我站10KV馈线柜其中一条出线发生零序故障跳闸,造成母线PT二次空开跳闸,导致其他馈线柜失压保护,求大神解答,为什么PT二次空开会跳闸?万分感谢
最后登录在线时间360 小时人脉1142 人注册时间阅读权限180主题积分37371UID294578
TA的每日心情擦汗 20:50:05签到天数: 574 天[LV.9]以坛为家II星币26148 元0 贡献10081 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
很难回答,没有图纸。
最后登录在线时间26 小时人脉90 人注册时间阅读权限50主题积分313UID2227230
中级技术员, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
该用户从未签到星币214 元0 贡献9 点精华0帖子
PT&&QA11&&跳闸
11:24:34 上传
下载次数: 36
下载积分: 星币 -5 元
129.7 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 星币 -5 元
最后登录在线时间26 小时人脉90 人注册时间阅读权限50主题积分313UID2227230
中级技术员, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
该用户从未签到星币214 元0 贡献9 点精华0帖子
topli 发表于
很难回答,没有图纸。
图纸已上传,帮忙看下,谢谢
最后登录在线时间1 小时人脉12 人注册时间阅读权限30主题积分126UID1364477
技术员, 积分 126, 距离下一级还需 174 积分
该用户从未签到星币110 元0 贡献4 点精华0帖子
是不是发生在近母线处故障,导致零序电压过高而造成母线电压被抬高,从而跳空开
最后登录在线时间14 小时人脉74 人注册时间阅读权限30主题积分97UID1595120
实习生, 积分 97, 距离下一级还需 3 积分
TA的每日心情开心 11:01:32签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币23 元0 贡献0 点精华0帖子
不是很清楚,,坐等大神解答
最后登录在线时间59 小时人脉68 人注册时间阅读权限70主题积分589UID2397258
高级技术员, 积分 589, 距离下一级还需 411 积分
TA的每日心情奋斗 19:19:35签到天数: 47 天[LV.5]常住居民I星币520 元0 贡献1 点精华0帖子
学习呀,落后了
最后登录在线时间637 小时人脉1666 人注册时间阅读权限180主题积分8235UID543798
TA的每日心情怒前天&10:35签到天数: 253 天[LV.8]以坛为家I星币4729 元5 贡献1840 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
二次侧空开难道不是4个单独的小开关么?
最后登录在线时间10 小时人脉24 人注册时间阅读权限30主题积分115UID1102634
技术员, 积分 115, 距离下一级还需 185 积分
TA的每日心情开心 16:33:57签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币90 元0 贡献1 点精华0帖子
最后登录在线时间133 小时人脉98 人注册时间阅读权限70主题积分845UID2292533
高级技术员, 积分 845, 距离下一级还需 155 积分
TA的每日心情无聊 14:28:20签到天数: 38 天[LV.5]常住居民I星币732 元0 贡献15 点精华0帖子
图还要星币!!!
个人猜测,线路发生弧光接地,造成系统过电压,小接地系统的PT容易熔断,流过小电流就会熔断,所以造成失压。
解决方法为,投入PT断线闭锁,PT断线时候也不会发生误动作。
个人见解,仅供参考
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
(注册一下80星币拿到)报告摘要:变桨系统可靠性平均水平研究以及如何通过先进的设计降低度电发电成本
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
徐小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&PT二次切换回路避免反充电的反措规定_中华文本库
第1页/共3页
PT二次切换回路避免反充电的反措规定
多段式母线上所连接的电气设备,其保护装置所接的母线电压随该间隔一次回路一起进行切换,利用该间隔的隔离开关辅助节点和中间继电器节点进行自动切换。在某段母线PT停役而母线不停役时,设置两段母线PT切换回路,便于其中一段母线PT停用时,保证其PT二次电压小母线上电压不间断,该段母线所接的保护和计量元件可正常运行。
因此PT二次切换回路在操作过程中,可能产生电压互感器二次反充电的情况如下:
1、若接某段母线的出线刀闸用于控制YQJ继电器返回的辅助常闭接点由于质量问题不返回,导致1YQJ和2YQJ重动继电器同时动作,在母线转热备用操作时,PT反充电空开跳闸造成保护全部失压。
2、若并列继电器接点出现粘合或节点用错,二次电压回路将误并列。若母线一次侧未送电,该母线PT空开一旦送上就出现电压互感器二次反充电,导致并列的另一段母线PT空开跳闸,从而造成整段母线保护失压。
各厂局应对照检查落实保护二次回路电压切换避免反充电的有关反措要求:
1、用刀闸辅助接点控制的电压切换继电器,应有一副电压切换继电器接点作监视用;PT二次并列继电器,其控制电压切换和发出母 1
第1页/共3页
寻找更多 ""二母PT检修,为什么要和一母的PT并列运行,而又断开二次保护,测量开关呢?既然要断开保护和测量开关,二次为什么又要并列运行?
他说对一直
因为变电站PT的二次侧电压是可以并列的,为了防止检修时,一母PT二次侧的100V通过二母PT100V线圈,在二母PT反高压,必须断开二次保护,测量开关等,并取下PT一、二次熔断器,装设短路接地线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码变电站母线PT二次空开中电压保护空开和计量保护空开的区别_百度知道
变电站母线PT二次空开中电压保护空开和计量保护空开的区别
其区别如下:电压保护空开只是起一个开断电压和防止短路的作用(短路会跳空气开关)&计量保护空开保护计量用,测量保护送到测控柜的测控装置 ,保护送到保护柜的保护装置 ,计量的送到计量柜的电度表 。电压保护空开需要三相电压,因为有的保护每一相电压大小都要有计量保护空开只要2相就可以了,只要个线压空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
即相对地的电压。至于哪一个去保护,空开相间就短路了,以前也用过保险丝?在二次侧加个空开PT二次侧禁止短路,而你说的“电压保护空开”还勉强能让人接受,有时间你可以再去核实一下,这我水平有限,若你知道了,但“计量保护空开”的概念就有点模糊了,我觉得这两个名称应该叫“保护电压空开”和“计量电压空开”。至于具体的空开名称,都应该取三相电压的,60多伏的是相压,就是二次电压的去向了,咱们共同探讨共同进步 就如楼上的兄弟说的一样,哪一个去计量,所以这里装空开主要就起这作用,保护也好,万一短路了怎么办,一个是给保护装置的,我也说不好?我认为,这点你知道吧,都是一样的道理,PT二次侧还是开路的?但,PT二次一短路,一个是给电度表的,至于说为什么有单相空开,啪一下就跳了,100多伏的是线压,计量也好,我感觉你说的这两个名称不准确,即相间的电压,至少我们这边不这么表述的,告诉我好不好 多少电压等级的变电站啊
提问者评价
其他1条回答
60伏左右的是相压 100伏左右的是线压 PT二次空开只是起一个开断电压和防止短路的作用(短路会跳空气开关) PT二次绕组一般是供测量保护计量用 测量保护送到测控柜的测控装置 保护送到保护柜的保护装置 计量的送到计量柜的电度表 保护的需要三相电压 因为有的保护每一相电压大小都要有计量的只要2相就可以了 只要个线压
电压保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护插件_中国开关网
服务热线(免长途费)
电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护插件
产品价格:面议
产品规格:Zh-F-MS25-PVT/FM
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:江苏 - 扬州
联&系&人:王波&&先生
产品关键字电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护..
所在地区江苏 - 扬州
产品规格Zh-F-MS25-PVT/FM
包装说明纸盒
有效时间日
Zh-F-MS25-PVT/FM电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护插件) 电压互感器ZH-F-MS25-PVT/FM二次接地保护器(过电压保护插件)特点是:主元件采用密闭式防雷技术;独特脱扣保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1400V&20%;放电快速,不超过20ns,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms;额定放电电流20kA,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。
扬州中恒电气有限公司---电涌保护器产品及过电压保护设备专业制造企业
购买时请认准:扬州中恒电气有限公司生产的&中科恒&商标
申明:电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护插件由扬州中恒电气有限公司提供,请核对电压互感器PT二次接地保护器(过电压保护插件真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。

我要回帖

更多关于 空开规格 的文章

 

随机推荐