消防消防总线隔离模块块不闪是什么原因

中国安防网欢迎您!
稳压隔离模块
热门搜索:
今日有112位采购商在平台找产品
产品库存:4629372条,其中新增2265条
当前位置: &
& 稳压隔离模块知识
您是否在找:
最新稳压隔离模块资讯
稳压电源常分为线性稳压电源和开关稳压电源,那么,开关稳压电源是什么呢?下面小编给大家介绍一下开关稳压电源。
有471人围观
稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。稳压电源原理是什么呢,下面小编给大家介绍一下稳压电源的原理。
有443人围观
什么是稳压二极管?可能有很多人都回答不上这个问题,下面小编将为大家详细讲解什么是稳压二极管以及如何识别稳压二极管。
有1161人围观
稳压器品牌哪个好?下面是小编为大家整理的网上评价较好的极大稳压器品牌...
有977人围观
本文介绍带隔离的485芯片的定义和作用。 带隔离的485芯片定义 MAX485接口芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片。 MAX485、MAX487-MAX491以及MAX1...
有1532人围观
本文为大家介绍池塘池底隔离网图片及价格,由于近些年来,为了更好的发挥对虾养殖技术的试验、示范、推广作用,江苏省技术连云港市科技人员在东辛农场进行了对虾养殖模式的探
有120人围观
本文小编为大家介绍带隔离功能的bb霜的功效有哪些,BB霜可谓生于德国,而被韩国养大的。BB霜发展至今,经历了第一代BB霜(伤痕保养霜),第二代(融合了保养品和粉底的双重身份
有199人围观
产品概述: ISO4021系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和
有169人围观
在一个大型监控项目中,前方动点设备有时候非常多,根据485总线的接线方式,当总线上一个设备出现问题的时候可能会锁死总线,造成总线上的其他设备都无法正常工作,这时候要排
有179人围观
产品概述: ISO4021系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和
有87人围观
安全隔离变压器,通过至少相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘使输入绕组与输出绕组在电气上分开的变压器。这种安全隔离变压器是为以安全特低电压向配电电路、电器或其它设备供电
有237人围观
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广
有300人围观
隔离变压器,其实主要起到了是隔离的作用,而不是变压。那么,隔离变压器的作用是什么呢?这就是本文小编要为大家介绍的问题。
有259人围观
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电
有185人围观
本文为大家介绍消防合用稳压设备的分类和图片分享,首先大家知道国家98S25最新标准设计的新型消防专用固定灭火给水设备全系列包括Wsv-zw《L)立式WSY-ZW (W)里立、卧式两...
有229人围观
随着家里用电设备不断增多,稳压器的使用也越来越广泛。家用稳压器主要用来稳定电视、冰箱、空调等的电压。本文为大家介绍稳压器怎么安装。 首先,将稳压器输入接到配电板上,
有231人围观
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。下面我们就一起了解一下稳压电源的作用。 稳压电源的作用 稳压
有206人围观
稳压电源十大品牌排行榜你知道吗?什么牌子的稳压电源好你知道吗?如果你不知道,那就一起看稳压电源十大品牌都有哪些吧! 稳压电源品牌:鸿宝HOSSONI 稳压电源品牌:鸿宝HOSSON
有2909人围观
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。直流稳压电源工作原理如下: 直流稳压电源工作原理
有290人围观
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,这就需要用到稳压
有195人围观
稳压隔离模块知识排行
您是否在找:
没有找到合适的稳压隔离模块知识? 您可以
没有找到满足要求的稳压隔离模块知识?您还可以找
中国安防网为您找到相关稳压隔离模块是什么、稳压隔离模块注意事项、稳压隔离模块维护、稳压隔离模块原理等相关文章。你还可以找到相关稳压隔离模块使用方法等技术知识。
产品拼音搜索页:超细干粉微门户助你洞察行情 、企业动态及产品信息。
逃生器材日益受关注,友安带你纵观逃生市场。
海量消防炮资讯尽在产品微门户,为你推荐最优质的产品。
&&&&讯&& 成立于2001年6月,是北京大学产学研机构――北大青鸟集团旗下的控股公司。公司致力于行业的长足发展,经过近十年的不懈努力,在强手如林、外资大量介入的中国消防报警市场屡创佳绩,成为中国消防报警行业的领军企业。公司坚持贯彻科技创新战略,以振兴中国民族品牌为已任,拥有完全的自主知识产权。“北大青鸟”成为中国消防报警行业最著名、最具实力的民族自主品牌。
&&&&北大青乌凭借强大的自主研发实力和高效快速的科技转化能力,全力发展以嵌入式系统为核心的消防产品,竭诚为客户提供自动报警与联动控制系统解决方案。产品成功运用于北京天安门、中南海、场馆等国家重点工程项目。下面介绍一款总线隔离模块。
总线隔离模块
&&&&每个JBF-171F-N隔离模块后最多可接32个现场部件;采用SMT表面贴装技术;插拔式结构,可像安装一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将隔离模块插入底座。易于施工、维护。
&&&&技术参数:
&&&&工作电压:DC19-24V(控制器提供,调制型)
&&&&工作温度:-10…+60℃
&&&&贮存温度:-30…+75℃
&&&&相对湿度:≤95%(40±2℃)
&&&&监视电流:≤0.3mA(24V)
&&&&动作电流:≤3mA(24V)
&&&&确认灯:红色,设备动作后确认灯常亮。
&&&&外形尺寸:85mm长×85mm宽×42mm高
&&&&&产品要上导购文章展示更多优秀产品&责任编辑:孟露露
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
?东安消防与康速机电合作卷帘门升降按钮?保安服务总公司与江陵晋安合作灭火器?山西宏金与三江沱雨太原办事处合作水带?河南省煤气集团与山东厂家合作消防炮?恒基消防与中船长安消成功合作阀门产品?中联正安消防与浙安消防成功合作呼吸器
共有1002条信息
供应商服务:
采购商服务:
| | | | | |
? ? ? ? ? ?地区:威海
头衔:工   头
浏览数:1563
消防隔离模块
一个18层的住宅楼,一梯四的,系统图上未画隔离模块 ,我想请教的是实际需要隔离模块的吗
问题补充:
山东的消耗量定额,模块的安装项7-8中为什么没有主材啊 ,只有安装费呢
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:安徽
等级:6 级
头衔:项目副经理
肯定需要安装隔离模块的,按回路设置就可以了,安装在接线端子箱内,定额中肯定要输入主材的。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...查看: 2293|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
被审图的来了一条,依据火规新,火灾报警系统中隔离模块还应能隔离电源。请问火灾报警系统中隔离模块能隔离电源的是什么东东啊
&我也没找到能隔离24V电源的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分658帖子
二星工程师, 积分 658, 距离下一级还需 142 积分
据说已经有这种产品,但是我还没找到厂家,就是总线隔离器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分326帖子
五星助理工程师, 积分 326, 距离下一级还需 174 积分
有这种事情?做消防的菜鸟围观中,。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分10878帖子
土木币22936
是不是这个?
22:56 上传
22:57 上传
22:57 上传
&还有一个疑问,对于图画红线的隔离器,我觉得设置不合理。按这样设置的话这隔离器要保护后面六个探测器,有三个属于重复保护了。&
&兄弟,你这文件是ppt么?能否共享一下,对于新规小弟很多不明了的地方呀,我的邮箱是。谢谢了!!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
用来限制不超过32个点的那个短路隔离器?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分291帖子
五星助理工程师, 积分 291, 距离下一级还需 209 积分
隔离模块就是在总线报警中,分区的,也就是在一个区有故障时候不会引起整个系统出问题。一般按楼层或是防火防烟分区设置。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分326帖子
五星助理工程师, 积分 326, 距离下一级还需 174 积分
dianqipanli 发表于
是不是这个?
兄弟,你这文件是ppt么?能否共享一下,对于新规小弟很多不明了的地方呀,我的邮箱是。谢谢了!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分326帖子
五星助理工程师, 积分 326, 距离下一级还需 174 积分
dianqipanli 发表于
是不是这个?
还有一个疑问,对于图画红线的隔离器,我觉得设置不合理。按这样设置的话这隔离器要保护后面六个探测器,有三个属于重复保护了。
14:23 上传
&我的理解,隔离器不是保护后面的探测器,而是后面的系统(线路、探测器.....)出现短路故障,不影响隔离器前面的系统正常工作。不是干消防专业的,也只是工作中接触专业人员学到的毛皮而已,不一定正确。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分10878帖子
土木币22936
我叫小明 发表于
还有一个疑问,对于图画红线的隔离器,我觉得设置不合理。按这样设置的话这隔离器要保护后面六个探测器, ...
我的理解,隔离器不是保护后面的探测器,而是后面的系统(线路、探测器.....)出现短路故障,不影响隔离器前面的系统正常工作。不是干消防专业的,也只是工作中接触专业人员学到的毛皮而已,不一定正确。
至于资料,发在这里,大家共享吧。
(37.1 MB, 下载次数: 55)
17:17 上传
点击文件名下载附件
&谢谢资料,。之说以要说它设置不合理是因为消防规范要求,一个隔离器只能保护32个点。如果出现重复保护的话就浪费隔离器了&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分326帖子
五星助理工程师, 积分 326, 距离下一级还需 174 积分
dianqipanli 发表于
我的理解,隔离器不是保护后面的探测器,而是后面的系统(线路、探测器.....)出现短路故障,不影响隔离器 ...
谢谢资料,。之说以要说它设置不合理是因为消防规范要求,一个隔离器只能保护32个点。如果出现重复保护的话就浪费隔离器了
11周年站庆
中级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)百度知道 - 信息提示
知道宝贝找不到问题了&_&!!
该问题可能已经失效。
秒以后自动返回

我要回帖

更多关于 消防山鹰隔离模块 的文章

 