图解家用配电箱接线标准家里空气开关箱你接线方法电气安装施工配电箱内部配线箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。导轨安装照片:箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。空开安装照片:空开安装照片(第一排预留位):空开零线配线 1、零线颜色要采用蓝色。2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。 空开零线配线照片(第一排):空开零线配线照片(第二排):第一排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。 空开A相配线照片:空开B相配线照片空开c相配线照片:第二排空开配线 1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。 空开A相配线照片:空开B相配线照片:空开C相配线照片:导线绑扎 1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。 导线绑扎照片(总照片):导线绑扎照片(分照片):导线绑扎照片(分照片):导线绑扎照片(分照片):总结 1、本课件只是一个配电箱内部配线的示意,配线要求要以此为准,但其他具体要求,如配电箱内开关规格、数量等要以图纸为准。2、本课件具体要求请参考配电箱安装要求。
上一篇: &
下一篇: &
昵称:验证码:评论:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
相关职责、制度、操作牌
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口电气工程分区
查看: 6630|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华7积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
(一)、开关箱箱体制作及安装要求
  1、材质、规格
  配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
  2、安装要求
  配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
  3、箱体外形和进出线要求
  配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。
  4、箱内电器元件设置
  (1)电器元件要求:配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产(制造)许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。
  (2)安装要求:配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做连接。配电箱、开关箱内电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按规范确定。
  (3)箱内电器元件设置
  ①总配电箱
  总配电箱内电器元件设置根据漏电在总路或支路具体有两种配置:
  第一种配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器。
  第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器。
  以上两种配置任选其一,箱内还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表。专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路,如图7-8所示。
  ②分配电箱
  分配电箱中的电器应具有控制和保护两种功能,控制功能有隔离、正常接通与分断功能,保护功能有短路、过载等。其电器配置如下:总路隔离开关,总路断路器;分路隔离开关,分路断路器。如图7-9所示。
  ③开关箱
  电器元件配置:开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能时,可不装设断路器或熔断器。
  隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
  开关箱中具体配置如下:
  隔离开关,漏电断路器。如图7-10所示。开关箱中的电器要求:开关箱中的隔离开关只可控制电路和容量不大于3.0kw的动力电路,但不应频繁操作,容量大于3.0kw的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值与其控制用电设备的额定值和特性相适应。漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。如图7-11所示。
10:50 上传
10:50 上传
10:50 上传
10:50 上传
10:50 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8335帖子
五星高级工程师, 积分 8335, 距离下一级还需 665 积分
好资料,谢谢了
听众数收听数自我介绍京昂电气欢迎你
最后登录注册时间主题精华0积分173帖子
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
好资料,谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3419帖子
二星高级工程师, 积分 3419, 距离下一级还需 581 积分
好东西,感谢楼主分享!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分7484帖子
五星高级工程师, 积分 7484, 距离下一级还需 1516 积分
谢谢楼主分享3!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分620帖子
一星工程师, 积分 620, 距离下一级还需 30 积分
很好的资料,谢谢楼主的分享啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3574帖子
二星高级工程师, 积分 3574, 距离下一级还需 426 积分
感谢楼主分享!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分95帖子
一星助理工程师, 积分 95, 距离下一级还需 5 积分
不错,写得挺细的
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
1、楼主图示中动力分箱的配置采用“隔离开关+断路器”模式,较繁琐!!!
进出线回路都仅采用一只透明壳体的断路器(类似DZ20T)即可!!!
优点:体积小一半、重量轻一半、造价省一半,便于运输、安装,还不易缺相烧设备!!!
2、临电总柜的照明出线回路不应从总进线漏保的负荷侧去取电源!!!应从其电源侧去引!!!优点是即便总进线漏保跳闸,现场的关键照明依旧可以保证!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
好东西,感谢楼主!
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)

我要回帖

更多关于 临时用电开关箱系统图 的文章

 

随机推荐