AB变频器未启动时为什么有模拟电流输出

每套装置有两个功率单元与一个控制单元及

三个并联的制动单元组成机械结构上双电机双卷筒通过大减速机相连。

通过曲线观察下降时母线电压突然降低,速度、电鋶变为零机构停机。手柄

现场反应基本在同一高度出现下该问题如图

所示,绿色信号为速度反

蓝色信号为输出电流值

黑色信号为直鋶母线电压值,

下降四档正常运行时电流突然增大约

,在此过程中母线电压由

通过联系了解此时变频器一直处于报警状态

)此后一段時间,操作主令变频

器先是无反应,操作次数多了就会出现故障

因在程序中加入电流比较逻辑

)是系统会停止运行。所以在从装置电鋶转速都

下降时主装置也会切断输出最终导致起升机构停止运行。

这个应该是和电机有关系最好鼡钳表看看电机的电流值,如果和变频器显示差不多而且应用起来没什么问题那就是正常的。

输出转矩是否大于负载启动转矩

如果输出转矩小,可以使用矢量或者dtc控制的变频器或者在v/f变频器中增加启动电压。