关于线型感温火灾探测器的说明
关于线型感温火灾探测器的说明&
及不可恢复与可恢复感温电缆的比较
根据国家标准《线型感温火灾探测器》
的分类,线型感温火&
灾探测器根据工作方式分为可恢复式和不可恢复式两类;根据动作性能非为定&
温、差温、差定温三类;根据工作原理分为缆式和空气管式两类。目前,在市场&
上应用最多的是缆式线型感温火灾探测器,广泛应用于电缆隧道、电缆夹层、交&
通隧道、皮带传送装置、油库等场所。缆式线型感温火灾探测器有感温电缆、微&
机调制器(转换盒)、终端处理器(终端盒)等部件组成。&
个方面存在差异:
微机调制器(微机头)
感温电缆性能
装使用方面。&
微机调制器(微机头转换盒)&
从微机调制器&
(转换盒)&
和终端处理器的技术上存在区别;&
转换盒内部电路:&
可恢复微机调制器电路上存在滤波、防护等电路,不可恢复(开关量转换盒)电&
路上都没有此部分电路。会导致产品稳定性相对差,电磁兼容性能力较低。产品&
误报率相对高。&
感温电缆性能&
不可恢复感温电缆探测原理
此类探测器的原理是用温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面包有一层&
缘的材料,在正常监视状态下,两根钢丝处于绝缘状态,当周边&
环境温度上升到预定动作温度时,温度敏感材料破裂,两根钢丝产生短路,&
输入模块检查到短路信号后产生报警探测器发出火灾报警信号
.响应时间问题&
此类探测器温度传感一般响应速度比较慢,&
当环境温度达到温度额定报警温
度后,需要比较长的时间温度才能动作。响应时间比较长,如果温度开关包裹外
护套构成感温电缆
感温电缆的响应时间会更长。
.容易损毁问题
容易受挤压等外力因素而损坏
即出现以下两种情况
一旦感温电缆损坏可
能影响到整条感温电缆的使用,很可能造成以下后果:
由于损坏发生了短路
整条感温电缆可能报警;
由于损坏发生了断路
此处的火灾可能漏报;
产品一旦磕碰或者产品误报警就必须更换新的感温电缆。否则系统瘫痪,不
能正常使用。
.抗干扰能力弱的问题
感温电缆一般应用于电缆隧道、电缆沟等存在强干扰的场所,一旦有高压串
入感温电缆,将不可避免的将传感元件击穿或烧毁;另外,如果传感元件传输的
信号为数字信号,
使用场所存在的强干扰可能会影响信号传输,
增加此类感温电
缆的报警不稳定、不可靠因素。
可恢复感温电缆探测原理
可恢复式缆式线型定温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)、微机处理器
(缆式系统连接模块,俗称微机头)和终端处理器组成。感温电缆是线型感温火
灾探测器的温度检测元件,
其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,
互绞合并且两两短接成为回路,
能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变
化进行探测。
微机处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,
按照先进的
模糊数学算法进行处理,
对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子
设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。
.响应时间问题
温度传感一般响应速度比较快,
当环境温度达到温度额定报警温度后,需要
比较短的时间就能动作。如果温度开关包裹外护套构成感温电缆
感温电缆的响
应时间不会发生变化。
.容易损毁问题
不容易受挤压等外力因素而损坏。
只要感温电缆的物理性能不被损坏,都能
继续使用,产品动作后可以自动恢复伺服状态。产品维护量较低
.抗干扰能力的问题
可重复使用:感温电缆报警时,由于其感温层没有发生结构上的变化,&
所以报警信号解除后仍然可以重新投入使用,除非经历高温灼烧。&
)能够更好地监测感温电缆探测回路的工作状况,提高了系统的自我保&
无论感温电缆连接环节的任何短路或开路,&
都可以自动识别并给出相应&
的故障信号。&
)报警温度等级:可恢复式缆式线型定温火灾探测器报警温度等级分为&
)模拟量探测:可恢复式缆式线型定温火灾探测器的报警信号是微机处&
理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值变化适时检测处理,&
通过模糊数学的计&
算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测,从&
而提高了火灾探测的可靠性。&
)温度补偿功能:具有智能温度补偿功能,当环境温度偶然波动剧烈,&
超出正常范围,能提高不动作温度范围。&
)特别能耐受环境温度变化的影响。&
)探测器的灵敏度可随电缆受热长度增加而提高,符合火灾发生规律。&
)具备双极报警功能,最大降低误报率。
安装使用方面。
不可恢复开关量产品:产品更换维修比较方便的地点,环境要求:无尘、无&
电磁干扰小的地方。&
如皮带廊桥。&
大空间工业场所。&
不是很重要的保护对象。&
可恢感温电缆:线型感温火灾探测器自推出以来,由于具有良好的环境适应性,&
能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地&
工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、电缆隧道、电缆桥架、电缆夹层、电缆&
竖井、车辆隧道、油气输送管道、油罐、变压器、配电盘等消防探测场所。产品&
保养维护工作量较低。 &
发表评论:
馆藏&14918
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&您目前所在的位置: &
& 缆式线型感温火灾探测器、感温电缆的敷设方式?
缆式线型感温火灾探测器、感温电缆的敷设方式?,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
缆式线型感温火灾探测器、感温电缆的敷设方式?
上一个问题:
下一个问题:
在传送带上直线敷设、传送带上两侧敷设或者传送带上两侧上部敷设。具体的你可以在消防百事通上查找的敷设方式。]
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
可以在电缆桥加上保护感温电缆是正弦波敷设,在变压器上沿着变压器壁敷设,在传送带上是直线敷设,在漏煤斗上沿着煤斗椭圆形敷设等等,看你的保护对象是什么了。
共 1 条答复
此设备有微机头&&& 温缆& 和终端设备组成,敷设长度不大于150M ,根据所监控设备实际情况进行规范敷设,多以S行和环形敷设方式为主,另外温缆有多种温度等级,活着微机头可自带报警温度调节功能,现在市面上多数用可恢复式感温电缆探测器,既便宜又方便,如果资金宽敞,安装条件允许的话,可以考虑安装感温光纤,探测效果很给力!呵呵
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 11:05:00][ 10:27:00][ 10:06:00][ 20:12:00][ 20:02:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-&杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么? 14:50:19 VIP 杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么?,线型感温探测器1、杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么?热门搜索:JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器智能感温火灾探测器JTW-BD-ZM995JTW-ZDM-SIGA-DHC分布智能感温探测器JTW-LDB-100智能型感温探测器感温探测器感温火灾探测器试验器ABS-W03【邢台润联机械设备有限公司】中国工业品售后服务行业500强★★消费者放心单位★★2014年知名企业荣誉★★第13届消费者信得过单位★★全称技术指导★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【】2、杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么?多种型号图片型号:JX135584JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器型号:JX135575JTW-LDB-100智能型感温探测器型号:JX077295感温火灾探测器试验器ABS-W03【杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么?一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联科技开发有限公司】3、杭州线型感温探测器|缆式感温探测器|作用是什么?多种型号内容型号:JX135584JTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器TW-BD-ZM995型只能感温火灾探测器采用了现代工艺技术的热敏元件快速反应电路。此类探测器设计为对半径15m(50英尺)的开放式区域提供保护,仅允许与相兼容的控制器配套使用技术参数直径:102mm高度:48mm重量:90g工作温度范围:-10℃至50℃(14℉至122℉)工作湿度范围;10%~95%RH相对湿度,无凝结报警温度:57.2℃(135℉)工作电压范围:15~32VDC平均监控电流 :700A @ 24VDC报警电流(LED亮):3.0mA@ 24VDC栏目页面:/product/285.html智能感温探测器来源网址:/chanpin/xx-135584.htmlJTW-BD-ZM995智能感温火灾探测器型号:JX135575JTW-LDB-100智能型感温探测器智能型探测器。内置单片机,具有现场参数采集能力和自诊断功能。能准确供控制器分析火情、辨别真伪,从而降低误报率,可根据应用场合的不同随时修改探测器的报警灵敏度阈值,是重要火灾保护场所的产品。性能灵敏度可调根据探测器的工作环境和时间,可由控制器自动调整探测器灵敏度,使探测器的工作灵活可靠。污染自动补偿根据自身的污染程度,不断自动修正各项参数,使探测器处于工作状态。故障自诊断经过对内部各项参数的自检,自动报出六种故障类型。输出烟浓度值报警后可通过控制器查看现场烟浓度曲线。内置断电存储器自动保存出厂参数、补偿程度,及故障类型。抗潮湿能力强。主要技术指标工作电压: 20-24VDC; 静态电流: 240A报警电流: 1mA; 信号脉冲幅度: =3V外形尺寸: 104mm43 相对湿度: =95%RH(40℃2℃)环境温度: -10℃-50℃栏目页面:/product/285.html智能感温探测器来源网址:/chanpin/xx-135575.htmlJTW-LDB-100智能型感温探测器型号:JX077295感温火灾探测器试验器ABS-W03产品名称:1+2单功能感温火灾探测器试验器+加温器(ABS-W03)产品简介:●产品概述1+2单功能感温火灾探测器试验器+加温器,是4+2全功能火灾探测器试验器的子产品,主要用于火灾自动报警系统调试、验收和维护检查。对感温(定温、差定温)探测器进行火灾响应试验。●产品优势本产品为不锈钢设计,牢固耐用,加温试验时只需将本试验器充满电和补足丁烷气体,就可加温试验,无需交流电源,机动能力强。●技术性能电源电压:DC7.4V、2200MA/H;加温电路连续工作时间:>8小时;加温试验数量:>800只;_杆长度:1-2.5米(可根据需要加长);连接杆长度:0.5米输出温度:>75℃;温源:气体燃烧;气源:丁烷气体。充电时间:8小时;适用温度:-5-40℃;外形尺寸:560x190x100净重:1.3公斤。●组成_头、弯头、连接杆、电池杆、充电器、丁烷气体,简易试验笔、手报吸盘。●使用说明使用前1、充电:将专用电源充电器插入充电口中,充电器指示灯充满后由红色变为绿色。2、充气:将丁烷气体瓶气嘴垂直向下用力插入试验 器进气阀约秒数钟。3、安装拆卸:(1)安装喷头:将弯头顺时针旋转固定在_头。(2)拆卸喷头:将弯头逆时针旋转取下弯头。(3)连接:根据高度适当选取连接杆数量,然后将_头、连接杆、电池杆按顺时针的方向转连接。拆卸按相反的方向操作。4、温度大小调节:大小调节孔内有一铜调节开关,根据被试验火灾探测器对温度的门限调节大小。8、启动开关:接通电源,实现功能试验。操作指南按启动开关,启动加温系统,_体内温度随即升高,热源从喷头排出,进行感温试验。五、注意事项1、加温工作后,因加温试验内有高温火焰,应将气体大小开关调节至安全位置,以免灼伤身体及其它被测物体。2、该产品内存可燃气体,应将其保存在35度以下阴暗处。3、严禁在易燃易爆场合使用,以免引起火灾。4、加温试验一段时间后,由于燃气内含有水份,影响气体挥发和占用储存空间,同时也减少点火时间,需要及时将残留水份通过按压进气阀排出(_头向下)。5、严禁_头向下及_头对人使用。6、加温时_头竖直向上,工作范围45度。7、不同品牌的打火机气体混合后不易燃烧,在充气前将原有的气体全部放出。栏目页面:/product/285.html智能感温探测器来源网址:/chanpin/xx-77295.html感温火灾探测器试验器ABS-W03联系方式:温馨提示:润联网为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的,并告知型号 免责声明:以上信息内容由会员自行免费发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息的原作者!求可恢复式缆式线型定温火灾探测器在实际应用??_机械行业_百科问答
求可恢复式缆式线型定温火灾探测器在实际应用??
提问者:毛书琢
线型感温火灾探测器的应用  JTW-LD-SF600可恢复式缆式线型定温火灾探测器在实际应用中应遵循以下几个基本原则: 选用JTW-LD-SF600可恢复式缆式线型定温火灾探测器动作温度等级时不仅要考虑环境温度,还要考虑火灾性质等多方面的因素,特别是热源附近突然短时高温可能对线型感温火灾探测器的影响,所以应根据环境温度的变化或报警灵敏度的要求选择合理的感温电缆的等级。 针对不同场所选择不同护套,能有效减小环境对线型感温火灾探测器的伤害,提高系统火灾探测的可靠性,延长线型感温火灾探测器的使用寿命。爆炸场所必须使用防爆型。 感温电缆的最大使用长度不超过1000m,同时必须满足相关设计规范的要求,一般不超过200m,由于环境温度的原因可能实际应用长度会由所限制。但是可以通过信号电缆将感温电缆的信号远程传送。传送电缆的铜芯截面积不小于1mm2,长度不大于2km,线芯之间绝缘阻值不低于1000 MΩ/km。 当使用其他厂家的控制器,应通过微电脑处理器经其输入模块转接,并单独提供DC24V电源。 在感温电缆安装过程中避免用金属直接压在感温电缆上,两者之间应有泡沫材料或橡胶隔离,避免热量直接传递在感温电缆上而造成过热,可能引起随之而来的误报。安装期间不要将其在地上拖拉摩擦、用脚踩或将重物压在上面,也不要将感温电缆拉的过直,在两个紧固件之间稍微有些下垂是正常的。同时不要将紧固件压得太紧,因为可能压裂外套或挤压内部的绝缘体而引起不必要的麻烦。 感温电缆可以采用直线悬挂、缠绕式或正弦波式附设,布线时必须是连续无抽头、无分支的连续布线。 感温电缆最小弯曲半径为10公分,不得硬性折弯或扭曲。感温电缆的最小固定直线距离为1米,弯曲部分应增加固定点。 探测器必须保存在环境温度为-10~40℃,相对湿度不大于75%的通风室内。 线型感温火灾探测器安装前测量感温电缆线芯之间的绝缘状态,绝缘阻值应大于500MΩ。安装时在末端预留2~3m长度用于试验,火焰试验后,最好将试验部分剪切去掉。 为保持感温电缆灵敏度,不要喷涂感温电缆,也不要在感温电缆上覆盖它物。 3.1电缆桥架中的应用  JTW-LD-SF600可恢复式缆式线型定温火灾探测器安装在电缆隧道、电缆夹层、配电站的电缆桥架或支架上时,宜以正弦波方式敷设于所有被保护的动力电缆或控制电缆的外护套上面,尽可能采用接触安装,但检修增加而需保护的电缆必须放置在感温电缆的下面。具体安装方法参照图2,固定卡具选用阻燃塑料卡具。此时,敷设线型感温火灾探测器的设计长度按表2确定。 估算表线型感温火灾探测器的长度 = 托架长×倍率系数电缆桥架宽(米)倍率系数1.21.750.91.500.61.250.51.15固定卡具数目 = 正弦波半波个数×2+1  当必须经常更换电缆的桥架可以使用悬挂的方式安装,参照图3所示。当桥架宽度小于600mm时,可以悬挂一根感温电缆,当桥架宽度大于或等于600mm时,应悬挂两根以上感温电缆。悬挂高度距离桥架150~200mm,每隔2m左右应进行固定。或者先拉一根钢丝,感温电缆固定在钢丝之上,这样不影响工作人员对电缆的维护。图2 线型感温火灾探测器正弦波敷设方式图3 线型感温火灾探测器悬挂敷设方式3.2在传送带上应用  线型感温火灾探测器应用在传送带上时,应选用耐磨护套。当传送带宽度不超过0.4米的条件下,用一根和线型感温火灾探测器来保护,单根长度不宜超过80米。线型感温火灾探测器应是直接固定于距离传送带中心正上方不大于2.3米,并且与传送带在一个平面或平行的构件上,使其起到热收集器的作用。固定可以用一根吊线,每隔4~6米用一个紧固件来固定吊线,也可以借助于现场原有的固定物。为防止线型感温火灾探测器下落,每隔2米用一个卡具将线型感温火灾探测器和吊线卡紧,吊线的材料宜用Φ2不锈钢丝,在条件不具备时也可用镀锌钢丝来代替,安装方法参照图4.1。 图4.1 线型感温火灾探测器在传送带上直线敷设  当传送带宽度超过0.4米,建议将线型感温火灾探测器安装于靠近传送带的两侧,可将线型感温火灾探测器通过导热板和滚珠轴承连接起来以探测由于轴承磨擦和粉尘积累引起的过热,如图4.2所示。或者如图4.3所示,于两侧的角铁支架上,角铁支架将起到热收集器和支撑的作用。必要时,如果火灾危险系数较大,可以在传送带上方和两侧同时附设线型感温火灾探测器。3.3在仓库等建筑物中的应用  建筑物内的典型应用是天花板下和货架上的安装。在天花板下敷设线型感温火灾探测器时,其距顶棚不宜大于500mm(一般在200~300mm内选择),与墙壁之间的距离约为2m,它宜以平行悬挂的形式敷设,平行线间的距离不宜超过4m。感温电缆与地面的距离在3m为宜,不应超过9m。与地面的距离大于3m时,感温电缆的间距应视情况缩小。在天花板下敷设线型感温火灾探测器如图5所示,安装时可以和喷洒系统管道安装在一起。天花板下有梁时,可以参考GB50116《火灾自动报警系统施工及验收规范》中关于感温探头的安装方式。图5 线型感温火灾探测器在天花板下敷设  如果感温电缆敷设在走廊,过道等长条形状建筑物时,宜用吊线以直线方式在中间敷设。吊线应有拉紧装置,每隔2m用固定卡具把电缆固定在吊线上。  在货架中应用时,可将感温电缆安装在天花板下,沿货架过道中心线布置,也可以和喷水灭火系统管道在一起附设,同时将感温电缆固定在竖立的通风道空间,如图6所示。货架内有比较危险物品时,感温电缆应安装在每一货架内,但不能影响货架的正常工作,以免存取货物破坏感温电缆。高度大于4.5m的货架,为了更好探测低位火灾,有必要在高度方向增加一层感温电缆,如果有喷水灭火系统可以和喷头层统一起来。图6 线型感温火灾探测器在货架中应用3.4公路、铁路隧道中的应用  由于公路、铁路隧道大都位于偏远野外地区,长度都是以公里计算,一般探测器难以胜任,线型感温火灾探测器可以很好地担负该重任,典型应用是将感温电缆直接固定在隧道的顶部,可参考图7安装,在隧道内的电缆托架、设备间也可以安装感温电缆。隧道内每个防火分区不宜超过200m,可设置1根或几根感温电缆,感温电缆可以直线敷设,也可以迂回平行敷设。图7.1 线型感温火灾探测器在隧道中安装图7.2 线型感温火灾探测器在隧道中安装截面图3.5安装于变压器、动力配电装置上  线型感温火灾探测器安装于动力控制盘上,可直接缠绕在保护对象上,并采用安全可靠的线绕扎结,使整个装置都得到保护,如图8所示。其它电气设备如变压器、刀闸开关、主配电装置、电阻排等在其周围温度不超过线型感温火灾探测器允许工作温度的条件下,均可采用同样的方法。对于大型油浸变压器,由于其热量主要集中在中上部,所以感温电缆应主要缠绕在变压器的上部,特别是升高座位置。图8 线型定温火灾探测器控制盘内敷设3.6冷却塔、灰尘收集器中的应用  线型定温火灾探测器安装于灰尘收集器或沉渣室、袋室、冷却塔等场所,安装方法可参照室内天花板下的方式,在靠近和接触安装时可参照电缆托架的安装方式,以不影响设备工作,尽量贴近保护对象发热部位为佳,必要时局部可以穿管保护。图9表示线型感温火灾探测器在灰尘收集器中的应用,通过角铁支架把线型感温火灾探测器固定在灰尘收集器外壁内侧,底部和顶部同时保护,感温电缆从底部通过导管进到中心管道围绕一圈,再由导管到顶部内侧通过吊线围绕一圈。必要时,在电机或轴承部位可以围绕线型感温火灾探测器,以达到早期火灾探测的目的。图9 线型感温火灾探测器在灰尘收集器中的应用3.7石化油罐、气罐上的应用  石化油罐、气罐主要有固定罐和浮顶罐两种形式,线型感温火灾探测器应用在固定罐上可采用悬挂式或直接接触式安装,具体参考以上方法。一般都是大型罐,而且结构复杂,本手册主要介绍浮顶罐上线型感温火灾探测器的安装。如图10所示,感温电缆围绕在浮动顶盖密封圈周围安装,采用钢圈和专用固定夹来固定。感温电缆可以安装在主管道密封和二级防水密封之间,也可以交替安装在泡沫围栏上,或则直接安装在二级防水密封上。考虑到浮动顶盖的上下移动,和导线的连接应采用可伸缩的连接电缆。由于该场所为防爆危险场所,除感温电缆应采用防爆式,还应使用可靠的安全栅。图10 浮顶罐感温电缆的安装示意图 JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器由敏感部件(感温电缆)和微电脑处理器(缆式系统连接模块,俗称微机头)两大部分组成。感温电缆是线型感温火灾探测器的温度检测元件,其导线外挤塑负温度系数热敏绝缘材料形成绝缘,相互绞合并且两两短接成为回路,能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。微电脑处理器是通过检测感温电缆线芯之间的阻值变化,按照先进的模糊数学算法进行处理,对照不同环境下科学的火灾模型实施火灾监测的微电子设备,通过它可以和所有的火灾报警系统连接。根据安装场所的不同,用不同的塑料外护套将感温电缆封装,为提高产品的电磁兼容性和爆炸场所的安全需要,在感温电缆的外面可以编织金属护套。   1.1 JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器的特点   (1) 可重复使用:感温电缆报警时,由于其本身没有发生结构上的变化,属于非破坏报警,所以报警信号解除后仍然可以重新投入使用,除非经历高温灼烧。实验证明,感温电缆能够经受的最高环境温度不低于280℃。  (2) 真正四芯结构,能够更好地监测感温电缆探测回路的工作状况,提高了系统的自我保护功能,无论感温电缆连接环节的任何短路或开路,都可以自动识别并给出相应的故障信号。  (3) 报警温度可以任意调节:JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器报警温度的设置,是根据保护现场的环境温度、感温电缆的长度,通过设置报警阀值来实现的。报警温度在40℃到180℃连续可调,超过150℃需要向生产厂家特定生产。  (4) 模拟量探测:JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器的报警信号是微电脑处理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值的变化适时检测处理,通过模糊数学的计算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测,从而提高了火灾探测的可靠性。微电脑处理器还具有模拟量输出端子。  (5) 差定温报警模式:差温模式是根据火灾时温度的上升速率来报警的,可以在火灾刚刚开始但温度还没有达到设定温度时即可报警,提高了系统的响应灵敏度。差温模式能够避免不同季节气温变化带来的影响,差定温结合更加提高了火灾报警的可靠性。  (6) 温度补偿功能:具有智能温度补偿功能,当环境温度偶然波动剧烈,超出正常范围,能提高不动作温度范围。  (7) 轻松实现多级报警:可以根据火灾发展的不同阶段设置多级报警。在火灾最初始的时候就能够进行火灾预警,提醒人们早做准备;然后在火灾的继续发展过程中及早确认火灾,采取有效的保护手段。   1.2工作原理   JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器是由微电脑处理器根据感温电缆现场探测回路的电阻值的变化适时检测处理,通过模糊数学的计算方法,类比理想火灾模型得到的,是完全符合火灾实际参数的模拟量探测。感温电缆四芯分为红、蓝、黄、白四种颜色,两两相互短接形成两个探测回路。当环境温度发生变化时,回路间的感应阻值随之变化,微电脑处理器将该变化进行数字处理,如果阻值变化的曲线符合火灾模型时,分别在火灾的各个阶段将信号传送至功放电路,经光电隔离预警或火灾报警继电器。继电器的动作由输入模块发送到火灾报警控制器,从而引发火灾报警信号。   如果回路间发生短路或断路故障,JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器可以分别进行故障报警,通过故障继电器输出,由输入模块发送到火灾报警控制器,从而引发故障报警。   由于JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器是继电器数字量输出,所以可以和任意符合国标的火灾报警控制器连接,组成标准的自动火灾报警系统。   1.3应用范围   线型感温火灾探测器自推出以来,由于具有良好的环境适应性,能够近距离或贴近保护,在各种潮湿、污染、粉尘的消防探测场所能够高可靠地工作,所以被广泛地应用在仓库、货场、电缆隧道、车辆隧道、油气输送管道、油罐、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所。线型感温火灾探测器的功用已经在发电厂、钢铁公司等领域的电缆火灾实战中得到成功的确认,并越来越多地推广在石化、电力输变送、交通、储运、餐饮等各行各业。JTW-LD-SF800四芯模拟量可复用线型感温火灾探测器由于其线芯柔软,便于附设,设计简单等优点而区别于其他类型的火灾探测器。   线型感温火灾探测器的应用应遵循国家消防规范、标准和当地消防主管部门颁发技术准则,本手册的编排也是遵循这一基本原则,并尽量保持其实时有效性。另一方面现行规范对该产品的某些高危险的特殊场所还没有详细的描述,本手册在生产商多年的应用研究基础上提供了一个参考的安装指导。但规范、标准都是不断发展的,所以生产商建议使用该产品的各方应与当地消防主管部门协商,并与其保持一致。