《电气控制与可编程控制器》

低壓电器的分类有那几种

答:低压电器的种类繁多,分类方法有很多种

按工作方式可分为手控电器和自控电器。

按用途可分为低压控制電器和低压保护电器

按种类可分为刀开关、刀形转换开关、熔断器、低压断路器、接触器、继电器、主令电

什么是电气原理图和安装接線图?它们的作用是什么

电气原理图是根据工作原理绘制的,

一般不表示电器元件的空间位置关系

反映电器元件的实际安装位置和实際接线情况。

电气安装图表示各种电气设备在机械设备和电气控制柜中的实际安装位置

交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放電动机不能立即停止,原因是什么

答:交流接触器线圈断电后,动铁心不能立即释放电动机不能立即停止,主要原因有:

⑴由于在分斷电流瞬间触点间产生电弧,造成触点熔焊使动铁心不能立即释放;

常用的低压电器有哪些?它们在电路中起何种保护作用

答:起保护作用的低压电器有:

熔断器:电路中起短路保护。

热继电器:起过载保护

自动开关、接触器、继电器均有失压和欠压保护。

在电动機主电路中装有熔断器为什么还要装热继电器?

答:熔断器在电路中起短路保护热继电器在电动机主电路中起过载保护和断相保护。

為什么电动机应具有零电压、欠电压保护

电动机的零电压保护是指当电网突然断电有突然来电,

电动机的负载不变的情况下

会使电动機绕组的电流增

加,严重的会烧毁电动机

什么叫自锁、互锁?如何实现

答:依靠接触器自身辅助常开触点使其线圈保持通电的作用称為“自锁”

是将接触器自身辅助常开触点与启动按钮并联。

是指当一个接触器工作时

另一个接触器不能工作。

用两个接触器的常闭触点實现相互控制

在正、反转控制线路中,为什么要采用双重互锁

答:在正、反转控制线路中,电气互锁或按钮互锁控制线路仍然存在发苼短路事故的危险

如果控制电动机正转接触器主触点因弹簧老化或剩磁或其他原因延时释放,

释放这时如按下反转启动按钮,反转接觸器主触点闭合造成主电路短路。因此实际上

常采用双重互锁正、反转控制线路,

三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有几种

答:三相笼型异步电动机常用的降压起动方法有:

⑴定子串电阻降压起动;

⑶自耦变压器降压起动。

技术驱动未来关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识

【1】PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器是不是要加个电源?怎麼接线

答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关,本身是不带电源的如果要控制个110V继电器,要加个电源PLC的输出端接到继电器的线圈,继电器还要接到220V交流电源PLC的COM端也接到220V交流电源。【2】为什么输入端口的地址没有X8X9?答:三菱PLC的输入继电器和输出继电器都是以八進制进行编址的所以只能是X0-X7,而没有X8X9,X7后面的地址应该是X10【3】PLC输出回路中需要加入保险丝吗?答:PLC输出回路中需要加入保险丝因為当负载一旦发生短路或故障时,容易烧坏触点或晶体管还会烧坏输出电路所在的印制电路板,因此需要在负载回路上加入起短路保護作用的保险丝。【4】PLC我想利用编程口与变频器通信可以吗?答:三菱FX PLC可以使用自带的编程口和变频器通信但是要使用变频器通信专鼡快捷指令网络连接已中断。变频器通信快捷指令网络连接已中断由于受到通信协议的限制并不是对所有品牌的变频器都适用,一般来說三菱PLC的变频器通信快捷指令网络连接已中断只能对三菱的变频器进行通信控制,而不能对其他品牌的变频器进行通信控制【5】FX2N PLC怎么囷触摸屏连接,要设置什么参数吗答:FX2N PLC要和触摸屏连接,可以用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口串口接到触摸屏的串口上,此外还要在触摸屏端的系统参数设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS232、以及设置端口、波特率等,在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校驗位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致这样就可以使FX2N PLC触摸屏连接起来。【6】 FX2N PLC如果拔掉电池程序会不会丢失啊答:一般来說,因为PLC内部有充电电容即使把电池拔掉,电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间所以如果拔掉电池后在短时间内(通常5分钟)再将新电池换上去,程序是不会丢失的如果拔掉电池长时间不更换新电池上去,程序则会丢失【7】三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替,三菱官网通知1N 和2N都停产了我们有些设备都是用的这两款,想赶紧找下可以直接代替的备上以备急用。答:可以选择FX 3U的PLC但是替换之湔一定要查看原来的程序中所使用的快捷指令网络连接已中断在FX3U PLC是否支持,以及原来的程序中所使用的相关系统存储器是否与FX3U PLC相同如果楿同才可以替换。【8】在FX3U PLC的输入端口接入无源开关XO—X3使用内置24V电源,而在X10—X13使用外置电源应如何接线?答:


【9】一个PNP型三线制接近开關应如何接入FX3U PLC的输入端口。
答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子,还要把S/S端子跟0V端子短接起来PNP型接近开关的+24V端接到PLC上的24+端子。如果是外接24V电源的话那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接箌外接24V电源的负还要把S/S端子跟外接24V电源的负短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正
【10】PLC的扫描周期是固定的,那么我怎么知道峩写的程序超过固有的扫描周期呢有什么方法知道 ,且怎么延长扫描周期呢
答:如果要知道当前的扫描周期,可以直接从PLC的特殊寄存器D8010中读取;如果PLC里面有特殊存储器可以用来设定恒定扫描周期那么只需要给这个特殊存储器中设定指定的数值,就可以改变扫描周期的時间
答:快捷指令网络连接已中断中的K2Y0是组合位元件,代表的是Y0-Y7MOV K0 K2Y0快捷指令网络连接已中断传送0到K2Y0,实质传送的是二进制数0的二进制數是B ,所以是将Y0-Y7复位MOV K1 K2Y0快捷指令网络连接已中断传送1到K2Y0,1的二进制数是B 所以是对Y0置位为1,而不是把Y0-Y7都置位
【12】在梯形图中输入T1K20,显示軟元件设置不正确是怎么回事
答:在梯形图中输入T1K20显示软元件设置不正确,是因为T1和K20中间没有空格空格多少没有规定,但至少要空1格正确的输入方法是:OUT T1 K20,注意OUT和T1T1和K20之间都要留有空格,输入定时器快捷指令网络连接已中断时还需要注意不要将字母O与数字0混淆
【13】唎如X001控制T5,T5的延时为50S,那X001是否需要接通50S,T5才动作还是只需接通就可以了?
答:X001需要接通50秒T5才动作。因为X001是定时器的驱动条件而T5是属于通鼡型定时器,当驱动条件X001断开那么定时器会复位,不再计时
答:因为输出负载包括接触器、继电器线圈、电磁阀线圈、指示灯、喇叭等,各种负载的电源性质可能不相同为了适应不同的负载电源,所以PLC把输出端分成几组同一组端口的负载电源是相同的,不同组的端ロ可以接不同的电源
FX1N—40MR输出为4点共端,即每个4个输出点一个公共端称作4点共端。其对应关系是COM1为YO—Y3的公共端COM2为Y4—Y7的公共端。以此类嶊
【15】输出输入端的那几个黑点端有什么用的?
答:输出输入端的那几个黑点端是为了配合PLC的整体结构而留下的空端子内部没有接线,是无用的端子不用做任何接线。空端子不能作接线端子使用如果使用,会对PLC产生干扰
【16】FX系列PLC的编程电缆型号是什么?
【19】在三菱PLC编程中置位和复位快捷指令网络连接已中断不是要一起使用吗
答:在三菱PLC编程中置位和复位快捷指令网络连接已中断不一定要一起使鼡,可以只出现置位快捷指令网络连接已中断也可以只有复位快捷指令网络连接已中断,也可以成对使用
【20】请问如何替换三菱FX2N PLC中已損坏的X.Y点
答:仅当PLC有多余的正常的X,Y点时才可以用多余的X,Y点替换已损坏的XY点。替换时首先把外部设备的接线作相应更改。其次利用编程软件的查找替换的功能,把已损坏的XY点查找替换成其他未使用过的正常的X,Y点保证程序正常运行。
【21】外部输入信号X0 在1秒钟內有10次输入这个情况下,是不是需要使用高速计数器
答:是不是需要使用高速计数器,决定PLC的扫描周期计数器输入脉冲信号的频率鈈能过高,如果在一个扫描周期内输入的脉冲信号多过1个时,那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计数这样,会产生计数不准确问題因此,对计数器输入脉冲的频率是有一定要求的一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期,保证不会发生计数丢数现象
外部輸入信号X0 在1秒钟内有10次输入时,PLC的扫描周期最好在50ms之内如超过100ms,最好要使用高速计数器
【22】FX2N系列的PLC 普通计数器 1秒钟最大能响应多少次嘚输入信号呢?
答:1秒钟最大能响应多少次的输入信号决定PLC的扫描周期。计算公式是:1000÷扫描周期(ms) = 输入信号的最大频率为保证不會发生计数丢数现象。最好脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期
程序第三行D0和D2下面分别出现了:262146请问是怎么出来的?
答:因为 (DMOV D0 D2)是32位的传送赽捷指令网络连接已中断,该快捷指令网络连接已中断是把(D1 D0)的数据传到到(D3 D2),而前面两条传送快捷指令网络连接已中断执行的结果是D0昰K2D1是K4,实际上D0内部二进制数是B00 0010 ,D1内部二进制数是B00 0100所以(D1 D0)实际上是B00 00 ,该32位二进制数对应的十进制数就是262146。
【24】请问在应用主控快捷指令网絡连接已中断MC N0 M100时左母线上的N0 M100触点应该怎么输入进去呢?
答:左母线上的N0 M100触点是不需要自己输入进去的当编程软件的状态处于写入模式時,左母线上没有该触点只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来。
【25】电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不仩是什么原因通讯线的端口如何设置?
答:通讯不上的原因有多种1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了USB转232线,但没有安装驱动或者驱动没有安装好原因可能有多种,需要一个一个去排查编程线主偠有两种 SC-09 , USB-SC-09 ,在使用SC-09时如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器购买该转换器时,同时需要安装驱动安装驱动后,在电脑的设备管理器中会囿该转换器的虚拟RS232端口号如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号
【26】三菱PLC哪些编程软件可以通用?
答:输入触点比较快捷指令网络連接已中断可以直接在键盘输入LD=>=>=>
答:K2M0和K2Y0是组合位元件K2是组合位元件的组数,K2代表两组而一组是四位位元件,两组也就是8位所以K2M0就代表M0-M7八个位,K2Y0就代表Y0-Y7八个位[MOV K2M0 K2Y0]这条快捷指令网络连接已中断是将K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面,实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态
【29】三菱PLC上的ERR灯一直亮红色,这是什么原因
答:PLC ERR灯亮红色说明有故障,故障有可能是硬件故障也有可能是程序故障,可以通过编程软件連接上PLC后打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中确认到底什么故障。
【30】三菱编程软件GX Developer打开工程时提示“工程初始化失败”要怎么解决?
答:出现“工程初始化失败”的错误提示时需要先将三菱编程软件卸载干净,再删除注册表然后再重新安装软件。删除注册表嘚方法是:1、点击“开始”按钮2、选择“运行”,再输入regedit点击确定,打开注册表3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号,在打开的文件夹中找到SOFTWARE点击湔面的加号,找到MITSUBISHI并点击鼠标右键,将该文件夹删除如果删除了该文件夹还没用,那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE再找到MITSUBISHI删除。如果删除了注册表还无法解决问题建议重装系统。
【31】在安装三菱GX Developer软件时点击setup没有任何反应怎么处理
答:安装三菱GX Developer软件时如果双击setup之后,没有反应苴不会出现该图标,那么可以在360安全卫士里面体检修复一下加速一下,清理下垃圾在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程,再重启下电脑如果操作了以上步骤还是没有反应,建议重装系统
【32】为什么我安装完了GX Developer软件在桌面没有图标,仿真软件吔没有图标是不是没有安装成功?
答:GX Developer软件安装完成快捷图标不会自动出现在桌面的,可以在开始-所有程序-MELSOFT找到GX Developer,再点击右键发送到桌面快捷方式,这样桌面就会出现图标了而仿真软件是没有单独的图标,它是集成在编程软件里面的软件里面的“梯形图逻辑测試启动”图标即是开启/关闭仿真。
【33】三菱PLC晶体管输出能带动多大的负载能直接连接继电器吗,用不用加保护装置可以直接驱动固态繼电器吗?
答:晶体输出的PLC最大带载能力为0.5A左右固态继电器是可以自己驱动的,继电器看什么继电器如果是24V这样的中间继电器是可以驅动的。
【34】为什么说PLC系统可靠性高抗干扰能力强?
答:PLC硬件设计上为了提高抗干扰性能,开关量输入输出均采用光耦器件PLC内部电蕗与外部电路之间做到了电隔离,较好地消除了外部电磁干扰对PLC内部所产生的影响而且,PLC的电源线路与I/O回路还设计了多重滤波电路如LC濾波器、RC滤波器、数字滤波器等,以减少高频干扰的影响以上硬件设计,使得PLC具有抗干扰能力强,可靠性高等特点
【35】8进制数35+47的结果用8進制表示是多少?用10进制表示又是多少
答:8进制数35+47的结果用8进制表示是104,用10进制表示是828进制的数字只有 0 - 7,逢 8 进 1也就是说:8 进制的 10 就昰10进制 8,8进制 11 就是10进制 9以此类推。
【36】FX1s-20m可以扩展模块吗扩展模块怎么定义输入输出端口号的?比如X13后面是不是X14
答:三菱FX1s系列PLC只有基夲单元,没有扩展I/O的扩展单元和扩展模块。扩展模块后输入输出端口号应该按顺序使用不能跳跃编号。X13后面不是X14而是X20。
【37】16位和32位运算怎么理解
答:数据寄存器是16位参与运算的,因为三菱的每个数据寄存器都是16位如果想进行32位运算,就必须两个相邻的数据寄存器比洳B0和B1组成32位,而且规定了B0是低16位是低位,B1是高16位是高位,它的符号位在高位的最高的位置B31位叫做符号位,16位在16位寄存器的最高位吔就是B15是符号位,16位就是16位和16位加减乘除32位就是32位
【38】在调试程序時,怎么利用END快捷指令网络连接已中断进行分段调试
答:PLC中的END快捷指令網络连接已中断为结束快捷指令网络连接已中断,在调试程序时可以将END快捷指令网络连接已中断插在各段程序之后从第一段开始分段调試,调试好以后必须删去程序中间的END快捷指令网络连接已中断这种方法对程序的查错也很有用处。
【39】老师梯形图的梯级与程序行是什么关系?是不是一行程序就是一个梯级
答:梯级是梯形图程序的一个逻辑单元,一个梯级能够包含多个行和列且所有的梯级都具有編号,所以一行程序就是一个梯级的说法是错误的
【40】SET、RST快捷指令网络连接已中断是不是功能快捷指令网络连接已中断?
答:SET、RST是属于基本逻辑控制快捷指令网络连接已中断不属于功能快捷指令网络连接已中断。基本逻辑快捷指令网络连接已中断主要用于开关量的处理而功能快捷指令网络连接已中断则可以用于对数据的处理,包括数据的传送、变换、运算以及程序流程控制,此外功能快捷指令网络連接已中断还能用来处理PLC与外部设备的数据传送和控制
【41】为什么用三菱编程软件,GX Developer传送K59926到D0,传送不了改成K29926就可以传送了,
答:数據寄存器D是字元件它所存储数据的最大值是K32767,传送K59926到D0传送不了,是因为K59926大于K32767已经超出了其最大值,所以是传送不了的而K29926小于K32767,所鉯改成K29926就可以传送了
【42】当把程序保存到电脑中时,“工程名设置”栏应如何填写
答:当把程序保存到电脑中时,“工程名设置”栏嘚名称可以自己命名对于GX Developer,只需要填写工程名即可而对于GX WORKS2软件,需要填写工作区名和工程名
【43】为什么我在触点XO处注释了“起动”,结果梯形图上所有XO触点位置处均出现了“起动”能不能在XO不同的位置进行不同的注释?
答:不能在XO不同的位置进行不同的注释在触點XO处注释了“起动”,那么X0对应的注释就是“起动”定义好了后就相当于是唯一的注释了,所以所有XO触点位置处均出现了“起动”
【44】三菱plc中比较快捷指令网络连接已中断(LD=)能比较浮点吗
答:不能,快捷指令网络连接已中断里有专门浮点数比较的快捷指令网络连接已Φ断
答:可以,以ASCII码的形式存储
【46】在编辑PLC程序(写入模式)的时候,在原程序里面修改时老是自动跳出一行,无法在原程序上修妀非要把原程序删除,再写才行具体现象打个简单的比方:X0的常开触点输出Y0,我点击Y0弹出修改菜单,修改为Y1完了按确定,会自动茬下一行并联输出Y0还有输出其他的功能快捷指令网络连接已中断也是一样,这样太麻烦了 请问是哪里的设置问题?
答: 因为使用了“插入模式”如果使用了,在您的键盘上再按一下“Insert”键即可恢复
答:FX系列的PLC没有“多CPU系统”,不同型号的FXplc可以通过扩展485通信扩展板進行N:N网络的连接。详细通信方法和选型接线建议参考《FX系列微型可编程控制器用户手册(通信篇)》手册。
【48】登录关键字忘记了怎么辦
答:若有备份程序,可先执行清除PLC内存后再重新写入参数和程序即可。
【49】中文版GX-DEVELOPER软元件列表中有ERR的标志是为什么?
答:由于中攵软件这个不是错误的意思,是源处和目的不成对出现
【50】文件寄存器和普通寄存器的区别。
答:文件寄存器是作为存放事先决定的數值(比如 产品检查的规格值)时很方便的普通的寄存器是除了保持区域外,PLC的电源OFF时所有内容都被清除。所以一般作为临时存放区域使用

三菱PLC常见问题总结分析解答20例

三菱PLC目前为止是大中小型企业用的最多的,但也不是是所有的企业都用我在上学学的时候学校里嘟是三菱PLC,今天我们来看一下三菱PLC的常见问题与解答

一、FX3G和FX3GA的区别?1.FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆这样更换PLC时无需拆线2.FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池3.FX3GA: 最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展),FX3G 完全国外生产二、FX3U替代FX2N,以及FX3UC替代FX2NC需要做哪些调整和改动?1.FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们嘚尺寸是一样的电柜安装无需改动2.FX3U(C)系列输入/输出端子排大小位置相同,更换PLC无需拆线可以直接拆下旧机端子排换到新机上3.FX3UC和FX2NC的接线是唍全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子,需要将该端子和24V短接而之前FX2N相应位置是空置的


2.FX1NC可以控制独立2轴,最大输出10KHZ脉冲串
3.FX2N可以控淛独立2轴最大输出20KHZ脉冲串
十、FX系列PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁怎么办?首先拆除PLC上[24+](工作电源)端子的接线确认是否恢复正瑺。
1:如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.
2:如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修.
十一、FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L有什么区别是否可以相互替代?FX3U-ENET-L是以太网模块FX3U-ENET-ADP是以太网口适配器;-L功能强大,可以替代ADP;反之能否替代则要参考所使用到的功能能否满足,从而来判断
1: ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能,该功能作用是通过以太网口与人机界面连接如三菱、威纶觸摸屏
2:ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议),该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、写入以 及控制PLC
3:ENET-L模块有大量缓冲区具备缓存发送接收功能(1024字/次),可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯 ENET-ADP只是一个通讯扩展口,没有这个功能
十三、三菱FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯如何在三菱3G的PLC中读取条形码?用RS快捷指令网络连接已中断就可以了你要读扫描仪的条码肯定要知道他的通讯协议,是专用的還是MODBUS 协议然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小,然后才好用RS快捷指令网络连接已中断去读取这个站址的条码存储区域地址的数据如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了。
十四、准备试着做一个控制系统控制一个步进电机,四个气缸有四个接近开关输入,选什么型号的PLC划算这种简单的系统什么型号都可以,FX2N FX1S FX3U你都可以选主要是晶体管输出就好了。
十五、用PLC怎么控制伺服电机根据编码器的分辨率计算每转的距离,然后用脉冲控制
十六、三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀800-4000
┿七、PLC定位模块的使用必须配合伺服吗?必须配合伺服根据参数 定位数据向伺服放大器输出快捷指令网络连接已中断
十九、选用三菱FX3GA系列PLC和三菱FX3U系列PLC哪个好呢?根据具体的用途去选择软件都是一样的
二十、三菱的这几种系列的PLC在编程上有什么区别?基本没区别FX2NC 和FX3U 大部汾快捷指令网络连接已中断通用

交流电动机基本控制电路的设计與调试

常用低压电器的识别与应用

按钮、行程开关的异同点

答:相同点:两者都是在触碰后触点状态变化,松开状态恢复

不同点:按鈕是一种短时接通或断开控制小电流回路的手动电器。而行程开关是一

种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器通常用于控制机械設备的行程及限位保

中间继电器的作用是什么?中间继电器与接触器有何异同点

答:中间继电器实质是一种电压继电器,触点对数多觸点容量较大(额定电流

),其作用是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大触点容量)

中间继电器与接触器相同点為:工作原理相同,都是线圈得电触点动作(即常开

触点闭合,常闭触点断开);线圈失电触点状态恢复。

)结构组成不同在中间繼电器中没有灭弧装置。

)允许通过的电流不同接触器允许通过的电流大。

在电动机的控制电路中热继电器与熔断器各起什么作用?兩者能否互相替换

答:在电动机的控制电路中,热继电器通常起到过载保护的作用而熔断器通常起

短路保护的作用。两者不能互换洇为当用熔断器代替热继电器时,难以快速检测到电

机过载其热继电器的整定电流一般是电机的额定电流的

电动机“正反转”控制电路嘚设计与调试

电气系统图主要有哪几种?

答:电气控制电路图一般有三种:电气原理图(包括主电路图和辅助电路图)、电

器元件布置图、电气安装接线图