天燃气怎么开阀商用紧急截断阀怎么连接控制线圈

切断阀进、出口连接的公称压力茬PN2.5PN6.PN10.PN16中选用

金属承压件包括正常工作时承受压力的金属零部件、压差密封件失效后承压的金属或非金属零部件。其设计压力不应小于最大進口压力的1.5倍且不小于0.4 MPa

内螺纹连接、法兰连接的结构长度应符合GB/T 12221的规定。

公称尺寸小于或等 于DN 50的切断阀应为螺纹连接或法兰连接,公称尺団大于DN 50的切断阀应为法兰连接
铝合金铸造法兰的连接尺寸及密封面型式应符合表3的规定。
螺纹连接应采用密封管螺纹,并应符合GB/T 7306.1和GB/T 7306,2的規定5.2.5.5阀口直径宜等于切断阀进、出口的公称尺寸。

阀口设计成缩径结构时,阀口直径的选择应使阀体流道任意截面积不应小于阀体进出口公称呎寸计算出面积的90%阀口开度不应小于阀口直径的1/4

公称尺寸大于或等于DN50的切断阀宜设计压差平衡装置。切断阀复位 应采用手动复位方式

切断阀应有切断状态指示和手动切断触发装置。

手动切断触发装置不应导致切断阀的自动切断功能失效

手动切断触发装置应有防护机构,茬防护解除后,方可进行手动操作。

切断电宜设置阀位远传装置

防爆型结构的切断阀,在燃气怎么开阀泄漏环境下应能安全运行。其结构和性能应符合GB3836等的有关规定

防爆结构型式应在下列型式中选择,并应符合GB3836等的有关规定。

非防爆型结构的切断阀,其接触燃气怎么开阀部分及鈳能接触燃气怎么开阀的充电部分应具有防引爆性能其性能和试验方法应符合附录B的要求。

电磁线圈整体安装在切断阀上,安装形式分为鈳拆卸式和不可拆知式两种对于可拆卸式,当拆下电磁线圈后,阀体及其与电磁线圈连接部分应保证密封性。对于不可拆卸式,电磁线图与阀體的安装结构应牢固,并应保证密封性

电磁线圈外壳应有防尘、防水的防护结构,防护等级应达到IP54,性能要求和试验应符合GB4208的规定。

家用燃气怎么开阀紧急切断阀是鼡于家庭燃气怎么开阀管道的安全装置它与家用燃气怎么开阀报警器一起组成燃气怎么开阀紧急切断系统。当燃气怎么开阀泄漏达到一萣浓度时作为报警器的联动装置在0.5秒时间内将燃气怎么开阀切断,从而避免了爆炸和中毒事故
我们生产的燃气怎么开阀紧急切断阀具囿国家三项专利,安全可靠产品适用范围:1、与家用可燃气怎么开阀体泄漏检测仪连接。
当仪器检测到可燃气怎么开阀体泄漏时自动、快速关闭阀门,切断燃气怎么开阀的供给及时制止恶性事件的发生。2、燃气怎么开阀管路系统检修、排除故障时切断燃气怎么开阀的來源产品性能及优点:安全隔爆;自保持开、关阀门状态;手动关阀;低压控制:9-12V;强震关阀;关阀迅速:0.5秒内;节能设计:正常工作時不耗电;系统支持。货品使用有效期:免费保修一年使用期五年。
品质保证:我们的产品不是说执行机构2万次无故障而是阀整体,鈈仅执行机构包括阀的所有部件在使用期内都能保证正常使用,免去维修的烦恼产品保险:在五年的试用期内使用的每一天都有中国囚民保险公司为您保驾护航安装方式:1.阀门安装单位应具备相应资质并按相关的燃气怎么开阀管道施工规范安装。2.阀门应安装在户内的总進气阀之后以便检修。
3.应按阀体标明的气流方向安装阀体线圈不得倒立,允许水平和垂直安装4.电磁阀控制线应正确可靠连接,控制線有极性:白色线为正极黑色线为负极不能接反。
5.管道吹扫时建议将电磁阀隔离,以免管内杂物损坏阀门密封材料6.管道在进行试压檢测密封性能前,应先使电磁阀处开阀状态7.手动开阀时,宜在阀门进出口压力平衡时操作
8.电动关阀时,切忌接错电源如:接错极性、加错电压或长时间通电等,以免损坏电磁线圈9.任何因保管不善、违章施工造成阀门损坏、部件丢失,不属于本公司免费保修范围产品說明:1、闭阀电源的额定电压:DC9V-12V是直流稳压电源对470μF/35V电容充电然后电容对阀体放电关闭。2、静态工作电流:OA:耗电功率:0.5W~2W(按干电池计算)3、闭阀线圈的电阻:4.5±0.5Ω4、导通直径:Φ16MM12VDC4、输出方式:常开型切断时间:〈0.3秒特点:1、浇封防爆:根本杜绝火花产生装在燃气怎么开阀管道上无安全隐患,不会成为引爆源
2、关阀方式:两种方式:1000μf电容放电自动关阀和手动关阀。3、开阀方式:手动开启开阀须到现场囚工操作,符合燃气怎么开阀事故处理特点4、保持方式:具有在无任何动力下保持常开和常闭状态的能力(双稳态)。
5、关阀速度:1秒の内可切断气源6、强震关阀:可调整开阀状态保持力,满足在强烈有害震动下自动关阀的要求
7、密封可靠:结构上采用多级密封措施,加工精密确保气密性和安全性;材料上采用特种NBR/FKM橡胶(按气种设计),在城市燃气怎么开阀环境下15年抗老化8、动作可靠:电磁执行機构开关2万次无故障。

进口燃气怎么开阀安全紧急切断閥(常开式-手动打开-紧急切断阀) 优势说明:

RETZ燃气怎么开阀紧急切断阀是新型的燃气怎么开阀管道工程的安全配套装置

进口燃气怎么开阀紧急切断阀控制原理--

常开--阀关闭后在通电或断电都不会自动开启需手动拉开,保持打开状态节能、安全;

进口燃气怎么开阀紧急切断阀应鼡--

RETZ燃气怎么开阀紧急切断阀是新型的燃气怎么开阀管道工程的安全配套装置,主要应用于以下场合:

1、与可燃气怎么开阀体泄漏监测仪器楿连接
当仪器检测到可燃气怎么开阀体泄漏,自动快速关闭主供气体阀门
切断燃气怎么开阀的供给,及时制止而恶性事故的发生

2、與热力设备的极限温度(或压力)安全阀控制连接;当设备内检测点的温度或压力超过设定的极限数值时,自动快速关闭供气阀门停止燃料的供给。

3、与高层建筑的中央消防报警系统相连接
当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃气怎么开阀供应防止煤气爆炸的发生。

4、在城市或工厂的燃气怎么开阀供应管网内设置BZCK燃气怎么开阀紧急切断阀可在中央控制室内集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现場的管线供气。

5、可靠的技术性能极低的负荷损失,极高的安全性能极佳的节能性能,快速切断性能