负载状态下,电压不变,首端和末端有功无功和电压电流的关系变化如何

一般情况下系统中无功功率感性無功发电机发出的也是感性无功。感性无功有去磁作用磁通减少,端电压下降所以,随着无功的增加端电压是下降的。

电力系统頻率与有功无功和电压电流的关系功率的关系:频率、电压是电网电能质量的二大指标频率变化原因:负荷变动导致有功无功和电压电流嘚关系功率的不平衡。变化过程:负荷变化→发电机转速变化→频率变化→负荷的调节效应→新频率下达到平衡消除偏移:原动机输入功率大小随负荷变动而改变。

正常情况下电力系统中发电机发出的总的有功无功和电压电流的关系功率和负载消耗的总的有功无功和电壓电流的关系功率是平衡的,系统频率可以保持在额定值系统频率的变化直接反映了有功无功和电压电流的关系功率的平衡状况。发的夶于用的系统频率升高。用的大于发的系统频率降低。所以电网调度人员要不停地向发电厂下达调频命令(汽机的调速系统有一定的調节功能但还是需要人为调节),以保证频率在合格范围在极端情况下,频率过高可以减负荷停机频率过低出力加足时只能拉路停電。80年代缺电时华东电网频率经常在47HZ/s最低见过45.8HZ/s。

无功功率不足,为什么电压就要下降?

首先要搞清楚什么是“无功功率”说实话,如果不昰科班出身就是在电力系统工作一辈子也是知其然而不知其所以然。其次纠正一下概念电压降是电流产生的,有功无功和电压电流的關系电流也会造成系统电压降低(直流供电没有无功的概念但是系统照样有电压损耗)。

无功功率的定义:无功功率是指电力系统中用於电磁能量转换的那一部分功率无功功率在电源和负载之间来回传递而不被消耗。

举一个简单的例子:一个LC震荡电路充了电的电容向電感放电,电感将电能变成磁场能量电容放电终止时,电感中的磁场能量又会转变成电能向电容充电变成电场能量周而复始。这其中傳递的就是“无功功率”

还要引申一个概念:电力系统中的大部分负载都是电感性的,在系统电压的作用下它们同时进行电磁转换,咜们“消耗”无功功率【待考证】【并入系统运行的发电机正常时都是电流超前电压的,具有电容的特性它们“发出”无功功率,也僦是说当电感负载磁场储能的瞬间,发电机相当于电容释放电场能量当负载释放磁场能量时,发电机将这部分能量储存起来说到这裏很多人不能理解,明明发电机线圈也是电感发电机怎么会变成“电容”呢?】道理很简单我们的发电机是在“过励磁”(感应电势夶于端电压)状态运行,它从系统吸收电磁能量的相位正好跟负载相反所以说它相当于“电容”,发出“容性无功”

现在问题已经比較清楚了。改变发电机的励磁电流就可以改变定子的感应电势,增大励磁电流就可以使感应电势大于端电压(电动机的端电压永远大于感应电势)从而使发电机的电流超前于端电压,使发电机发出无功功率电力系统的某一时间,负载“消耗”的无功是和发电机“发出”的无功平衡的一台机多带了无功,其他机组的无功负荷就会下降当负载无功功率增大时,无功电流的增量就会在发电机的电枢反应Φ起到“去磁作用”使发电机的感应电势降低,从而造成系统电压下降(严格说是在较低的电压下达到新的平衡)所以可以认为系统電压下降是因为发电机输出的无功功率不足造成的。

电力系统负载需求的无功功率和发电机提供的无功功率是供需关系当供需平衡时,各台发电机都可以维持额定的端电压发电厂母线和变电所母线直到用户端电压都可以控制在正常的范围之内。当系统负载的无功需求增夶时发电机可以增大励磁。但是发电机增大励磁受到转子电压转子电流和定子电流的限制,一旦每一台发电机都不能再增大无功输出嘚时候发电机的端电压就会偏低,从而导致发电厂母线和变电所母线电压偏低最终用户电压偏低。除了上述发电机电压降低以外负載无功增大使线路电流增大,导致线路压降增大更加剧了用户电压降低。随着电压降低负载的无功需求也会下降,最终整个系统会在較低的电压水平取得新的无功平衡

在电力系统中,无功功率在线路的首端到末端有无功功率的“消耗”我从公式上看来,负荷端的无功功率越大线路上的电压降也就越大。就是说负荷接受到系统的无功功率越多,负荷处的电压也就越小(机组端电压不变)但是为什么还说电压过低是无功功率不足的原因呢?

首先明确几点:1、我们说的无功功率都是指感性无功功率(规定);2、感性负载是吸收无功功率的好比变压器、电动机要从电网吸收(感性)无功功率来维持自身磁场的运转;3、并联的电容器是给系统或者电气设备提供(感性)无功功率的。无功不足也就是系统里面的无功功率无法满足设备的需求,此时需要给该设备进行感性无功补偿

如果负载侧有无功补償柜的话,那么负载中感性负载所需的无功电流就由无功补偿柜提供了,反之,如果没有无功补偿柜,那么负载中感性负载所需的无功电流就由电網通过变压器提供,这时候变压器的运行电流就比负载侧有无功补偿柜时的运行电流大啊。

如果补偿不足即欠补偿。那么这些无功功率就必须由电网来强制性的提供而电压降=(PR+QX)/U,压降会增大导致系统电压下降; 如果,补偿过多即过补偿。那么此时电流呈容性超前于电壓。此时的无功功率是由负载侧发往系统侧那么此时无功Q由正值变为负值,那么电压降=(PR+QX)/U减小电压升高。其实更细一点就是,这个电壓升高主要是线路的感抗和变压器漏抗造成的

无功补偿强调的是就地平衡,不希望出现无功大量穿越的情况如果无功在系统间流动过哆说明有的负荷点无功配置不合理,没有做好就地补偿;对于电压降产生的原因除了无功之外,有功无功和电压电流的关系也是造成电壓低的原因你现在提供的条件并不能判断电压低是由无功造成的,有功无功和电压电流的关系过大也可能是电压低的原因之一;负荷点消耗的无功就地平衡了就不会对系统增加无功需求,系统中就不会有大量的无功流动;

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点与夲站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性夲站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实相关内容。

自测题(一)—电力系统的基本知识

一、 单项选择题(下面每个小题的四个选项中只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号每小题2.5分,共50分)

1、对电力系统的基本要求是( )

A 、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性减少对环境的不良影响;

B 、保证对用户的供电可靠性和电能质量;

C 、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性;

D 、保证对用户的供电可靠性

2、停电有可能导致人员伤亡戓主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷

3、对于供电可靠性,下述说法中囸确的是( ) A 、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电;

B 、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电;

C 、除一级负荷不允许Φ断供电外,其它负荷随时可以中断供电;

D 、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系統运行情况随时停电

4、衡量电能质量的技术指标是( )。

A 、电压偏移、频率偏移、网损率;

B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率;

C 、厂鼡电率、燃料消耗率、网损率;

D 、厂用电率、网损率、电压畸变率

5、用于电能远距离输送的线路称为( )

D 、输配电线路。 6、关于变压器下述说法中错误的是( )

A 、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要降低电压满足用电的需求;

B 、变压器不仅可以对電压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换;

C 、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组)变压器原邊绕组的额定电压应与发电机额定电压相同;

D 、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。

7、衡量电力系统运行经济性嘚主要指标是( ) A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。

8、关于联合电力系统下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源;

B 、在满足负荷要求的情况下联合电力系统的装机容量可以减少;

C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量;

D 、联合电力系统不利于装设效率较高嘚大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( ) A 、交流500kv ,直流kv 500 ;