如何选择10kv电压互感器熔断器额定电流二次熔断器的容量

10kv电压互感器熔断器额定电流的熔斷器维护10kv电压互感器熔断器额定电流一次侧和二次侧装设熔断器的感化及熔断器的抉择10kv电压互感器熔断器额定电流平日安装在变、配电所電源进线侧或母线上,对10kv电压互感器熔断器额定电流的毛病假如应用欠妥会间接影响高压体系供 电的可靠性。为避免高压体系受10kv电压互感器熔断器额定电流自身毛病或一次引线侧毛病的影响在电压互感 器一次侧(高压侧)安装熔断器保护。

10kV10kv电压互感器熔断器额定电流接纳RN2型(或RN4型)户内高压熔断器,这类熔断器熔体的额外电流 为0. 5A,lmin内熔丝熔断保护电流为0.6A ~ 1. 该8A最大通断电流为50kA,三相最大通断电流容量为1000mV·A熔体電阻为(100±7),熔管内填充石英砂具有良好的灭弧性能和较大的断裂能力。

10kv电压互感器熔断器额定电流型一次熔断器的额定电流是根据其机械强度选择的最小值 它比额定电流10kv电压互感器熔断器额定电流大很多倍。 为了防止10kv电压互感器熔断器额定电流二次回路短路对变压器造成持续过电流损坏有必要在10kv电压互感器熔断器额定电流二次侧安装低压熔断器,10kv电压互感器熔断器额定电流户外装置可使用15a / 6a 型 R1型、 rl 型、 gf16型或 am16型通常用作二次侧的低压熔断器。 Rm10型通常用于户外装置

10kv电压互感器熔断器额定电流一次侧(高压侧)熔丝熔断的缘故原由运轉中的10kv电压互感器熔断器额定电流,高压侧熔丝熔断常常产生归结起来有以下几方面原因:

(1)10kv电压互感器熔断器额定电流次级短路,囷熔丝的次级侧因为熔丝尺寸选择太大不能及时保险丝,导致保险丝的一侧被烧断

(2)10kv电压互感器熔断器额定电流进行一次侧引线部位出现短路发生故障或本身企业内部存在短路(单相接地或相间短路)故障。

(3)系统电压(例如单相批次电弧在地电压,磁共振电压过电压等),铁芯磁饱和10kv电压互感器熔断器额定电流励磁电流变大,使一次保险丝烧断

电压电流互感器进行一次侧和二次侧熔丝熔斷后的检查与处理方式方法:

当正在运行并且单相熔断时,伏特计指示值的具体变化与变压器的接线方式和与二次回路连接的设备的状况有關一般只能定义为: 当一相熔断器熔断时,相位计和与熔断器相关的线电伏特计的指示值将在一定程度上降低与熔断器相关的线电伏特計的指示值将接近正常值。

 10kv电压互感器熔断器额定电流的一佽侧熔丝主要用来保护10kv电压互感器熔断器额定电流的内部故障以及一次引出线的故障。当10kv电压互感器熔断器额定电流内部绕组发生故障戓引出线故障时它会迅速熔断不致造成系统停电事故。35kV 及以下的10kv电压互感器熔断器额定电流均应装设一次熔丝保护35kV户外10kv电压互感器熔斷器额定电流,采用带有附加电阻的RW2-35型高压角式熔断器或新型的RW9—35型熔断器35kV和3?10kV户内10kv电压互感器熔断器额定电流可采用RN2型或RN4型高压限流熔断器。以上几种熔断器的熔丝均为0.5A1min内的熔断电流为0.6~1.8A。
由于10kv电压互感器熔断器额定电流的一次熔丝电流为其额定电流的数倍以上因此當其二次负载过电流时不易熔断。为了防止10kv电压互感器熔断器额定电流二次回路发生过载或短路烧毁10kv电压互感器熔断器额定电流必须在其二次侧出口装设熔断器保护。一般户内10kv电压互感器熔断器额定电流可选用250V、10/ (3?5) A户外可选250V、15/6A熔断器。

10kv电压互感器熔断器额定电流二次空开知识來自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以了解到相关10kv电压互感器熔断器额定电流二次空开更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务