请问乌市轻钢龙骨吊顶高度8米高度电气安装的规范和价格

电气设计心得
电气设计心得
电气设计心得
摘要:住宅电气设计属于建筑电气设计中相对比较简单的配电设计,但有许多细节需要我们在设计时加以注意和推敲,以免违返国家规范。《住宅设计规范》GB50096(电气部分)自1999年发布以来,为我国的住宅设计起到了非常好的作用,作者通过近几年的住宅设计,从使用规范的角度,提出一些建议,谈一点体会总结如下,供大家参考。
1关于配电系统:《住宅设计规范》(以下简称《住规》)第6.5.2条第1点规定住宅供电应采用9T、9NCS、TNS三种接地方式。在设计时由城市公用低压线路供电的住宅楼一般采用TT系统:住宅小区的每幢住宅楼采用由小区变配电站配电时采用TNCS系统;对附设有配电所的高层电梯住宅采用TNS系统。
2关子每户电源进线:大多数住宅每户一般都为单相电源进线。随着社会的发展和生活水平的提高,高级住宅的冬季采暖与夏季降温已不完全是采用以往的分体式空调来完成,而是由家庭小型中央空调系统取而代之,家庭中央空调系统一般由风机盘管和空调主机组成,风机盘管依然为220V电源,空调主机则为380V电源。此时住宅电源应采用三相电源进线,出线回路亦设一路三相断路器作空调主机电源。
《住规》第6,5.2条第5点还规定每套住宅进线断路器应采用同时断开相线和中性线的开关电器,所以对于单相电源进线采用双极开关;对于三相电源进线采用四极开关。
3关于每户配电箱出线回路的设计:一般出线回路按照明、普通插座、空调插座、厨房插座、电热水器插座等回路设计。另一种方式,除了厨房和电热水器插座回路外,其余插座完全可以按房间分片区设置回路,且线路敷设方便,交叉少。另外,近年来出现了电热地板辐射采暖技术,这种系统以电力产生热源,通过敷设于地板表层下的柔性加热电缆以及传感探头,由电子温控器自动控制向房间供热采暖。根据不同地区系统功率指标(约50W-150W/m2)于每户配电箱按房间面积分回路并带漏电保护预留容量。
4关于每户的电源进线不应小于10mm2的条文:住宅一方面向大户型大面积方向发展,另一方面也有向小户型发展的情况。小户型一般为30-40m2,装设功率为45KW/户,如果这种情况也采用每户的电源进线不应小于10mm2的规定,笔者认为是不合适的,一则没有必要,二则不经济。小户型多为电梯公寓,套数多,每户电源进线均采用10mm2对工程造价会有一定的影响,尤其是房地产商对设计要求既要质量高又要节约工程造价。所以对于类似小户型应允许将每户电源进线减至6mm2。
5关子电能表的选型及表箱的设置:住宅照明计量表箱的设置方式在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T.2.2条中做了详细规定,但对集中式式计量表箱内的电表数量未作规定,笔者认为应将数量控制在20只表以内,否则电表箱体积太大,在制做、安装及进出管线施工方面都不便,多层住宅一般设置在首层嵌墙暗装,对建筑墙体造成较大影响。高层住宅设置在管道井内,表箱太大对管道井的尺寸就提出了要求。对单相电源进线的用户采用单相电表,对三相电源进线的用户采用三相电表。另外,在城市电网直供用户可享受波峰波谷电价的地区应采用分时段计量电表
6关于漏电断路器极数及漏电动作电流的选择:《住规》第6.5.2条第7点要求每撞楼进线断路器设漏电保护,常遇到的问题是断路器的极数与漏电动作电流的选择。根据《低压配电设计规范》GB.5.6条规定“当装设漏电电流动作的保护电气时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。”在住宅设计中多为单相负荷或单相负荷与三相负荷同时存在,N线不可能保持地电位,所以应选用三相四极漏电断路器(末端插座回路选用两极漏电断路器或可断开N线的1P+N型漏电断路器)。设漏电保护的目的根据条文说明是为防电气为灾,根据《低压配电设计规范》GB.4.21条“其额定动作电流不应超过0.5A”以此为依据进行设计。
7关于插座的设置:这里主要谈一谈浴霸、电热水器及厨房燃气报警器插座的配置,市场上出售的浴霸有两灯头、三灯头及四灯头的,都配有单相三极插头和配套开关,电热水器也配有三极插头,设计时应根据卫生间的布置预留单相三极防溅插座。家用壁装式可燃气体报警器(例如JRB99系列)为单相两极插头,可与抽油烟机共用插座(选用单相二加三极插座)。另外,对于如洗衣机等的插座应选用带开关型的较好。
8关于相关规范的相关条文:在住宅电气设计过程中往往会用到其它规范的有关条文,其中较重要的条文应注意。8.1《供配电系统设计规范》GB.0.10条“由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。”所以电源进线除设漏电断路器外还应设隔离,隔离电器先用三极且符合《低规》GB.1.6条规定的电器。8.2《通用用电设备配电设计规范)GB5005593“第八章日用电器”对插座等的设计要求有详细的条文,应作为住宅设计的重要依据。另外《民用建筑电气设计规范》JGJ/T条“家用电气篇”也可对住宅设计规范作很好的补充。8.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB第19.1.6条规定“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。”住宅卫生间一般都设有壁灯,为满足规范要求,笔者建议采用利用卫生间的局部等电位联结的作法,而不必为一两套壁灯设照明用PE保护线。8.4住宅一般都没有CATV系统,根据《民用建筑电气设计规范》第15.8.1条规定“CATV系统采用单相220V、50Hz交流电源,一般由靠近前端的照明配电箱以专用回路方式供给”,另外像配线架及对讲门铃系统笔者建议也采用单独回路配电,而不与走廊照明回路共用电源,以保证检修时相互无影响。但它们均为公共用电,用一只电表计量即可。
8.5《民用建筑电气设计规范》JGJ/T.2.9条规定了装有澡盆和淋浴盆的场所设置开关和插座的规定,设计住宅卫生间内的插座位置时应注意允许安装的区域范围,以满足规范要求。
结束语:做好住宅电气设计在使用《住宅设计规范》的同时还应加强对其他电气设计规范的学习,才能使设计图达到“尽善尽美”。同时要做好本专业的设计,也要适当了解和掌握其他相关专业的规范和知识,才能共同设计出精品工程。
扩展阅读:论坛电气设计心得
高层建筑中电气间的设置
随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。
配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。
配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。
电气间的设置分两种类型:1进人电气间
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
2不进人的电气间
在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,详见图3,图4。
进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。
电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱
电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下:(1)将洞口四周打毛;
(2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板;(3)在洞口内浇灌50mm混凝土;
(4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm;
(5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。
平面图设计
(1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。
(2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。
(3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关型。厨房则根据建筑的布置,在不同位置不同设置多处插座,以满足抽烟机插座为单相三极,距地不小于1.8m,操作台上宜选用两个146双位三极插座。其他插座距地0.3m。插座距地低于1.8m必须选带安全门型。
(4)起居室、卧室尽可能多设置一些普通插座、普通插座布置原则为:距门宜不超过1.5m,插座之间距离不大于3.6m,普通插座应选单相二极和三极型暗式安全型插座。卫生间插座必须布置在3区或以外地方。空调插座不应布置在一堵的两面。空调插座宜选16A,其它用插座宜选10A。
(5)安装于卫生间内的照明开关宜与排气扇共用,采用双联防溅带指示灯型,开关装于卫生间门外则选带指示灯型,过道及起居室的部分开关应选用带指示灯型的两地双控开关。住户大门旁的照明开关应选用带指示灯型的。所有照明开关距地为1.4m。门外宜有门铃开关在,距地1.6m。
(6)楼梯照明定采用新型的太阳能楼道照明系统,以减少电力消耗、降低维修费用。(7)配电线路采用BV型导线穿无增塑阻燃PVC管在墙缝、板孔内平行或垂直于建筑轴线暗敷设,昼不按最近线路走,以免住户进行装修铺设木地板时,将电线保护管打断。4.4接地及电气安全设计(1)为防止接地故障火灾,在住宅单元电源总线进处装设漏电动作电流不大于500mA、带延时的三相RCD,但必须与住户插座回路的RCD有选择性配合。
(2)住宅须根据当地实际情况,按现行防雷设计规范进行计算,决定会计室是否需要进行防雷。
(3)低压配电系统的接地方式根据不同地区或由当地供电部门来决定,但不宜彩TN-C系统。
(4)建筑物电气装置在电源进线处必须实施总等电位联结,并采用联合接地,宜利用
建筑物基础作接地装置。
(5)浴室属于发生电气事故危险性较大的特殊环境,为保障住户安全,必须实施局部等电位联结和其他电气安全措施。与0、1、2区用电无关的线路不得进入这3个区域。
住户配电系统的设计
每套住宅内应设置配电箱,在设计住户配电系统时,应充分考虑未来的发展。配电系统的设计如下:
(1)为提高配电系统灵活性、安全性、方便性,采用元件在导轨上安装的模数化配电箱,住户配电箱的防护等级必须适用于家庭,配电箱应留出一定的空位,以备住户增补。(2)保护装置应能同时断开相线。中性线。
(3)为电压隔离,住户配电箱进户主开关可选用带负荷操作的隔离开关。进户主开关也可采用小型断路器,不过须在电度表和进户主开关之间增加一个隔离开关。
(4)由于大量家用电器进入家庭,为防止过电压造成家用电器损坏,可在主开关下安装过电压保护器,但必须根据接地方式选择过电压保护器。
(5)考虑厨房电器数量的日益增多,为防止插座回路过负荷,将厨房插座回路与一般插座回路分开。
(6)普通插座按使用区域可分成两个回路。
(7)插座回路均须采用剩余电流动作保护装置(RCD)。
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。
(9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。
(10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。
(11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。
直流系统设计参考一、蓄电池
1、电池容量的设计
蓄电池的容量应按以下的原则来选择a、满足事故停电状态下的持续放电b、满足事故停电状态下的冲击放电
c、保证在冲击负荷出现时直流母线电压下降10d、有一定的备份容量
对于高频开关电源,考虑到整流模块具有限流特性,因此建议:C>0.5ION。(C-电池容量,单位:Ah;ION为合闸电流,单位A)考虑到事故后期断路器合闸,放电后蓄电池应有一
定的余量。因此,电池容量可按以下公式计算:C=(1.5-2.5)IaTm(Ah)
式中:Ia-----事故负荷(A)Tm-----最长事故小时(H)
电池的寿命与电池每次的放电深度成反比,放电深度越深,次数越多,其寿命就越短。2、电池的数量选择
200Ah以内的阀控式铅蓄电池一般为12V/只,对于220V系统需要18-19只;以上的一般为2V/只对于220V系统需要108-114只。3、电池维护参数设置
2V单体电池浮充电压一般为2.25V(25℃),均充电压为2.35V(25℃)。用户应根据具体电池节数调节整电池的浮充电压和均充电压阀控式铅蓄电池充电电流一般采用0.1C恒流充电,在此电流下充电有利于提高电池使用寿命。用户应根据电池的容量来合理调节电池充电电流限流点。二、整流模块
充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作,其数量的计算公式如下:
0.1×电池容量+控母经常性负荷
模块个数N≥-----------------------------------------------+1单模块额定电流
开关站、配电室必须符合要求:
1)开关站、配电室必须设有两个出入口,并标明开关站、配电室的名称。2)开关站、配电室必须配有照明、防火、通风设备,以及电气一次模拟接线图板。3)开关站、配电室必须配有高压绝缘鞋、绝缘手套、高压验电笔并配工具柜。4)开关站、配电室电缆进出口应设防火墙。
5)高压、低压电气设备背面距墙距离应符合设计规范,最少应不少于800mm。6)开关站、配电室地面应刷抗静电涂料,高压设备区应铺设绝缘垫。7)高压设备上应帖有双重编号。双重编号应统一用60×60mm黑体字。8)在电气设备正面距离400mm划一道50mm黄色的巡视线。
9)低压开关柜应标明开关的名称去向(例:至××号楼××梯)、接线方式。10)低压电缆应标明送至用电户的位置名称并挂牌,例:至××号楼××梯。11)高压电缆应挂铭牌、,进线电缆应加注××线××号杆引入。
12)在开关站、配电室的门上应贴有:“配电重地、闲人勿进”、“门前禁止停车、堆放杂物”等警告牌。
13)在开关站、配电室门内应贴有“随手关门”的警告牌;开关站、配电室应配有:“止步高压危险”、“禁止合闸,有人工作”、“在此工作”等警告牌。数量以的设备多少来定。操作通道和维护通道(mm)通道种类
布置方式维护通道操作通道固定式手车式
设备单列布置8001500单车长+1200设备双列布置双车长+900
备注:(1)通道宽度在建筑物墙柱个别空出处,允许缩小20Omm。
(2)手车式开关柜不需进行就地检修时,其通道宽度可适当减少。(3)固定式开关柜靠墙布置的距离宜取800mm,
设置于屋内油浸变压器,其外廓与变压器四壁最小净距符合表11规定,对于就地检修变压器,变压器室内高度可按吊芯所需最小高度再加700mm,宽度可按变压器两侧各加800mm确定。
表11变压器最小净距(mm)
变压器容量(KVA)100及以下1250及以下变压器与后壁、侧壁间(mm)600800变压器与门间8001000
9.3.6设置于屋内的干式变压器,其外廓和四周墙壁净距不应小于0.6m,干式变压器间距离不得小于1m,并应满足巡视维修要求;全封闭式干式变压器可不受上述限制。
9.3.7变压器室装设栅栏或网状遮栏时,栅栏高度不应小于1.2m,栅栏最低栏杆距地面的净
距不应大于200mm;网状遮栏不应低于1.7m,网状遮栏网孔不应大于40×40mm。围栏应装锁。
普通插座为安全型单相二极三极暗插座,安装高度为底边距地0.3m;房间内空调插座为单相三极带开关暗插座,安装高度为底边距地2.2m;厅空调插座为单相三极带开关暗插座,安装高度为0.3m;厨房、卫生间插座采用防溅安全型单相二极三极暗插座,安装高度为1.5m;抽油烟机插座采用安全型单相三极暗插座,安装高度为2.2m;电冰箱插座采用安全型单相三极暗插座,安装高度为1.5m;电热水器插座采用防溅安全型带开关单相三极暗插座,安装高度为2.2m;
阳台插座采用防溅安全型带开关单相三极暗插座,安装高度为1.3m
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的UPS都用VA而不是W来表示容量。
事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W=VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。
KVA它是容量单位,表示1千伏安
用一个直观的科学来说一千伏安等于0.8kw.在变压器容量上常用上.并不是所有的因数都为0.8。
厨房由于电器较多,宜分为两个回路,不必单独.卫生间是要单独的,属于潮湿场所,PE线不得由其它回路接入三相380V,一般有几个系统分别是TN,TT,IT
常用的TN系统又分,TN-C,TN-C-S,TN-SYJV,指交联聚乙烯
单相,一般为220V,为1根相线和1根N线配出单相,也有380V的,比如电焊机,取的就是2根火线P表示极数
极数,就是空开动作时,能有效切断带电导体的数量带电导体,仅指相线和中性线
漏电保护器(RCD)英文的缩写,叫"剩余电流装置"
当人手握电器时,经常拖动,很容易发生绝缘的损坏,人体可能遭受电击,而不能摆脱设计院设计一般均按4平方毫米
但实际,普通插座回路的,采用选2.5平方毫米,没有问题的
各地的标准不一样,江苏,120平以下的,均按8KW设计,120至160的按10,在以上按12
单相,就1零1火,PE线正常不带电3P肯定是用于3相
C65N-C16/1PC16,表示C性脱扣曲线,额定电流为16A
DPNVigiG16A表示带漏电保护器,其额定电流为16A
关于漏保,额定电流与空开匹配就行了,主要的参数是工作电流,末端是30mA,以及动作时间,0.1S
这样,地库就按单管,横向3米,纵向4米(中间),还要考虑层高
LEB:局部等电位箱
电气井里面,主要就是桥架,还要求设检修灯,方便检修用的
专变,供电局只抄高压侧总表公变,住户直接向供电局交电费专变,住户应向物业交电费,在由物业交总表的电费
线槽相间电气距离远比母线桥的小.且母线槽的绝缘等级也比母线桥好!体积也比母线桥小,所以母线槽可作长距离供电!而母线桥一般只做过桥用,不做为长距离供电用
疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
停车库没有必要布置插座,应该在配电箱处预留几个回路即可。修车库应该布置插座。
在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。
软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。字串3
什么是母线
在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。
母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线又分为矩形母线和管形母线。
矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。
软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。
应急照明设计
现就应急照明设计的几个问题谈谈自己的认识。一应急照明的名称和分类
从五十年代始,我国一直沿用“事故照明”这个名词。为了和CIE和英美等国通用的“EmergencyLighting”这个词接口,并考虑到更为确切,更符合实际,九十年代初颁布的《民标》、《工标》,都使用了“应急照明”。名词的变化,也伴随着内容、技术要求的某些变化。例如,过去的事故照明分为两类,即疏散用的和继续工作用的事故照明;而新标准规定的应急照明则分为三类,即疏散照明、安全
照明、备用照明。这种分三类的方法是和CIE的《建筑内部应急照明指南》一致的。然而各国的分类也不统一,如荷兰和CIE相同;美国《人身安全法规》则分为四类,即疏散照明分为两类,因此,和CIE的分类比较接近;而前苏联和美国规范仍是分为两类;从这两年了解的情况看,有些设计人员对分类及其含义还不很清楚,致使工程设计不符合要求。因此,必须弄清三类应急照明的每一类含义、作用和如何设计,特别是疏散照明的作用。疏散照明的功能,应为疏散通道提供向出口方向行走所必须的照度,并应清楚地标志出口位置。根据这些功能,疏散照明友应分为两种类别:一是疏散照明等为疏散通道提供必要的照度;二是疏散标志灯为标志和指示出口之用。这两类灯的作用不同,灯的形式、安装位置都不同,不能混淆。尤其是疏散指示灯,还有很多国际上通用的表达方式和技术要求,不可随意应用。二应急照明的照度
新的《民标》及《工标》对照度有原则性规定。设计中也还存在一些问题。由于应急照明照度大多数比较低,均匀度一般不高,平均照度与最小照度相差甚大;另外,要求整个场所还
是某些部分、区域,具有规定照度,也不大相同。
照度高低,除视觉条件外,还同一个国家的经济水平、能源条件相关。疏散照明照度,美国规定不低于10Lx(持续时间终了时可降至6Lx
低于0.2Lx。我国《工标》要求主要疏散通道不应低于0.5Lx。防火规范要求最低照度不应低于0.5Lx。两者规定的照度相同,但实际相差甚大,《工标》是使用平均照度,而规定主要通道,并不要求全部。
考虑我国的实际情况,参照CIE及美国的规定,建议时间至少应做到在疏散通道地面中心线上产生的票据制度不应低于0.5Lx。并应保持较好的均匀度。至于安全照明和备用照明的照度,《工标》规定不应低于一般照明的5%和10%,这是通用原则,我认为设计中应考虑以下两条特点,区别对待:
第一是某些特定场所应提高照度,如手术台,应保持和正常照明相同照度;一些重要的公共场所,如国际会议中心、国际比赛体育馆等,还有消防指挥中心等场所,都应有和正常照明相同的照度。
第二是某些场所的备用和安全照明,如消防控制室、发电机房、配变电站等,主要是保证必要的工作和操作部位所需的照度,可不要求整个房间或场所达到规定的均匀度。三应急照明的转换时间和持续工作时间
这两项标准在《工标》及《民标》中均没有规定。根据CIE规定要求说明如下。1、正常电源中断,转换到应急电源供电的转换时间要求:(1)、疏散照明,不应大于15S。这是考虑了适应应急发电机自起动条件,如使用其它应急电源,应争取更短。(2)、安全照明,不宜大于0.5S。因涉及人身安全更为直接,要求较高,应急电源只能使用电网线路自动转换或蓄电池。(3)、备用照明,不应大于15S。对于有爆炸危险的生产场所等,应视工艺生产特点,按需要确定更短时间;对于商场的收款台之类场所,为防止抢窃,不宜大于1.5S。2、由应急电源供电时,应急照明持续时间要求:(1)、疏散照明,不宜小于30min。主要应考虑发生火灾或其它灾害时,人员疏散、在建筑物内搜寻人员、救援等需要的时间。对于超高层建筑、规模特大的多层建筑、大型医院等,宜考虑更长持续时间,如45、60、90min。(2)、安全照明和备用照明,应视生产、工艺特点及持续时间长短确定。象特别重要的公共建筑、通讯中心、广播台、电视台、发电及配变电中心、交通枢纽等场所,应长时间持续工作。
四应急照明的电源
1、作为应急照明的电源主要有以下几类:(1)、来自电力网与正常电源分开的线路;(2)、应急发电机组;(3)、蓄电池组包括集中设置的、分区设置的、应急灯内自带的蓄电池组三种形式;(4)、同时具备以上三类电源中的两种以至三种的组合。2、来自电网的备用电源特点和应用
这种形式应用普遍,转换快,可靠,持续时间长。在大中城市、大中型工厂等,往往比较容易取得这种电源。一般说,公共建筑、厂房内,由于生产、工作需要,具有电网备用应急电源时,首先利用它作为应急照明电源。反之,专门为应急照明而设置,则不经济合理。所以,设计时,应统一安排电力设备和应急照明的电源和应急电源,以求经济合理。对于继续维持生产的备用照明,消防水泵房的备用照明,应与生产电力设备、消防泵使用同一备用电源,一般取自电网。
3、应急发电机组的特点和应用
电源中断后,应急发电机组投入运行需要较长时间。经常处于后备状态的机组,停电时自起动时间约需15S,因此只能作为疏散照明和备用照明的应急电源。而不能单独用于安全照明。专为应急照明设置的发电机组,通常是不经济的,也不合理。在高层建筑常常是为消防要求设置的,如香港就规定8层以上的公共建筑应设发电机组作应急电源;在某些工业生产厂房或通讯、交通秩序也往往是和生产、运行的电力设施需要一起考虑。4、蓄电池组的特点和应用
蓄电池可靠性高,转换迅速,能适应各类应急照明。缺点是容量小,持续时间较短,需要经常维护检查,在重要的公共建筑、重要的地下建筑,有时和其它应急电源配合使用;在小型公共建筑,如小型旅馆,取得电网备用电源较困难时,用蓄电池较为合算。
不间断电源装置(UPS)是一种集中或分区集中设置的蓄电池供电方式,其各项性能指标都很高,但价格也高,一般应急照明不宜选用。但像计算机站等建筑内已有UPS,且容量能满足要求时,可利用UPS供给本场所内的应急照明是适宜的。中心变配电所设有蓄电池直流屏时,可利用它供给本所内的备用照明。5、组合电源的应用
同时设置有两种以至三种应急电源,当然可靠性更高,但投资更大,一般只在重要的公共建筑、高层建筑中采用。一般说,设置几种电源是根据该建筑的生产和消防电力设施要求确定的,专为应急照明设置并不太多。五疏散照明的设置
疏散照明应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑物内铁路和活动的人员多少、建筑物的功能、生产或使用特点等因素确定。我认为应突出考虑以下情况:第一是高层或多层的公共建筑;第二是在建筑物内活动的人员不熟悉建筑物内的情况;第三是建筑物内人员众多。根据这些原则,应设置疏散照明的建筑主要有:人员众多的公共建筑,如大会堂、剧场、影院、文化宫、体育场所、展览馆、博物馆、旅馆、候机楼、大中型候车厅、大中型商场等;地下建筑,如地铁站、地下商场、旅馆、娱乐场所等;特别重要的人员众多的大型工业厂房。对于一般办公楼。9层以下的普通住宅楼,一般工业厂房,考虑到我国当前经济状况,可暂不设置。2、疏散照明的布置
疏散照明按功能分为两个类别:一是指示出口方向的疏散标志灯;二是照亮疏散通道的疏散照明灯。下面分别说明其布置和安装要求。(1)、疏散标志灯的布置及安装在需要设疏散照明的建筑内,应按以下原则布置:即在建筑物内疏散走道上或公共厅堂内任何位置的人员,都能看到疏散标志,以指示疏散方向,直至到达出口。以下分别说明出口标志和指向标志的布置要求。(a)、出口标志的布置及安装
应布置在通向室外的出口和应急出口;多层建筑内各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门上;大面积厅、堂、馆通向室外或疏散通道的出口处。
出口标志应安装在出口门内侧,不应装在楼梯间侧,其标志面应朝向疏散通道,并尽量与走道轴线垂直。通常安装在门上方,也可在门侧或门上方顶棚下,距地高度为2.0-2.5m为宜。过低对安全不利,也不便远处看清;过高则在火灾时烟雾可能避光线而看不见。可以明装或嵌墙暗装,按建筑装饰要求而定。当出口门位于疏散走道的侧面时,则不能嵌墙暗装,因为标志面要与走道方向垂直,故应伸出墙面或挂在门上方的顶棚下。当出口门内两侧都有疏散走道时,应装设双面都有图形或文字标志的出口标志。(b)、指向标志的布置和安装
指向标志布置在:疏散走道拐弯处;疏散走道直线段离出口标志20m以上时,恐看不清出口标志,应加指向标志。也就是说,在疏散走道任何段能看到出口标志或指向标志,视线距离不超过20m。
指向标志一般装在走道侧墙上,距地面高度不宜大于1m。低位安装主要是防止烟雾遮挡。美国有安装在走道边地面上。位置较低时,应考虑防机械损伤和触电措施。从便于视看来说,又不宜嵌入墙内暗装。一般宜采取嵌墙内但突出墙面30-40mm。突出的透光罩应使用不碎的玻璃或胶片,并不应有突出尖锐的棱角和固定件。需要装在较高的位置时,在墙上高2m左右为宜,在顶棚下可2.0-2.2m。
指向标志通常用“箭头”表示疏散方向,其标志面应尽量与走道方向垂直,以便疏散走道上的人们能看清标志面。(2)、疏散照明灯的布置和安装
疏散照明灯应沿疏散走道均匀布置,注意走道拐弯处,交叉处、地面高度变化处以及火灾报警按钮等消防设施处有必要;还有疏散楼梯间、防烟楼梯间及其前室、电梯候梯间等处;人员众多的会堂、剧场、体育馆、博物馆、大中商场等。
疏散照明灯通常是利用正常照明的一部分,如1/2或1/3,其间距不宜太大,并选用沿走道纵向具有宽配光的灯具,以提高均匀度。六安全照明的设置
1、哪些场所要设置安全照明
安全照明是在正常照明熄灭时确保处在潜在威胁中的人安全而设,强调极快地提供照明,保证人的安全。它和疏散照明不同,后者在灾害时保证人员撤离建筑物的安全之用。以下几类场所宜设置安全照明:(1)、因照明熄灭,黑暗中可能导致人员创伤、灼伤等严重危险的生产场所,如刀具裸露的圆盘锯等。(2)、照明熄灭将延误工作和操作时间,如医院中危及患者生命的手术室、急救室等。(3)、人员密集又不熟悉建筑内环境,照明熄灭容易引起惊恐而导致伤亡的场所,和难以同外界交流的电梯内。2、安全照明的布置
安全照明多数不要求照亮整个房间,或不要求规定的均匀度,可以只照亮某一个或几个工作面。而且常常要求有一定方向性的照明。
可以装设定向性灯具,有的可利用工艺设备的局部照明灯。七备用照明的设置
1、需要装设备用照明的场所
备用照明应根据场所的生产、工作和运行特点而定,各种行业有自己的特殊要求。以下列举几类需要备用照明的场所:(1)、断电后需要有照明以进行必要的操作、处置,否则将可能造成爆炸、火灾、中毒等事故的场所,或造成生产流程破坏或混乱,或加工、处理的贵重部件损害的场所。(2)、照明熄灭将造成系统运行、操作或工作无法继续运行,从而导致很大的经济损失或不良影响的场所,如通讯中心、电视台、广播电台、铁路或航空枢纽、发电站、中心变电站、重要的动力供应站、城市供水设施,还有国家大会堂、国际会议中心、国际比赛场馆、高级宾馆等。(3)、照明熄灭将妨碍消防工作的想法控制中心或指挥中心、消防设施间等。(4)、重要的地下建筑,如地下铁路车站及运行室、地下旅馆、商场及娱乐所等。(5)、照明熄灭将造成现金或贵重物品被窃的场所,如商场的贵重物品售货区、收款台、自选商场。
2、备用照明的布置(1)、备用照明应与正常照明统一布置,以求经济、合理、整体协调。(2)、断电后要求继续坚持工作或需要进行必要的操作、处置的场所,备用照明灯要布置在需要工作、操作的主要部位。(3)、照明熄灭后整个场所都要继续工作的,应利用正常照明灯具的一部分作为备用照明;当备用照明要求与正常照明保持相同照度的重要公共建筑,应利用正常照明全部灯,而不另装灯具,在电源故障时转换到应急电源供电。八自带电源型应急灯的技术要求
自带电源型应急灯除具有光源、灯具外,还应包括蓄电池组、逆变器、充电电路及控制保护电路等。可以用作各类应急照明灯,更多地用于疏散标志灯。其主要技术要求如下:
1、蓄电池:要求使用全封闭、免维护、尺寸小的充电型电池,一般应使用镉镍电池,条件较优越也可铅酸电池,但尺寸较大,寿命较短,但不应使用汽车蓄电池,更不允许用原电池。蓄电池在正常充放电条件下,使用寿命应不小于4-5年,或按全充放电循环考核,不少于400次。对于铅酸电池,不应少于200次。电池的再充电时间不应少于24h。
2、应有逆变、控制、保护及充电等环节。一般应有过充电保护。对于铅酸电池,还必须设过放电保护,至于镉镍电池,过放电影响较小。
3、逆变电路应保证一定的流明效率。即从正常电源供电转换到蓄电池供电后,光源输出光通量的比例。对于非持续运行应急灯,转换到蓄电池供电5S后的光通量要求不低于其额定光通量的80%。这个数位各国规定不同,有的国家规定可由生产厂洽定,甚至可以定为5%以致50%,照明设计中应特别注意,不能一律按光源的额定通量计算应急照明照度,要根据生产厂洽定的数据计算。
4、电池放电终了时的电压不应低于额定电压的80%。有些国家规定了更高地比例。放电终了,应该是指该应急灯规定的应急持续工作时间的终了。
3、应急灯内的电池组与光源间,不应装设手动操作开关。应急灯的正常电源侧应装设短路保护;另外还要有充电指示灯和试验按钮。九疏散标志的技术要求
1、疏散标志包括出口标志和指向标志,标志面应清晰、直观、便于视看;对各国家、各民族的人都适用,最好是图形标志,而且是国际标准和通用的图形和文字。中国照明学会室内照明委员会和北京市消防局编制的北京市地方标准《应急灯安全技术要求及检测方法》,对疏散标志的图形、文字表示方法,作图、书写要求及尺寸,都作了规定。1990年颁布后,统一了北京各生产厂的产品,其他省市的一些生产厂,也在按该标准生产。
图形标志有奔跑现状的人(向左或向右)和箭头两种,都和国际标准统一。文字标志统一使用“出口”、“安全出口”两种。过去有的使用“太平门”、“非常口”等文字标志都不够确切,不应再使用;至于“紧急出口”的部分文字笔画太多,不好书写,也不易辨认清楚。用英文标志时,按国外写法统一用“EXIT”。标志可用一种图形,也可用两种。同时使用奔跑的人和箭头时,两者的方向必须一致。双向有出口的指向标志,应使用双向箭头,而不能用奔跑的人。2、疏散标志的尺寸:标志面板及图形文字部分的尺寸,北京地方标志作了原则规定。尺寸大小与视距有关,并应考虑安装位置、装饰要求和灯管尺寸而定。一般说,标志的长边应为短边的2.5倍。
3、标志面板和图形文字的颜色
面板背景一般用绿色,图形文字用白色。深色背景和浅色图形,具有更高的辨认性,使图形更鲜明。必要时,也可用绿色图形文字,白色背景。安全出口标志使用绿色是国际通用规则,
符合国际《安全色》的规定。至今仍使用红色是不正确的,必须改正。绿色和白色符合《灯光信号颜色》(GB8417)的有关色度坐标规定。4、标志面的亮度和亮度比
疏散照明不用照度衡量,而是考核其标志面的亮度值。按CIE指南规定,标志面板及图形文字呈现的最低亮度不应小于15cd/m2,而最高亮度不应大于300cd/m2;同一标志面上最低与最高亮度之比不应大于1:10。规定下限是为了能看清,上限是限制眩光。用于影剧院娱乐场所,标志面亮度宜取下限值。
农网配电设备的选择
农村电网输配电设备的选择,应坚持科技进步、安全可*和节电的原则,力求减少占地和建筑面积,降低造价。宜选用自动化、智能化、无油化、免维护或少维护的产品。农村变电所应向"户外式、小型化、低造价、安全可*、技术先进"的方向发展。优先选用封闭式组合电器和节能型输配电设备及器材,禁止使用国家明令淘汰的电气设备和高耗能型输配电设备,尽力采用新技术、新材料、新工艺、新设备,以提高农网运行的可*性。1选用低损耗型变压器
农网中运行的变压器大多属64、73系列的高耗能型,有的地区占50%以上。我国自1980年以后开发出S7系列变压器,按1973年配变标准属于节能型,但同S9系列配变相比,S7系列变压器又属于高耗能型。S9系列变压器是参照国际先进损耗水平开发的,与S7系列变压器相比,其空载损耗降低8%左右,负载损耗降低25%左右。虽然价格比S7系略高,但其所增加的初投资,可在3~5年收回。特别是负载率较高的变压器,其经济效益更可观,增加的初投资回收年限还可短些。
国家明令在1998年底淘汰S7和SL7系列产品,借此次农村电网建设与改造的机会,应尽量对原有的S7系列等高耗能型变压器进行更新改造,采用S9系列变压器。我国现正开发生产非晶合金铁芯的变压器,少数地区已挂网运行,其空载损耗较常规铁芯的显著降低,值得在农网推广。随着非晶合金铁芯变压器商品化生产规模的不断扩大,非晶合金变压器将成为电力变压器市场的主导产品。目前农网建设和改造中,应主要推广使用S9型变压器,待有条件时再推广使用非晶合金变压器。2选用SF6断路器
农村电网的输配电设备应达到技术先进、安全可*和节能的目的。对经济较发达的农村宜选用自动化、智能化、无油化、少维护产品。而SF6断路器性能优异、额定参数高,电寿命和使用周期长,由于SF6断路器采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质,没有火灾危险,而且结构简单可*,可大大提高供电可*性,是目前性能较好的电器。特别是10kV电压等级的SF6断路器,体积小巧,占地面积小,宜在农村10kV电压等级的电网中推广使用。3选用微机无功补偿屏
在农网运行中感性负荷较重的线路,其无功电流往往偏大,从而引起线损增加。解决办法是采用无功补偿。对线路的无功补偿较普遍选用负荷端用电力电容屏进行补偿。该无功补偿屏运用微机监测和自动投切装置,其电容采用性能可*、技术先进的集合式、自愈式的电容器。由于电容器采用微机监控自动投切,可维持线路功率因数恒定。4选用负荷开关加限流熔断器组合电器农村电网中常用熔断器来保护变压器,但为防止熔断器单相熔断时设备非全相运行,必须由负荷开关配合动作,完成三相电路的开断。所以应选用负荷开关加限流熔断器组合电器来保护变压器。
负荷开关主要有四种:产气和压气式负荷开关为一般型;真空和SF6负荷开关为频繁型。如果操作频繁和大电流,容量kVA级最好选用频繁型。对操作次数不太多,转移电流不超过800A,容量在800kVA以下,可选用一般型。
限流熔断器是依*填充在熔体周围的石英砂,对电弧的吸热和游离气体向石英砂缝隙扩散的作用进行熄弧。其特点是:当短路电流出现前,在电流最初上升阶段就开断。这样,后面的电气设备就免受高的电动负荷与热负荷的冲击。由于限流熔断器的速断功能,能有效地保护变压器,会带来很好的技术经济效益。
限流熔断器的特性应满足分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、安秒特性曲线陡峭、特性曲线误差小及耐老化、安装形式多样、外形尺寸小等要求。熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配,选择熔断器时,当其环境温度40℃时的功率损失不得超过75W。
对负荷开关+限流熔断器组合电器的选择,应按变压器容量来选择的,还要结合负荷开关的开断时间,求取转移电流及交接电流。5选用金属氧化物避雷器
金属氧化物避雷器具有保护特性好、通流容量大、动作反应快、结构简单和体积小等优点,它必将逐步取代传统的避雷器。
金属氧化物避雷器的内部一般都不带串联间隙,这对在中性点直接接地的农网推广应用是十分适宜的。可另一方面,在有些地区10~35kV电网中性点绝大部分是不接地的或经消弧线圈接地方式,当发生一相接地故障时,允许带故障运行两小时,线路断路器不跳闸。此时健全相对地电压升高为线电压,这对无串联间隙的金属氧化物避雷器来说是个严峻的考验。解决办法是提高金属氧化物避雷器放电电压或选用带有串联间隙的金属氧化物避雷器,该避雷器已被正式纳入避雷器的国家标准。它不仅不易爆炸,而且放电特性好,灭弧能力强,残压也比较低,适宜在10~35kV农网推广应用。
短路电流速算
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.
二.计算条件
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.
3.短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.
三.简化计算法
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.
1.主要参数
Sd三相短路容量(MVA)简称短路容量校核开关分断容量
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA)简称冲击电流有效值校核动稳定
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA)简称冲击电流峰值校核动稳定
其中系统短路容量Sd和计算点电抗x是关键.2.标么值
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准
基准容量Sjz=100MVA
基准电压UJZ规定为8级.230,115,37,10.5,6.3,3.15,0.4,0.23KV
有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例:UJZ(KV).4
因为S=1.73*U*I所以IJZ(KA)1.565.59.16144
(2)标么值计算
容量标么值S*=S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200MVA时,其标么值容量
S*=200/100=2.
电压标么值U*=U/UJZ;电流标么值I*=I/IJZ
3无限大容量系统三相短路电流计算公式
短路电流标么值:I*d=1/x*(总电抗标么值的倒数).
短路电流有效值:Id=IJZ*I*d=IJZ/x*(KA)
冲击电流有效值:IC=Id*√1+2(KC-1)2(KA)其中KC冲击系数,取1.8
所以IC=1.52Id
冲击电流峰值:ic=1.41*Id*KC=2.55Id(KA)
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC,取1.3
这时:冲击电流有效值IC=1.09*Id(KA)
冲击电流峰值:ic=1.84Id(KA)
掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流;设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.
下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
4.简化算法
【1】系统电抗的计算
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0
系统容量单位:MVA
系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC12KV2000A额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*1MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
【2】变压器电抗的计算
110KV,10.5除变压器容量;35KV,7除变压器容量;10KV{6KV},4.5除变压器容量。
例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
一台10KV1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
变压器容量单位:MVA
这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
【3】电抗器电抗的计算
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
例:有一电抗器U=6KVI=0.3KA额定电抗X=4%。
额定容量S=1.73*6*0.3=3.12MVA.电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
电抗器容量单位:MVA
【4】架空线路及电缆电抗的计算
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取3%0
电缆:按架空线再乘0.2。
例:10KV6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
10KV0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
【5】短路容量的计算
电抗加定,去除100。
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2,则短路点的短路容量
Sd=100/2=50MVA。
短路容量单位:MVA
【6】短路电流的计算
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗;35KV,1.6除电抗;110KV,0.5除电抗。
0.4KV,150除电抗
例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2,短路点电压等级为6KV,
则短路点的短路电流Id=9.2/2=4.6KA。
短路电流单位:KA
【7】短路冲击电流的计算
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id,冲击电流峰值ic=1.8Id
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id,冲击电流峰值ic=2.5Id
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流Id=4.6KA,
则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗5.举例
系统见下图.由电业部门区域变电站送出一路10KV架空线路,经10KM后到达企业变电所,进变电所前有一段200M的电缆.变电所设一台1600KVA变压器.求K1,K2点的短路参数.
系统图电抗图合并电抗图
系统容量:S=1.73*U*I=1.73*10.5*31.5=573MVA
用以上口诀,很容易求得各电抗标么值,一共有4个.
系统电抗X0=100/573=0.175
10KM,10KV架空线路电抗X1=10/3=3.333
200M,10KV电缆线路电抗X2=(0.2/3)*0.2=0.133
1600KVA变压器电抗X3=4.5/1.6=2.81
请注意:以上电抗都是标么值(X*)
将每一段电抗分别相加,得到K1点总电抗=X0+X1=3.51
K2点总电抗=X0+X1+X2+X3=6.45(不是2.94!)
再用口诀,即可算出短路电流
U(KV)X*Id(KA)IC(KA)ic(KA)Sd(MVA)
口诀5.5/X*1.52*Id2.55Id100/X*
K110.53.511.562.374.028.5
口诀150/X*1.52*Id2.55Id100/X*
用口诀算和用第3节公式算有什么不同?
用口诀算出的是实名制单位,KA,MVA,而用公式算出的是标么值.
细心的人一定会看出,计算短路电流口诀中的系数150、9.2、5.5、1.6.实际上就是各级电压基准值.只是作了简化.准确计算应该是144、9.16、5.5、1.56.
有了短路参数有什么用?是验算开关的主要参数.例:这台1600KVA变压器低压总开关采用M25,N1.额定电流2500A,额定分断电流55KA.
验算:变压器额定电流为2253A
开关额定电流>变压器额定电流;开关额定分断电流>短路电流Id..验算通过.
非常好的题材!严重支持版主的想法和做法!给了大家一个一起交流和学习的机会.我的经验不足,我在网上看到的一些的,觉得很好!就发出来了!
壹.电气经验!!!!
1、关于BV线每平方能带多少负荷:按照口诀计算电线载流量:10下五,100上二,25、35四三界,70、95二倍半、穿管温度八九
折铜线升级算。意思是10平方以下就乘以导线截面的5倍就是电流。铜线升为大一级截面就乘以倍数。穿管用计算得出的电流乘以0.8
折关于电机配线45KW的电机按口诀应配50的线如果是铜线可以是352、01定额事故照明调试、电缆终端头、预留长度?
1、北京01定额9-31事故照明装置调试是每台箱计算一次还是多台共计算一次?2、电缆终端头是否10MM2以下的就不计算了?
3、两台配电箱通过竖井线槽连接完成后实际用量为7.3M,按规则计算应为(图纸量+半周长+1.5M)*1.025=10M,结算双方一方认为
没有预留电缆头的1.5M,所以应扣除,一方认为按规则计算不应扣除,请问这个问题定额怎么解释的?二、
1、10MM2以下的一般是单芯的,所以不做电缆头的.
2、按规则计算应为(图纸量+半周长+1.5M)*1.025=10M,是正确的.三、应该是:图纸量*1.025+半周长+1.5M四、
1.事故照明电源切换装置调试,每一台计算一次,累计。2.电缆终端头都要套定额,不管多大。控制电缆也一样。
3.电缆头制作予留量并不是检修予留量。完工后,这个1.5米就消耗掉了,事后无处量。应按规定计算。
五、应该按“图纸量*1.025+半周长+1.5M”计算,其中1.025为电缆敷设驰度、波形弯度、交叉,按电缆全长计;1.5M为检修予留量最
小值(国家定额有规定)。六、建筑工地实用技术
1、金属导管选用原则:总的原则应遵循设计要求选用,当设计无具体要求是,金属导管敷设于潮湿场所或直埋地下时,应选用厚壁
钢管。敷设于干燥场所时宜选用薄壁钢管,如KBG或JDG。地下部分优先选用水煤气管。2、金属导管的防腐要求和方法:金属导管在砌体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆;直埋
在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣垫层时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。
镀锌金属导管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处,按敷设场所做相应处理。金属导管的内壁刷防锈漆,可以用钢丝拉动蘸满漆液的棉丝,
反复拉动几次,是漆均匀粘在管壁上,还可以将管端一头抬高,将防锈漆灌入,另一端用容器接住。
3、金属导管的质量要求;进入施工现场的金属导管应有产品合格证和试验报告,经过进场外观观测和测量管径、管壁均合格后方可
外观的质量要求:不应有裂缝和折扁,管内壁焊缝均匀,无铁屑或毛刺,管内外无严重锈蚀现象。镀锌金属管的锌层应均匀,无锈蚀
4、金属导管采用丝接时的质量要求:金属导管采用丝接时,套丝长度不应小于管接头长度的1/2,连接处宜外露2~3扣,螺纹表面应
均匀、光滑、无缺损、乱丝现象。应选用通丝管接头,管口应光滑无毛刺。
5、金属导管采用套管连接时的质量要求:金属套管连接,好处在于焊渣不会进入导管内。金属导管直接焊接对接,突出内壁的焊渣
回刺破导线的绝缘层,影响导线的使用。按规矩说金属套管的长度不应小于管外径的2.2倍,接口应在套管中心,管口必须用锉刀或
磨光机处理光滑,焊缝应牢固、严密。
6、薄壁镀锌金属导管连接要求:薄壁镀锌金属导管由于壁比较薄,如采用焊接方法,很容易将导管的表面熔成孔洞,同时会严重破
坏导管表面的镀锌层,因此,薄壁镀锌金属导管连接严禁采用焊接,宜采用套管压接或套管紧定螺钉连接。
7、金属导管丝接时跨接线的焊接要求:为了保证金属导管的接地有效,金属导管丝接时,管接口处及进出箱(盒)处应焊接跨接地
线,一般要求是双面施焊,左右对称,焊接长度为跨接线直径的六倍,连接采用通丝管箍,外露1~2扣。跨接线可以使用光圆钢筋,
但是随着管径的不同,跨接线的直径也有所变化,如下表:管径(mm)15~大于70跨接线直径(mm)Φ6Φ8Φ102*Φ8
8、金属软管的质量标准:不应有退纹、松散、锈蚀现象,软管的中间不应有接头,与设备、器具连接处应采用配套个专用接头,在
潮湿场所宜采用有保护层的金属软管。9、金属软管安装时应注意的问题:
1)金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,严禁直埋于地下或混凝土中。2)电气导管与电气设备、器具间的导线保护管宜采用金属软管(或阻燃型塑料软管),其长度在动力工程中不大于0.8,在照明工程
不大于1.2m。
3)金属软管的半径不应小于其外径的六倍,固定点间距不应大于1m,管卡与终端,弯曲中心点的距离宜为300mm。
4)金属软管应设专用接地保护线,通常采用膝焊焊接或卡子压接。
10、布线塑料管的质量标准:布线使用的塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)现已在建筑电气安装工程中大量使用,其质量的
关键是必须有良好的阻燃性能,其氧指数应在27以上。布线使用塑料管应具有产品合格证,氧指数检测证明(此证明应在有效期内)
管壁均匀,间距不大于1m应有标识,其内容有厂名、型号、规格及其相关的技术性能指标代码。
11、布线用的塑料管安装工程应注意的事项:
1)布线使用的塑料管不应敷设于高温和易受机械损伤的场所。
2)管口应平直、光滑,管与管、管与盒(箱)等宜采用插入法连接,连接处涂专用胶粘接,接口应牢固密封。
3)连接用的套管长度宜为管外径的1.5~3倍,接口在套管中心。
4)在易受机械损伤的地方,如穿墙、穿板处,宜采用钢管保护,其保护高度不应低于50mm。
5)明敷设时,应排列整齐,固定牢固,固定间距应不小于下表:管径(mm)15~间距(m)11.52
6)塑料管及其配件在敷设、煨弯与制作时,工作环境不宜低于-15℃。
7)塑料管在砖砌体剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护厚度不小于15mm。
12、金属导管与箱(盒)或设备的连接要求:1)金属导管进出箱(盒)处,明敷设时必须采用丝扣锁母固定,暗敷设(吊顶内除外)
进出箱(盒)处可采用焊接法固定,但只宜在管孔四周点焊3~5点,烧焊处必须做好防腐处理。
2)金属导管入箱(盒)后,管长度应一致且大于或等于5mm,使用锁紧螺母时宜外露2~3扣。
3)当金属导管与设备直接连接时,应将钢管敷设至设备的接线盒内。
4)当金属导管与设备间接连接时,对室内干燥场所,管端部宜增设保护软管或可挠金属保护管引入设备接线盒内,管口包扎紧密。
对室外或室内潮湿,管口应增设防水弯头,导线应加套保护软管,并弯成滴水弧形后再引入设备的接线盒。
5)与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于500mm。
13、怎样才能保证箱(盒)口的方正:在施工时稍不留意就会出现,电气预留箱(盒)安装不牢固,给设备、器具进一步安装造成麻
烦。在砖混结构中,当箱(盒)稳固后,土建工序需要抹底灰,在距离箱(盒)各边50mm的位置可以不摸底灰或者底灰抹完以后在不
完全干燥时将其铲去并清理干净,用高强度水泥砂浆抹口,这样处理容易使箱(盒)不但方正,而且箱(盒)四周的强度较高,可以
达到克服质量通病的目的。在现浇混凝土结构中必须要求在浇注时,注意不要跑模,以保证箱(盒)口的方正,如果出现箱(盒)口
不方正,可以适当的剔凿,但不要伤害结构的主筋,剔凿后用水泥砂浆将口处理方正。箱(盒)安装不需要留出墙体摸灰量。
14、电气导管穿线时机:管内穿线宜在建筑物摸灰、粉刷及地面工程结束后,即通常所说湿作业结束后进行。穿线前,应将管内的积
水及杂物彻底清理干净。15、穿线前应做准备工作:
1)穿线前对电气导管预留箱(盒)逐一进行检查,检查位置、标高是否正确。2)扫管、清除管内积水及杂物。3)穿带线,金属导管的管口配齐护口。
4)检查带穿管线型号、品种、规格、颜色是够符合设计、规范要求。以上工作全部做好后,经确认无误后,方可进行穿线工作。16、电气设备、材料合格证应具备以下内容:
1)产品名称;2)规格、型号;3)制造厂厂名;4)出厂日期;5)符合国家制造的部颁或厂标标准;6)厂检验部门检验人员签章;
7)国家质量认证统一标志。
17、配电箱(柜)等属于两部定点厂产品使用的特殊规定:由于配电箱(柜)为电气系统的主要设备,是系统可靠运行的重要保证。
因此,应使用于两部定点厂生产的产品,如高低压开关设备,配电箱柜等,其合格证应注明两部认可的字样。
18、产品合格证的收集原则:在电气工程中,“三同”的电工产品的合格证,每个单位工程只需收集一张,“三同”是指电工产品为同一
品种,产品为同一规格型号,产品为同一厂家生产。
电力变压器、高低压成套柜、动力照明箱、高压开关、低压大型开关、蓄电池、应急电源、母线、电缆、电线导线、线槽、桥架、灯
具、吊扇、开关、插座、电动机启动设备等,都应具备合格证。19、管内穿线的要求:
1)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一管内;
2)同类照明的几个回路或照明花灯的所有回路,可穿在同一跟管内,管内导线总跟数不应多于8根。
3)管内导线(含绝缘层)总截面积不应超过管内截面积的40%,导线在管内不应有接头和扭接,接头应设在接线盒(箱)内。
4)敷设于垂直管内的导线,当超过下列长度时,应在管口处或接线盒中加以固定。①管内导线截面积为50mm2及以下,长度为30m②管内导线截面积为70~95mm2及以下,长度为20m③管内导线截面积为120~240mm2及以下,长度为18m
5)穿线时应两人配合,一送一拉,灯具、器具盒内导线不宜超过150mm,各种箱内导线宜以箱的半个长予以留置。6)导线的连接应符合下列要求:
①独股铜导线连接应缠绕5~7圈,要求缠绕紧密,并刷锡处理,也可采用绝缘压接帽连接,严禁绞接。
②独股铝导线连接采用绝缘压接帽,并应铰接严密。③多股铜、铝导线连接,应使用接线端子或套管压接。④铜、铝导线连接应采用铜铝过渡接头。
⑤导线连接应包扎两层绝缘。其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度,其中一层为橡皮包布或塑料包布,另一层为黑绝缘包布
,要求包扎紧密。
20、进入现场的导线要求:1)进入施工现场的导线,要求其品种、规格、型号必须满足设计要求。2)导线的额定电压450/750V,有
安全认证标志。3)导线应分色,相线采用黄、绿、红色导线;零线采用浅兰色导线;保护线采用黄绿双色导线,灯具开关“回火”线
宜采用白色导线,在同一建筑物或构造物内,导线颜色宜要求统一。4)导线绝缘层表面应有标识:包括产品的型号、规格、耐压等
级和厂标等内容.
贰.电缆线识读!
ZR-BV-5*10-DG40?C45N/1PIN=16A?
C45N/2PIN=20A漏电=30mA?
上面有的懂点,如ZR是阻燃的意思,BV是铜蕊线,那ZR-BVV-3*2.5-DG20中的BVV又是啥义?
ZR-BV-5*10-DG40----------5根10平方铜蕊线,穿40的金属管
C45N/1PIN=16A---------施乃德微型断路器额定电流16A(现在已经很少看见C45系列了)
C45N/2PIN=20A漏电=30mA----------型号不准确,后面的30mA表示开关的漏电动作电流值
BVV-------------是护套线
叁.天花板怎么装
问题:您好,我家要把房子重新装修一下,房高三米一,家里人想把天花板做一下,请问天花板装修都有什么材料可以选择?我该
怎么根据我家的情况选择合适的材料呢?请设计师帮忙出出主意。谢谢!
专家解答:天花板是装修施工的第一步,天花板也叫吊顶或顶栅和天花,装修材料主要有:轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天花、夹板","p":{"h":15.84,"w":3.959,"x":418.784,"y":
另外:异形长条铝扣板天花,家庭装修已大多不再用这种材料,主要是不耐脏且容易变形;方形镀漆铝扣板天花,在厨房、厕所
等容易脏污的地方使用,是目前的主流产品;金属栅格天花,多用于商业空间的过道或厅室,感觉很现代。
专家提示:天花板的装修,除选材外,主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理,而后者则须以人体工程学、美
学为依据进行计算。从高度上来说,家庭装修的内净空高度不应少于2.6米。否则,尽量不做造型天花,而选用石膏线条框。另外,
天花板施工,无论是何种材料,都应记住一点:密封!以防老鼠和蟑螂在其内作窝。
支持楼主,并谈谈对《低规》第4.3.4条中“断路器约定时间内的约定动作电流”的理解:I2≤1.45Iz是《低规》第4.3.4条对保护动作电流的上限公式,其中I2被说明为"保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流"。
断路器的过载保护呈反时限特性,在大小不同电流情况下其动作延时时间不同,如果用In表示断路器的额定电流,那么I2=K×In,式中K为系数。以C65断路器为例,其电流脱扣反时限特性有两个特征值约定不脱扣电流:1.05In,时限t>1h;
约定动作电流:1.3In,时限t
导线载流量口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
本人在一个项目中所作的配电说明和意见(主要说明为什么要这样选择和配置)对不起,图纸不允许公开,所以只看文字,会感觉比较累,但如果对刚参加工作的会有一点点启发,也就很欣慰了
关于多晶硅项目配电原则的说明及专业意见
从10KV电力网进线到用电负荷中心逐级加以说明,请参见配电原则框图理解1、高压进线方式的选择:(1)宜采用电缆进线方式
(2)理由:施工简便,与高压开关柜的进线方式可以很好匹配,电缆进线方式也最为普遍。
(3)说明:用高压电缆从电源杆上接入10KV后引下,穿钢管埋地进入高压开关室从进线柜底部接入。
2、变电所主接线形式的选择:(1)宜采用单母线或单母线分段
(2)理由:依据GB5005394,第3.2.1条,配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或单母线分段接线。
(3)说明:因为总容量S=0=3050(KVA),每台变压器各自独立负责一个车间的供电,所以10KV双电源主接线应采用单母线形式,进线电源一用一备,见供配电方案图纸DQFA002,增加一个进线柜即可。3、高压开关柜的选择:
(1)宜选用KYN2812(Z)开关柜
(2)理由:它以体积小,重量经,操作维护简便,保护功能齐全,性价比优良而普遍用于工矿企业中,执行标准GB390691.
4、10KV干式变压器的选择:
(1)宜选用SC(B)9、10系列10KV干式变压器,绕组连接组别:D,yn11
(2)理由:环保性好、损耗小、噪音低、体积小、安装简便,不爆炸,不易燃、有完善的风冷和温控保护系统,基本上可以免维护,可深入负荷中心。GB.0.11条
(3)说明:环氧树脂浇注,二次铜箔绕线圈(B),绕组连接组别应选D,yn11,对抑制3n高次谐波有利。
5、低压出线配电柜(框图中的660V配电柜)
(1)对变压器的二次参数选择,JB/T
8.2电缆沟:应选用无铠阻燃交联电缆,
8.3构架:可选用电缆在桥架上敷设,也可以采用母线槽在构架上敷设,(2)和工艺专业磋商后,我们主张使用室外母线槽的方式。(3)理由:整齐美观,一目了然,检查维护非常方便,使用寿命长。
(4)说明:但母线槽防护等级必须达到IP65以上,否则不可以使用!目前国内能生产这类母线槽的厂家和工程实例很少,进一步调研后确定。9、重要提示:(关于使用铜或铝导体的计算分析)(1)输电线路宜使用铜导体材料。
(1)理由:为用户着想!我针对这个问题算了一笔帐,详细计算过程从略,因为铜的电阻率为ρ=1.75*10-8ΩΜ,(10的负8次方,也可以是0.0175Ωmm2/m),铝的电阻率为ρ=2.83*10-8ΩΜ,(或0.0283Ωmm2/m)ρ=RS/L―――(1)R=ρL/S――(2)
线路的有功功率损耗计算公式:P=3*I2R*10-3(KW)(I的平方,10的负3次方)――(3)
由(2)、(3)式可以看出线路的输送距离越远,电流越大,导体电阻越大,损耗越大采用铜导体时,室外这部分有功损耗约为81KW采用铝导体时,―――――――――约为129.6KW由此可见,铝导体比铜导体的有功损耗高出60%!
若每天24小时生产,年生产天数按300天计,每度电(KWH)按0.5元计算,使用铝导体每年将会多支出约17万的损耗电费!!(虽然计算费用肯定会大于实际运行费用,因为有些因素没有考虑,但较大的经济损失不可避免)
(2)结论:所以从一次性投资上看,用铝材料,眼下的确省钱,但作为企业来讲,这样的代价可是一直要背负的!所以我一直提倡把变压器放在车间配电室,这就是其中的一个重要原因。
10、低压无功功率补偿:
(1)在用电负荷集中区必须要进行就地低压补偿,
(2)理由:GB50052-95,第5.0.2条,当采用提高自然功率因数措施后,仍不能达到电网合理运行要求时,低压部分宜有低压电容器补偿,------。
供电部门有力率调整费,一般功率因数(力率)=0.9为处罚分界限,低于0.9要企业掏钱受罚,高于0.9可以奖励(从应缴电费中冲抵),这一点企业要充分认识到,也是一个长久的经济帐!根据我的估算,如果不在容量集中的低压母线处(即车间配电室母线上)进行就地集中补偿,力率很难达到0.9以上。
另外,工艺选择用电设备时,坚决杜绝大马拉小车的现象,这在系统运行时就可以测出选择是否合理,因为这部分把握不好将会使自然功率因数降低,潜在的经济损失也较大,所以应该引起足够重视!
2009年6月16友情提示:本文中关于《电气设计心得》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,电气设计心得:该篇文章建议您自主创作。
电气设计心得的相关范文
您可能感兴趣的

我要回帖

更多关于 轻钢龙骨吊顶最小高度 的文章

 

随机推荐