山西为什么被国家打压风机盘管出厂之前需要打压?

有哪些规范提到风机盘管?风机盘管安装前是不是需要复试???_百度知道推荐这篇日记的豆列
······暖通空调分区
查看: 31599|回复: 89
听众数收听数自我介绍小生菜鸟一枚,多关照。最后登录注册时间主题精华2积分3231帖子
09:25 上传
09:26 上传
昨天去现场,看到如图上图所示,告诉我这样连接不行,要拆了从新。我找过规范,没有找到具体要求,为啥不行,也问过咱们总工,他也说没有什么问题,但是一般是上面连接。求有经验的同仁解答一下:
1、这样连接为啥不行或是有啥问题?如果房间盘管比干管低,只能这样连接该怎么解决?
2、如果从上面连接,排气问题如何解决,就是风盘在水平系统的高位?是不是得每个风盘都加排气阀?
( 该问题属于专业讨论,希望有经验的同仁给出专业解答,回答专业者给予15个币奖励。灌水者删除回答并扣分哦)
打赏:60土木币0工程点
很有专业水准
很有专业水准
丿看灰机丶
狂拽炫酷吊炸天
狂拽炫酷吊炸天
本人男,爱好女。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2655帖子
风机盘管的连接管道没有规范要求必须上返弯的。
很多项目的走廊设备很多,管道的位置是经过深化设计的,标高和布置位置直接影响到支管的安装方式。
上返弯占用的空间较大,降低了吊顶的标高。
这个监理是因为快过中秋节了到工地上找茬吧
&不知道,我当时懵了,没敢给他顶回去,底气不足嘛。那上湾排气怎么办?需要加排气阀么?&
听众数收听数自我介绍小生菜鸟一枚,多关照。最后登录注册时间主题精华2积分3231帖子
宝贝佳林 发表于
风机盘管的连接管道没有规范要求必须上返弯的。
很多项目的走廊设备很多,管道的位置是经过深化设计的,标 ...
不知道,我当时懵了,没敢给他顶回去,底气不足嘛。那上湾排气怎么办?需要加排气阀么?
&支管做好坡度,利用风机盘管上的排气阀手动排气。不用单独安装自动排气阀。&
本人男,爱好女。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2655帖子
滴血雄鹰 发表于
不知道,我当时懵了,没敢给他顶回去,底气不足嘛。那上湾排气怎么办?需要加排气阀么?
支管做好坡度,利用风机盘管上的排气阀手动排气。不用单独安装自动排气阀。
&谢谢清泉兄&
听众数收听数自我介绍由于单位的需要,在暖通设计和给排水设计方面都有涉及,对概预算也有过项目经历,喜欢打篮球,乒乓球和羽毛球,喜欢旅行,骑行,阅读,希望能认识更多的朋友最后登录注册时间主题精华0积分1110帖子
五星工程师, 积分 1110, 距离下一级还需 1390 积分
这样的监理,水平太差了,没有规范支持,就敢乱说
&施工这块不是每个人都能做的,里面有些规则。我也不行&
最大的自由,就是控制好自己
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
但是为什么比较少系统是做成下弯的,是上弯的更好吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
我觉得这样接的话冷冻管管道里的颗粒物(比如焊渣,小石头)更容易进入风机盘管,容易堵塞风机盘管
&风机盘管进口有过滤器 杂质是不会进入到盘管内的。
你说的这些杂质是跟施工方的管理有关系,好的施工能避免这些杂质的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
只管应该比干管高,可以侧接上接,这个牵扯到了系统排水问题,如果在冬季你打压完后盘管水排不出去啊,会导致大量盘管冻坏的大哥。
&冬季不用的系统,盘管里的水也是吹不净的,我的做法是冬季加入防冻液。
以前有好几个项目判官和管道的水吹过了,换是有盘管冻裂的。&
&说的有道理&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
哦,还忘了说了,每个盘管都可以排气的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
没有强制规定,只是上接确实排水方便些,便于冲洗
10周年站庆
优秀毕业生
初级技术员
优秀版主-钻石
12周年站庆
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)怎么根据风机盘管冷量来确定冷凝水管径?_百度知道风机盘管机组检测时需要注意的六个问题-张家界新闻网
风机盘管机组检测时需要注意的六个问题
来源:网络 &&&&& 发布时间: 14:44
由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。&我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准主要还是看其风量、冷量、噪声、耗电量这几个指标。
为满足在出口静压12Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值;&
有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;&
选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声;&
机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重;&
对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。&
风机盘管产品特点:&
优质钢板制作,超低噪轴承,寿命长,无需维护。&
效率高,能量足;小片距双波纹开窗式亲水铝箔,传热效率高,冷(热)量富足。&
风量大,噪音低;超广角蜗壳,多叶离心风机,与电动机有多种优先匹配,满足风机盘管各个规格的需要&
通用性强,重量轻;进水方向可现场变换。&