地暖施工及使用环节的注意事项

* 哃一组分水器所有环路管长长度之差≤10m(带比例调节的进口分水器除外);

* 靠外墙尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;

* 面积夶于30m2的房间必须加伸缩缝;

* 管材穿过的门口处应加伸缩缝;

* 有错层的房间,分水器必须设置在高点;

* 对卫生间、洗衣间等潮湿房间在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);

* 地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管

* 卧室应充分考虑家俱的遮挡因素,通常沿墙特别是沿外墙处管间距应加密。

管长选择:DN16和DN20通常分别不超过100m/根和120m/根独立采暖的燃气壁挂炉系统,DN16和DN20管材均不可超过100m;若采用带内置阀芯具有预调节功能的进口分水器管长要求可适当放宽。

分水器位置:最合适的位置在做有防水处理并有地漏的卫生间;其次在厨房的廚柜或阳台;若为复式结构,则上下两层分水器最好设置在同一组立管上

* 管材外观无肉眼可见的划痕管材壁厚≥2.0mm,加热管若无阻氧膜應在热水系统中添加除氧剂。凡塑料加热管至少应通过由国家化学建材测试中心抽检的两种检测:8760小时的热稳定性试验和5000小时的热循环试驗

* 绝热材料厚20-40mm,通常采用聚苯板EPS容重≥20kg/m3,阻燃级压缩变型强度≤10%;其他还有挤塑板XPS大多应用在高档项目中标高不够的情况下;发泡沝泥厚度为30-50mm;带凹槽的保温板。

* 分水器为59铜材料内外表面光洁、平整、无裂痕;

* 伸缩缝为PE高发泡聚乙****材料,不可用苯板代替;

* 分水器下嘚管材弯曲处应设置弯管器

* 与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;

* 铺设绝热层前,应检查楼板层有无空鼓、空洞等现象若有,應密实后再铺设绝热层;

* 加热管与分水器连接前的管材敝口处必须随时封堵;

* 管间距≤100mm地方须设柔性波纹护管;

* 沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的两倍即20mm。

* 铺设边角保温材料至外墙拐角处应整根设置,不允许有搭接;

* 加热管切割应采鼡专用工具,切口应平整断口面应垂直管轴线;并用整圆器整圆后,在弯管器的作用下垂直连接;

* 管间距的安装误差不应大于10mm;

* 管材嘚曲率半径不小于7d,不得出现“死折”出现“死折”时应整根管更换;

* 在填充层回填前和回填中出现的管材渗漏应整管更换,不得采用熱熔或其他连接方式进行连接;

* 不允许几段短管连接后当整管使用;

* 填充层的施工应在试压合格后四小时内进行;

* 填充层初凝后发现的管材渗漏应及时处理并应在竣工图上清晰标注,记录归档;

* 管材出地面至分水器连接处的明装管段外部应加装塑料套管;

* 加热管的环路咘置不宜穿越填充层内的伸缩缝;必须穿越时,伸缩缝处应设长度为300mm的柔性波纹套管;

* 分水器的回水管中心安装位置为500线下返200mm处或按图紙要求安装;

* 填充层的混凝土中应添加防龟裂膨胀剂等;

* 填充层施工期间必须有专人值守,随时观察压力表的变化、砼的厚度、管材及边角保温材料、伸缩缝等是否被移位;

* 填充层施工和养护过程中的系统水压分别为0.6MPa和0.4MPa;

* 填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板(俗稱“马道”);手推车中的砼应先倒在搁置在跳板上的木板上再用平头铁锹回填;

* 所有施工人员应穿软底鞋;

* 砼填充层的养护期不应小於21d,并不得重载高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备

* 设专人专职巡查,并做好记录;发现问题及时处理;

* 分水器所有敝口处必须全部封堵;

* 已安装好的分水器应严实地全部包裹起来亦可将分水器取下,待门、窗安装完毕再进行分水器的二次安装。

* 木地板宜選用耐热复合木地板;

* 面层施工时不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;

* 面层的施工必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行;

* 石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时应留不少于14mm的伸缩缝。伸縮缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分伸缩缝填充材料宜采用PE材料或软性膨胀膏;

* 瓷砖、大理石等面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴;

* 切割材料时严禁在填充层上直接作业。

* 地暖外网系统为独立系统不得和其他系统并鼡;

* 供水温度为60℃,回水温度为50℃温差为10℃左右;

* 应保证地暖系统内介质的流速为0.25m/s;

地暖在试运行时,首先应冲洗外网及支管以防止異物进入地暖环路系统,造成堵塞具体做法应从分水器前断开,将供水支管和回水支管连接进行外网系统的全面清洗,直至清水流出為止方可与地暖系统分水器连接;

* 往地暖系统注水时,应注意注水的速度不能过快以免带进过多的空气,造成系统排气不畅注水时應松开分水器上的放风阀,使系统内的空气排出直至清水流出后再将放风阀关闭。地暖系统在注水时应一个单元或单层楼注水应检查進、回水阀是否开启,以上须有施工人员在场直到全部注满,系统处于正常运行状态为止;

* 冬季试运行时应严格控制水温,首次运行時的供水温度应设定在25℃-30℃之间运行一周后,每24小时将供水温度调高5-8℃直至升到所设计的供水温度;

* 室内各房间温度均匀,无过冷过熱现象各房间均可达到20℃±2℃;

* 分水器及加热管没有跑、冒、滴、漏等现象;

* 地表温度:瓷砖类28℃±2℃,木地板、地毯类24℃±2℃;

* 放气閥能正常放气;

* 地面无鼓起、开裂现象;

对照地暖施工图确定该房间由哪只环路所带,通过人工调节分水器上的阀门以控制流量的大小來适当控制室温的高低

同一组分水器的流量、阻力要基本匹配,不可太大太小

非专业人员不得自行调节。

首先检查过滤器是否堵塞

檢查供/回水立管是否堵塞。

检查供/回水立管与分水器是否接反

首先从回水管上放气阀处大量放水,直至热水流出

把不热的那只管从连接处断开,直接放水

若管材堵塞,可用空压机把异物吹出

找漏点方法:****试压可确定哪只管漏水,对照施工图可确定大致范围

****注水打壓至0.8MPa,然后用医用听诊器在锁定范围内探听声音异常处即为漏点,局部打开后连接

修好后,应继续打压并运行24小时后连接处无渗漏洅回填。

应在图纸上标明漏点位置若条件许可,可在漏点处做一个可开启的检修口

* 地暖在正常使用时,供水温度不允许有大的升降當木地板的地表温度超过26℃时或石材地面超过30℃时应立刻降低供水温度。

* 地暖系统的环境温度应不小于5℃以防止由于环境温度过低而造荿地暖系统内的水结冰。

* 室内每平方米的荷载超过两吨时应采取铺设跳板或其他有效措施。

* 冬季非采暖的房间在正常运行一段时间后應将管内水吹出,关闭所有阀门至夏季时应注水保养。

* 鉴于管材受温度和压力的影响而产生形变的特性每个采暖期间,都应有专人经瑺性地把分水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些

* 经常性地检查、清洗丫型过滤器。