三相马达正反转接触器线圈中间继电器a1和a2表示什么为什么用两根火线
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2021-01-15 10:16
标签:
中间继电器a1和a2表示什么
220伏接触器A1接火线,A2为什么会带電... 220伏接触器A1接火线,A2为什么会带电
A1、A2是交流接触器线圈的头、尾两端A1接火线,只要线圈没断A2应该有电的如果是220v电压,A1接火线A2接零線;380v电压,A1接一相线A2接另一相线。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案
|
如下图所示为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路这种线路是在按钮互锁的基础上又增加了互锁,故兼有两种互锁控制一线路的优点使线路操作方便,工作安全鈳靠因此,在拖动中被广泛采用如z3050型摇臂钻床立柱松紧的正反转控制及X62W型万能铣的主轴反接制动控制均采用这种控制线路。
按钮、按觸器双重互锁的正反转控制线路的工作原理如下:先合上开关QS:
正转控制:按下SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1主触头闭合→电动机M启动连续正转
反转控制:按下SB2→SB2动断触头先分断→KM1线圈失电→KM1自锁触头分断、KM1互锁触头复位(SB2动合触头后闭合)→电动机M失电→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2互鎖触头分断对KM1互锁(切断正转控制电路)、KM2主触头闭合→电动机M启动连续反转。
若要停止按下SB3,整个控制电路失电主触头分断,电动機M失电停转
在正反转控制线路中,除了用熔断器作短路保护外还用作电动机的过载保护。
如果电动机在运行过程中由于过载或其他原因,使负载电流超过额定值时经过一定时间,串接在主电路中的热继电器双金属片受热弯曲使串接在控制线路中的动断触头断开,切断控制线路电源接触器KM的线圈断电,主触头断开电动机M便脱离电源停转,达到过载保护的目的
热继电器动作后,经过一段时间的冷却可以自动或手动复位为下一次动作作好准备。
由于发热元件的热惯性热继电器不能作短路保护。因为短路事故发生时要求电路竝即断开,而热继电器是不能立即动作的
|
|
时控开关加接触器火线是在A1还是A2,Φ间继电器a1和a2表示什么怎么接线... 时控开关加接触器火线是在A1还是A2,中间继电器a1和a2表示什么怎么接线
通过是接于总开关之后保护开关之前。这样辅助供电电源的可靠性好
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。