消防管道用什么阀门预埋管道阀门从左向右是开吗

慧聪消防网微信二维码
&&&&讯&&&&&&&&本文主要讲系统的安装调试、检测验收包括室、内外消火栓的施工、安装、系统检测、验收等内容。
&&&&一、室外消火栓的安装调试与检测验收
&&&&(一)施工安装
&&&&1、安装准备
&&&&(1)认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,图3-3-18所示。
&&&&(2)检查预留及预埋是否适当;
&&&&(3)检查设备材料是否符合设计要求和质量标准;
&&&&(4)安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
&&&&2、管道安装
&&&&(1)管道安装应根据设计要求使用,按压力要求选用管材;
&&&&(2)管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂;
&&&&(3)室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,并用沥青麻布包严。
室外地上消火栓的安装
&&&&3、栓体安装
&&&&消火栓安装按国标01S201要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1、0m处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
&&&&室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0、64m,立管应垂直、稳固、门井距消火栓不应超过2、5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
&&&&室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7、5红砖、M7、5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
&&&&消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7、5水泥砂浆抹成八字托座。
&&&&消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0、2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0、2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
&&&&安装室外地上式消火栓时,其放水口应用粒径为20-30L的卵石做渗水层,铺设半径为500L,铺设厚度自地面下100L至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
&&&&(二)检测验收
&&&&室外消火栓应符合下列规定:
&&&&1、室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求;
&&&&2、同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件;
&&&&3、室外消火栓应设置明显的永久性固定标志;
&&&&4、室外消火栓水量及压力应满足要求;
&&&&二、室内消火栓的安装调试与检测验收
&&&&(一)施工安装
&&&&1、安装准备
&&&&消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
&&&&体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
&&&&2、管道安装
&&&&管道安装必须按图样设计要求的轴线位置和标高进行定位放线。安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。
&&&&室内与走廊必须按图样设计要求的天花高度,首先让主干管紧贴梁底走管,干管、分支管紧贴梁底或楼板底走管,横管、垂直管根据图纸及结合现场实际情况按规范布置,尽量做到美观合理。
&&&&管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法,即管道从管井底部逐层驳接安装,直至立管全部安装完,并且固定至各层支架上。
&&&&管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过。
&&&&管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;
&&&&水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0、05MPa。
&&&&管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行;管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净。
&&&&水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
&&&&3、栓体及配件安装
&&&&消火栓箱体要符合设计要求(其材质有铁和铝合金等)。产品均应有质量合格证明文件方可使用。
&&&&消火栓支管要以栓阀的坐标,标高来定位,然后稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,当栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
&&&&消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
&&&&箱体配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内;消防要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里
&&&&侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
&&&&管道支、吊架的安装间距,材料选择,必须严格按照规定要求和施工图纸的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于50mm,焊缝不得放在墙内。
&&&&阀门的安装应紧固、严密,与管道中心垂直,操作机构灵活准确。
&&&&(二)检测验收
&&&&1、室内消火栓应符合下列规定:
&&&&(1)室内消火栓的选型、规格应符合设计要求;
&&&&(2)同一建筑物内设置的消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和及配件;
&&&&(3)试验用消火栓栓口处应设置压力表;
&&&&(4)室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护。(《消防给水及消火栓系统技术规范》GB、0、19消火栓按钮不宜作为直接启动的开关,但可作为发生信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等)
&&&&(5)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求;
&&&&(6)室内消火栓应设置明显的永久性固定标志;
&&&&2、消火栓箱应符合下列规定:
&&&&(1)栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
&&&&(2)如设计未要求,栓口中心距地面应为1、1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+-20
&&&&(3)阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+-5
&&&&(4)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;
&&&&(5)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+-3
&&&&(6)消火栓箱门的开启不应小于160(120)度;(《消防及水及消火栓系统技术规范》GB、3、10-4消火栓箱门的开启不应小于120°)
&&&&(7)不论消火栓箱的安装型式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度。责任编辑:王真真
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
中国消防安全产业大会时间:日-22日地点:九华山庄主办单位:慧聪消防网
企业媒体关注榜
主营:自动灭火
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:消防器材
主营:其他
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:自动灭火
话题人物排行榜
浙江宇安消防装备有限公司
浙江宇安消防装备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
南京消防器材股份有限公司
南京消防器材股份有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
5 浙江省公安消防总队
浙江省公安消防总队
部长、党委书记,总警监
部长、党委书记,总警监
8 江西省公安消防总队
江西省公安消防总队
8 北京利达华信电子有限公司
北京利达华信电子有限公司
9 合肥科大立安安全技术股份有限公司
合肥科大立安安全技术股份有限公司
10 浙江金盾消防器材有限公司
浙江金盾消防器材有限公司后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 1天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
4天前全站 说: 7天前全站 说: 9天前全站 说: 14天前全站 说: 16天前全站 说: 16天前本版 说: 19天前全站 说: 20天前全站 说: 20天前
查看: 2036|回复: 8
消防水池连通管
(972099号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
超过500m³消防水池连通管设置在水池下面,阀门也在水池下面吗?还是用阀杆连接到外面?如果在下面,有水怎么下去打开阀门?
(671132号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
签到天数: 629 天连续签到: 4 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时37分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日17时02分获得了这枚徽章。 []
阀门在池子外面
恭喜你抢到了沙发~~
[]: 一个袋子砸在了 hjhjxnyt 头上,hjhjxnyt 赚了 2 点 财富.
(972099号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
是用阀杆连接的吗?有那么长的阀杆吗?不易操作吧
(286808号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 219 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
无需阀门,直接连通就是了。只是两个池子而已,中间隔断而已,没说不连通的事吧。
[]: 一个袋子砸在了 a 头上,a 赚了 7 点 财富.
(791589号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 410 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
楼主说的是两个池子之间的连通吧,两个池子中间是空地,底部加管道和阀门有问题吗?
消防水池大于500的,需要隔开,不是2座消防水池,中间没有空地。现在已经解决了谢谢&
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题好友积分
zxz017的管辖
签到天数: 735 天连续签到: 128 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时28分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日14时38分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时27分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日11时12分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日15时41分获得了这枚徽章。 []
如果水池是地上式的,连通管和阀门都可以是地上。如果水池是地下式的,连通管的阀门都在地下,阀门需要采用长杆阀,阀体埋地,手轮在地上。
同意你的观点
(972099号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
sybzzu999 发表于
楼主说的是两个池子之间的连通吧,两个池子中间是空地,底部加管道和阀门有问题吗?
消防水池大于500的,需要隔开,不是2座消防水池,中间没有空地。现在已经解决了谢谢
(573321号)
收到鲜花 朵
阅读权限95
主题好友积分
签到天数: 421 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日23时38分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时17分获得了这枚徽章。 []
需要修阀门井,带爬梯的那种,需要下去开关阀门,不可能有那么长的阀杆
意思是先抽干一个水池,清洗完成后打开阀门,让另一个水池水进入?清洗另一个水池或者直接灌满水。连通管的作用处理检修清洗水池保证消防用水还有其他的作用吗?从网上搜的有的说大于500的只需隔开不用设连通管?设一&
(972099号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
wenlong0207 发表于
需要修阀门井,带爬梯的那种,需要下去开关阀门,不可能有那么长的阀杆
意思是先抽干一个水池,清洗完成后打开阀门,让另一个水池水进入?清洗另一个水池或者直接灌满水。连通管的作用处理检修清洗水池保证消防用水还有其他的作用吗?从网上搜的有的说大于500的只需隔开不用设连通管?设一个阀门井的造价差不多多少钱啊
站长推荐 /1
海川管道应力分析软件及工程案例分析专题培训(高级)会务
大连,将全面系统的讲解应力分析的基本理论知识,并结合最常用的CAESARII软件,讲解管道应力分析中的关键点和着力点以及如何运用软件去做实际工程中的应力分析,是学员能有真正的收获和提高!本次培训由国内大型设计院的教授高工负责授课。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
过道路消防管道及预留套管埋设技术要求.doc19页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
过道路消防管道及预留套管埋设技术要求
重庆莱宝产业园A、B、C、D区合用B区消防泵房和消防水池(已建成),现B区与C区、A区与D区之间的市政道路开始施工修建,在市政道路施工过程中,需将C、D区消防用水管道和电缆过街套管埋设好。过道路管道埋设具体方案及技术要求如下:
一、施工说明
B、C区之间过道路管道共需8根,其中消火栓主管道2根(DN200)、室外消火栓主管道2根(DN200)、喷淋主管道2根(DN200)、预留临时施工用水过街套管1根(DN150)、临电缆套管1根(DN150);B区北面红线内已预留消防管道井和接口,管道接至C区红线内1.5M砌筑管道井并安装阀门,预留临时水、电套管与消防管道同时埋设,两端至管道井,盲板封堵;
A、D区之间过道路管道共需10根,其中消火栓主管道2根(DN200)、室外消火栓主管道2根(DN200)、喷淋主管道2根(DN200)、预留A区过D区电缆套管4根(DN150);消防水与电缆套管需分别砌筑检查井,即A、D区红线内各一座电缆井和管道井,电缆套管两端电缆井内采用盲板封堵,消防管道两端检查井加闸阀。
过道路消防管道及预埋电缆套管均采用镀锌钢管,三油两布的防腐处理,管道敷设高度为:标高304.7(路面下1.2米),管道下敷设100mm混凝土垫层,管道上混凝土包封至道路水稳层;
工程量详见下表:
B~C区之间埋地管道工程量清单表
序号 材料名称 规格 数量
备注 品牌要求
1 镀锌钢管 DN200 240米 天津友发/南粤
DN150 80米
3 闸阀(1.6mpa) DN200 6个 上海沪工/富山
4 法兰 DN200 12片
5 防腐 三油两布 220O 重庆福煦牌/奥美化工
6 挖土石方
7 混凝土 C15 18m3
8 混凝土 C20 80m3
9 砖砌检查井 2m*1m*1.2m/h 一座 C15混凝土基础、砖砌井室、钢筋
正在加载中,请稍后...查看: 783|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分308帖子
五星助理工程师, 积分 308, 距离下一级还需 192 积分
使用的、报警阀、压力开关、水流指示器、、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。
  (一)、消防供水设施的
  1、消防及稳压泵的安装
  安装:施工准备→施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
  (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行《机械工程施工及通用规范》及《、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。
  检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合要求。
  泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。
  出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。
  电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。
  整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。
  水泵安装允许偏差
  给水设备安装的允许偏差
  项次允许偏差(mm)
  1静置设备坐标15
  标高±5
  (每米)5
  2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1
  卧式泵体水平度(每米)0.1
  联轴器同心度轴向倾斜
  (每米)0.8
  径向位移0.1
  (2).吸水管的安装
  水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。
  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。
  为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的,一般应大于5‰。
  在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。
(3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。
  A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:
  ①检查是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。
  ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。
  ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。
  ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。
  ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。
  ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,
  观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。
  ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。
  ⑧检查各阀门及、焊口是否有渗漏现象。
  ⑨填写水泵单机试车单。
  B、泵试运转时应符合下列要求:
  ①各固定连接部位不应有松动。
  ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。
  ③附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。
  ④滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。
  ⑤(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。
  2、消防和消防水池施工
  (1).消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或的系统直接相连。
  (2).管道穿过消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应作。
  (二)、自动喷水灭火系统安装
  自动喷水灭火系统的施工工艺流程:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装、喷洒头安装→系统通水调试
  1、施工准备
  (2).检查预埋和预留洞是否准确。
  (3).检查管道、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。
  2、干管安装
  (1)管道材料及连接:自动喷水灭火系统的管道,采用热镀锌钢管,DN≤100时,DN100喷淋管每20m或每三层设置一沟槽卡箍式接口,DN&100时沟槽卡箍式连接。无论何种连接方式,均不得减少管道的流通面积。
  螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径焊头;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不得采用补芯。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。如果填料采用麻丝时,应在附着在螺纹面加麻丝上涂抹白铅油,管道连接后清除麻头,并在接头处涂防锈漆。
  沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距如下表:
  沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距
  公称直径(mm)
  构槽深度
  (mm)允许偏差
  (mm)支、吊架的间距(mm)端面垂直度允许偏差
  65~~+0.33.51.0
  125~~+0.34.21.5
  ~+0.34.2
  225~~+0.35.0
  3003.00~+0.55.0
  注:1、连接管端面应平整光滑、无毛刺;沟槽过深,应作为废品,不得使用。
  2、支、吊架不得支承在连接头上,水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架
  (2).管道穿过物时的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管。
  3、管道支、吊架的安装
  (1).管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,
  它应满足条件和条件。最大间距见下表。
  自动喷水管道支、吊架最大间距表(1).根据现场情况对进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。
公称管径250
  间距3.54.04.55.06.08.08.59.09.09.511
  (2).支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。
  (3).支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300与喷头之间距离不宜大于750mm。
  (4).支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。
  (5).配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
  (6).当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
  (7).竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距或楼面的距离宜为1.5-1.8m。
  4、报警阀的安装
  (1).报警阀的安装应具备以下条件:
  1)报警阀的铭牌、规格、型号应符合设计图纸要求。
  2)报警阀组合体配件完好齐全;阀瓣启用灵活,密封性好;阀体内清洁无异物堵塞。
  3)系统的主要管网已安装完毕。
  (2).报警阀应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1m 左右,两侧距墙不小于0.5m,下面不小于距墙1.2m。安装报警阀的室内地面应采取排水措施。
  5、立管的安装
  (1).立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支、吊架要牢固,防止立管下坠。
  (2).立管明装时,每层楼板要预留洞,立管可随穿入,减少立管接口。
  6、分层干管及支管的安装
  (1).管道的分支预留口在吊装前应先预制好,所有预留口均加好临时堵。
  (2).需要镀锌加工的管道在其他管道未安装前试装、试压、拆除、镀锌后再安装。
  (3).与其他管道要协调好标高。
  (4).管道变径时不得采用补芯。
  (5).向上喷的喷头有条件的可与分支干管顺序安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头。
  (6).喷头分支水流指示器后不得连接其他用水设施,每路分支均应设置测压装置。
  (7).管道坡度。
自动喷水灭火系统中的管道,为了测试,维护和检修的方便,须及时排空管道中的水,因此在安装中,管道应有坡度。配水支管坡度不小于4‰,配水管和水平管不小于2‰。
  7、喷头支管安装
  (1).根据喷头的安装位置,将喷头支管做到喷头的安装位置,用丝堵代替喷头拧在支管末端上。
  (2).根据喷头溅水盘安装要求,对管道甩口高度进行复核。要求在安装完后,溅水盘高度应符合下列规定:
  1)喷头安装时,应按设计规范要求确保溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。当溅水盘高于附近梁底、通风管道腹面或短墙、隔墙顶时,喷头与这些障碍物的距离及安装方向应符合相关规定。
  喷头与墙的水平距离和垂直距离应符合下表所示。
  喷头距离墙的水平和最小垂直距离表
  水平距离(cm).
  垂直距离(cm)7.1.838.745
  2)当梁的高度使喷头高于梁底的最大距离不能满足上述规定的距离,应以此梁作为边墙对待;如果梁与梁之间的中心间距小于8m 时,可用交错布置喷头方法解决。
  3)当通风管道宽度大于2m 时,喷头应安装在其腹面以下。
  4)斜面下的喷头安装,其溅水盘必须平行于斜面,在斜面下的喷头间距要以水平投影的间距计算,并不得大于4m。
  5)一般喷头间距不应小于2m,以避免一个喷头喷出的水流淋湿另一个喷头,影响它的动作灵敏度,除非二者之间有一挡水作用的。如果喷头一定要小于2m 时,可在两喷头之间安装专用的挡水板。挡水板的宽为200mm,高150mm,最好是,挡水板的顶端应延伸至溅水盘上方大约50-75mm 的地方。
  8、管道试压
  系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度,严密性试验,以验证其。管网的强度、严密性试验采用水压进行试验。
  (1).试压前应具备的条件
  1)系统安装符合设计及规范要求。
  2)支、吊架齐全可靠。
  3)预检合格。
  4)压力表已校验。
  5)对不能参加试验的设备应加以隔离。
  6)加设盲板的部位应有明显标记并作好记录。
  (2).水压试验:水压试验分强度和严密性试验。水压试验应用洁净水进行,不得用海水或含有化学物质的溶液。试验时环境温度不应低于5℃,当低于5℃时,应有防冻措施。
  1)强度试验:压力为设计工作压力的1.5 倍,但不低于1.4MPa。压试验的测试点应设在系统管网的最低点,注水时应注意管内的空气排净,并缓慢升压。水压达到试验压力后,稳压30min,管网不渗不漏,压力下降不大于0.05MPa 为合格。
2)严密性试验:严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,
  试验压力为工作压力,稳压24h,不渗不漏为合格。
  9、管道冲洗
  (1).冲洗顺序:管道冲洗应在试压合格后分段进行。顺序是,先室外,后室内;先地下,后地上;地上部分应按立管,配水干管、配水支管的先后进行。
  (2).冲洗水量:管道冲洗一般用水冲法。在冲洗前应对系统内的设备采取保护措施,将止回网和报警阀等暂时拆除,待冲洗结束后再复位。冲洗时水流速应不小于3m/s,流量应符合下页表的规定。
  (3).冲洗直径大于100mm 管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
  (4).水冲洗应连续进行,以出口的水色和透明度与入口的回测基本一致为合格。
  10、报警阀配件及其他组件安装
  (1).报警阀配件安装:报警阀组的配件安装应在交工前进行,其安装应符合以下规定:
  1)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。
  2)排水管和试验阀应安装在便于操作的地方。
  3)水源应有可靠的开启锁定设施。
  4)湿式报警阀的安装除应符合上述要求外,还应使报警阀前后的管道能顺利充满水,压动时,水力警铃不应发生误报警;每一个防火区都设有一个水流指示器。
  (2).水流指示器的安装
  1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
  2)水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向应一致;安装后的水流指示器叶片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
  3)在管道上开孔时,应使用开孔器开孔。不能使用割具开孔,以避免溶渣滴入管内,在使用时卡住叶片。
  (3).水力警铃的安装:水力警铃应安装在公共通道或附近的外墙上,且应安装检测用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为DN15 时,其长度不应大于6m 镀锌钢管的公称直径为DN20时,其长度不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05MPa。
  (4).信号阀的安装:信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。
  (5).排气阀的安装:排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水管顶部,配水管的末端,且应确保无渗透漏。
  (6).控制阀的安装:控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
(7).压力开关的安装:压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。
  (8).末端试水装置的安装:末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。
  11、喷头的安装
  (1).在安装喷头前,管道系统应经过试压、冲洗。
  (2).喷头在安装时,应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。如喷头的框架,溅水盘变形或释放原件损伤时,应换上规格、型号相同的喷头,当喷头孔口小于DN10 时,在干管上应安装过滤器,以免杂物进入管道,使孔口堵塞。
  (3).喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要紧贴吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。
  12、系统调试
  (1).系统调试内容
  1)水源测试;
  2)消防泵性能试验;
  3)报警阀性能试验;
  4)排水装置试验;
  5)联动试验;
  6)火灾模拟试验。
  (2).水源测试的内容和要求
  1)检查室外水源管道的压力和流量,是否符合设计要求;
  2)核实屋顶上容积是否符合规范规定;
  3)核实消防水池是否符合规范规定;
  4)核实的数量和供水是否满足系统灭火的要求,并用消防车进行供水试验。
  (3).消防泵性能试验方法和要求
  1)分别以自动或手动方式启动消防泵,消防水泵应在5min 内投入正常运行,达到设计流量和压力,其压力表指针应稳定。运转中无异常声响和振动,各密封部位不得有泄漏现象,各滚动轴承温度应不高于75℃,滑动轴承的温度应不高于70℃。
  2)备用电源切换供电时,消防水泵应在1.5min 内投入正常运行,消防泵的上述多项性能应无变化。
  (4.)报警阀性能试验:湿式报警阀:打开系统试水装置后,湿式报警阀能及时启动,经延迟器5-90s 左右后,水力警铃应准确地发出报警信号,水流指示器应输出报警信号,并启动消防泵。
  (5).系统排水装置试验
  1)开启排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量作排水试验,
  并使压力达到稳定。
  2)试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。
  (6).系统联动试验方法和要求
  1)感烟探测器用专用测试仪输入模拟烟信号后,应在15s 内输出报警和启动系统执行信号,准确、可靠的启动系统。
  2)感温探测器专用测试仪输入模拟信号后,在20s 内输出报警和启动系统执行信号,准确、可靠地启动系统。
3)启动一只喷头或以0.94-1.5L/S 的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。
  (7).灭火模拟试验:消防监督部门认为有必要时,要求进行灭火模拟试验。也就是在个别区域或房间内升温,使一个或数个喷头打开喷水,然后验证其保护面积、喷水强度、水压。电动报警装置的联动是否符合设计要求以及有关规定。
  (三)、消火栓系统安装
  1、工艺流程
  室内消火栓系统安装工艺流程:施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试
  2、干管安装
  消火栓系统的管道,工作压力≤1.20MPa 时,采用热镀锌钢管;工作压力&1.20MPa 时,采用热镀锌无缝钢管。DN100 及以下采用丝扣连接, DN100 以上采用沟槽式连接。
  干管安装要求与自动喷淋管道安装要求相同。在立管安装时,立管底部的要牢固,防止立管下坠。在消火栓管道的安装中,除按设计要求安装外,还应注意标明各种控制阀门实际的安装位置,并在施工图中标明,以免在意外时无法及时关闭阀门,同时阀门应有明显的标志和状态显示。
  3、支管的安装
  消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,消火栓支管采用丝接。
  4、箱体安装
  消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水龙带。在有的消火栓箱内还设有消防水喉设备。
  有两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。一种是明装,即箱体立于地面或挂在墙上,立、支管为明管敷设。
  (1).暗装消火栓箱体安装
  1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。
  2)将箱体固定在预留孔洞内,用水平尺找平、找正。
  3)箱体外表面距毛墙面应保留厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。
  4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用填实。
  (2).明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱有挂式和立式两种。挂式消火栓箱主要为单栓式,立式消火栓箱主要为双栓式。
  1)挂式消火栓箱安装
  a.根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.2m。
  b.根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。
c.将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。
  2)立式消火栓箱与挂式消火栓箱安装基本相同,只是在箱体下面需砌一个水泥台,以防地面积水渗入消火栓箱。水泥台的高度为消火栓阀中心距地面距离(1.2m)减去消火栓在箱体中的安装高度。
  5、消火栓安装
  消火栓是具有内扣式接头的球形阀式龙头,有直径50mm 和65mm 两种口径。本建筑选用65mm 口径。为减少局部水头损失,并便于在紧急情况下操作,其出水方向宜向下或与设置与消火栓箱成90°并栓口朝外。阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。
  6、管道的试压和冲洗
  (1).管道试压:系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度,严密性试验,以验证其工程质量。管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。
  1)强度试验:水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不低于1.4MPa。水压试验的测试点应设在系统管网的最低点,注水时应注意管内的空气排净,并缓慢升压。水压达到试验压力后,稳压30min,管网不渗不漏,压力降不大于0.05MPa 为合格。
  2)严密性试验:严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,
  试验压力为工作压力,稳压24h,不渗不漏为合格。
  在主管道上起切断作用的主控阀门,必须逐个做强度和严密性试验,其试验压力为阀门出厂规定的压力值。
  (2).管道冲洗
  1)消火栓在安装后应分段进行冲洗。冲洗的顺序应按干、立管、支管进行。
  2)消火栓系统冲洗流量为14-25L/s,水冲洗流速应不小于3m/s,不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。
  3)冲洗前,应对系统内的仪表采取保护措施,并将减压设备暂时拆下,待冲洗工作结束后随即复位。不允许冲洗的设备应与冲洗系统隔离,冲洗前应检查管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以临时加固。
  4)对不能冲洗或冲洗后可能留存的脏物、杂物的管道,设备,应采取其他方法进行清理。
  5)冲洗大直径管道时,应对焊缝、死角和管道底部重点敲打,但不得损伤管子。
  6)冲洗到进、出水色泽一致为合格,管道冲洗合格后,除规定的检查及恢复工作外,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
  7、系统调试
  (1).系统调试内容
  1)水泵测试;
  2)消防水泵性能试验;
3)屋顶消火栓试验。
  (2).水源测试:消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。
  (3).消防水泵性能试验与喷淋泵的性能测试要求相同。
  (4).屋顶消火栓试验
  1)利用屋顶水箱向系统充水,检查系统和阀门是否有渗漏现象。
  2)启动消防稳压泵,检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力。
  3)连接好屋顶试验消火栓水龙带给水枪,打开屋顶试验消火栓,并启动消火栓泵,此时消火栓水枪充实水柱应不小于设计规定。
  4)关停消火栓泵,用消防车通过水泵接合器向系统加压,水枪充实水柱应满足设计要求。
  (四)、系统验收
  系统的验收,由建设单位主持,公安消防监督机构、建设、设计、
  施工等单位参加。验收不合格不得投入使用。
  1.系统竣工后,应对系统的供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验,并填写系统验收表。
  2.系统的流量、压力试验应符合下列要求: 通过启动消防水泵,测
  量系统最不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求。
  3.消防泵房的验收应符合下列要求:
  (1)消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。
  (2)工作泵、备用泵、吸水泵,出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置。
  (3)消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的水措施。
  (4)消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管。
  (5)备用电源、自动切换装置设置应符合设计要求。
  4.消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。
  5.消防水泵验收应符合下列要求:
  (1)分别开启系统的每一个末端试水装置,水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要求。
  (2)打开消防水泵出水管上放水试验阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。
  6.管网验收应符合下列要求:
  (1)管道的材质、管径符合设计规范及设计要求。
  (2)系统最末端,每一分区系统末端作用每一层系统末端应设置的末端试水装置、预作用系统设置的排气阀应符合设计要求。
(3)管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均应符合设计要求。
  (4)预作用喷水灭火系统充水时间不应超过3min。
  (5)报警阀后的管道上不应安装有其他用途的支管或水龙头。
  7.报警阀组的验收就符合下列要求:
  (1)打开放水试验阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
  (2)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强,不应小于70dB。
  (3)打开手动放水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
  (4)控制阀均应锁定在常开位置。
  8.喷头验收应符合下列要求:
  喷头公称动作温度应符合设计要求。
  9.系统进行模拟灭火功能试验时,应符合下列要求:
  (1)报警阀动作,警铃鸣响。
  (2)水流指示器动作,消防控制中心有信号显示。
  (3)压力开关动作,信号阀开启,空气压缩机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示。
  (4)电磁阀打开,雨淋阀开启,消防控制中心有信号显示。
  (5)消防水泵启动,消防控制中心有信号显示。
  (6)加速排气装置投入运行。
  (7)其他消防联动控制系统投入运行。
  (8)区域报警器、集中报警控制盘有信号显示。