二千平方米单层商场要开多少个门消防专用管才合格

2015年消防工程师综合能力真题及答案解析
2015年消防工程师综合能力真题及答案解析
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关 &消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( &&&)。
A.建筑面积21000㎡的饭店 &&&&
B.建筑面积1800㎡的医院门诊楼
C.建筑面积1100㎡的劳动密集型企业的员工集体宿舍 &
D.建筑面积580㎡的网吧
【参考答案】B
【大立解析】根据《建设工程消防监督管理规定内容》(公安部令第119号)第十三章第十三条,对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。
1)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的&展示厅。
2)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。&
3)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场。
4)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业&性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。
5)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅&等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍。
6)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、&夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
2.某单位新建办公楼项目已获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( &&)。
A.获得施工许可七工作日内提供 &&&
B.获得施工许可三天内提供
C.获得施工许可五天内提供 &&&&&&&
D.获得施工许可十个工作日内提供
【参考答案】D
【大立解析】根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第119号)第四章第二十四条,对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案,或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收备案。本题答案为D。
3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( &&)进行一次防火检查。
A.年 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.月 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】B
【大立解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第二十六条,机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。本题打啊为B。
4.消防技术服务机构的职业人员,依法获得相应的( &&)后,方可执业。
A.学位 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.学历 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】D
【大立解析】根据《中华人民共和国消防法》第三十四条,消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。&
5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( &&)和诚实守信。 &&&
A.确保经济效益 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.维护公共安全 &
C.确保工程进度 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.团结协作配合
【参考答案】B
【大立解析】注册消防工程师职业道德最根本的原则包括维护公共安全原则和诚实守信原则。本题答案为B。
6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守秘密、提高技能和( & &)。
A.行业协同 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.依法执业 &
C.服务业主 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.顾全大局
【参考答案】B
【大立解析】注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。本题答案为B。
7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一 &只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速 &仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求 &的是( &&)。
A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
【参考答案】A
【大立解析】根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB&8.2.9条,机械排烟管道的风速,用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。BD选项错误。
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB&4.5.2,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。&
2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。开启的是相应防烟分区的排烟阀,故CD错。
注:排烟口的风速不宜大于10m/s,B选项严格来说不能说错,但是单选要选出最符合题意的一项,还是应该选A,本题严格来说不是很严谨。本题答案为A。
8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯要求出发,完 &整的档案内容应包括( & &&)。
A.消防设施平面布局、系统验收报告、维护保养记录
B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录
C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料
D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录
【参考答案】C
【大立解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第四十一条,消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实,全面反映单位消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。
第四十二条,消防安全基本情况应当包括以下内容:
1)单位基本概况和消防安全重点部位情况。
2)建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。
3)消防管理组织机构和各级消防安全责任人。
4)消防安全制度。
5)消防设施、灭火器材情况。
6)专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况。
7)与消防安全有关的重点工种人员情况。
8)新增消防产品、防火材料的合格证明材料。
9)灭火和应急疏散预案。
第四十三条,消防安全管理情况应当包括以下内容:
&&1)公安消防机构填发的各种法律文书。
&&2)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。
3)火灾隐患及其整改情况记录。
4)防火检查、巡查记录。
5)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料。
6)消防安全培训记录。
7)灭火和应急疏散预案的演练记录。
8)火灾情况记录。
9)消防奖惩情况记录。
题干说的是完整的档案内容,由此可知C选项最符合题意。
9.下列关于防火分区的做法,错误的是( &)。
A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5倍计算
B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区
C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1倍
D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB表5.3.1注1,建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加1倍计算,A选项错误。
根据5.3.2,建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区,B选项正确。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB&5.1.1,汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍。每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于规范规定的2.0倍,即防火分区的最大允许建筑面积增加1倍,C选项是正确的,只是变了个说法而已。
根据《人民防空工程设计防火规范》GB 4.1.1-2,人防工程内水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内,D选项正确。
10.灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及 &&时采购符合要求的灭火器进项等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( &)。
A.二氧化碳灭火器 &&&&&&&&&&&&&&&&&
B.水基型灭火器 &
C.洁净气体灭火器 &&&&&&&&&&&&&&&&&
D.干粉灭火器
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB&5.4.3,灭火器出厂时间达到或超过下表规定的报废期限时应报废。
灭火器类型
报废期限(年)
水基型灭火器
手提式水基型灭火器
推车式水基型灭火器
干粉灭火器
手提式(贮压式)干粉灭火器
手提式(储气瓶式)干粉灭火器
推车式(贮压式)干粉灭火器
推车式(储气瓶式)干粉灭火器
洁净气体灭火器
手提式洁净气体灭火器
推车式洁净气体灭火器
二氧化碳灭火器
手提式二氧化碳灭火器
推车式二氧化碳灭火器
11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为 &&商场。其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( &)。
A.商场营业厅3000㎡;设备区2000㎡&&
B.商场营业厅4000㎡;设备区1000㎡
C.商场营业厅4000㎡;设备区2000㎡&
D.商场营业厅2000㎡;设备区2000㎡
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&5.3.4,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡。
2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡。
3)设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。
由题干描述可判断建筑为高层建筑,对应的防火分区的最大允许建筑面积为1500㎡,建筑内全部设置自喷后可增加到3000㎡。但我们要注意,题目问的是地下建筑商场的防火分区面积,因此我们应按照5.3.4-3来确定防火分区的面积,即不大于2000㎡。设置在地下的设备用房的最大允许防火分区面积不应大于1000㎡,全部设置自喷后可增加到2000㎡,因此本题答案为D。
12.某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储蓄罐、液体烃储存罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是( & &)。
A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧
B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心
C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧
D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧
【参考答案】A
【大立解析】根据《石油化工企业设计防火规范》GB 4.2.6,全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。[条文说明]全厂性高架火炬在事故排放时可能产生&火雨&,且在燃烧过程中,还会产生大量的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下,如吹向生产区,对生产区的安全有很大威胁。为了安全生产,故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。A选项正确。
根据4.2.9,采用架空电力线路进出厂区的总变电所应布置在厂区边缘,B选项错误。
根据4.2. 10,消防站的位置宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧,C选项错误。
根据4.2.2,可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧,D选项错误。
13.下列内容中,不属于电器防爆检查的是( &)。
A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上 &
B.导线材质
C.电气线路敷设方式 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.带电部件的接地
【参考答案】A
【大立解析】防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求,A选项属于建筑防爆检查。
14.下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中,正确的是( &)。
A.喷头的单孔直径不应大于6mm &
B.应采用快开型选择阀
C.采用局部应用灭火方式时,可不设置火灾声光报警器
D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件
【参考答案】B
【大立解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 5.2.6,喷头的单孔直径不得小于6mm,A选项错误;根据5.2.2,选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等,B选项正确;根据7.0.1,防护区内及入口处应设火灾声光警报器,防护区入口处应设置干粉灭火剂喷放指示门灯及干粉灭火系统永久性标志牌,C选项错误;根据5.3.1-7,管道分支不应使用四通管件,D选项错误。
15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括( &)。
A.制定灭火和疏散预案并组织演练 &
B.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续
C.明确消防安全责任分工 &&&&&&&&&
D.确定消防安全管理人员
【参考答案】B
【大立解析】根据《中华人民共和国消防法》第二十条规定,举办大型群众性活动,承办人应当依法向公安机关申请安全许可,制定灭火和应急疏散预案并组织演练,明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员,保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效,保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。
16.已确定消防安全管理人的单位,消防安全管理人应履行的消防安全职责是( &)。
A.贯彻执行消防规定,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防情况
B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划
C.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
D.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规定
【参考答案】C
【大立解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)第六条,单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
1)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。
2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。
3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。
6)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。
7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
第七条,单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:
1)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。
2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。
3)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。
6)组织管理专职消防队和义务消防队。
7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
ABD选项是消防安全责任人应当履行的消防安全职责,本题答案为C。
17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是( & &&)。
A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号
B.对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动档烟垂壁的自动降落情况
C.手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号
D.启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行
【参考答案】B
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计防火规范》GB 4.5.1-2,应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落,对挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,只会有一个动作信号,在收到一个动作信号的的情况下消防联动控制器是不会控制电动挡烟垂壁降落的,B选项这种检测方法是错误的,本题答案为B。
根据4.5.1,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
根据4.5.2,排烟系统的联动控制方式应符舍下列规定:
1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2)应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
18.下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( &)。
A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m
【参考答案】A
【大立解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB&12.3.6,消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
1)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行;
2)消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求;
3)消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识;
4)地下消防水泵接合器应采用铸有&消防水泵接合器&标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志;
5)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
6)地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;
7)消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物;
8)地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
19.某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000㎡。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防积水系统设置的做法中,错误的是( &)。
A.室外消防给水管管径为DN100 &
B.室外消防给水系统消防竖管管径为DN100
C.室内消防给水系统消防竖管在建筑封顶时将竖管连成环状
D.室内消防给水系统的消防用水为10L/s
【参考答案】D
【大立解析】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 5.3.7-2,临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100,A选项正确。
根据5.3.10,在建工程临时室内消防竖管的设置应符合下列规定:
1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状。C选项正确。
2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100。B选项正确。
根据5.3.9,在建工程临时室内消防用水量不应小于下表的规定。
建筑高度、在建工程体积(单体)
火灾延续时间(h)
消火栓用水量(L/s)
每只水枪最小流量(L/s)
24m<建筑高度&50m 或30000m³<体积&50000m³
建筑高度>50m或体积>50000m³
本题建筑体积000m³,大于50000m³,所以其室内消火栓用水量不应小于15L/s,&D选项错误。&&&
20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不合符相关规范要求的是( &)。
A.某综合楼,地上10层,建筑外墙采用铝扣板装饰
B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰
C.某档案馆,建筑高度40m,地上一至四层的建筑外墙采用PVC塑料板墙板装饰
D.某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 6.7.12,建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
根据《建筑内部装修设计防火规范》GB01年修订版)附录B,铝扣板、木纹金属板的燃烧性能为A级,PVC塑料板墙板的燃烧性能为B1级,难燃仿花岗岩装饰板的燃烧性能为B1级。
A、B选项采用A级燃烧性能的装饰材料正确;C选项建筑高度<50m,可采用燃烧性能为B1级的装饰材料;D选项建筑20层,建筑高度肯定是>50m的,故外墙不能采用燃烧性能为B1级的装饰材料,D选项错误,本题答案为D。&&&
21.下列关于消防电梯的说法中,正确的是( &)。
A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯 &
B.消防电梯轿厢的内部装修的内部装修应采用难燃材料
C.消防电梯应专用于消防灭火救援 &
D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:
1)建筑高度大于33m的住宅建筑。
2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
根据7.3.4,符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
根据7.3.8,消防电梯应符合下列规定:
1)应能每层停靠。
2)电梯的载重量不应小于800kg。
3)电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
4)电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
5)在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
6)电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
7)电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
22.闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情 &&况中,符合相关施工验收规范要求的是( &)。
A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验
B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min
C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
D.施工单位按每批喷头5只碰头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
【参考答案】A
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB&3.2.3-5,闭式喷头应进行密封性试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
C选项只说了抽取1%但没有确定最少是几只喷头,故C选项错。不是抽取5只喷头,而是抽取每批喷头的1%且不少于5只进行检测,D选项错误。
23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系统使用的喷 &头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注为&高速雾化喷头&。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是( &)。
A.可以使用,国外产品质量有保证 &&&&&&&
B.可以使用,该喷头系高速雾化喷头
C.可以使用,进口查验时未发现任何问题 &
D.不能使用
【参考答案】D
【大立解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB&4.0.1,系统所采用的产品或组件应符合国家现行相关标准规定,依法实施强制性认证的产品应具有符合市场准入制度要求的有效证明文件。
24.楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是( &)。
A.建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间
B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间
C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间
D.地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
根据5.5.13,下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑。
2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。
3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。
4)6层及以上的其他建筑。
A选项写字楼高度30m<32m,应设置封闭楼梯间,A选项正确。
B选项10层医院病房楼,建筑高度一定是大于24m的,属于一类高层,应设防烟楼梯间,B选项正确。
C选项裙房应设置封闭楼梯间,假设裙房与高层建筑之间设置防火墙,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求,按单、多层要求设置的话设置封闭楼梯间是可以的,C选项正确的。
D选项地上2层的内廊式老年人公寓应设置封闭楼梯间,如果是外廊式老年公寓,可设置敞开楼梯间,D选项错误。
25.南昌、衡阳和哈尔滨增先后发生3起建筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生后115min、196min、537min时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为钢筋混凝土框架结构、上部均为砖混结构。实事上,下列建筑结构中,耐火性能相对较低的是( & &)。
A.砖混结构 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.钢筋混凝结构 &
C.钢结构 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.钢筋混凝土排架结构
【参考答案】C
【大立解析】钢结构由钢材制作,其耐火性能较差,一般情况下需涂防火涂料提升燃烧性能。常用钢结构构件的耐火极限只有15-30min,砖混结构、钢筋混凝土结构和钢筋混凝土排架结构构件的耐火极限一般情况下大于2h。
26.某超高层办公建筑,建筑高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对避难层进行 &&检查,下列检查结果中,正确的是(&&&&)。
A.设置了独立的机械排烟设施
B.第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为55m
C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔
D.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h的防火墙分隔
【参考答案】C
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 5.5.23,建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
2)通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
3)避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/㎡计算。
4)避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
5)避难层应设置消防电梯出口。
6)应设置消火栓和消防软管卷盘。
7)应设置消防专线电话和应急广播。
8)在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
9)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定B类不合格的是( &)。
A.报警控制器规格型号与设计不符 &
B.施工过程质量管理检查记录不完整
C.火灾探测器的备品数量不足 &&&&&
D.系统抽检中有一探测器无法发出警报信号
【参考答案】B
【大立解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB&5.1.7,系统工程质量验收判定标准应符合下列要求:
1)系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。
2)验收前提供资料不符合本规范第5. 2.1条要求的定为B类不合格。
3)除1、2款规定的A、B类不合格外,其余不合格项均为C类不合格。
4)系统验收合格判定应为: A=0,且B&2,且B+C&检查项的5%为合格,否则为不合格。
根据5.2.1,系统验收时,施工单位应提供下列资料:
1)竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。
2)工程质量事故处理报告。
3)施工现场质量管理检查记录。
4)火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录。
5)火灾自动报警系统的检验报告、合格证及相关材料。
ACD属于A类不合格,本题答案为B。
28.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查的内容的是( &&)。
A.报警阀组气动性能测试 &&&
B.水流指示器动作性能测试
C.水源供水能力测试 &&&&&&&
D.水泵接合器完好性检查
【参考答案】C
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB&9.0.11,消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力,A选项错误;根据9.0.17,每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验,B选项错误;根据9.0.3,每年应对水源的供水能力进行一次测定,C选项正确;根据9.0.16,消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全,D选项错误。
29.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是( &)。
A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训
B.在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育
C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安 &&&&全宣传教育
D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训
【参考答案】B
【大立解析】单位应当根据本单位的特点,建立健全消防安全教育培训制度,明确机构和人员,保障教育培训工作经费,按照下列规定对职工进行消防安全教育培训:
1)对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训。
2)对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训。
3)消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。
4)单位应定期开展全员消防教育培训,落实从业人员上岗前消防安全培训制度;组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练,到消防教育场馆参观体验,确保人人具备检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力。
单位对职工的消防教育培训应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。
各社区居民委员会、村民委员会应当开展下列消防教育培训工作:
1)利用文化活动站、学习室等场所,对居民、村民开展经常性防火和灭火技能的消防安全宣传教育。
2)组织志愿消防队、治安联防队和灾害信息员、保安人员等开展防火和灭火技能的消防教育培训。
3)在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间,有针对性地开展防火和灭火技能的消防教育培训。
B选项是各社区居民委员会、村民委员会开展的消防教育培训工作,本题答案为B。
30.下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是( &)。
A.水枪应从距地(1.5&0.02)m高出自由跌落
B.水枪应从距地(2.0&0.02)m高出自由跌落
C.水枪应从距地(1.8&0.02)m高出自由跌落
D.水枪应从距地(2.2&0.02)m高出自由跌落
【参考答案】B
【大立解析】将水枪以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m&0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位子各跌落二次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。
31.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是( &)。
A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应 &&&&急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情 &&&&况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间
【参考答案】D
【大立解析】断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。
32.某丙类火灾危险性厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m,建筑面积25000 &&㎡,在第四层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120㎡。下列做法中,符合规定的是( &)。
A.将厂房一层原150㎡的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔
B.在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h的防火墙1.0h的楼板与其 &&&&他部分分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散
C.丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7m³,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防 &&&&火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔
D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限 &&&&为2.5h的防火墙和1.5h的楼板与其他部位分隔
【参考答案】C
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&3.3.5,员工宿舍严禁设置在厂房内,A选项将厂房一层办公区改成宿舍,即把宿舍设置在厂房内,故A选项错误。
&根据3.3.5,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,B选项应通过独立设置的安全出口疏散而不是通过相邻车间进行疏散,B选项错误。
根据3.3.7,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门,C选项正确。
根据3.3.6-2,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;D选项中间仓库存储油漆,油漆的火灾危险性属于甲类,故应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔,D选项错误。
33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监 &&控设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是( &)。
A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置
B.通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态
C.电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业提供的图形显示装置
D.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置
【参考答案】B
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 3.4.2,采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制室图形显示装置按照下列要求显示相关信息
34.依据《建筑设计防火规范》GB,对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是( &)。
A.疏散走道通向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门
B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m
C.首层疏散外门宽度为1.1m
D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&6.4.3-4,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火,A选项正确。
根据5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。由表5.5.17知,一、二级耐火等级歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离为9m,假设全部设置自喷,安全疏散距离可增加25%,为:9&1.25=11.25(m),B、D选项错误。
根据5.5.18,除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合下表的规定
楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门
高层医疗建筑
其他高层公共建筑
由上表可知,其他类高层公共建筑首层疏散外门的宽度最小为1.2m,C选项错误。
35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进行阻燃处理的要求中,正确的是( &)。
A.必须在材料进场前完成 &
B.必须有阻燃处理专业企业在材料进场前完成
C.可用喷涂二级饰面型防火涂料的方式处理
D.可在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 2.0.9,装修施工过程中,应分阶段对所选用的防火装修材料按本规范的规定进行抽样检验。对隐蔽工程的施工,应在施工过程中及完工后进行抽样检验。现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的施工,应在相应的施工作业完成后进行抽样检验。
根据5.0.8 顶棚内采用泡沫塑料时,应涂刷防火涂料。防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。AB选项说的太过绝对,故AB选项错误;C选项严格的说也不能算错,但是单选要我们选择最符合题意的一项,显然D选项更符合题意的要求。
36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每( &)应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
A.月 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.半年 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】A
【大立解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB&14.0.4-1,每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。
37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每( &)进行一次演练。
A.月 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.半年 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】C
【大立解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第四十条规定:消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。
38.建筑防火风险评估流程顺序描述正确的是( &)。
A.信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级判断-风险控 &&&&制措施
B.信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-评估指标体系建立-风险控 &&&&制措施
C.信息采集-评估指标体系建立-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控 &&&&制措施
D.评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控 &&&&制措施
【参考答案】A
【大立解析】建筑风险评估流程分为以下几个步骤:信息采集 、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制。
39.在自动喷水灭会设施检测工作中,通常会用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备, &&如:电子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可能性,应采取的措施是( &)。
A.在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整
B.对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准
C.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准
D.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准
【参考答案】B
40.泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作 &&要求的说法中,正确的是( &)。
A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液储罐底面
B.现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露
C.现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理
D.现场制作的常压钢制泡沫液储罐的防腐处理应在严密性试验前进行
【参考答案】B
【大立解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB
5.3.2,常压泡沫液储罐的现场制作,安装和防腐应符合下列规定:
1)现场制作的常压钢制泡沫液储罐,考虑到比例混合器要能从储罐内顺利吸入泡沫液,同时防止将储罐内锈渣和沉淀物吸人管道堵塞管道,泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m,泡沫液督道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m。
2)现场制作的常压钢制泡沫液储罐需要进行严密性试验,试验压力为储罐装满水后的静压力,试验时间不能小于30min,目测不能有渗漏。
3)现场制作的常压钢制泡沫液储罐内、外表面应按设计要求防腐,并应在密性试验合格后进行。
41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定 &&的是( &)。
A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝 &&&&酸储量不超过1昼夜用量
B.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火墙和1.5h的楼板与其他部位 &&&&分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产部位 &&&&分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
D.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分 &&&&隔,硝酸储量不超过1昼夜用量
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB 条文解释3.1.1表3知,硝酸的火灾危险性属于乙类;根据3.3.6,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1)甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量。
2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。
4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是( &)。
A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵
B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料
C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆
D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
【参考答案】B
【大立解析】封堵材料还有&有机封堵材料&,B选项说&均应为无机封堵材料&过于绝对,故B选项错误。
43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法,正确的是( &)。
A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃
B.地上防护区有固定窗扇时不可设机械排风装置
C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》
D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
【参考答案】C
【大立解析】根据《干粉灭火系统设计规范》GB 5.1.3,储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度为-20~50℃,A选项错误。
根据7.0.5,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口应通向室外,B选项错误。
根据5.1.11,干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定,C选项正确。
根据6.0.2,设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立的火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间,D选项错误。
44.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是( &)。
A.消防联动控制器处于手动控制状态
B.消防水池水位略高于正常水位下限
C.有5只探测器保过故障,但现在处于正常状态
D.消防水泵控制柜处于手动控制状态
【参考答案】D
45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维护检查,该系统使用 &&柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时,控制器接到水温超高信号,对此情况,正确的处理措施为( &)。
A.立即停机停水,进行维修 &&
B.立即停机停水,水温降低后再开机
C.在10s内切换至备用泵 &&
D.允许主泵继续运行
【参考答案】B
46.下列接线方式中,符合电气防火要求的是( &)。
A.将2根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上
B.将铜导线个铝导线直接绞结后用胶布缠绕
C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上
D.将单芯导线烫锡后绞结,再用防水胶布缠绕
【参考答案】C
【大立解析】同一端子上导线连接不应多于2根,且2根导线线径相同,A选项将2根不同线径的铜导线直接压接在一个端子上,当通过的电流较大时,线径小的导线容易发热,会造成火灾隐患,故A选项是错误的。
铜线、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头,也可采用在铜线接头处搪锡,B选项将铜、铝导线直接用胶布缠绕是错误的。
导线不应绞接,绞接会造成电阻过大,另外应用防火胶布缠绕而不是防水胶布缠绕,D选项错误。
47.对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中 &&正确的是(&&&)。
A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格
B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判断灭火器的配置合格
C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格
D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
【参考答案】C
【大立解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 4.2.3,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
48.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前 &&管道安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于( &)mm。
A.400 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.300 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】C
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 5.4.6,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。
49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报 &&警阀进行检查时,发现安装在通往延迟器管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是( &)。
A.报警阀正常 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.报警阀故障,应拆下警组进行检修
C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口
D.报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施
【参考答案】A
【大立解析】自动排水阀(小孔排水阀、自动滴水球阀)平时常开,主要是为了排除少量冷凝水和阀体中间腔渗入的水,保证中间腔与大气相通。报警阀开启时,该阀门自动关闭,不影响报警阀正常使用,因此该报警阀正常。
50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是( &&)。
A.气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级消防产品检验中心检验
B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养
C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查
D.发现七氟丙烷灭火系统储存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氮气增压
【参考答案】B
【大立解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB
8.0.9,低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。A选项错误,B选项正确。
根据8.0.7-5,应每个季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储量的90%,C选项错误。
根据8.0.6-2,高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%。由此可知,七氟丙烷灭火系统的储存容器压力可以低于额定的工作压力,可以低于额定工作压力的话应立即增压就是错误的,故D选项错误。
51.设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施,对底部数层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时,检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性,任一门户或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于( & &&)m。
A.5 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】B
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&5.5.10,高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。
52.某商场,地上6层,建筑高度32m,第一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所。第六层为电影院,建筑采用与基层墙体、装饰之间有空腔的外墙外保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是( & &)。
A.采用难燃材料在其表面设置完整覆盖的防护层
B.外墙外保温材料采用不燃材料
C.在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔
D.屋面外保温材料采用难燃材料
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&6.7.8,建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆,A选项错误。
根据6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级,B选项正确;
根据6.7.9 建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,C选项正确。
根据6.7.10 建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于10mm。由此可知,屋面外保温材料是可以采用难燃材料的,但是没有提到保护层的的厚度,所以D选项有可能正确也有可能错误。单选要选出最符合题意的一项,所以本题最合适的答案应选A。
53.某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中, &&不属于防烟排烟系统日常巡查的是( &)。
A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态
B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态
C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能
D.每天检查电动排烟窗,自燃排烟设施的外观
【参考答案】C
【大立解析】每日巡查内容如下:
1.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示。
2.查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况。
3.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。
每年对所安装的全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求,C选项是年度检查内容。
54.既有建筑改造工程的外脚手架,应采用( &)材料搭设。
A.难燃 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.易燃 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】D
【大立解析】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 4.3.4,外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,下列工程的外脚手架、支架的架体应采用不燃材料搭设:高层建筑;既有建筑改建工程。
55.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理的说法中,正确的是( &)。
A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
B.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
C.每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换
D.每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现不正常的消火栓应及时更换
【参考答案】B
【大立解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB&14.0.7,每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。
56.某政府办公楼,地下1层,地上16层,建筑高度52m,建筑面积36800㎡。该办公楼的下列场所中,不属于消防安全重点部位的是( &)。
A.档案室 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.健身房 &
C.自备柴油发电机房 &&&&&&&&&&&&&&
D.计算机数据中心
【参考答案】B
【大立解析】确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定,还应根据本单位的实际,即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定,通常可从以下几个方面来考虑:
1)容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间;化验室、汽车库、化学危险品仓库;易燃、可燃液体储罐,可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐,液化石油气瓶或储罐;氧气站,乙炔站,氢气站;易燃的建筑群等。
2)发生火灾后对消防安全有重大影响的部位,如与火灾扑救密切相关的变配电站(室)、消防控制室、消防水泵房等。
3)性质重要、发生事故影响全局的部位,如发电站、变配电站(室),通信设备机房、生产总控制室,电子计算机房,锅炉房,档案室、资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。
4)财产集中的部位,如储存大量原料、成品的仓库、货场,使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓库等。
5)人员集中的部位,如单位内部的礼堂(俱乐部)、托儿所、集体宿舍、医院病房等。
本题几个选项进行比较,很显然健身房的重要性最低。
57.某建筑物内设有火灾报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,不符合安 &&装要求的是( &)。
A.安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
B.安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m
C.在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这 &&&&一高度上没有任何遮挡物
D.会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室门口
【参考答案】B
【大立解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB&3.4.1-2,点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,A选项正确。
根据3.4.1-4,在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。B选项错误。
根据3.4.2,当探测区域的高度不大于20m时,线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0m。红外光束感烟探测器距地面垂直距离为11m,中庭净高为12m,所以探测器发出的红外线距顶棚的距离应该在0.3-1m范围内,C选项正确。
根据3.4.11,探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向,D选项正确。
58.某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700㎡,下列做法中,错误的是( &&)。
A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启
B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号
C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一侧
D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&7.3.5-4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,D选项错误。
59.对灭火器整体结构及箱门开启性能实质检查门开启操作,翻盖箱门的开启角度不得小于(&&&&&)。
A.155& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.170& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】D
【大立解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB&3.2.3,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100&。
60.对某建筑内的防烟分区设置情况进行防火检查,不应检查的内容是( &)
A.防烟分区的面积 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.挡烟垂壁
C.送风口的风速 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.防烟分区的划分
【参考答案】C
61.某建筑地上5层,建筑面积5800㎡。燃气气锅炉房采用机械通风,应检查该风机事故排风量换气次数是否不少于( & &)次/h。
A.6 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.12 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】C
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&9.3.16,燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
1)燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;
2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
62.某购物中心,地下2层,建筑面积65000㎡,设置南、北2个开敞的下沉式广场。下列做法正确的是( & &)。
A.分隔后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离宜为12m
B.南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道
C.南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为该空间地面面积20%
D.下沉式广场设置商业零售点,但不影响人员疏散
【参考答案】B
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&6.4.12,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。
2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3)确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
63.在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是( & &&)。
A.水成膜泡沫液 &&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.折射仪指数较小的泡沫液
C.氟蛋白泡沫液 &&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.抗溶水成膜泡沫液
【参考答案】C
【大立解析】根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB &6.2.3,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量。
64.下列关于电气防火说法中,错误的是( & &)。
A.在供配电线路上加装过电流保护装置可保证该线路不会引发大火
B.在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器,可有效降低火灾发生概率
C.采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火
D.供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率
【参考答案】A
【大立解析】在供配电线路上加装过流保护装置、过电压保护装置或剩余电流式电气火灾监控探测器可以有效降低火灾发生的概率,但不能完全避免火灾,A选项说的过于绝对,故A选项错误,B、D选项正确。矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,这种电缆不会燃烧,C选项正确。
65.某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水喷雾灭火系统。系统 &&安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷出来水珠,均不能成雾。 &&现场用仪器测的水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化喷头与设计图纸、 &&喷头样本和产品相关检测资料对无异常。可能造成这种现象的原因是( & &)。
A.水泵额定流量偏小 &&&&&&&&&&&&&&
B.管网压力偏低 &
C.喷头存在质量问题 &&&&&&&&&&&&&&
D.管网压力偏高
【参考答案】C
【大立解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 3.1.3,水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa,题中系统工作压力为0.36MPa,符合要求,故管网压力正常,从而也说明水泵额定流量正常,故排除ABD。既然全部离心雾化喷头与设计图纸、 &&喷头样本和产品相关检测资料对无异常,只能是喷头存在质量问题。
66.日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-Xylene)是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体,简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右,爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级ⅡA级,按引燃温度分组属T1组,对二甲苯储存火灾危险性属( & &&)类。
A.乙 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.甲 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】A
【大立解析】二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右。按危险性大的指来考虑。
67.下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是( & &)。
A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常
B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常
C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常
D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常
【参考答案】D
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 9.0.6,每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
68.对自动灭火系统洒水喷头进行现场检测时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头溅水 &&盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及( & &&)等标志。
A.玻璃球色标 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.相应时间指数 &
C.玻璃球公称直径 &&&&&&&&&&&&&&&&
D.水流方向
【参考答案】B
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB&3.2.3,喷头的现场检验应符合下列要求:
1)喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
2)喷头的型号、规格等应符合设计要求;
3)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
4)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
5)闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。
69.汶川地震发生后,灾区需在数天内紧急搭建300余万帐篷和简易篷布房。相关文献曾给 &&出纸张、织物、木材的最小临界热辐射强度约为10KW/m³,并规定应急篷宿区之间的防火间距不应小于2M。为安全合理地确定帐篷的防火间距,进行了实体火灾试验。距起火帐篷不同测点处的热辐射强度值见下表。事实上,在确定薄膜类建筑的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素,当地的气象条件、尤其是风的影响成为控制性因素。参照《建筑设计防火规范》(GB)相关规定,帐篷防火分区的防火间距不宜小于( & &&)m。
距起火帐篷(m)
热辐射强度(KW/m³)
A.12 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&表5.2.2及表5.2.2注7耐火等级低于四级的既有建筑,耐火等级可按四级。
本题帐篷防火分区之间的防火间距,按照热辐射考虑,只需要2m就足够,但是参照《件数设计防火规范》考虑,帐篷耐火等级低于四级,两座低级建筑时间距离不小于12m。
70.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确顺序是( &)。
A.强度试验&严密性试验&冲洗 &&&&
B.强度试验&冲洗&严密性试验
C.冲洗&强度试验&严密性试验 &&&&
D.冲洗&严密性试验&强度试验
【参考答案】B
【大立解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.4.1,官网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
71.某建筑消防设置投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报警及联动控制功 &&能需增容,火灾报警控制器(联动型)原有4块联动控制主板,经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中,正确的是( & &&)。
A.从原供货厂家购买2块联动控制主板,由施工单位直接安装调试
B.由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试
C.增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型)
D.断开原有已验收部分的控制线路,接入需增容部分
【参考答案】D
【大立解析】根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB&4.1.4,调试负责人必须由专业技术人员担任,条文解释中提到专业技术人员一般应由生产厂的工程师(或相当于工程师水平的人员),或生产厂委托的经过训练的人员担任,施工单位人员不属于专业技术人员,故A选项错误;原供货厂家可能是经销商,不能将原供货厂家等同于成产厂家,故B选项错误。
选项C,增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型),增设后两个报警控制器共6块联动控制主板,能够满足系统需求,C正确;
选项D,没有增加新的联动控制主板,直接把需增容部分连入原有线路,显然是不正确的。
72.下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是( & &&)。
A.经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
B.IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验
C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验
【参考答案】A
【大立解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB &E.1.5,灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验,A选项正确。
根据5. 5.4,灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格,B选项错误。
根据E.1.9,气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施。加压介质可采用空气或氮气,C选项错误。
根据E.1.3,当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替,D选项错误。
73.根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)的规定,经消防机构审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更,应( &)。
A.由设计单位技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件
B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准
C.由设计、施工单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件
D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案
【参考答案】B
【大立解析】根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第二十条,建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。
74.火灾从点燃到发展至充分燃烧阶段,其热释放速率大体按照时间的平方关系增长,通常 &&采用&t2&火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按&t2&火灾增长模型,从火灾发生至热释放速率达到1MW所需时间为300s的火灾是( &)&t2&。
A.中速 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
C.快速 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
【参考答案】A
【大立解析】t2的增长速度一般分为慢速、中速、快速、超快速四种类型
火灾增长系(kW/s2)
达到1MW的时间(s)
典型可燃材料
油池火、易燃的装饰家具、轻的窗帘
装满东西的邮袋、塑料泡沫、叠放的木架
棉与聚酯纤维弹簧床垫、木制办公桌
厚重的木制品
75.消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接的设备是( &)。
A.应急照明配电箱 &&&&&&&&&&&&&&&&
B.应急照明分配电装置
C.应急照明灯具 &&&&&&&&&&&&&&&&&&
D.应急标志灯具
【参考答案】A
【大立解析】&应急照明集中电源非集中控制型或者是集中电源集中控制型均不包括应急照明配电箱,自带电源非集中控制型或自带电源集中控制型中才有应急照明配电箱。
76.下列关于自动喷水灭火系统水力警铃故障原因的说法中,错误的是( &)。
A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装
B.水力警铃产品质量不合格或损坏
C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻
D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞
【参考答案】D
【大立解析】水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警):
1)故障原因分析:
①产品质量问题或者安装调试不符合要求。&
②控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
2)故障处理:
①属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试。
②拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞会导致水力警铃误报警,不是水力警铃故障的原因。
77.按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是( &)。
A.应急组织机构 &&&&&&&&&&&&&&&&&&
B.报警和接警处置程序
C.应急疏散的组织程序和措施 &&&&&&
D.员工的消防培训计划
【参考答案】D
【大立解析】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令61号)第三十九条,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案,应当包括下列内容:
1)组织机构,包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。
2)报警和接警处置程序。
3)应急疏散的组织程序和措施。
4)扑救初起火灾的程序和措施。
5)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。
78.某地下商场,地下1层,建筑面积近40000㎡,通过设置避难走道分为建筑面积小于 &20000㎡的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是( &)。
A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向室前的门采用乙级防火门
B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1个直通室外地面的出口
C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0㎡
D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修
【参考答案】A
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》6.4.14,避难走道的设置应符合下列规定:
1)避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
2)避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
3)避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
6)避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
79.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是( &)。
A.设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格
B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气实验时,宜采用自动启动方式且合格
C.使用高压氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开
D.气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
【参考答案】C
【大立解析】根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB
7.4.3,系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。选项A正确。
根据7.4.2,系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格;根据E3.1-4,模拟喷气试验宜采用自动启动方式,B选项正确。
根据5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,C选项错误。
根据7.4.4,系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格,选项D正确。
80.安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规定要求的是( & &&&)。
A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查
B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查
C.全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志
D.按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
【参考答案】C
【大立解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.2.5,镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,检查数量应为全数检查,A选项错误;
经强制性产品认证的消防产品是生产、销售或使用的前提,但是认证过的产品在运输过程中可能会造成损坏,所以在安装使用前必须进行现场检查,B选项错误;根据12.2.6-7阀门应有清晰的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久性标志,C选项正确;根据12.3.11,当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,按数量抽查30%,但不应小于10个,D选项错误。
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.某景区,一字型排列建有6栋2层木结构建筑,使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距 &&4.0m-8.7m不等,部分山墙开有窗户。其中三栋每层建筑面积为630㎡,另外3栋每层建筑面积分别为900㎡,450㎡,500㎡。有关部门组织专家论证后,在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙且高出屋面0.5m、厚370mm的防火墙。后在防火检查中发现,景区位于建筑抗震7度设防区,该防火墙顶部无约束支座,其高度大于允许砌筑高度。下列处理措施中,正确的是( & &)
A.按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口
B.调整相邻山墙上的门窗和洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的10%
C.将相邻山墙改造为240mm砖墙且高出屋面0.5m
D.在相邻墙体屋檐处增设水幕 &&
E.增设湿式自动喷水灭火系统
【参考答案】AC
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》表11.0.10,民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距(m)
建筑耐火等级或类别
木结构建筑
木结构建筑
注:1.两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间,外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距可为4m;外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10%时,防火间距可按本表的规定减少25%。
2.当相邻建筑外墙有一面为防火墙,或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m时,防火间距不限。民用木结构建筑之间防火间距不应小于10m。
82.灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时 &&按照规定程序送修。( &&&&&)的灭火器应及时送修。
A.未曾使用过但出厂期刚满2年 &&
B.机械损伤 &
C.简体明显锈蚀
D.灭火剂泄漏 &&
E.再次维修以后刚满2年
【参考答案】BCD
【大立解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB&5.3.1,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过,达到灭火器维修年限,或者符合其他报修条件的灭火器,建筑使用管理单位及时按照规定程序报修。
根据5.3..2,灭火器的维修期限&
83.对民用建筑实施防火检测时,检查人员应注意查看特殊功能场所不应设置在地下或半地下,且不应该设置在四层及四层以上的用房有( &&&&)。
A.托儿所、幼儿园的儿童用房 &
B.医院的住院部分
C.疗养院的住院部分
D.儿童游乐厅等儿童活动场所 &&
E.老年人活动场所
【参考答案】ADE
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB&5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层。根据5.4.5,医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下,但医院和疗养院的住院部分可设置在一、二级耐火等级建筑的四层及四层以上。
84.某汽车轮碾打磨厂房,地上2层,建筑高度12m,建筑面积5600㎡。在防火检查时获取的下列信息中,正确的是( &)。
A.屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到1.0h
B.除尘管道避开厂房的梁、柱、沿外墙布置
C.一层设置办公室,并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔
D.厂房设封闭楼梯间,并采用乙级防火门
E.排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为10m
【参考答案】ABDE
【大立解析】根据《建筑设计防火规范》GB表3.1.1条文解释 铝粉厂房,金属制品抛光部位生产火灾危险性属于乙类,汽车轮毂多以合金为主,合金轮毂多以铝为基本材料,打磨时会产生大量铝粉,所以车轮碾打磨厂房的火灾危险性为乙类。
根据3.2.2,高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题建筑面积5600㎡,厂房耐火等级应该是不低于二级的,由表3.2.1知,二级耐火等级厂房的屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h,A选项屋顶承重构件涂刷防火涂料后耐火极限达到1.00h ,A选项正确。
根据3.6.7,有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。B选项正确。
根据3.3.5,&办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口,C选项错误。
根据3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。根据6.4.2,甲、乙类厂房封闭楼梯间的门应采用乙级防火门。D选项正确。
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。
85.自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行( &)。
A.强度试验 &
B.密封性试验 &
C.严密性试验
D.渗透试验 &
【参考答案】ACE
【大立解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB&6.1.1,管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
86.某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态, &&检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( &&)
A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没 &&&&有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C.使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末 &&&端试水装置所在防火区的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开 &&&&末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
【参考答案】BDE
【大立解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 4.

我要回帖

更多关于 商场门头设计效果图 的文章

 