建筑高低压配电柜原理图设备以及电缆、安装人工费如何取

以上内容摘取自《电力工程(电缆、电力设备安装、配电室安装)施工组织设计.doc》,若想查看原文格式,请如果您觉得不放心或未尽人意,请复制链接到电脑端访问(同时支持支付宝和微信支付)。 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
电力电缆安装(简答)
下载积分:2500
内容提示:电力电缆安装(简答),电力电缆,预分支电缆安装图集,控制电缆 电力电缆,电力电缆规格,电力电缆头,低压电力电缆,电力电缆价格,交联电力电缆,电力电缆设计规范
文档格式:DOC|
浏览次数:3|
上传日期: 20:33:52|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
电力电缆安装(简答)
官方公共微信安装预算电缆预留长度的问题7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸8.高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线这两条看的我很凌乱,请问实际操作的时候有什么区别么,比如什么适用7,什么适用8,
哈哈哈哈016
首先说,这是根据不同电缆在盘柜中的接线特点总结的.第7条:适用于控制电缆、截面较小的低压动力电缆.控制电缆一般来说是从屏两侧或盘柜一侧绑把接到端子排上的,为了追求工艺的美观以及检修方便,要求电缆绑扎整齐美观,一般接线的时候控制电缆进盘后横向走到盘边然后握直角改为竖向,要接的端子排的位置不一定在什么高度,再加上芯线接头处还要打弯头,所以要预留长度能达到一个盘高加盘宽.
那如果是地下室的动力配电箱就是适用8喽?
截面较小的动力电缆,因为断路器额定电流较小,在低压柜尤其是抽屉柜中,小回路功能单元一般是在盘柜的最上方,而且电缆一般是经盘柜的电缆室(盘侧或盘后)接到端子或铜排上的,这个接线位置一般和开关位置等高,所以也需要较长的预留长度。
第8条:适用于高压电缆,大截面的低压动力电缆。
首先对于这种电缆来说,由于线径较大,不可能横平竖直的打弯。
其次,接线铜排的位置都在盘的下方,不会很高,但是考虑到电缆做头时可能还要切除端部受潮或绝缘损坏的一段电缆,一般预留长度为进盘柜后2米长度。
总的来说,不管哪一条所说的预留长度都是经验值,实际施工都是这么干的,想要准确把握的话需要看电缆的接线位置。预留的时候宁多勿少,多几米浪费有限,少半米就让人头疼了。
地下室的动力配电箱……可能说的是民建上的吧?还是一样的,得看接线位置,不能认死这个2米的长度。动力配电箱应该是固定式的,电缆进盘柜后沿盘侧够到接线位置再多留出半米一米的就行了。