南京消防输入输出模块10个端子接法怎么接风机接线端子 l n m h

PLC输入输出模块的供电,怎么接线的 ?_百度知道
PLC输入输出模块的供电,怎么接线的 ?
模拟量输入输出模块中,PLC不内部提供电源吗 ?2,输入继电器模块驱动线圈也是由PLC内部供电,输入模块是不是不需要提供电源、数字量输入模块中,是不是都需要在L+接入24V电源1。L+的电源是给继电器所控制的开关回路用电
提问者采纳
DO模块要接L+和M,因为模块的输出电路与内部电路是隔离的。以上供参考,而非外部信号处理使用的、开关等器件上的。1,但需要接M、DI模块上不需要外接L+,输出部分的电路是由L+和M供电的,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的;AO模块需要外部供电。如果是。2,M接24V负(确切说是0V):L+接24V正,那么看接线图从你的描述来看用的估计是S7-300的模块吧、AI&#47,L+是接在传感器
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源。
二、两线制就是电源和信号用同一组线,而四线制就是信号和电源分开的,各有正负两根线。
三、先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。
对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1-&5-&6-&3-&4-&2)串联型接法。
对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。(电流有两个回路:1-&7-&8-&2;5-&3-&4-&6)并联型接法。
四、对于模拟量模块,其本身要工作也要供电,别忘了接线。一般输出...
你要是能专心看看编程手册的话,我相信你能知道怎么接。
您可能关注的推广
输入输出的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁松江云安HJ-1825输入输出模块如何接线?,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
松江云安HJ-1825输入输出模块如何接线?
上一个问题:
下一个问题:
松江的新旧产品换代,原先的HJ-1750输入模块、HJ-1751总线隔离模块、HJ-1807多线模块和HJ-1825输入输出模块都归类于HJ-1825输入输出模块, 可以根据模块上面所贴标签颜色区分。 HJ-1825(黄)为原先的HJ-1750输入输出模块,用于接收无源反馈信号,其接线端是两根总线接线端S+、S-和无源反馈端。 HJ-1825(灰)是原先的HJ-1751总线隔离模块,用于防止回路发生短路时不致烧坏主机,将回路暂时隔离,以起保护作用,其接线端是两根总线进线接主机总线输出,出线接后端设备。HJ-1825(绿)是原先的HJ-1807多线模块,用于连接多线控制点和被控设备,并且接收设备的反馈,具有一对常开、常闭触点用于启动或者停止设备,K+、K-用于连接多线控制点输出,无源反馈端接收设备反馈信号。HJ-1825(蓝)就是原先的HJ-1825输入输出模块,用于控制风机、排烟机、电梯等设备,可以编入到联动程序进行自动联动,有两对常开、常闭触点,用于连接被控设备,S+、S-连接总线,24V、GND连接主机联动电源输出,并且无源反馈端接收设备的反馈信号输入。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
最新消防资讯
?[] [ 11:26:00]
?[] [ 10:50:00]
?[] [ 14:08:00]
?[] [ 15:35:00]
?[] [ 18:01:00]
?[] [ 17:06:00]
?[] [ 13:59:00]
?[] [ 10:54:00]
?[] [ 14:10:00]
?[] [ 8:56:00]
相关的厂商新闻
相关的厂商产品
?[VSP-005,威士达滤网,过滤器] []
?[VLP-400,威士达,极早期探测器] []
?[消防电话总机] []
?[GST-LD-831,消防] []
?[GST-TS-100,消防电话分机] []
?[GST-TS-100] []
?[GST-LD-830,电话模块] []
?[GST-TS-Z01,消防电话主机,消防电话总机] []
?[GST-XG9000,消防应急广播] []
?[GST-GF300W,功率放大器] []
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
& GST-LD-8303输入输出模块
品&&&&&&&牌:
证&&&&&&&书:
价&&&&&&&格:
媒体价&&&&&&&&&&&&¥700.0元
价&&&&&&&格:
建议成交价&&&&
购买方式:
产品热度:
一、概述:
  (以下简称模块),主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。用于防火卷帘门的位置控制时,既能控制其从上位到中位、从中位到下位,同时也能确认是处于上、中、下的哪一位。
二、特点:
  GST-LD-8303输入/输出模块具有两个编码地址,两个编码地址连续,最大编码为242,可接收来自控制器的二次不同动作的命令,具有二次不同控制输出和确认二个不同输入回答信号的功能。此模块所需输入信号为常开开关信号,一旦开关信号动作,GST-LD-8303将此开关信号通过联动总线送入控制器,联动控制器产生报警并显示出动作设备的地址号。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点及两组有源输出,输入、输出具有检线功能。
三、技术特性:
  (1)工作电压:
总线电压:总线24V
电源电压:DC24V
(2)监视电流:
总线电流&1mA
电源电流&6mA
(3)动作电流:
总线电流&4mA
电源电流&35mA
(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
(5)输出容量:DC24V/1A(两组输出最大容量之和为DC24V/1A)
(6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开/常闭无源触点输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
(7)出厂设置:两路常开检线方式
(8)使用环境:
温度:-10℃~+55℃
相对湿度&95%,不结露
(9)外壳防护等级:IP30
(10)外形尺寸:
110mm&86mm&43mm(带底壳)&
四、结构特征与工作原理:
1.模块外形示意图如下图所示。
模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图2- 54:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
S1+、S1-:第一路有源输出端子
S2+、S2-:第二路有源输出端子
布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,截面积&1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积&1.5mm2 ;I1、I2、G、S1+、S1-、S2+、S2-采用阻燃RV线,截面积&1.0mm2。
2.工作原理
模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。模块占用两个编码地址,第二个地址号为第一个地址号加1。每个地址可单独接收火灾报警控制器的启动命令,吸合对应输出继电器,并点亮对应的动作指示灯。每个地址对应一个输入,接收到设备传来的回答信号后,将反馈信息以相应的地址传到火灾报警控制器。
当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!
当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票。开好后,会以快递方式给您寄出。产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致。若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!
当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
GST-LD-8303
输入/输出模块
[工作电压]
[工作电流]
总线监视电流≤1mA
电源监视电流≤6mA
[环境温度]
-10℃~+55℃
[环境湿度]
≤95%,不结露
110mm×86mm×43mm(带底壳)
190g(带底壳)
[使用类别]
[输出数量]
双输入输出模块
8303输入输出模块
当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。
发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。
发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。
为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。
在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。
特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!
自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。
【注意事项】
1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:
1)物品上出现划痕、裂缝;
2)物品上包装破损或已通电使用;
3)密封产品原包装打开;
4)其他可能影响二次销售的;
3.以下情况不予以办理维修:
1)过保产品(超过保质期的产品);
2)人为损坏;
3)非我店售出产品;
4)经鉴定无法维修;
4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3

我要回帖

更多关于 南京风机 的文章

 

随机推荐