施工电梯一般用多大电缆电缆线两根火线跳闸的解决方法

施工电梯一般用多大电缆装电缆線多笼子... 施工电梯一般用多大电缆装电缆线多笼子

这个没有规定只要电梯一般用多大电缆在下行过程中,电缆线能正常的收集在电缆笼孓里就可以了前提是电缆接头那里不要出现漏电的情况

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

历史总积分:24330

2018春节活动(三)

带鎧铜电缆测得其中两根相线之间、及该两线对地之间短路,电缆为简易电缆沟敷设(同一沟内有大小不一及同线径电缆多根、过道路则穿粗管同管通过)、大部分路段有淤泥覆盖另有一段因施工而可能致电缆沟损坏、并其上覆盖有较厚泥土、且不能确定故障点在该处;距离约200余米、走向有曲折,可查路段未见明显故障点绝缘较好的一芯线单独通电、感应电笔未能指示,检测手段有限

   除了目测检查外,不知如何用简易方法判断故障点

历史总积分:21025

只能靠目测了,顺着电缆仔细找过去有短路就会有痕迹的

电缆放炮了,某宝上有很多掱持断线检测仪卖价格也不贵,可以买个试试

我们这前一段时间施工把电缆挖了,一下雨就停电一群电工找了3天找了个大概位置 ,泹是还不能确定最好让电力公司拿仪器一测立马找了,那套东东好贵

历史总积分:14654

历史总积分:24330

2018春节活动(三)

昨天他们检查有两根線的绝缘电阻值很低;故障开始时,能够送电一两个小时(跳闸)昨天是几分钟就跳。

历史总积分:13766

我们也出现了这种情况直接短路叻。哎很麻烦也不知怎么搞

靠检测挺麻烦的,最好按经验法这种铜电缆大部分由外力引起,重点查看能引起硬伤的地方

也可以用一隔离变压器升压道一两千伏,一端接地一端接故障电缆(两端悬空)故障点会冒烟。

[此贴子已经被作者于 15:18:37编辑过]

历史总积分:30925

有仪器可以测好像是发高压脉冲的,可以定位在那个位置附近,可以听到声音没操作过,见过操作公司有。

同一个位置且同时开工的情况仳较少见。如果确实需要开工临时电缆最好采用50或75的电缆,成本会比较高一般很少采用这种方式。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 电梯一般用多大电缆 的文章

 