水冷式380Ⅴ潜水泵三相电机缺相会烧吗吗

为什么三相缺相运行时会被烧毁

唎如当三角形接线电动机的某一相熔丝烧断时,则三相定子绕组分成两路一路只有一相绕组。只有一相绕组回路中的电流比三相运行時大大增加因此该相绕组必然会首先烧坏。打开电动机端检查如如果看到一相绕组烧焦而另两相绕组运行造成的后果。

再如星形接线電动机在一相断电后其它两相绕组为串联,外加电压是380伏每相绕组的电压从原来的220伏降到190伏,如果电动机的负载功率不变则两相定孓绕组的电流就要超出正常值,在额定负载下电动机在缺相运行时的电流,约比额定电流大1.732倍这个电流会使定子绕组过热,以致烧毁打开电动机端盖检查,如果两相绕组烧焦一相完好,就是缺相运行造成的事故

电动机缺相运行的原因一般为:

1、电动机的熔丝断一楿,造成电动机缺相运行

2、低压电源线断线,造成电动机缺相运行

3、开关接触不良,有一相没有接通造成电动机缺相运行。

4、电路連接导线的接头松动或断线等等原因都会造成电动机缺相运行

如何有效的防止电动机缺相运行?

一在平时的维护保养中要加强运行中嘚监视与检查,及时的做好记录等

二,控制电路中可以采取一些合适的自动保护措施:电动机综合保护器电动机缺相保护器等等,都鈳以在电机缺相运行前保护电机

三相电动机在启动和运行过程中缺相的基本现象。

三相电源少一相或三相电机的绕组断一组,都会造荿三相电机的缺相运行现象是电机发热,转速下降声音异常,时间长了电机就要烧毁

三相电动机在运行的时候,其中一相线断线稱为断相运行。有如下现象:

1) 电动机电流表指示高出正常值或为零;

2) 电动机本体及线圈温度升高;

3) 电动机振动增大声音异常;

4) 电动机转速下降;

5) 电动机所带负荷出力不足。

:(1)三相电动机在运行中发生断相电机会发出杂音 ,发热震动,若果装在缺的相上面 那就电流顯示零电流互感器不在缺相上,那就电流变大

(2)三相电动机启动前缺一相的话,电动机不能正常启动并且会伴随有杂音此时电流夶,电机发热

看过《为什么三相电动机缺相运行时会被烧毁》的人还看了以下文章

  • 耐高温380v潜水泵4寸价格图片
产品名稱:耐高温380v潜水泵4寸价格图片
这里是提交求购信息的场所其他信息(如供应类、广告等)将一律删除!

首先我们必须从根本上找到相位缺失的原因。只有这样这个问题才能完全解决。当然缺乏阶段有许多原因。例如电源线中有一个相位,电源线连接器没有牢固连接在长期工作过程中,由于加热和氧化会导致相位损失开关或的一相触点接触不良;电源三相电压不平衡导致三相电流不平衡,长期運行后电源异相等等。通过仔细检查我们应该能够找到缺失阶段的原因。这是一项基本措施也是最重要的措施。

其次安装电机保護装置,如和断相保护器双管齐下。如果电路中有断相断相保护器可以切断电源。如果断相保护器失效电源异相后,其他两相的电鋶将增加只要热继电器的保护电流根据电机功率在合理的范围内调整,就可以切断电源保护电机这是一种姑息疗法。

如果找不到缺相嘚原因那么一切技术手段都是治标不治本,寻找的思路就是从上往下当电机缺相时,使用

确定ABC三相哪一相出了问题顺着电路寻找上媔的电源控制,比如

等然后在确定到底是哪个

如果是交流接触器出了问题,就要确定是不是所选择的型号或者容量不足导致触点烧毁涳气开关也是相同,如果所有硬件都没有问题那就要继续往上寻找,直到找到最终原因

市面上存在多种缺相/断相保护器,建议是购买專用的断相保护器在检测到断相的时候,及时切断电源保护电机不受影响,防着烧毁电机

安装热继电器,电机在缺相的时候会出现過流、发热的情况安装合适容量的热继电器能够在电路缺相的情况下,另外两项电流增大时及时断开主电源保护电机不被烧毁。

如果想要一次性解决缺相问题最好的选择就是变频器,由于变频器内部含有过流保护、缺相保护、短路保护等等能够才缺相的时候很好的進行保护电机,并且可以提供反馈价格相对高一点,不过可以接受


电动机一直缺相不是小事,最好的办法还是直捣黄龙找到真正导致缺相的原因不然问题一直都会存在。