闸门自振特性检测内容需要对哪些方面进行质量检测

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
【国家标准】SL 101-1994 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
下载积分:900
内容提示:【国家标准】SL 101-1994 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程
文档格式:PDF|
浏览次数:8|
上传日期: 21:43:45|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
【国家标准】SL 101-1994 水工钢闸门和启闭机安全检测
官方公共微信 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
浅谈平面钢闸门制造质量的检测方法
下载积分:3000
内容提示:浅谈平面钢闸门制造质量的检测方法
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 21:25:06|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
浅谈平面钢闸门制造质量的检测方法
官方公共微信闸门 现场检测综合报告格式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
闸门 现场检测综合报告格式
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢  【摘要】北塘联圩太堡墩闸站工程位于埝埭港河黄巷镇前村段,工程改建于1992年,建设总投资141万元,占地面积2298." />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
太堡墩闸站工程闸门防腐质量控制与检测
2014年1期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘要】北塘联圩太堡墩闸站工程位于埝埭港河黄巷镇前村段,工程改建于1992年,建设总投资141万元,占地面积。本文介绍了太堡墩闸站的闸门概况和闸门防腐工程过程中对施工的要求,为质量控制与检测提高借鉴。 中国论文网 /6/view-4841154.htm  【关键词】太堡墩闸站工程;闸门防腐;施工质量;检验;喷涂   一、概况   北塘联圩太堡墩闸站工程位于埝埭港河黄巷镇前村段,工程改建于1992年,建设总投资141万元,占地面积。该工程安装有32ZLB-125型轴流泵4台,单台轴流泵排涝流量为2m3/S,排涝总流量为8m3/S,配套JSL12-10-95KW电机4台,总功率为390KW,配套船闸59M*11.5M(长*宽)一座。上下闸首净宽均为5米,采用QPQ2*5卷扬式启闭机,升卧式平板钢闸门。   本工程钢结构的防腐主要为闸门喷砂除锈、喷锌、涂料封闭。   二、施工质量保证措施   为保证本工程钢结构防腐的施工质量,太堡墩闸站工程在施工过程中采取了以下措施确保整个防腐工程的施工质量:   1、建立完善的质量管理体系,保证施工人员施工熟悉施工流程与施工质量要求,确保施工质量。   2、保证防腐施工的气候条件,环境温度应在5~38°C范围且相对湿度小于85%时才能施工,以确保施工时喷、涂材料的固化和附着。   3、闸门表面经过喷砂除锈处理干净后,必须及时进行防腐喷(刷)涂层施工,以保证防腐层与闸门或防腐层之间的结合良好;对超时或被再次污染的闸门表面应该进行重新处理,保证闸门除锈后的喷锌时间控制在潮湿天气下小于4小时、气候较好下小于12小时;此外还应该避免防腐后的闸门在4小时内发生雨淋和日光暴晒的情况出现。   4、防腐用的封闭漆应在当天配置,不能随意增减稀释剂;组合封闭漆在使用之前应该按规定的比例进行配置、待混合搅拌充分后再进行涂装。   5、严把施工材料入口关。①除锈用砂选择质地坚硬的石英砂;②热喷涂防腐材料选择规格为φ3mm,光洁、无折痕、无油的锌丝;③热喷金属涂层用的压缩空气应保证干燥、清洁并且压力在0.5~0.7MPa之间;④氧气和乙炔压力分别控制在6kg/cm2和1kg/cm2以上,氧气使用量以达到中性火焰为标准。   三、施工过程   为保证钢结构工程防腐的整体质量,在实际施工时,每个环节都必须按图纸和规范要求进行施工,对检验不合格的环节必须进行重新处理,从而确保整个工程的质量。   1、对闸门表面进行脱脂净化处理;   2、对经过脱脂净化后的防腐构件进行喷砂除锈施工;   3、对经过喷砂除锈施工合格后的防腐构件进行热喷金属锌层施工;   4、对喷锌防腐的构件表面进行封闭涂层施工。   四、质量检验   钢结构防腐工程的施工过程与其它工程相比有很大的不同,其施工工艺要求严格,受外界环境影响大,上一道工序质量的好坏直接影响到下一道工序。为了控制好本工程钢结构防腐工程的施工质量,太堡墩闸站工程在采取以上施工质量保证措施的基础上对施工队伍进行了施工质量跟踪检验,做到一个工艺结束后立即进行质量检验验收,验收合格后再进行下一步工艺,如验收不合格则立即进行返工。   1、闸门表面清洁度等级检验:构件表面应具备均匀的金属光泽,同时无油脂、污垢、铁锈和油漆涂层等附着物。   2、闸门表面粗糙度检验:根据规范,闸门构件表面粗糙热喷金属锌Ry值的范围应控制在60—100um。构件表面外观均匀,不能出现粗颗粒、起皮、鼓泡、裂纹甚至掉块等现象;闸门喷锌厚度应根据构件的大小和复杂程度选用相应的方法进行检测,根据太堡墩闸站闸门的实际情况,闸门正面面板采用划分基准面法进行检测、闸门背面以及门槽埋件的其他构件采用平均法进行检测,具体方法为:   (1)根据规范,当热喷金属涂层的有效面积大于1m2时,用磁性测厚仪,对一个10Xl0cm的基准表面进行10个点的涂层厚度测量,并取这10个点的算术平均值作为该基准表面的涂层厚度值 (见图一);当热喷金属涂层的有效面积小于1m2时,用磁性测厚仪在lcm2的基准面上测量5点涂层厚度,并取这5个点的算术平均值作为该基准表面的涂层厚度值 (见图二)。   (2)由于太堡墩闸站闸门热喷金属涂层的有效面积大于1m2,因此对该闸门面板正面,按划分基准面法进行检测,即根据检测需要在闸门门体正面确定6个10Xl0cm测量基准面,并按上述图一的方法进行测点布置和厚度测量,计算各基准面的平均厚度,从而判断构件面板热喷金属涂层厚度是否达到规范要求。   (3)对闸门构件进行热喷金属涂层的结合性能检查。当热喷金属涂层结束后,必须对金属涂层与构件基体的结合性能进行检查,可采用切格试验法进行,当试验结果在方格切样内金属涂层与构件基底无剥离现象或虽有破断,但破断部位发生在涂层之间而不在涂层与构件基体的界面上,基底未裸露的,为合格。   (4)表面封闭漆涂层的质量检验。先检查构件外观,如发生无漏涂、流挂、皱纹等缺陷必须及时进行处理,直至表面涂膜均匀一致、无皱纹、流挂、针孔、鼓泡、裂纹等缺陷;封闭漆膜固化干燥后应对其厚度进行检测,当85%以上的测点的厚度达到规范要求时为合格、没有达到规范要求的测点厚度应大于设计厚度的85%,否则需要重新进行处理。   (5)做好施工、检测过程中的资料整理工作,主要包括:①构件表面处理、涂装的施工记录,特别是闸门构件的喷锌厚度、涂层厚度等关键数据;②质检记录;③质检报告;④施工总结。   本工程由于建立了完善的质量管理体系,质量控制措施到位,施工质量总体情况良好,达到了规范要求,总体质量优良。   五、几点体会   闸门作为水工建筑物的一部分,其防腐质量的好坏直接影响到整个工程的施工质量以及今后管理单位的日常维护保养工作,要控制好其施工质量,必须做到以下几点:   1、要挑选一支好的施工队伍。   2、要建立健全质量管理体系。   3、要严格按照设计要求和规范进行施工,施工前要对施工队伍进行技术交底。   4、要对施工全过程进行跟踪检验、监督,发现问题及时解决。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。探讨水库闸门止水质量检测与施工验收问题,水利施工论文_学术堂
| [ 学术堂-专业的论文学习平台 ]
您当前的位置: >
探讨水库闸门止水质量检测与施工验收问题
时间: 来源:学术堂 所属分类:
  1、问题的提出
  水闸是调节水位、控制流量的低水头水工建筑物,具有挡水和泄(引)水的双重功能。闸门是水闸中不可缺少的一个组成部分,用来调节流量和上游水位、宣泄洪水、排除泥沙等。设计闸门时除满足安全经济条件外,还应具有操作灵活可靠、止水性能良好及过水平顺等性能,并且应尽量避免闸门产生空蚀和震动现象。闸门的形式很多,按其结构形式通常分为平面闸门、弧形闸门及自动翻到闸门,这些形式的闸门都有止水性能的要求。橡胶止水带已在水闸的接缝止水中获得广泛应用,它是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,如P型、U型、T型等等。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。这些止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强,防水性能好。
  闸门是水库工程的重要组成部分,其质量与安全状况关系到整个工程的安全运行。目前,闸门接缝止水的种类有型材止水和嵌缝密封材料止水。常用的型材止水有橡胶止水带、PVC止水带、铜止水、不锈钢止水等,其质量检测与施工验收因材质不同而不同。为提高水库闸门接缝止水技术水平,防止或减少由接缝渗漏造成的危害和损失,确保水库发挥效益,结合水利工程实际检测工作,对水库闸门止水质量检测与施工验收等问题进行了探讨。
  2、止水可靠等几个概念的内涵
  在现实的水库闸门橡胶止水质量检测中,很多检测单位只能对止水带外观质量中的缺陷进行粗浅描述,对其物理力学性能指标不知如何检验,对检测结果不知如何评定,也不具备相应的检测能力。目前,在水库闸门接缝止水的建设与管理中,止水可靠、止水带、平板型止水带等几个概念混用、误用频率最多,很多技术人员经常把变形型止水带当作复合型止水带。事实上,止水可靠、止水带等几个概念之间既有区别又有联系,其具体内涵如下:
  (1)止水可靠:在水压力、接缝位移、外界环境作用下,接缝不漏水。
  (2)止水带:用于建筑物接缝止水的定型止水材料,材质上可以是天然橡胶、合成橡胶、聚氯乙烯、铜和不锈钢材料等。
  (3)平板型止水带:中部为平板的止水带。
  (4)变形型止水带:能够适应接缝变形的止水带,又可分为封闭型和开敞型两种。
  (5)复合型止水带:将密封止水材料复合在止水带上,构成的抗绕渗能力更强的止水带。
  3、质量检测
  3.1检测目的
  确定水利工程有关参数指标是否满足相关技术规范要求,对工程各部件技术状况进行综合评定,确定工程的技术状况等级,对工程的质量现状做出评价。提出各类工程的治理措施,为建设单位、设计单位提供详实、准确、公平、公正的检测数据。
  3.2抽检数量
  抽检比例应综合水闸闸孔数量、运行情况、检测内容和检测条件等因素确定。闸门质量检测的抽检数量一般按照30%孔口数,或者参照SL214-98《水闸安全鉴定规定》的规定,即10孔以内的水闸为30%~100%,11-20孔的水闸为15%~30%,21-70孔的水闸为10%~15%,超过70孔的水闸可酌量减小抽检样比例。
  3.3检测项目
  按检验批对水库闸门橡胶止水带进行检验。每批逐一进行规格尺寸检验和外观质量检验,并在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行物理力学性能检验。检验项目主要包括尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化等。
  3.4主要检测内容
  3.4.1外观质量检验。水库闸门橡胶止水带外观质量检验包括缺陷、气泡、杂质、凹痕等,具体检测参数技术要求如下。缺陷:表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷;气泡:工作面上,直径不大于lmm的气泡,每延米不允许超过4处;杂质:面积不大于16mm2的杂质,每延米不允许超过4处;凹痕:工作面上一般不允许有凹痕;接缝缺陷:工作面上每平米不得超过2处高度不大于1.5mm的凸起或不平;尺寸偏差:厚度和宽度的尺寸偏差应满足技术规范中的要求。
  3.4.2物理力学性能检验。拉伸强度和伸长率测定按GB/T528的规定检验,压缩永久变形测定按GB/T7759的规定检验,撕裂强度测定按GB/T529规定检验,脆性温度测定按GB/T15256规定检验。
  3.5检测结果评定
  水库闸门橡胶止水带规格尺寸、外观质量及物理力学性能各项检验指标全部符合技术要求,则为合格品。若物理力学性能有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样进行该项指标复试,复试结果仍不合格,则判定该批产品为不合格。
  4、质量检查与验收
  4.1质量检查验收规定
  (1)橡胶或PVC止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷,中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3。止水带表面允许有深度不大于2mm、面积不大于16mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷,每延米不超过4处。
  (2)止水带应有产品合格证和施工工艺文件。现场抽样检查每批不得少于一次。
  (3)应对止水带各工种施工人员进行培训。
  (4)应对止水带的安装位置、紧固密封情况、接头连接情况、止水带的完好情况进行检查。
  4.2质量检查技术要求
  (1)止水带应当止水可靠,耐久,安装简便,能与混凝土良好地结合。橡胶和PVC止水带在运输、储存和施工过程中,应防止日光直晒、雨雪浸淋,并不得与油脂、酸、碱等物质接触。安装时,应由模板夹紧定位,支撑牢固。
  (2)在水压力和接缝位移作用下,止水带应不发生绕渗或尽量避免发生绕渗。
  (3)应考虑水质对止水带侵蚀的影响。对部分暴露在外的止水带,应采取保护措施,防止破坏。
  (4)钢筋混凝土结构中的止水带,应考虑钢筋布置的影响。
  (5)橡胶止水带接头宜采用硫化连接,PVC止水带接头宜采用电热焊接连接。或按厂家的要求进行热粘接时,搭接长度不小于10cm。接头应逐个进行检查,不得有气泡、夹渣或假焊。异形接头中,两种不同材料的连接比较困难,是很难保证质量的部位,在实际水库闸门接缝止水质量检测中,应作为必检项目。
  (6)止水带接头的抗拉强度是接头质量的主要控制指标之一。必要时应对止水带接头进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的75%。在水库闸门接缝止水现场质量检测时,经常发现止水带焊缝表面虽然完好,但撕开一点就观测到里面未焊牢,该质量缺陷是止水带首先破坏、渗漏的通道。
  (7)运行期环境温度较低时,不宜选用PVC止水带。
  (8)止水带运行期暴露于大气、阳光下时,应选用抗老化性能强的合成橡胶止水带、铜或不锈钢止水带。橡胶或聚氯乙烯止水带在使用前因保管不当、暴晒、油浸等发生变形或撕裂的,都不能使用。
  (9)采用多道止水带止水并有抗震要求时,宜选用不同材质的止水带。
  (10)止水带接头的位置应避开接缝剪切位移大的部位。
  (11)止水带宜选择定型产品、质量稳定产品、名优产品。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙烯或橡胶止水带。
  (12)止水带的质量检查至关重要,止水带的止水效果不仅取决于设计、材料,与止水带施工也有很大关系。因此,水库闸门橡胶止水带施工应严格执行现行水利水电相关施工技术规范。水库闸门橡胶止水带所用材料应符合设计图纸的要求,使用前承包人应事先提供样品及出厂检验证件送监理工程师批准。
  4.3闸门橡胶止水注意事项
  (1)合理确定接缝位移设计值。
  (2)每道止水应能独立承受接缝位移和水压力作用不漏水。
  (3)止水带搭接应采用硫化方法,不采用粘接方法,因为粘接的强度太低,不适合水工闸门止水。
  (4)止水带厚度一般大于12mm,下面应设置支撑体,如橡胶棒、PVC棒等,它可减少接缝的张开度,降低拉力。
  (5)止水带展开长度不小于接缝三向位移的矢径长度。确保接缝位移不在止水内产生由位移引起的附加应力。
  (6)水库闸门接缝止水应便于施工,以利于确保施工质量。
  5、结语
  橡胶止水带是水库闸门的重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。止水材料可根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择。橡胶止水的最大优点是弹性好、适应变形能力强、结构简单、封水严密可靠、比较经济、安装更换简便、耐老化、使用寿命较长,因此获得了广泛应用。针对目前水库闸门隐患较多、检测技术含量高、专业性强的特点,为促进检测工作的规范化,提高检测技术水平,保证水库闸门的安全运行,开展水库闸门止水质量检测与施工验收等研究的意义重大,具有广阔的应用前景。
  参考文献:
  [1]GB/T,水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范[S].中国标准出版社,2009.
  [2]金帮琳.既有水利工程安全鉴定质量检测研究[J].水利天地,2011(5):15-16.
  [3]金帮琳.棘洪滩水库大坝工程表观及内部质量检测技术研究[J].大坝与安全,2013(2):40-43.