增加烟感报警系统隔离模块加一个模块怎么接模块

消防模块的作用?_百度知道
消防模块的作用?
  消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。  消防模块的作用:  输入模块  输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。  输出模块  输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。  输入输出模块  输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。  中继模块  主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合。  隔离模块  在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。  参考链接:消防模块_百度百科  
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
块是带地址的、手报只要是编码型的。现场模块可以分为几种的,实现信号向火灾报警控制器的传输)和输入输出模块(用于将现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备接入到控制总线上,可以直接接入总线,烟感,最常用的是输入模块(主要是接收现场装置的报警信号,不需要用模块的
您可能关注的推广
消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁防火卷帘门烟感有3个接线,怎样接_百度知道
防火卷帘门烟感有3个接线,怎样接
烟感报警反馈到主机,控制模块通过输出线控制的卷帘控制箱来控制卷帘,控制模块上有主线也有24V线,模块的输出端接到卷帘控制箱上,主机同时给控制模块命令,直接连到消防报警主机上。烟感不和防火卷帘控制箱发生关系。流程是。控制模块的主线和24V都来自消防报警主机烟感上只有主线
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
防火卷帘门的相关知识
其他1条回答
不擅长。没有这个专业
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防烟感器怎么接线_百度知道
消防烟感器怎么接线
  感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。  烟感只要并入信号总线上就可以了(接两根信号线)。警铃是非编码的设备连入系统要加输入/输出控制模块(要接四根线,两根信号总线、两根电源线)。手报分带电话插孔的和不带电话插孔的,两种手报的接线是不一样的:不带插孔的手报只接两根信号线,带电话插孔的手报接6根线(电话总线,信号总线,电源总线),当然品牌不一样接线会有点小的出入,但是大部分的产品接线也就这样。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
24V交流并联!不分极性!麻烦采纳,谢谢一般是编码后
您可能关注的推广
烟感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁编码型烟感器的并联还是串联就像图纸上画的一样,一根线上好多个烟感器,它们之间是并联的还是串联的.
迷迭逆夏1e8
烟感之间,其实并联的.看图纸是看不出来的.实际上,接线是在烟感的底座上,所以,底座之间可以说是并联的接法(其实是2个进线2个出线),但是把烟感装上去就变成并联了.并联的好处在于,不会因为某个烟感坏了而影响线路和其他烟感的正常工作,同时也是为了使烟感有稳定的工作电压.
我在工地看的每个需要装烟感的地方从线盒里伸出来的是红黑色双绞线,看不出来是2个进线,2个出线,这是怎么回事?还有就是模块是怎么同防火阀之类的设备连接的,是串联,还是并联到防火阀上,本人不是太懂,麻烦您好好给我讲解一下,谢谢!
底座之间是串起来的,是串联的接法,上面打错一个字了。烟感和手报一根线,全部串起来可以了。产品都有简单的说明书。模块的接法,要看看说明书了。你先看看是什么牌子的产品。找说明书看看,有基础的话,不难看懂。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码消防工程中,烟感报警器怎么接线路,怎么安装
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以.点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m; 2 探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物; 3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m; 4 在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装.点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m.探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半; 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°