:
¥3480.00/吨
所在地:天津 东丽
加工定制是
材质镀锌钢带
适用范围大型机械设备及特种设备
品牌中远宏科HK
主营产品:
穿线软管连接器
管夹及配件
所在地:天津 滨海新区
种类PVC硬管
公称外径20
主营产品:
不锈钢隐形井盖
球墨铸铁井盖
所在地:天津 东丽
公称外径DN200
材质钢塑复合
线膨胀系数0.000032
主营产品:
消防给水涂塑钢管
电力穿线管
所在地:天津 静海
加工定制是
材质不锈钢
品牌KT-FLEX
主营产品:
金属软管(包塑)
各种卡箍卡子
所在地:天津 滨海新区
加工定制是
品牌帕帕吉诺
材质不锈钢
公称直径20
主营产品:
其他塑料管
所在地:天津 津南
产地/厂家天津大邱庄
规格20*1.5*2米
计重方式过磅
主营产品:
各种焊接钢管
¥5300.00/吨
所在地:天津 静海
品名供应天津电缆穿线钢管
产地/厂家天津静海县
仓库天津静海县东外环路与静养路交口
计重方式过磅
主营产品:
矿用涂塑复合钢管
环氧树脂消防管
环氧树脂排水管
电缆穿线钢管
所在地:天津 静海
品名镀锌焊管
产地/厂家友发
仓库双合盛/天津
计重方式过磅
主营产品:
小角钢角铁扁铁
小方管镀锌管
所在地:天津 静海
产地/厂家天津
规格25*2.5,38*3.5,48*4,57*3.5,76*4,89*4.5,108*4.5,133*4.5,159*6,168*8,219*6,273*7,325*8,377*10,426*12
断面形状圆形
类型合金无缝管
主营产品:
¥4800.00/公吨
所在地:天津 北辰
公称外径114
材质钢塑复合
主营产品:
热浸塑电缆保护管
环氧树脂给水管
环氧树脂消防管
大口径涂塑管
¥35.00/米
所在地:天津 静海
品名穿线管
材质钢塑管
产地/厂家天津
计重方式理计
主营产品:
¥15.00/米
所在地:天津 静海
产地/厂家包钢
仓库大邱庄
规格25*2.5,38*3.5,48*4,76*4,89*4.5,108*4.5,133*4.5,159*6,168*8,219*6,273*7,325*8,377*10,426*12
计重方式过磅
主营产品:
¥300.00/吨 (美)
所在地:天津 北辰
产地/厂家天津大邱庄
仓库本厂院内
规格6分(2)
计重方式理计
主营产品:
大棚管3-14米
¥3170.00/吨
所在地:天津 静海
品牌德仁牌
电压等级超高压电缆(275-800千伏)
线芯材质钢管
绝缘材料聚乙烯
产品认证其他
主营产品:
¥70.00/米
所在地:天津 静海
品名穿线管
产地/厂家鞍钢
仓库天津市静海县大邱庄
计重方式过磅
主营产品:
2pe防腐钢管
3pe防腐钢管
fbe防腐钢管
¥2560.00/米
所在地:天津 静海
品名钢塑管
产地/厂家天津吉顺通钢管制造有限公司
主营产品:
给排水用钢管
¥30.00/米
所在地:天津 静海
共 5006 条jgd穿线管记录共30页 第1页1
没有找到想要的产品?发布一条求购信息,让产品主动找到你!
中国国际展览中心(老馆)
厦门国际会议展览中心
上海新国际博览中心
保利世贸博览馆
上海新国际博览中心
上海新国际博览中心
成都世纪城新国际会展中心
临沂国际会展中心
成都世纪城新国际会展中心
保利世贸博览馆
长春国际会展中心
中国水头石材展览中心
免责声明:
本商铺内所展现的jgd穿线管公司信息、jgd穿线管产品信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,jgd穿线管信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买jgd穿线管相关产品前务必确认jgd穿线管供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
主办单位:中国互联网新闻中心 网络传播视听节目许可证号:0105123 京公网安备31
版权所有 中国互联网新闻中心

我要回帖

更多关于 管子里的电线拉不动 的文章

 

随机推荐