请问变频器三支出线与保护线各通而单相转三相变频器不通是否正常

百度知道 - 信息提示
知道宝贝找不到问题了&_&!!
该问题可能已经失效。
秒以后自动返回绕线机保护装置变频器工作原理
来源: && 作者:
&& 发布时间:
&&&&&&& 交流变频器的工作原理:变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变交流异步电动机的转速的一种技术。通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。而绕线机自动保护装置项目的系列环形对变频器的控制是通过控制输入变频器的模拟电压,进而控制变频器输出电源的频率,使交流电机的转速跟随输出电源频率的变化而变化。
&&&&&&& 而三相异步电动机转速由点频率、电动机的极对数及转差率决定。异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频方式调速,改变频率和电压使最优的电机控制方法。因此选择了变频调速方法,变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。其特点:①效率高,调速过程中没有附加损耗;②应用范围广,可用于笼型异步电动机;③调速范围大、特性硬、精度高。220V电源的变频器0.75KW带不动0.75KW的三相电机,何解不是啊,厂里有多条流水线,电机为三相1.5KW,用1.5KW单相输入电源的变频器也能正常运转,这又怎解释
变频器参数设置不正确
220V电源就是不接变频器也带不动同功率的三相电动机啊?更何况还是通过变频器!经过变频器将电源的工频改为非工频输出到电机,改变了电源的电压和频率后其输出的机械特性就变软,转矩相应就要变小,所以能够带的负载就会减小,从而达到省电的目的。但这都是在和相应的三相工频电源和功率的前提下来说的,如果如楼主所说的这种情况我认为带不起来是正常的。补充回答:要是如楼主所说的就应该是跟变频器的设置有关了,...
肯定是设置不对了(频率太低有时转矩不够带不动)如果矢量变频器的话可以设置低频率高转矩(保证了低速力矩大),单相输入电源的变频器照样可以带动3相电机的啊。
电机用三角形接法。
应该可以带动地~!
正常应该以下电机的接法~!!
为您推荐:
扫描下载二维码施耐德电气中国 | 全球能效管理专家 - Schneider Electric China
Schneider Electric is the global specialist in energy management and automation.
Explore our global offerings or select your country from one of our five regions.
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes.
Découvrez nos offres globales ou sélectionnez votre pays dans l’une de nos cinq régions.
Asia Pacific
North America
Latin America
Middle East and Africa
技术常见问答
变频器工作时,主电源&#x8&#x7侧漏电&#x4护器跳闸,为什么?有什么对策?
变频器不工作时漏电流一般较小。而当变频器工作时,其输出波形不是标准的正弦波,而是由其内部逆变器的功率器件通过高速开关调制而成的等效波,所以其输出电流中就存在一定的高次谐波。又由于电缆对地、电缆之间存在电感,因此就产生了较大的漏电流。漏电流的大小与开关频率、变频器功率有关,开关频率越高,变频器功率越大,其漏电流越大;该漏电流与接地没有直接关系,但是接地不好会增加触电的可能性。由于现在还没有针对变频器漏电流水平的规定,所以一般采用降低开关频率、增大电缆之间和电缆对地之间的距离、增加开关的漏电流容量等方法解决跳闸问题。如果还出现跳闸,可以将漏电保护器直接去掉。变频器的进线电源不能用漏电保护器
查看: 632|
摘要: 使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。变频器就是一个可调的漏电保护器。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根 ...
使用时,决不能使用。这是变频器使用的一大原则。变频器就是一个可调的漏电保护器。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?对于变频器来说用4线有什么意义?用4线更容易跳.原因很简单,漏电保护的原理就是输入输出的电流不一样.对于变频器来说大多数其输入端电流三相都是不平衡的.而采用四线漏电,其零线端又没接任何设备,三相不平衡,但零线端又没有电流通过,所以四线漏电就跳. 正确的接线,就是不用漏电,变频器及其端部接线部分金属壳体屏蔽良好接地. 二,如果用4线漏电,变频器外壳要与地绝缘且外壳要接至漏电零线输出端,才能使4线漏电不跳,但是这是违反了重复接地的安全原则的. 解决这个问题的关键就是变频器柜壳内是不能运用漏电开关,只要屏蔽和重复接地做好,漏电开关应装在总进线,且漏电要采用300MA以上的漏电. 为什么会是这样,原因就是重复接地后,在使用变频器的回路中,漏电开关上的零线上流过的泄漏电流永远都会被重复接地分流,而这就会反应到漏电上输出输入电流不平衡. 由上所诉,根本的原因就是零,地线的接法,许多人还没弄明白.对电磁波屏蔽后不做接地大有所在.变频器使用中,会产生电磁干扰,而屏弊后,金属壳体就会对地有电位差,所以只有重复接地最安全,但重复接地后,这部分能量反应到漏电上就是输入电流输出电流不平衡,漏电开关只是从电流上判断漏电,它不知道变频器会通过协波(电磁波,寄生)方式泄漏,而泄漏值又大于普通漏电的域值.漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。1、变频器输出高频PWM调宽波模拟正弦交流电;2、所以存在高次谐波,正常泄漏电流大且不稳定的问题;3、如果要用漏电保护器,应考虑保护电流大于正常泄漏电流的2--3倍;4、正常泄漏电流的大小可以通过实际使用经验的方法取得;5、可以由大到小直到第一次出现跳闸连续调整的方式进行;西门子的系统,禁止在进线配电系统安装漏电保护器。西门子的系统如果有对地短路故障,系统会实施自保护的。西门子的系统强调外壳接地、强调所有相关外壳的导体连接一体,等电位处理。所以,该系统的安全性是有保证的。