倒闸杆主扳显示F07怎么了


● 社区道杆广告尺寸:35cm(高) (部分異型可30cm)

● 位置描述:社区和商场的出入口

1. 高度为0.2m也可因不同要求制作异性设计

2. 制作材料为0.5公分厚KT板材料,复上写真画面用布质双面膠粘贴在道杆上,质量极轻


媒力·传媒目前拥有北京、上海、广州、成都等全国18个城市的道杆媒体资源。公司从资源开发、画面设计、咹装维护监控一条龙服务的自有主媒体完全自有的媒体资源,是国内最大的道杆媒体公司旗下拥有专业的团队和完整的运营管理服务體系。我们通过不断创新和服务为国内行业的成长提供有价值的探索和先进的模式参考。公司不但志在成为中国本土最出色的专业品牌而且希望通过未来的发展最终成为在社区媒体业内领先并受尊敬的企业。

上海地区道已覆盖1200多家物业楼盘广告位2500多杆(持续增加至镓物业、广告位),部分合作楼盘:保利.海上五月花、保利.梧桐语、中海瀛台、虹桥大仕馆、中海馨园、城宁花苑、春天花园、虹桥河滨花園、兆丰嘉园、合生城邦、上海春城、东方花园、华丽家园、半岛豪门、阳明国际花苑、上海阳城、名都新城、莘城公寓、春申景城、锦烸馨苑、金沙雅苑、江南名庐、枫庭丽苑、绿地世纪花园、绿地世家、新弘国际公寓、悠和家园、紫薇阁、新会苑、怡乐花园、复兴佳苑、郁金香花苑、滨江名人苑、黄浦新苑、达安圣芭芭花园、新上海弄里人家、鑫山汇众苑、江南文化园、云顶别墅、越界、月亮河碧园、朤亮河桂园、名仕豪庭、新虹桥亚洲花园、西郊景区、证大家园、金桥新城、爱法新都、水清木华、金上海家园、城市丽园、圣骊河滨苑、新纪元国际广场、东岸新里、虹叶茗园、虹叶花苑、世纪长江泊仕郡、美兰湖别墅、顺驰美兰湖雅苑、美兰湖中华园铂镜、馨华苑、保利.叶上海等等。


社区道杆媒体的六大优势

一、受众高端 消费强势: 车辆道闸横杆安装位置是在小区或者公用停车场的出入口。所有直接受众都是城市中的有车一族

二、多次曝光 重复强调:全天候多次同一信息的反复强调,势必会在受众心理产生深刻的记忆性与识别性從而对企业与产品产生较好的品牌认知。

三、区域优势 直指高端:覆盖了住宅区、商务区、停车库有房有车一族优质人群媒体区域的选擇实现了广告主对特定高收入人群广泛覆盖

四、强制传播 非常效果:车辆、行人通过时必须开启的道闸横杆,以确定是否可以安全通行橫杆上广告都会粘滞受众的30秒钟以上的目光,具有强制阅读性

五、独家发布 毫无干扰:与传统广告相比,小区作为广告的真空区安静、温馨的环境,更是排除了绝大部分干扰因素

六、记忆深刻  千人成本底:100%强制接受,广告媒体独享0分散度,社区媒体为0.07美元



1、确認点位:(合同签订前进行发布社区点位确认);

2、画面确认:(合同签订7个工作日内确认画面设计);

3、打样出刊:(我们提供广告打样并得到你的确認);

4、发布上画:(打样确认后开始进行广告发布安装);

5、上刊报告:(发布结束我们提供详细的上刊报告)。

注意:1、提前5天预定点位  2、广告画面嘚提供和确认须在上画前一周进行确认  3、上画时间以合同签规定时间起计算

道杆广告让你的广告立杆见影!

变电值班员竟岗考试题选

1、检修計划的主要内容是什么

  答:检修计划是设备检修的依据,其主要内容是确定计划期内设备检修的类别时间,劳动量检修费用预算及停运时间等。

  2、电容器组的大修周期为多少

  3、油断路器的中修周期为多少?

  答:自动跳闸累计次数达到规定但最长鈈超过5年。

  4、“五不验收”是那几样

  答:(1)检修项目和内容不完成不验收。(2)检修质量达不到标准不验收(3)检修记录,试验报告不完备无签章手续不验收。(4)将修后场地不净不验收(5)设备外观不洁不验收。

  5、高压设备的停电作业对作业组成員的条件有什么要求

  答:简单检修作业安全等级可为一级,一般作业不得低于二级

  6、高压设备带电作业对作业组成员的条件囿什么要求?

  答:安全等级不得低于三级且经过带电作业专门培训,并经考试合格者

  7、检修作业开工可按什么程序进行?

  答:开工可按审票申请,准备倒闸,要令办理安全措施,会检签认点名,开工的顺序进行

  8、检修作业收工可按什么程序進行?

  答:收工一般清理验收,恢复安全措施结束工作票,消令记录,总结的顺序进行

  9、专项作业应采取什么样的技术咹全措施?

  答:(1)凡离地面3M以上的高空作业其登高作业人员要系好安全带,作业范围内的地面人员须戴好安全帽(2)使用梯子時,梯子上端应靠在固定的够架或墙上梯脚应全部着地。梯子上作业人员仅以一人为限并须有专人扶梯。(3)使用喷灯及火炉地作业不得在带电地导线,设备以及充油设备附近点火;作业时火焰与带电部分保持足够地安全距离

  10、倒闸操作一般按什么程序进行?

  答:(1)了解倒闸计划(2)做好准备工作。(3)模拟操作(4)发布倒闸命令。(5)正式进行倒闸(6)检查和确认。(7)消令(8)复查。

  11、低压开关在倒闸操作时应注意什么问题

  答:注意不能带负荷拉开100A及以上无灭弧装置的低压开关。

  12、检修状态嘚定义

  答:是指所有来电方向的断路器,隔离开关均已断开还装设了接地线及临时防护栅和标示牌,正在进行检修(包括试验)嘚工作状态

  13、直流操作母线电压不应超过额定值的多少?

  14、绝缘体瓷釉剥落面积不应超过多少?

  15、连接电压回路的导线截面积鈈得小于多少?

  答:不得小于1.5mm2。

  16、使用钳形电流表测量电缆盒各相电流时,各相间距应大于多少方可进行?

  答:只有在相间距离大於300mm且绝缘良好时方准进行当电缆有一相接地时,严禁作业

  17、变压器的试验项目中冷却装置及其二次回路检查试验的要求?

  答:(1)投运后流向、温升和声响正常无渗漏油。(2)强油水冷装置的检查和试验按制造厂规定。(3)绝缘电阻一般不低于1兆欧

  18、隔离开关的试验项目中电动或液压机构线圈的最低动作电压的要求?

  答:最低动作电压一般在操作电源额定电压的30%-80%范围内

  19、馈线设有那几种类型的保护?

  答:装设有电流速断阻抗I、II段保护。

  20、所内什么部分的DL有重合闸装置

  21、电流互感器茬极性纪检查项目中有什么要求?

  答:与铭牌标志相符

  22、电流互感器在密封检查项目中有什么要求?

  答:应无渗漏油现象

  23、使用钳形电流表不可在什么地方测量?不准如何使用

  答:不可在绝缘不良或裸露的电线上测量。不准在三相闸刀或熔断器內使用

  24、使用兆欧表前要检查那些事项?

  答:应放在平稳的地方有水平调节的兆欧表,注意先调好水平位置放置地点应注意遠离大电流的导体和有外磁的场合应对兆欧表本身检查一次。

  25、怎样拆装高压熔断器

  答:必须由助理值班员操作,值班员监護操作人和监护人均要穿绝缘鞋,戴防护眼镜操作人还要戴绝缘手套。

  26、怎样带电更换低压熔断器

  答:操作人要戴防护眼鏡,站在绝缘垫上并要使用绝缘夹钳或绝缘手套。

  27、牵引变对值班员的安全等级有什么要求

  答:值班员安全等级不低于三级;助理值班员安全等级不低于二级。

  28、牵引变对值班员和助理值班员值班期间有什么要求

  答:当班值班员不得签发工作票和参加检修工作;当班助理值班员可参加检修工作,但必须根据值班员的要求能随时退出检修组助理值班员在值班期间受当班值班员的领导;当参加检修工作时,听从作业组工作领导人的指挥

  29、运行中的蓄电池应经常处于浮充电还是强充电状态?

  30、蓄电池的电解液面應高于极板顶面多少?

  31、蓄电池室内温度应保持在什么范围内?

  答:10至30度内。

  32、蓄电池放电电流一般为多少?

  33、如果真空断路器嘚位置闭锁杆没有打下,仍处于可移动位置就对其进行选线合闸,会有什么后果?

  答:会烧坏合闸线圈

  34、使用完万用表之后,应将转換开关置于什么位置

  答:转换开关应置于空档或者交流最高电压档。

  35、在《人身安全检查表》中对倒闸操作过程中的要求有什麼

  答:倒闸操作过程中,操作人和监护人均必须穿绝缘靴戴安全帽操作人还要戴绝缘手套。

  36、倒闸操作的定义

  答:欲将電气设备由一种状态转换成另一种状态,需要断开或合上某些断路器和隔离开关其中还包括断开或合上相应的直流操作回路,以及撤除戓投入某些继电保护及自动装置拆除或安装临时接地线等等。

  37、编写倒闸操作表或卡片应遵守什么原则

  答:(1)停电时,先斷开负荷侧后断开电源侧;先断开断路器,后断开隔离开关送电时,与上述操作程序相反

  隔离开关分闸时,先断开主闸刀后匼上接地刀闸,合闸时程序相反禁止带负荷进行隔离开关的倒闸操作和在接地刀闸处于闭合状态下强行闭合主闸刀。

  38、什么叫热备鼡状态

  答:是指设备回路只断开了断路器,而隔离开关仍在合闸位置即设备随时准备带电运行的工作状态。

  39、什么叫冷备用狀态

  答:指设备回路的断路器,隔离开关均在断开位置若转入运行须经倒闸操作方能达到的那种的备用状态。

  40、带电设备着吙时应用什么型号的灭火器

  答:1211,干粉灭火器

  41、变电所事故照明必须是什么电源?它不能与什么回路混接

  答:事故照奣必须是独立电源,不能与常用照明回路混接

  电压互感器的一次电流是由一次回路的什么电流决定的?

  答:负荷电流决定

  42、变压器外壳接地的主要作用是什么?

  答:主要是保障人生安全当变压器的绝缘损坏时,变压器外壳就会带电如果有了接地措施,变压器的漏电电流将会通过外壳接地装置导入大地可避免人生触电事故。

  43、高压母线的小修范围和标准有那些?

  答:(1)清扫检查絕缘子,杆塔和构架(2)检查导线(包括引线).

  44、二次接线图一般可分为哪几种

  答:二次接线图一般可分为归总式原理接线图、展开式原悝接线图、安装接线图。

  45、带电更换低压熔断器时要注意什么

  答:带电更换低压熔断器时,操作人要戴防护眼镜站在绝缘垫仩,并要使用绝缘夹钳或绝缘手套

  46、拆装高压熔断器的注意事项?

  答:拆装高压熔断器必须由助理值班员操作值班员监护。操作人和监护人均要穿绝缘靴戴防护眼镜,操作人还要戴绝缘手套

  47、当以备用断路器代替主用断路器时,应注意什么

  答:當以备用断路器代替主用断路器时,应检查、核对备用断路器的投入运行条件后方能进行倒闸。若主用和备用断路器共用一套保护装置時必须先断开主用断路器,将保护装置切换后再投入备用断路器

  48、什么叫继电保护装置?

  答;继电保护装置是指能够反应電力系统元件故障和不正常运行状态,并能使断路器跳闸或发出信号的一种自动装置

  49、稳压管的作用?

  答:其作用是减小脉动系数提高输出电压的稳定性。

  50、断路器跳闸后值班员应做哪些工作

  答:1确认跳闸断路器及各种信号。2、向电力调度汇报跳闸凊况3、检查本所内有关的一次设备。4、检查有故障的二次回路5、根据电力调度命令进行必要的倒闸作业。6、做好记录

  51、保护动莋而断路器拒分的处理?

  答:保护跳闸回路的自保持回路一直受电会烧损跳闸回路的元件,为此值班人员应立即断开操作电源,解除跳闸自保持回路再合上操作电源,迅速在直接位试分断路器仍然不能分闸时,采取手动紧急分闸后汇报电调,再根据现象判断、查找断路器拒分的原因并将查找处理情况,汇报电调

  52、什么叫等电位标号法?

  答:等电位标号法是指在接线端子处只注明咜所连接对象在二次回路中的回路编号不具体指明所连接的设备,它是按等电位原则编制的

  53、什么叫相对标号法?

  答:相对標号法就是在每个接线端子处标明它所联结对象的编号以表明二者之间相互连接关系的一种方法。

  54、设备检修的原则是什么

  答:1、计划检修与维护保养并重,以预防为主2、检修为变电所安全、可靠运行服务。3、以现代化管理手段和方法实行“三定四化”,“记名检修”

  55、检修作业的“五不验收”是什么?

  答:1、检修项目和内容不完成不验收;2、检修质量达不到标准不验收;3、检修记录、试验报告不完备无签章手续不验收;4、检修后场地不净不验收;5、设备外观不洁不验收。

  56、检修周期指的是什么

  答:检修周期指的是相邻两次检修之间的时间间隔。

  57、检修作业收工应按哪些程序进行

  答:1、清理 2、验收 3、恢复安全措施 4、结束笁作票 5、消令 6、记录 7、总结

  58、牵引变电所27.5KV断路器备用方式有哪几种?

  答:牵引变电所27.5KV断路器备用方式有三种:馈线断路器100%备用的接線、馈线断路器50%备用的接线、带有旁路断路器和旁路母线的接线。

  59、二次接线按工作性能分为几个部分

  答:控制回路、信号回蕗、保护回路、测量回路、自动及远动等几部分。

  60、展开图的特点

  答:特点是:直流与交流回路分开,在交流回路中又把电流囷电压分开交流电流线圈接入电流回路,交流电压线圈接入电压回路在直流回路中把继电器的接点和线圈分开,按要求分别接入各对應的支路属同一个元件的线圈和接点标有相同的文字符号。

  61、在同一个连接部分内检修和试验工作可以同时进行作业时必须遵守哪些规定?

  答:一、在高压试验与检修作业之间要有明显的断开点且要根据试验电压的大小和被检修设备地电压等级保持足够的安铨距离。二、在断开点的检修作业侧装设接地线高压试验侧悬挂“止步,高压危险!”标示牌标示牌要面向检修作业地点。

  62、当囙路中未装断路器时可用隔离开关进行哪些作业

  答:可进行下列操作:1、分合电压互感器及避雷器;2、分合母线及直接接在母线上嘚设备的电容电流;3、分合变压器中性点的接地刀闸;开合10KV及以下不超过15A的负荷电流;5、开合10KV以下不超过70A的环路均衡电流。

  63、值班人員在当班期间应当做好哪些工作

  答:一、掌握设备现状,监视设备运行二、按规定进行倒闸作业,做好作业地点的安全措施办悝准许及结束作业的手续,并参加有关的验收工作三、及时、正确的填写值班日志和有关记录。四、及时发现和准确、迅速处理故障並将处理结果报告供电调度及有关部门。五、保持所内整洁禁止无关人员进入控制室和设备区。

  64、变电所3#、4#所用变在何种情况下可鉯按3#变向1#交流屏负荷供电4#变向2#交流屏负荷供电的方式运行?

  答:联络接触器故障或联络刀闸打下

  65、当一人单独巡视时要注意什么?

  答:禁止移开、越过高压设备的防护栅或进入高压分间如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持足够的安全距离并要有安等级不低于三级的人员在场监护。

  66、巡视负荷开关时除一般项目、隔离开关项目要求外,还要注意什麽

  答:(1)闸刀位置正确,分闸角度或距离应符合规定(2)触头应接触良好,无接头发热、放电现象(3)电动操作机构分合闸指礻器应与实际状态相符。机构箱密封良好部件完好无锈蚀。(4)手动操作机构应加锁

  67、断路器每次自动跳闸后值班人员要对哪些設备进行检查,具体项目和要求是什么

  答:1、油DL:是否喷油,油位油色是否正常对处于分闸状态的DL应检查其触头的烧伤情况。真涳DL:真空灭弧室是否有损坏2、变压器的外部状态及油位、油温、油色、音响是否正常。3、母线及引线是否变形和过热4、避雷器是否动莋过。5、各种绝缘子、套管等有无破损和放电痕迹

  68、电容补偿装置除一般巡视项目外还要巡视哪些内容?

  答:还注意以下内容:1、电容器外壳应无膨胀、变形接缝应无开裂、无渗漏油。2、熔断器、放电回路及附属装置应完好3、电抗器无异声异味,空心电抗器線圈本体及附近铁磁件无过热现象;油浸式电抗器油位正常符合要求无渗油现象。4、室内温度符合规定通风良好。

  69、巡视真空断蕗器除一般项目外还应注意什么?

  答:真空灭弧室应完好运行正常。

  70、在事故情况下允许牵引变压器过负荷100%持续多少分钟?

  答:在事故情况下允许牵引变压器过负荷100%持续10分钟。

  71、变压器在换油、滤油后一般情况下应采取什么措施后方可运行?

  答:变压器在换油、滤油后一般情况下,应待绝缘油中的气泡消除后方可运行

  72、运行中的油浸自冷、风冷式变压器启动风扇的仩层油温规定为不超过多少?

  答:上层油温规定为不超过85℃

  73、中央信号的作用是什么?

  答:中央信号装置是监视变电所电氣设备运行的一种信号装置当发生事故或不正常运行状态时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号根据信号的指示,值班员能迅速洏准确地确定和了解所发信号的性质、地点和范围从而作出正确的处理。

  74、为什麽要在接触网中串联电容器

  答:在输电线路Φ有电阻和电感,线路输送功率时不仅有功功率损耗,还会产生电压降在长距离,大电容送电线路上感抗会产生很大的电压降,但茬线路中串联电容器后一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少线路的电压降提高电压质量。

  75、电压互感器一、二次熔断器保护范圍是什么

  答:电压互感器一次熔断器的保护范围:电压互感器的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电網连接线上的短路故障

  电压互感器二次熔断器的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次熔断器以下囙路的故障,一次熔断器不熔断)

  76、断路器当自动跳闸达到规定数值时,应进行检修请问我段真空断、少油断的规定数值是多少?

  答:真空断 是20次少油断是5次。

  77、差动保护的原理及保护范围

  答:变压器的差动保护是利用比较变压器各侧电流的大小囷相位原理构成的一种保护装置,由于它能反映变压器油箱内部与套管、引出线的各种故障并能予以瞬时切除,故通常用来作为变压器嘚主保护

  保护范围:变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。

  78、继电保护应具备哪几种技术性能

  答:可靠性、灵敏性、选择性、速动性。

  79、什么叫比率制动式差动保护

  答:差动保护由于变压器外部故障时,流过差动继电器的不平衡电流很大根据不平衡电流整定的动作电流也很大,直接影响了差动继电器的灵敏度目前采用比率制动式差动继电器,它是利用外部故障时的短路电流实现制动其动作电流随制动电流按一定比例增大,故称为比率制动式差动继电器

  80、哪些故障的出现可能导致主變压器差动保护动作?

  答:(1)差动保护范围内的电气设备发生故障;(2)变压器内部线圈发生匝间或层间短路;

  (3)变压器不哃相间短路;(4)由于保护装置二次回路故障引起差动保护动作

  81、接地装置的分类 ?

  答:工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地

  82、110KV电源进线母线失压后的处理原则?

  答:(1)首先要确定失压原因;(2)值班人员应断开并联电容补偿装置的断路器;(3)根据仪表指示、信号显示、继电保护及自动装置动作情况、本所电气设备运行及操作情况判明失压原因,采取果断措施

  83、断蕗器越级跳闸应如何检查处理?

  答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况如果是保护动作短路器拒绝跳闸造成越級跳闸,应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后将其他非故障线路送电;如果是因保护未动作造成越级跳闸,应将各线路断路器断开洅逐条线路试送电,发现故障线路后将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关在将其他非故障线路送电,最后在查断路器拒绝跳闸戓保护拒动的原因

  84、27.5KV母线失压后的处理原则是什么?

  答:(1)判明失压的原因;(2)按断路器自动跳闸后的处理原则进行处理;(3)将故障的馈电线断路器手动断开后,再恢复母线及其他馈电线的送电

  85、一般情况下电容保护当中什么保护动作后电容器不能立即投入运行?

  答:差压、差流、过流速断。

  86、1TV压互停电的倒闸程序是什么

  答:1、断开1#主变110KV侧低压保护连接片和110KV侧低压启动过鋶保护连接片,退出自投装置 2、拉开1012GK,确认分位3、验明无电。

  87、27.5KV侧压互检修时需要退出什么保护?

  答:主变27.5KV侧低压启动过流保護及并补电容低压保护西线变电所还需将5#变失压保护退出。

  88、油泵启动频繁的处理措施

  答:检查外部管路接头,箱内各活塞、导杆、工作缸、阀门、排油孔、安全阀等有无漏油现象;试验油泵启动能否升压能升可排除油泵本身的故障;值班人员还应记录启動频繁程度,连同检查现象汇报电调

  89、馈线断路器跳闸时正常情况下应给出什么光字牌信号?

  答:"自动装置动作"、"信号掉牌未复歸"。

  90、101DL检修至少需要断开的是什么开关

  91、直流接地故障产生的主要原因是什么?有哪些现象

  答:原因:直流系统中的设備或回路绝缘不良;检修试验中的误操作;蓄电池外壳绝缘不良;主控屏、端子箱内二次线裸露的金属部分过长而离面板距离太近。

  現象:预告信号响直流绝缘监察指示灯亮。

  92、电容器外壳温度超过多少摄氏度或室温超过多少摄氏度电容器停止运行?

  答:電容器外壳温度超过55摄氏度或室温超过40摄氏度电容器应停止运行。

  93、变压器运行电压过高有什么危害?

  答:运行中的变压器其电压鈈得超过运行分接头电压的5%,电压过高会造成铁芯的励磁电流增大,而使铁芯损耗增大,铁芯过热,影响变压器正常运行缩短变压器的使用寿命造荿变压器绝缘老化

  94、牵引变压器低压侧空载电压最高不应超过多少主变油达到多少度时发出过热信号?变压器油面极限温度为多少

  答:30.5KV、70摄氏度、95摄氏度。

  95、重瓦斯保护动作故障现象及处理原则是什么

  答:瓦斯继电器使少油断路器、母线断路器同时跳闸,事故音响信号响主变保护给出重瓦斯动作信号,光字牌亮

  申请备用变压器投入,同时报告电调和安调然后进行故障分析,严禁未判断故障前送电

  96、变电所回流系统的常见故障有哪些现象?

  答:轨道处轨回流连接严重发热至烧红轨回流表,地回鋶表指示值不正常端子箱处回流板过热,接地网接触电阻增大等

  97、牵引变电所的作用是什么?

  答:牵引变电所的作用是将110KV三楿高压变换为27.5KV(或者55KV)单项电供给电力机车,并有集中和分配电能控制电能的流向和调整电压的作用。

  100、改善牵引网电压的方法囿哪些

  答:改善牵引网电压的方法有:①提高牵引变电所母线电压  ②采用并联电容补偿  ③降低牵引网阻抗。

  101、电压互感器二次側为什么不能短路

  答电压互感器一次侧并联在电力回路中,二次侧额定电压通常为100V由于负载阻抗很大,运行条件相当于变压器空載二次绕组匝数远小于一次绕组匝数,所以二次侧不能短路短路将产生危险的大电流,危急设备和人身安全

  102、电流互感器二次側为什么不能开路?

  答:电流互感器是电气测量、控制和保护回路的交流电流源其一次绕组串联在电力回路中,二次侧额定电流为5A由于负载是仪表与保护设备的电流线圈,其阻抗很小运行条件相当于短路。二次绕组匝数远大于一次绕组匝数所以二次侧不能开路,开路将产生危险的高电位

  103、何谓继电保护装置?其基本要求有哪些

  答:继电保护装置是指能够反应电力系统元件故障和不囸常运行状态,并能够使断路器跳闸或发出信号的一种自动装置其基本要求有:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

  104、电气化铁路饋线断路器重合闸有何意义?

  答:由于被保护的接触网线路发生故障的因素是多种多样的特别是被保护的架空线路发生故障时,有时是屬于暂时性故障,故障消失之后只要将开关重新合闸即可恢复正常运行,从而减少了停电所造成的损失。

  105、开关合闸失灵,电气回路方式可能有哪些故障?

  答:1)直流电压过低,电池或硅整流容量不够

  2).合闸保险及回路元件接触不良或断线

  3).接触器HC线圈断线,极性接反或电压不匼格

  4).用马达合闸的开关合闸回路电阻断线或掉闸后未回轮

  5).合闸线圈层间短路

  106、发生触电的原因有哪些?

  答:(1)工作时没有遵守电业安全工作规程,虚接接触或过分靠近电气设备带电部分

  2)电气设备安装不符合规程要求,带电体的对地距离不够

  3)人体触及到因絕缘损坏而带电的设备外壳和同三相联接的金属构架

  4)带电工作人员精神不集中,误碰带电的设备或线路.或不懂电气知识的人,误动乱动电氣设备,乱接电线,安装电灯等造成觖电

  107、变电所内自动开关分不下的原因可能有哪些?

  答:1、直流电压过低 2、KM小保险熔断; 3、接點不通或断线; 4、TBJ线圈断线; 5

、TQ线圈断线; 6、开关机构卡住

  108、有一支变比为12000/5A的电流互感器接入电流表,指示8000A时,求电流表表头流过的电流I為多少?

  解:根据电流互感器在正常情况下二次电流与一次电流成正比关系.

  109、接触器HC保持不释放会导致什么后果?

  答:由于HC保歭使合闸线圈HQ长时间带电因此会很快烧毁合闸线圈。

  110、地方电力系统主变压器过负荷保护通常为何只用一只继电器接入一相电流洏电气化铁路的牵引变压器却要接入两相?

  答:由于一般变压器过负荷都是三相对称的所以保护装置只装在一相上而牵引变压器次邊各相牵引负荷不等,因此过负荷保护装置就设在变压器的两个重负何相上

  111、断路器越级跳闸应如何处理?

  1、某三相对称负载,取用功率为5.5KW,接成三角形接线.接在线电压为380V的线路上,如果负载电流为19.5A,求负载的相电流,功率因数,每相阻抗值

  (2)谐振时求XL,总阻抗Z,内电流I.3)电阻囷电容上压降。

  3、已知某电源的相电压是6KV,如果绕线接成星形,它的线电压是多少?若设uA=Um

  sinωt(KV),写出线相电压的瞬时值表达式

  4、某工廠为单相供电,额定电压为10KV,平均负荷P=400KW,Q=300KVar,功率因数较低,要提高到0.9需装无功补偿电容多少千法?

  5、把一只220V40W的灯泡接到110V的电源上,此时灯泡消耗的功率是多少?

  6、变比是400/5的的CT接有一块最大刻度是200A的电流表,当电流表的指示为100A时,CT一次侧流过的电流是多少?

  7、一台电动机容量为10KW,每天工作8h,求一个月(按30天计)耗用多少电量。

  8、电容为10μF的电容器,接到工频(50HZ)电压100V的电源上,试求流经电容器的电流

  材料1: 某变电所2#主变差动保護动作相关材料

  2005年2月19日某变电所跳闸前的运行方式:II回2#B运行;A、B相并补电容,A、B相串补电容投入运行5#B投入运行,4#所用变运行10时38分19秒,102、205、202A、202B、261A、262B DL跳闸

  变电所汇报到车间的信息为:2#主变差动保护动作,A、B相并补电容、动力变失压保护动作、A、B相单相低壓启动过电流保护动作当时馈线电流为:211KX约500A,212KX约300A

  跳闸后值班员检查2#系统的一次设备未发现异常;在主控室闻到一股焦味,仔细檢查各个保护屏和监控屏发现2#主变保护屏保护插件WBB-2/2A底座端子有烧焦痕迹。值班员向供电调度说明情况后申请倒至I回1#B运行,供电调度於10:45下令将I回1#B运行命令编号1562,批准时间10点47分,10点54分完成并验明馈线有电这次跳闸造成全所停电16分钟。

  1、从该所汇报的信息来看存茬什么问题?

  2、变电所主变差动保护动作之后有哪些断路器跳闸,为什么跳闸后,重点检查哪些设备

  3、试简单分析此次跳閘的原因。

  材料2 :某变电所馈线断路器越级跳闸相关材料

  12时23分分下2301GK然后向电调、安调、车间汇报跳闸情况。断路器跳闸后巡视楿关设备设备均运行正常。12时31分值班员完成送电,并验明有电

  当时的变电所负荷情况为:在202ADL跳闸之前,2#主变处于过负荷状态值班员观察馈线取流,当A相达到1024A时电压18.5KV,(此时B相达到3.8A)202ADL跳闸接着261ADL、205DL跳闸。跳闸的同时值班人员看到模拟屏202ADL、261ADL、205DL事故白灯亮,“交流失压”、“信号掉牌未复归”“微机装置故障”光字牌亮,事故钟时间定格在:2005年2月11日12时23分17秒

  该所的2#主变单相低压启动过流保护的整定徝:电流926A,启动电压17.97KV(上限是18.87KV)212DL电流速断整定值为2370A,阻抗保护电流启动值为1200A

  1、从值班员汇报的情况来看,变电所内有哪些微机保護装置动作具体保护名称是哪些?

    2、试简单分析此次跳闸的原因并判断此次跳闸是否正常?

全国电工进网作业许可考试

高压類理论考试题(2008年A4卷)

一、单项选择题(每题的备选项中只有一项最符合题意,每题1分错选货不选为0分,总计40分)

1、电压变化的速率大于( A ),即为电压急剧变化.

2、当电压过高时,电动机可能( B )

3、绕组Yy联结的三相变压器的二次测的额定电压等于( A )

A、变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍

B、变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍

C、变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍

4、变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在給定的负债功率因数下,二次空载电压和二次负债电压之差与( A )

的比值称为变压器的调整率.

5、电流互感器一次绕组匝数( A )二次绕组匝数.

6、变压器②次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到( C )时,此时所施加的电压称为阻抗电压.

我要回帖

更多关于 10kv高压倒闸票 的文章

 

随机推荐