40千瓦变频器阻抗短路用不用阻抗

西门子变频器选型mm440 11千瓦和15千瓦相应配置的电阻阻值为多少_百度知道
西门子变频器选型mm440 11千瓦和15千瓦相应配置的电阻阻值为多少
我有更好的答案
西门子售后吧,这样就能准确
11KW建议选用2KW,60Ω的制动电阻。15KW建议选用3KW,40Ω的制动电阻。
其他类似问题
为您推荐:
西门子变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁航天绿电(HTGP)是中国航天科工集团第二研究院七0六所注册商标,涵盖各种电能质量产品系列。航天七0六所从1988年开始,为了保障信息系统的可靠运行,开展了电磁兼容与电能质量控制技术的研究。二十余年来,在电磁兼容与电能质量控制方面积累了丰富的经验,为国家航天国防事业做出了贡献。
自2002年起,航天七0六所响应国家军民融合发展的精神,将航天电磁兼容与电能质量控制技术推向民用市场,开发了系列产品,目前这些产品能够解决低压用电领域90%以上的电磁兼容与电能质量问题。
HTHF无源通用谐波滤波器
PSW有源谐波滤波器
SVA变频器尖峰电压吸收器
HTSP浪涌保护器
PQC电能质量调节器
SPHF单相通用谐波滤波器
航天绿电课堂之电磁兼容与电能质量 [40]
变频器输入电抗器的作用
很多变频器的输入端安装电抗器,一方面是为了减小谐波电流发射,另一方面可以提高变频器抗浪涌干扰的特性。
变频器的整流电路相当于一个谐波电压源。我们知道,电压源当负载阻抗大时,输出电流会小。因此,在变频器的电源输入端安装电抗器能够减小谐波电流的发射。
在变频器的电源输入端安装电抗器虽然能够有效抑制变频器的谐波电流,但是达不到任何谐波标准限制的要求。
电抗器对变频器的谐波电流的抑制程度与电抗器的电抗率有关。电抗器的电抗率就是电抗器上流过额定电流时,电抗器上的电压降与额定电压比值。例如,一个额定电压为380V(有效值),额定工作电流为100A,电抗率为5%的电抗器,意味着:如果电抗器上流过100A电流,它上面的电压降为380*0.05 = 19V(有效值)。
变频器前安装电抗器后的谐波电流如表1所示。表1中还给出了GB17625标准的限制值,从表中可知,使用电抗器不能满足GB17625标准的要求。使用电抗器能获得的最好效果是THID< 35%,要获得更好的效果,就要使用谐波滤波器。
近年来,随着变频器的广泛应用,变频器配套的谐波滤波器也达到了很大发展,很多变频器厂商和滤波器厂商开发了性能良好谐波滤波器。航天科工集团开发的航天绿电牌HTHF谐波滤波器在滤波性能方面达到了国际同类产品的水平。表2是一台离心式风机的控制柜(内含变频器)安装了HTHF谐波滤波器后的谐波测试结果。从表2可知,安装HTHF滤波器后,完全能够满足GB17625标准的要求。