55kw电机额定电流负荷大时会缺一项电什么原因

55kw电机长时间运行最大多少电流_百度知道
55kw电机长时间运行最大多少电流
不平衡度应在5%内,长期运行应在105A内运行  规程规定,最高相应在105A内;电动机应在额定功率下运行,如果额定电压380v55kw的电动机其额定电流约为105A
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
长时间运行最大多少电流就是它的额定电流.380V的电机额定电流:105A左右.
不会超过110
电机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:523
注册时间:
55KW的水泵电机采用什么方式启动比较好?直接启动还是星三角?另外看施耐德产品样本电动机配合类型中55KW的电机选用的接触器是LC1-D150,而在星三角启动器选型表中用的接触器是两个LC1-D65,一个LC1-D40,热继电器的整定范围是48~65A。为什么差这么多呢。请各位高手帮忙!
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:
用变频启动比较好,直接启动也行。运行电流110安的样子。星三角的电流小你看看图就知道了。星三角好像带着负载起不起来吧。
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:641
注册时间:
通常55KW的电机不应直接起动,避免起动电流大使电压瞬间降低对其它用电设备产生不利影响。用D150是因为接触器控制的是电机的额定电流,也就是线电流。星三角用D65是因为接触器控制的是电机的相电流。相电流是线电流的0.577倍。
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:
用变频或者软启动比较好,特别是使用变频器启动特性软,电机寿命大大延长
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:
电机是否能直接启动是看变压器的容量,如果变压器足够大,完全没有,如果提供详细配电系统图,从10KV/400V变压器开始的详细系统图以及,参数我可以帮算出这个55KW马达直接启动带来的压降是多少,以觉得是否可以直接起
年度积分:50
历史总积分:535
注册时间:
用软启启动比较好,变频启动也行,直接起动也可以你那要看变压器的容量是否够大。
文章数:1727
年度积分:65
历史总积分:5113
注册时间:
我想知道如果水泵直接带载的话,星启动时能带起来吗?
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:300
注册时间:
星三角起动力,不能带重载起动。适用轻载可起动多次。直接启动降低电机使用寿命。
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:502
注册时间:
接触器,小了点吧!
zhangxiang07
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:
用变频器起动
工控学堂推荐视频:电机负载启动方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电机负载启动方式
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢y315-8 55kw电机按原数据重绕后空载电流很小带不动原负荷为什么?_百度知道
y315-8 55kw电机按原数据重绕后空载电流很小带不动原负荷为什么?
我有更好的答案
检查一下是否接法有误,是否将多路进火接成单路进火。
估计是缺相了
y315-8 55kw电机按原数据重绕后空载电流很小带不动原负荷为什么?------------你的并联支路搞错了,是八路角接,你接对了吗
其他类似问题
为您推荐:
空载电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁55kw空压机瞬间起动电流过大 可能什么原因_百度知道
55kw空压机瞬间起动电流过大 可能什么原因
1、空压机环境温度过高。处理方法:应将空压机加装导风管式排风设备;  ◆2、空压机三相电压不稳定、欠相、电压过低(低于10%)。 处理方法:请改善该厂电力系统;  ◆3、空压机马达温度控制器发生故障。处理方法:更换空压机温度控制器;  ◆4、空压机过载保护器发生故障。处理方法:更换空压机的过载保护器;  ◆5、空压机起动器接点接触不良。处理方法:将空压机起动器接点做保养;  ◆6、空压机油气分离器阻塞。处理方法:当空压机的压差大于0.8-1kg时,应更换油气分离器;  ◆7、空压机马达轴承未加油。处理方法:将马达轴承加注黄油;  ◆8、空压机马达轴承损坏。处理方法:更换马达轴承;  ◆9、空压机马达绝缘不良。处理方法:将马达拆下做绝缘加强处理的工作;  ◆10、空压机马达接线松脱。处理方法:将马达接线重新锁紧;
其他类似问题
为您推荐:
如果空压机是以电机来带动;Y起动或专门的补偿起动器,那应该问带动空压机的电机(功率55kW)起动电流过大是什么原因,通常压力是8kg/cm2,如3立方米空压机不以多少kW来定规格。如果有补偿起动装置并功能正常,轴承堵塞等)?这么大的电机应该有△&#47,它不存在起动电流这一项参数,而是以每分钟吸入多少体积的空气和输出压缩空气能达到多大压力来定规格,8立方米等。如果空压机是用汽油机或柴油机来带动的,而不是直接起动,那就怀疑电机负荷太重(如空压机旋片或活塞受阻
来自团队:
其他3条回答
启动一般采用星三角,启动的瞬间是正常运转的3倍左右。运转电流应该是90到100安培
太多了,我都不知道怎么说。进气,电路,机械都有可能会有故障。
机头抱死,轴承损坏。带压起动。供电线路故障。