3051压力变送器量程怎样设置超量程故障处理

有一台两线制压力变送器量程怎樣设置量程为0~1mpa,对应输出电流为4~20mA试求(1)压力P与输出电流I的关系表达式(2)计算当P=0.5mpa 0.8mpa 1mpa时压力变送器量程怎样设置的输出电流

1151压力变送器量程怎样设置是我公司专业生产智能电容式压力变送器量程怎样设置以1151压力变送器量程怎样设置为例,怎样进行1151压力变送器量程怎样设置的正、负迁移

①囸、负迁移根据工艺流程测量的需要,为了提高自动调节的质量提高调节系统的灵敏度,要求变送器的测量范围不是从零开始而是从某一数值开始,称为变送器的迁移从大于零的某一数值开始时,为正迁移;从小于零的某一数值开始时为负迁移例如,测量范围为10~20kPa即零点正迁移到l0kPa;测量范围为-20~1OkPa,即零点负迁移至-20kPa

②量程调整范围所有的1151变送器可在zui大量程和zui大量程的1/6范围内连续调整。例如变送器嘚量程为4,在0到(6.2~37.4)kPa之间连续可调

③零点调整范围1151 (E)正迁移为500%,负迁移为600%
  正负迁移可以达到上述zui大迁移量,但被测压力不得超过量程的压仂极限例如,量程为4的变送器原量程为0~24.8kPa,不能迁移为24.8~49.KPa(虽然正迁移量仅为100%)因为49.6kPa超过了量程为4的7.4kPa的压力极限。
 为了达到大迁移量需要改变装在放大器板元件侧的迁移插座位负迁移正迁移,正负迁移接插件置该插座有三个位置,中间位置为无迁移位置为了达箌大的正、负迁移,可把插针插到正迁移或负迁移位置变送器可以调校在跨零的量程上(如:从-18.7~+18.7kPa),但这会使变送器的线性稍微降低调整时,当正迁移约>300%时将迁移插针插至S侧。当负迁移>300%时将迁移插针插至E侧,然后用调零电位器调整如迁移量小时,可直接用调零电位器调整变送器校验调整时,还有一些简单速算法可加快调量程、调线性的速度,下面举例介绍调整步骤
HQ-3051系列电容式变送器技术数据
(不带迁移,在标准工作条件下充硅油,316不锈钢隔离膜片)
稳定性:六个月内不超过*大量程的基本误差优良值
振动影响:在任意轴向上 振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的+0.05%/g
电源影响:小于输出量程的0.005%V
负载影响:电源如果稳定则负载没有影响

HQ-3051系列电容式变送器其它


隔離膜片:316不锈钢,哈氏合金C-276蒙乃尔合金或钽
排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金C蒙乃尔合金
法兰和接头:316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
接触介质“O”形环:丁晴橡胶氟橡胶
电子壳体材料:低铜铝合金

外形尺寸及安装连接示意图



安装板外形尺寸也安装方式示意图


现场导线連接图与电路方框图


非智能型现场导线的连接




3051智能压力变送器量程怎样设置

或稱智能压力变送器量程怎样设置用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力然后将其转变成4~20mA DC信号输出。3051智能压力变送器量程怎样設置可与HART手操器相互通讯通过它进行设定,监控智能型液晶表头采用智能按键可修改量程、显示单位、温度等等,压力变送器量程怎樣设置过压强度高稳定性好。用于工业过程全系列差压、压力、压力的测量具有模拟或数字输出信号。这系列的智能压力变送器量程怎样设置广泛应用于石油、化工、电力、食品、造纸、市政工程等行业

     1、安装前仔细阅读产品仿单,准确接线留意产品不得发生接线錯误。

     2、变送器应安装在透风、干燥、无蚀、阴凉及温度变化较小之处如露天安装应加防护罩,避免阳光直照和雨淋以避免产品机能降低或泛起故障。

     3、严禁随意摔打、冲击、拆卸、强力夹持或用尖利的用具捅引压孔或金属膜片

     4、留意保护产品引出电缆,电缆线接头處务必密封以免进水或潮气影响整机机能及寿命,变送后端子引线要保证和大气良好导通

     5、安装时应在3051压力变送器量程怎样设置和介質之间加载压力截止阀,以便检验和防止取压口堵塞而影响丈量精度在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。 

     6、丈量蒸汽或其咜高温介质时留意不要使3051压力变送器量程怎样设置的工作温度超限,必要时加引压管或其它冷却装置连接。

     7、丈量液体介质时在加壓前一定要用截止阀排净管道内的空气,防止因为压缩空气所产生的高压导传感器过载

     8、禁止超指标过载,超指标过载造成的敏感膜损壞不在三包范围

     9、隔爆型变送器在危险场所使用时,变送器的壳盖必需拧紧为确保使用安全,应严格遵守安全规程不答应在通电时咑开变送器壳盖。

    安装使用3051智能压力变送器量程怎样设置前应详细阅读产品样本及使用说明书安装时压力接口不能泄露,确保量程及接線正确压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设, 传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰