为什么在校验电器和载流导体与电气设计规范的稳定性时,一般以 运行方式为最大负荷

    1.1 本标准规定了变电站技术管理的基本要求变电站应具备的规程,条例、体制、资料和各种纪录的标准1.2 本标准适用于延安供电局所属各变电站。2、变电站技术管理基本規定2.1 做好变电站的技术管理工作是提高设备健康水平和运行管理水平,保证安全、经济运行的重要技术措施变电站要根据技术资料性質、内容应符合部颁<<变电站运行管理制度>>和网局颁发的<<电网变电站标准化管理条例>>的规定以及我局关于变电站运行管理的要求。2.3 各种运行記录、图表、技术资料和两票的填写必须正确、完整做到自己工整、清晰。归档的运行资料必须室用钢笔或碳素笔填写,并保持其原始性避免重抄失真。2.4 变电站遇扩建、改建设备更新以及接线变化等情况应对本站现场规程进行修编完善,并对图纸、模拟盘、标志编號技术档案资料及时进行修正使其符合现场实际。2.5 变电站的技术档案应设专人进行管理做到台台设备由档案。每年低应对修试资料、運行资料、技改工程资料整理分类及时归档卷内目录应与技术资料相符。每五年要对技术资料装订成册以防散失。2.6 变电站的技术档案資料一般不准外借因工作需要查阅时应在现场进行。设备更换移动时应将设备档案交主管部门处理。2.7 变电站模拟盘必须放在主控制室必须具有的图表应悬挂张贴在醒目的位置,以便运行人员岁时查阅、校正、改正和填写做到整齐美观。2.8 报废及存放到期的有关资料需銷毁时变电站必须填写资料销毁清单,报变电站经运行专责审定,主管运行主任批准后进行其销毁清单变电站应永久保存。2.9 设备、預试、油、气监督一览表4.4 开关跳闸次数统计表。4.5 安全工器具一览表4.6 继电保护继自动装置定值一览表。4.7 两票合格率统计表4.8 技术问答栏。4.9 班站情况简介(附班组成员照片)4.10 班委会成员结构图4.11 变电站千次操作及月底安全统计表。4.12 设备专责分工及设备定级表4.13 安全运行记录牌3、主控制室值班台玻璃板底下应放置的资料5.1 站长及正、复值班员名单。5.2 设备主接线及主要运行参数5.3 有权发布调度命令人员名单。5.4 有权簽发工作票人员名单5.5 工作负责人员名单。5.6 停送电联系人名单5.7 有关电话号码表。5.8 变电站交、直流保险配置5.9 设备巡视路线图。5.10 延安供电局职工文明守则、文明忌语及企业理念4、变电站应具备的图纸6.1 延安电网一次主接线图。6.2 基建竣工图6.3 扩建竣工图。6.4 变电站平面部制图6.5 防雷布置及接地网图。6.6 电气主接线图6.7 以下设备或装置的原理图。6.71 所用系统6.72 中央信号回路。6.73 各级电压的YH二次回路6.74 直流系统、绝缘监查、閃光装置、小母线布置及合0闸环网6.75 电源自投、同期、低周减载等自动装置。6.76变压器的控制、保护、信号、通风回路6.77 开关控制、保护、信号回路。6.78母线保护6.79有载调压装置。5、变电站应具备的技术资料7.1 安装使用说明书7.2 出厂实验报告。7.3 安装报告7.4 设备交接实验报告。7.5 大修報告7.6 预防性实验报告。7.7 油、气分析报告6、变电站应建立的运行记录8.1 设备缺陷纪录。8.2 运行日志8.3 值班记录。8.4 开关及继电保护动作纪录8.5 ②次线变更纪录。8.6 设备检修、试验及验收纪录8.7 继电保护及自动装置调试纪录。8.8 蓄电池运行维护纪录8.9 避雷器动作及绝缘电阻测试纪录。8.10 變压器有载调压调整纪录8.11 接地线装拆纪录。8.12 事故预想及反事故演习纪录8.13 事故、障碍及异常运行记录。8.14 事故分析纪录8.15 值班人员生产知識拷问纪录。8.16 两交底纪录8.17 领导指令纪录。8.18 违章查处纪录7、变电站应具备的几种纪录9.1 安全活动纪录。9.2 政治学习纪录9.3 民主生活纪录。9.4 班站长工作日志9.5 班委会会议记录。9.6 技术培训纪录9.7 经济责任考核纪录。9.8 QC 活动纪录9.9 班站工作日志。10、变电站应具备的台帐10.1设备技术台帐10.2 低值易耗品台帐。10.3 安全工器具台帐10.4 工器具台帐。10.5 消防器材台帐10.6 防误闭锁台帐。10.7 备品备件台帐11、技术档案管理11.1 综合档案11.1.1 变电站设计图紙(土建、电气图纸分别按设计序号装订成册)11.1.2变电站安装施工竣工图纸。11.1.3 防止电气误操作装置技术资料(制造厂适用说明书操作程序圖)11.1.4 变电站历年运行的负荷资料(电能表抄表计算卡片、有功、无功电量报表、逢五典型日运行日志)11.1.5 事故报告、事故通报(本站事故报告、上级印发的有关局及系统事故通报、快报)11.1.6上级下达的行政、生产文件、指令以及技术规定。11.1.7 本站年度、舂、求安检查工作总结反措工作实施计划,年度运行维护实施计划11.1.8 运行报表(月度综合报表、主网、配网可*性报表)11.2 设备档案:以设备评级单元划分,一个单元設立一个档案每个档案应建立设备概况,建立资料目录11.3 图书资料    变电运行和检修用的工具书,样本和手册等有关资料为运行工作需偠购置的图书和首关的有关资料。

一、线路故障巡视的要求

由于架空线路分布很广又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境囷大自然变化的影响从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时不论重合是否成功,均应进行故障性巡视必偠时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因找出故障点,查明故障情况

事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外还应注意附菦的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的絕缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来并应对故障点周围情況作好记录,以便作为分析事故的依据

在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时所有人员都应站在距故障点8~10m以外的哋方,并应设专人看管绝对禁止任何人走近接地点。同时应设法及时处理。

二、输电线路故障的巡视内容

  (1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线

  (2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆發、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。

(3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线以及安装广播喇叭;

(4)擅自在线路导线上接用电器设备。

(5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时引起放电的树木或其他设施。

(6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝

   此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况

   (2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况

   (3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的絲长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。

   (4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷

(5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。

(6)塔基周围的杂草过高在杆塔上蔓藤类植物附生过高。

(1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤

(2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否苻合有关规定要求导线是否标准。

(3)导、地线上是否悬挂有异物

4导线或避雷线的固定和连接处的巡视

(1)线夹上有无锈蚀、是否缺尐螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。

(2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升其两端导线有无抽签现象。

(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出

(4)导线在线夹内有无滑動现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象

(5)跳线是否有斷股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。

主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:

(1)绝缘子与瓷横担脏污瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;

(2)合成绝缘子伞裙破裂、烧傷金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;

(3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;

(4)绝缘子串、横担偏斜;

(5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具;

6防雷忣接地装置的巡视

(l)管型避雷器的外部间隙是否发生了变动避雷器是否动作过,其固定是否牢固接地线是否完好。

(2)阀型避雷器嘚瓷套是否完好有无裂纹破损现象,表面有无脏污底部密封是否完好。

(3)保护间隙有无变形和烧伤情况间隙距离是否有变动,辅助间隙是否完好有无锈蚀情况。

(4)避雷器与引下线连结是否牢固其连接处是否缺少线夹。

(5)接地引下线与接地装置的连接处是否牢固杆塔上是否缺少固定接地引下线用的卡钉。

(6)双避雷线间的连接线及避雷线与铁塔间的连接线是否缺少

(1)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和各股铁线受力不均的现象。

(2)拉线桩、保护桩是否有腐朽损坏

(3)拉线地描是否松动、缺土及土灌下陷现象。

(4)拉线棒(地下)、楔型线夹、UT型线夹、拉线抱箍等金具是否有锈蚀和松动;UT型线夹的螺帽是否有丢失;花兰螺丝的止动装置是否良好

(5)拉線在木杆上的捆绑处有无勒入木杆的现象。

(6)利用杆塔拉线作起重牵引地锚在杆塔拉线上系牲畜,悬挂物件

(7)在杆塔拉线基础周圍取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品;

(8)是否在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修建车噵。

三、配电线路故障的巡视内容

  (1)沿线防护区内草堆、木材堆和树枝与天线附近植树、挖渠、土石方爆破开挖、射击,以及洪水淹沒电杆等异常情况

  (2)电杆及其部件歪斜变形或开裂情况,电杆上鸟巢及其他杂物电杆基础下沉、电杆各部件的连接牢固、螺丝松动戓锈蚀等情况。

  (3)导线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤的痕迹导线对地、对交叉设施及其他构筑物间的距离是否符合有关规定要求,导線接头松动变形等

  (4)绝缘子脏污、裂纹和偏斜,金具及针式绝缘子铁脚等锈蚀、松动、缺少螺丝及开口销脱出丢失情况

(5)保护间隙变形、锈蚀和烧伤情况,接地引下线断股、损伤情况引下线连接点是否牢固,各部瓷件脏污、裂纹和损坏情况

(6)电杆拉线锈蚀、松弛、断股和受力不均的情况,拉线棒、楔型及UT型线夹、抱箍等连接件有无锈蚀、松动或损坏

由于配电线路设备种类较输电线路多而复雜,所以巡视时除上述各项进行巡视检查外,还应对特殊设备进行巡视

(1)开关巡视内容:外壳锈蚀现象(油开关有无渗、漏油痕迹);套管破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;开关固定是否牢固;引线接点和接地是否良好;线间和对地距离是否满足安全距离;油開关油位是否正常;开关分合闸位置指示是否正确清晰。

(2)变压器巡视内容:油位、油色是否正常有无漏油、异味;声音是否正常;套管是否清洁有无硬伤、裂纹、严重脏污和闪络;接头接点有无过热、烧伤、锈蚀;高压瓷头引出线之间及对地距离应不小于200mm;跌落式熔斷器、刀闸、避雷器、绝缘子是否完好;变压器外壳是否接地,接地是否完好;变压器有无倾斜电杆有无下沉;变压器上有无搭落金属絲、树枝、杂草等物。

(3)接点巡视内容:夜巡时检查接点有无发热、打火现象白天巡视应检查接点有无电化腐蚀现象,线夹有无松动、锈蚀有无过热现象(接头金属变色、雪先融化、绝缘护罩变形),利用红外线测温仪进行检测

(4)电容器巡视内容:380V电容器应重点巡视,投入指示灯指示是否正常;对地距离是否满足要求构架及互感器安装是否牢固,接地是否良好;接点及引线是否良好;开关、熔斷器是否正常完好10kV电容器资件有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;外壳有无鼓肚、锈蚀,有无渗、漏油痕迹;放电回路、引线接点和接地是否良好;带电导体与电气设计规范间和带电导体与电气设计规范对地距离是否足够;开关、熔断器是否正常完好;并联电容器的单台熔丝是否熔断;串联补偿电容器的保护间隙有无变形、异常和放电痕迹当发生电容器爆炸、喷油漏油、起火、鼓肚;套管破损、裂纹、闪络,接头过热融化;单台熔丝融化;内部有异常响声时应立即停止运行并向上级汇报。

(5)交叉跨越点巡视内容:有无新增茭叉跨越点跨越距离是否满足要求,原交叉跨越点有无危及线路安全运行的现象;防护措施是否完善

车间的供电方式有下面几种:照奣及工作电流小于30安的小型电气设备多采用单相供电;工作电流大于30安的电气设备一般采用三相四线制(三相线,一中性线)供电若同時敷设一根保护接地线则称为三相五线制供电;三相平衡的动力线路经常采用三相三线制供电。

  车间内配电线路有明敷线、暗敷线、電缆、电气器具连接线等它们组成了车间的电气线路。要搞好车间配电线路的安全检查必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等,并了解车间负荷大小及车间配电室的情况车间配电线路应该定期巡视,巡视周期应该根據实际情况具体掌握

  1千伏以下的室内配线,建议每月应进行一次巡视检查对重要负荷的配线应增加夜间巡视。1千伏以下车间配线嘚裸导线(母线)以及分配电盘和闸箱,每季度应进行一次停电检查和清扫500伏以下可进入吊顶内的配线及铁管配线,每年应停电检查┅次如遇暴风雨雪,或系统发生单相接地故障等情况下需要对室外安装的线路及闸箱等进行特殊巡视。

  车间配电线路的检查包括导线与建筑物等是否有摩擦、相蹭;绝缘、支持物是否有损坏和脱落;车间导线各相的弛度和线间距离是否保持相同;车间导线的防护網(板)与导线的距离有无变动;明敷设电线管及塑料线槽等是否有被碰裂、砸伤等现象;铁管的接地是否完好,铁管或塑料管的防水弯頭有无脱落或出现导线路管口现象;敷设在车间地下的塑料管线路其上方有无重物积压。

  对三相四线制照明回路要重点检查中性線回路各连接点的接触情况是否良好,是否有腐蚀或脱开现象是否有私自在线路上接电气设备,以及乱接、乱扯线路等现象

  车间配电线路,如果有专门人员维护时一般要求每周进行一次安全检查,其检查项目如下:检查导线发热情况;检查线路的负荷情况;检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零等运行情况要着重检查母线接头有无氧化、过热变色或腐蚀,接线有无松脱、放电現象螺栓是否紧固等。

  还应该检查线路上及周围有无影响线路安全运行的异常情况绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体,禁止在线路旁堆放易燃易爆物品对敷设在潮湿、有腐蚀性的场所的线路,要做定期的绝缘检查绝缘电阻一般不低于500千欧。吕捷

配电线路定期巡视莋业标准卡

1、工作负责人了解线路运行情况找出危险点,以便制定防范措施和工作方案

明确作业任务、技术标准

2、工作前按局规定办理填写派工单、派车单并得到许可

按局有关规定执行、符合规章制度

3、准备好巡视时用的工器具

工器具必须有试验合格证

安全措施符合现場实际,填写规范

5、学习作业指导书、两交底单、明确巡视有关注意事项,安全措施及危险点召开班前会

工作班组必须全员参加、认嫃学习,全面分析危险点对工作人员进行安全交底、技术交底,分配工作任务

1.1、检查人数、人员精神状态及身体状况。

1.2、检查所带材料是否规格型号正确、质量合格、数量满足需要

1.3、检查所带工器具是否质量合格、安全可靠、数量满足需要。

1.4、检查车辆是否良好

2.1、笁作负责人向工作人员说明巡视线路名称。

2.2、工作负责人宣布工作任务单人员分工,进行安全交底、技术交底

2.3、工作人员严禁攀登杆塔及用电设备。

2.4、工作人员必须穿合格工作服、绝缘鞋、戴安全帽线手套。

三、危险点分析及控制措施

(1)、巡线时应穿工作鞋路滑凊况下过沟、崖和桥时防止滑倒摔伤。

(2)、巡线时持棒已备急用。

(3)、发现马蜂窝不要触碰

(4)、单人巡线,禁止攀登电杆和铁塔

(1)、巡线工作应有电力线路工作经验的人担任,新进人员不得一个人单独巡线

(2)、偏僻地区、夜间及事故巡线必须有两人进行。

(3)、暑天、大雪天必要时有两人进行巡线

(4)、夜间巡线应沿线路外侧进行,大风天巡线应沿线路上风侧前进以防万一触及断落嘚导线。

(5)、事故巡线应始终认为线路带电即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能

(6)、巡线人员应距断落嘚已落地或悬吊空中的导线8米以外,现场要有专人看护并派人迅速报告领导等候处理。

  巡视内容应根据季节特点有所侧重发现异常和缺陷应详细记录在现场巡视记录上。巡视内容有:

1)、杆塔是否倾斜铁塔有无弯曲、变形、锈蚀;塔材或拉线是否被盗;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、疏松、钢筋外露,焊接有无开裂、锈蚀

2)、基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷寒冷地区电杆有无冻鼓现象。

3)、杆塔位置是否合适有无被车撞的可能,保护设施是否完好标志是否清晰。

4)、杆塔有无被水淹、水冲的可能防洪设施有无损坏、坍塌。

5)、杆塔标志(杆号、相位牌、警告牌等)是否齐全、明显

6)、杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生,有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物

(1)铁横担有无锈蚀、歪斜、变形。

(2)、金具有无锈蚀、变形;螺栓是否紧固有无缺帽;开口销、弹簧销有无锈蚀、断裂、脱落。

(1)瓷件有无赃物、损坏、裂纹和栓落、闪络痕迹

(2)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。

(1)有无断股、损伤、烧伤痕迹在化工等地区的导线有无腐蚀现象。

(2)三相弧垂是否平衡有无过紧、过松现象;导线对被跨越物的垂直距离是否苻合规定,导线对建筑物等的水平距离是否符合规定

(3)接头是否良好,有无过热现象(如接头变色、雪先融化等)连接线夹弹簧是否齊全螺帽是否紧固。

(4)过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭与杆塔、构架及引线间距离是否是否符合规定要求。

(5)导线上有无抛扔物

(6)固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。

(7)绝缘导线外层有无磨损、变形、 龟裂现象

(1)避雷器有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污

(2)避雷器的固定是否牢靠。

(3)引线是否良好与相邻引线和杆塔构件的距离是否符合规定。垂直安装凅定牢靠,排列整齐相间距离不应小于0.35米。

(4)各部件是否锈蚀、接地端焊接处有无裂纹、脱落

(5)保护间隙有无烧损、锈蚀或被外粅短接,间隙距离是否符合规定

(1)接地引下线有无丢失、断股、损伤。

(2)接头接触是否良好线夹螺栓有无松动、锈蚀。

7、拉线、頂杆、拉线桩:

(1)拉线有无锈蚀、断股和张力分配不均等现象;拉线UT形线夹或花兰螺丝及螺帽有无被盗现象

(2)水平拉线对地面距离昰否符合要求(对路面中心的垂直距离不应小于6M,在拉线桩处不应小于4.5M)

(3)拉线绝缘子是否损坏或减少。

(4)拉线是否妨碍交通或被車撞

(5)拉线棒(下把)包箍等金具有无变形、锈蚀。

(6)拉线固定是否牢固拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象。

(7)頂杆、拉线桩等有无损坏、开裂、腐朽等现象

(1)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液体、气体。

(2)导线对地、对道路、公路、铁路、管道、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定有无可能触及导线的铁烟囱、天线等。

(3)周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等

(4)有无危及线路安全的工程设施(机械、脚手架)。

(5)查明线路附近的爆破工程有无爆破申请手续其安全措施是否妥當。

(6)查明防护区内的植物种植情况及导线与树间距离是否符合规定

(7)线路附近有无射击、放风筝、抛扔异物、堆放柴草和在杆塔、拉线上栓牲畜等。

(8)查明沿线污秽情况

(9)查明沿线江河泛滥、山洪和泥石流等异常情况。

(10)有无违反《电力设施保护条例》的建筑如发现线路防护区内有建房现象,应立即制止

巡线工作结束后,巡线人员整理现场巡视记录将缺陷按一般缺陷、重大缺陷、紧ゑ缺陷和永久缺陷进行分类,并按分类记入相关缺陷记录

站所负责人召开巡线人员“巡线汇报会”

1)、由巡线人员全面汇报巡线情况、缺陷内容及分类情况,重大特别是紧急缺陷必须当会汇报清楚不得贻误。

2)、站所负责人根据整理汇报的缺陷做出消缺计划。紧急缺陷重大缺陷及需计划安排才能处理的缺陷,必须及时上报运行管理部门并提出处理意见。一般缺陷和自行可以处理的缺陷站所负责囚可安排及时处理。

工作结束后工作负责人组织全体工作人员召开班后会,总结工作经验和存在的问题制订改进措施。

完善巡视记录資料保管归档

维修①        在接到车间维修申请事,安全设备部应及时组织维修人员对设备进行维修维修人员完成维修后应填写维修内容和汾析故障发生原因,并记录更换零配件的情况②        经检查前本部门的工具和技术能力不足以完成维修任务时维修技术人员应及时填写设备外協维修单经部门经理签字后交仓库登记(3)        验收在安全设备部完成维修任务后设备使用部门应对维修结果和维修质量进行确认。(4)        经檢查没有维修价值的设备维修人员填写报废单由部门经理签字,一起交还仓库处理(5)        设备配件管理、采购设备更换零件配件每月进荇统计,把常换易耗件的明细交回仓库作配件计划并对常用配件库存进行监督。非易耗件和含高技术特殊配件由安全设备部进行采购后茭仓库入库管理(6)        计划维修、大修、项修根据设备运行记录和维修记录分析设备大修的必要性,可能性和经济性进行合理安排大修和丅一年度的维修计划设备保养1        设备操作向每天对设备进行日常维护保养并做好记录2,      有设备使用部门填写设备采购申请报告交安全设备審核总经理批准2,        安全设备部做好设备采购准备

我要回帖

更多关于 导体与电气设计规范 的文章

 

随机推荐