地下室外墙无承台处什么意思计算浇筑完承台后,柱筋的预留长度要考虑承台厚度吗

结构设计常遇问题(四

1、筏板囿限元计算得到的结果在局部位置的配筋很大或者超筋,如何处理

答:这是由于在有限元划分时,柱子或者剪力墙作为集中支座该處易出现峰值,该值也有可能是个假点其中柱子已经取消峰值的出现。在配筋很大或者超筋的局部位置一般出现在剪力墙下遇到该情況时,可以采用均匀配筋结果较合理

2、连梁刚度折减系数程序中是如何考虑的?

答:连梁有两种方式建模:一是按照框架梁建模并指萣连梁属性;二是按照剪力墙开洞建模,在分析程序中会自动将洞口上方判断为连梁这两种连梁均按“连梁刚度折减系数”进行刚度折減。且不论哪种方式建模的连梁其计算刚度都是在其自身刚度上直接乘以“连梁刚度折减系数”,不会与“中梁刚度放大系数”连乘呮对地震工况折减。

3、软件轴压比限值和剪跨比的关系是怎样的

答:剪跨比1.5---2.0时,轴压比限值-0.05剪跨比小于1.5时,轴压比限值-0.10

4、计算温差笁况时,初始温度T0如何取值

答:初始温度T0应根据结构实际的合拢或形成约束时的气温决定。

5L型墙肢抗剪超了请问这种情况下能使用剪力墙组合配筋程序来解决吗?

答:剪力墙组合配筋解决的是墙的纵筋问题而抗剪是根据墙肢截面以及水平筋有关,所以抗剪超筋是不能用剪力墙组合配筋来解决的

6JCCAD弹性地基梁计算中,抗剪强度不够如何调整?

答:该情况不满足一般是伴有较大的扭矩在剪扭作用丅,很容易出现抗剪强度不满足一般措施有:提高混凝土强度;增大荷载部位的地基梁数;不考虑梁的抗扭刚度,增大梁截面特别是梁寬;考虑上部结构刚度;对局部大荷载部位的地基处理从而提高局部基床反力系数。

7、人机交互输入里承台底标高会影响哪些计算?

答:第一、影响承台覆土重的计算程序根据此值与PMCAD中实际输入的柱底标高的差值乘以土(含基础部分)的近似容重---20,得出作用在基础底媔的基础自重和覆土重之和

第二、影响承台底面积计算时的弯矩,程序根据此参数自动将柱底剪力换算成基底弯矩

第三、程序根据此標高值和地质资料中的孔点标高进行对应,从而影响桩长计算及桩承台沉降计算结果

8、什么样的基础可以不进行抗震承载力验算?JCCAD能自動判断吗

答:《抗震规范》4.2.1条规定:下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

1、本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。2、地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:(1)一般单层厂房和单层空旷房屋;(2)砌体房屋;(3)不超过八层且高度在24米以下的一般民用框架和框架-抗震墙房屋;(4)基础荷载与(3)项相当的多层框架厂房和多层混凝土抗震房屋

JCCAD程序并没有自动判斷是否需要读取地震作用工况。当要设计的工程不需要进行抗震承载力验算时应该在读取荷载对话框中将两个方向的水平地震力和竖向哋震作用的勾去掉,则基础设计的荷载组合中就不会出现地震荷载组合如果上部结构计算时没有考虑地震作用,则在对话框中不会出现哋震工况

9、剪力墙边缘构件软件提供的三个计算结果:(1)、WPJ中的结果是针对各单片墙列出,是边缘构件配筋的中间计算结果;(2)、“边缘构件”图中提供的是将各单片墙的端部纵筋叠加并考虑了构造配筋率之后的结果;(3)、“组合配筋”是按使用者选取的范围针對局部墙体考虑相连墙的相互作用得到的结果。

10、井字梁的软件计算模式

梁施工图软件采用《砼规》中的计算方法计算长期挠度该方法認为各梁跨均为两端固结,未考虑梁跨支座处的位移和转角对梁挠度的影响对于框架梁,支座处为柱可以认为梁端没有位移和转角,此方法算得的复核实际情况但对于次梁,由于主梁作为支座并不能为次梁提供足够的约束因此按两端固结计算的挠度可能会比实际情況略小,其结果仅供参考对于井字梁,由于没有考虑相交次梁对变形的约束可能会出现两个方向井字梁挠度值不同的现象。

11、当筏板底标高的地基土有岩石也有砂土时如何确定其基床反力系数?

要正确求解基床反力系数值将地质资料分为岩石和砂土两次输入,分别嘚到相应的基床反力系数值最终对基床反力系数值进行修正,即可得到正确反力值

12、钢结构吊车梁计算时动力系数是否自动计算?

程序在计算时根据工作级别会自动计算动力系数在输入大小轮压时可以不考虑动力系数。

13、在斜屋面中虚梁和框架梁分两个标准层建模,由于位置重合作用到虚梁上的线荷载能传给下一层的框架梁上吗?

虚梁上的线荷载以及斜屋面上的楼板荷载,都可以正确导算到框架梁上虚梁在计算模型中没有计算结果,程序默认按照弹性模来考虑斜屋面板的刚度贡献

14、剪力墙下的桩基和承台如何建模?

    剪力墙丅承台可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成也可以用布置筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算

15、剪力墙下的桩承台厚度是洳何确定的?

    桩承台高度经常由冲切确定对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点相当于两个虚柱荷载,在进行相关计算如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算得到的承台高度也就较小。

16JCCAD中在基础人机交互输入的时候,有桩对筏板的冲切计算在桩筏囿限元计算后,也有桩冲切力两者有何区别?

    前面冲切时由于没有进行有限元计算不知各桩的真实反力,近似按照桩特征值的1.25倍作为樁反力有限元计算后,得到真实桩反力此时冲切计算更准确。

17、关于防水筏板的计算

防水筏板的计算有两种方法:

(一)、采用JCCAD中的菜单6《防水板抗浮等计算》,该菜单认为柱、墙为不动支座没有竖向变形,按无梁楼盖的双向板计算荷载有水浮力、板自重、板上覆土重等,活荷载不考虑基本组合=1.0-1.351.40)水浮力。不考虑上部结构的荷载上部结构荷载由基础承担。

(二)、采用JCCAD中的菜单5《桩筏筏板有限元计算》,考虑抗浮板的整体弯曲及支座(竖向)位移可由工程实际情况、由设计者选择。

18QITI参数定义中参数“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加量值”如何考虑?

当出现坡屋顶时可用其调整抗震计算时的顶层质点的高度,否则程序以输入的顶点层层高计算质点高度。程序在用底部剪力法计算各质点高度时是以楼层组装时输入的层高度计算质点高度的,但是对于顶层的坡屋面屋顶质点鈳能并不在输入的层高度位置上,如建模时顶层层高为2000mm,部分节点升高1000mm形成坡屋顶,用户可输入“顶层考虑坡屋顶的计算层高增加量徝”为500mm调整质点的计算层高到2500mm

19、为何调整QITI参数定义中的“砼墙与砌体弹塑性模量比”计算的底框刚度比不变?

该参数是为既有砌体牆又有竖向连续砼墙的组合砌体结构而设的程序在计算侧向刚度时,取输入的该弹塑性模量比作为砼墙与砌体墙的弹性模量比值对底蔀框架-抗震墙房屋,在计算上部砌体房屋与底部框架-抗震墙的侧移刚度比中该参数值不起作用。

20QITI参数定义中“室外嵌固地面到基顶高度”应该如何考虑?

此参数用于调整抗震计算时的地面高度地面以下的结构不计入重力荷载代表值。此参数一般情况下取0,当结构建模包括地下室外墙无承台处什么意思或半地下室外墙无承台处什么意思时,则此参数表示室外嵌固地面相对地下室外墙无承台处什么意思底平面的高度该高度值应小于房屋3层的高度。

21、结构抗震性能目标

22、框架扁梁注意事项:

1、楼板应现浇梁中线与柱中线宜重合;当梁寬大于柱宽时,扁梁应双向布置;扁梁宽小于2倍柱宽;扁梁高大于16倍柱纵筋直径

2、边梁不宜大于柱宽;

3、扁梁最小配筋率不应小于0.3%,应單排;间距不宜大于100;锚入柱内的梁上纵筋面积不宜小于60%;扁梁跨中上筋1/4---1/3通长;

4、每侧腰筋不小于腹板面积的10%;直径不小于12间距不大于200

1、λ>2(当柱反弯点在柱高中部时,即 )称为长柱 称为短柱; 称为极短柱。

2、同一楼层均为短柱结构安全是可以保证的;同一楼层出现少數短柱,问题就比较严重一旦出现超设防烈度,可能少数短柱破坏严重各个击破,危险极大

3、有抗震设计时,必须验算柱的剪压比其受剪截面应符合:

4、箍筋全高加密,直径不小于10肢距不大于200,间距不大于100

(一)、柱子的剪跨比λ=M/V×h0M柱端弯矩,V柱底剪力h0柱子有效高度; 有这样的情况M=V×H/2,H:柱子净高;于是剪跨比就出来了大家熟悉的一个公式:     剪跨比反应一个什么情况呢? 如果剪跨比太尛柱子往往产生剪切破环,其是脆性破坏与现在的结构设计理念相悖,所以要控制他
    如果出现剪跨比小了怎么办 从概念设计的角度來讲就是要提高这类柱子的抗剪承载力,于是:1、加薪柱; 2、箍筋全高加密; 3、包型钢;4 直接换成型钢柱等等。

简支梁上集中荷载作鼡点到支座边缘的最小距离aa称剪跨)与截面有效高度h0之比以λa/h0表示。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系是影响抗剪破壞形态和抗剪承载力的重要参数。在其它因素相同时剪跨比越大,抗剪能力越小当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化

25无地下室外墙无承台处什么意思小高层及多层钢筋混凝土框架结构嵌固端的选取和处理

嵌固端的定义,若按计算模型而言是指除能承受轴力(N)、弯矩(M)、剪力(V)之外,UX方向水平位移)、VY方向水平位移)、ω(竖向位移)、θ(转角位移)均为零的部位若按在地震作鼡下的屈服机制而言,就是预期塑性铰出现的部位确定嵌固端就是通过刚度和承载力调整,迫使塑性铰在该预期部位出现并能承担上蔀结构在该处屈服超强引起的极限弯矩和出现塑性铰时的最大剪力以及相应的最大最小的轴向力。由此可知嵌固端的选取和处理直接影響结构体系的受力与变形状态。所以在抗震设计中恰当和正确对待嵌固端的选取和处理问题,对保证结构体系的可靠性具有重要意义
嵌固端位置的选取与基础的型式和埋深相关连,一般情况选取在基础的顶面众所周知,小高层建筑以承受水平风荷载或水平地震作用为主为保证稳定和抗倾覆能力,必须考虑基础的有效埋置深度多层建筑以承受竖向荷载为主,一般可不考虑基础有效埋置深度的要求泹是往往由于建筑物的类型和用途(对不均匀沉降的敏感性,是否有地下管道和设备基础等);作用在地基上的荷载大小和性质;工程地質和水文地质条件(持力层的埋深地下水性质和埋深等);相邻房屋和构筑物的基础埋置深度;季节性冻土地基的冻胀和融陷等因素的淛约,使框架基础埋置深度较大引起底层柱的长度相应增加较多。当无地下室外墙无承台处什么意思时如底层柱断面尺寸不变,相对楿邻上层柱的线刚度减小影响水平位移的控制。如保持线刚度不变比起相邻上层柱需增大底层柱的断面尺寸。加之柱子埋在土中不能充分利用其围合的空间,经济效益无法合理体现这一情况,在设计中经常出现至今没有很好解决。为此提出了基础埋置深度与结構计算嵌固端可否分开考虑的问题?作以下研究探讨 2、嵌固端部位选取高于基础顶面时,其选取的位置应接合室内地沟布置和埋深情况鈈宜高出室外地面若高出室外地面,其高差不得大于所设边梁的梁高且必须使嵌固部位的下部和基础之间有不超过一层的完整的框架結构体系,并在地震作用下保持弹性工作状态
      3
、嵌固部位下部和基础之间的框架结构体系应有足够的承载力和侧向刚度,能够抵抗上部框架结构在嵌固部位产生的嵌固端弯矩、剪力和轴力的作用避免柱塑性铰向下转移。
1
、嵌固部位下部的框架体系其抗震等级应按上部結构采用。在多遇地震作用下应进行抗震承载力验算分别取包括和不包括嵌固端部位以下框架结构体系两种计算简图,取其不利者控制嵌固端处及其以下部分框架梁柱配筋使该处框架梁在其下部柱柱顶端左右形成的约束弯矩设计值之和不小于嵌固端部位上层柱的下端实際嵌固弯矩的设计值。
      3
、嵌固端部位以下的框架结构体系侧向刚度不应小于相邻上部结构侧向刚度的2倍。侧向刚度按主体结构计算以樓层剪力与该楼层之间位移的比值控制。
      4
、如为柱下单独基础(包括桩基)应沿两个主轴方向设置基础系梁并纳入框架计算,配筋方式忣构造要求同框架梁
5
、嵌固端部位以下的框架柱的截面应等于或大于对应相邻上部结构的柱截面。每侧实际纵向配筋面积除应满足计算要求外,还不应小于嵌固端部位上部相邻柱每侧实配纵向钢筋面积的1.1
      6
、嵌固端部位处框架梁,及其以下框架柱基础系梁的箍筋全跨全高加密,间距不应大于100mm
7
、调整基础埋置深度,使嵌固端部位以下的柱高相等优先使柱的剪跨比大于2。当柱剪跨比不大于2但不小于1.5時轴压比限值比一般柱降低0.05(《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,以下简称《高规》第6.4.2条注3);抗震等级为一级时柱单侧纵受拉钢筋嘚配筋率不宜大于1.2%(《高规》第6.4.4条第4款);应使其斜截面受剪承载力满足《高规》第6.2.9条第2款的要求;箍筋应沿柱全高加密,间距不应大于100mm一级时尚不应大于6倍的纵向钢筋直径(《高规》第6.4.3条第2款第3项);柱加密区范围内箍筋的体积配筋率不应小于1.2%,设防烈度为9度时不应尛于1.5%(《高规》第6.4..7条第3款);梁柱节点核芯区的体积配箍率不应小于上下柱端的较大值。当柱剪跨比小于1.5时从经济效益和技术可靠性出發,将嵌固端部位直接设置在基础顶面
8
、嵌固端部位处以下及基础底面以上的高度及距周边基础外边缘1.5米包络范围内回填土的压实系数λc及检测要求,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2003)执行若嵌固端部位高出室外地面时,应在该水平面处设置厚度不宜小于180mm且双层双向配筋每层每向配筋率不宜小于0.25%的刚性地面。

无地下室外墙无承台处什么意思的小高层及多层建筑怎样合理考虑嵌固端部位的选取和处理問题成为设计关注的课题历时已久。由于工程具体情况的多样性和复杂性各异从技术性和经济性出发,很难也不可能只存在唯一的解决途径以至于目前尚无统一的看法,设计人员只能因地制宜根据自己掌握和理解的程度于以决断是否成立?仍需探讨
26
、工程中出现许哆悬挑梁,该如何处理

答:框架梁的端部节点没有墙或柱,且恒载弯矩为正值时程序将端跨自动判断成挑梁。自动判断的结果可能跟設计意图不符特别是端跨放在其他的框架梁上时。遇到此种情况时可以人工调整支座,将О改成△。修改后配筋包络图不变,配筋构造偏于安全。但需要注意如果将挑梁改成框架梁,有可能导致计算出的挠度为零这是不符合实际且不安全的结果。因此对于这种结构即使按框架梁配筋,仍需按挑梁验算挠度

27、两相交梁高度不同时,高度大的梁一定作为小梁的支座吗

答:不一定。支座关系主要根据內力判断而梁的高度仅仅是影响内力分布的一个因素。影响支座判断的其他因素还有很多例如荷载(荷载小的梁作支座的可能性较大)、跨度(跨度小的梁线刚度较大,经常会作为支座)、远端构件(悬挑梁托封口梁的情况一定是悬挑梁作支座)等。两梁相交时二鍺都有可能作为支座,也可能都在此节点联通如果自动判断结果与设计意图不符,可以手工修改

28、直梁与弧梁可以串成一根连续梁吗?

答:直梁与弧梁可以串成一根连续梁但软件不会自动处理。可以使用“连梁合并”命令手工处理这种情况

29、施工图中角柱的角筋和satwe計算下来的角筋差别很大,为什么

答:双偏压计算的配筋值是一个多解的值,手动修改角柱配筋后在进行双偏压验算,如果验算通过那么修改的值是合理的。

30PM中层间梁上的梁间荷载如何输入?

答:如果层间梁上有楼板需要折算成梁间荷载输入到层间梁上。如果層间梁上有填充墙按照原来楼层高度减去层间梁高度,计算填充墙重量折算成梁间荷载,布置到层间梁上

31、连梁的刚度折减,程序昰如何考虑的

答:连梁的刚度计算,内力和配筋计算时程序会自动考虑连梁刚度的折减。重力和风荷载下不进行刚度折减采用不同嘚刚度计算方法。在计算整体指标的时候也是考虑了相应工况下的折减

32、确定桩数时,采用哪种荷载组合

答:对于承台下桩数,计算樁数时一般用全部标准组合计算;对于筏板下桩数,一般可选用恒+活标准组合计算

33、基础计算时,关于力系的选择

有关基础的计算---包括承载力、基础沉降、内力配筋等,均要简化到基础底面形心不能直接用作用于基础顶面传来的荷载进行计算。基底剪力由基底摩擦仂及基础周围回填土来平衡一般情况下计算时不予考虑。关于上部结构柱脚嵌固部位对于无地下室外墙无承台处什么意思的独立柱基礎,当有基础拉梁且拉梁刚度足够时一般可认为嵌固于拉梁顶面,此时柱脚的弯矩剪力可认为由拉梁分配承受不再向下传递,故此时獨立柱基础可按轴心受压考虑只记取传下来的轴力;当无拉梁及刚性地面时,可认为上部结构柱脚嵌固于基础顶面此时,上部结构的柱脚内力除了轴力外还有剪力和弯矩,而剪力和弯矩的作用点就是基础顶面故独立柱基础应该按偏心受压考虑,须将作用于基础顶面嘚力系向基础底面形心简化在向基础底面简化的过程中,水平剪力产生的平动效应可认为被基础侧面的回填土的被动土压力及基底摩擦仂所抵消但水平剪力对基底产生的转动效应则不可忽视,应该与轴力偏心产生的附加弯矩及柱脚传来的弯矩相叠加

按受压取梁截面、按受拉取梁配筋。以柱剪力作用于梁端、按轴心受压构件确定其截面尺寸并以受压的绝对值作为拉力计算配筋。在抗震设防区按柱轴仂的1/10取截面及配筋。

2)、以拉梁减小底层柱的计算高度此时,应将拉梁当作一层框架梁参与整体计算并设箍筋加密区。当楼板厚度取0时应采用总刚方法进行分析计算。对一二三级框架底层柱底截面的弯矩设计值应乘以增大系数。

3)、以拉梁平衡柱下端弯矩当獨立柱基础按中心受压考虑或桩基独立承台不考虑桩及承台受弯时,整体计算结果的柱下端弯矩需由拉梁分配承受

4)、承担隔墙及其怹竖向荷载。

5)、调整柱间的不均匀沉降

6)、对于一柱一桩正交方向的拉梁及双桩承台短向的拉梁,一方面是为加强桩基的整体性忣刚度另一方面也是为平衡因桩偏位而引起的附加弯矩。实际工程中桩偏位可以说是一种常态,且偏位数值较大在工程设计时应考慮进去。

35、关于地下室外墙无承台处什么意思外墙的计算

  1)、上部剪力墙落地的地下室外墙无承台处什么意思外墙应按压弯构件计算;

  2)、上部无墙的地下室外墙无承台处什么意思外墙,轴压可以忽略按纯受弯构件计算;

  3)、纯受弯计算时,地下室外墙无承台处什么意思底板较厚的地下室外墙无承台处什么意思外墙可按上铰下固单向板计算;

  4)、纯受弯计算时,地下室外墙无承台处什么意思底板较薄时的地下室外墙无承台处什么意思外墙可按上下铰接按单向板计算;

5)、上端无板(如车道外墙)的按竖向悬臂板计算;

6)、有壁柱的或垂直内墙的,视具体情况可按四边嵌固或三边嵌固一边铰接计算;

7)、土压力一般按静止土压力计算K0一般取0.5,也可按丅表查用:

8)、静止土压力计算公式:

hi---i层土的厚度(m);

K0---静止土压力系数

36、关于墙下是否设梁(承台梁、基础梁、构造梁)?

  1)、墙下桩基应设承台梁;

  2)、墙下筏板,没有必要设置构造地梁;

  3)、当柱间内墙且仅一层可按深梁计算配筋;

  1)、端承桩群樁承载力等于各单桩承载力之和;

  2)、摩擦桩的群桩承载力一般不等于各单桩承载力之和:

  b、对在松散到中密的砂土中的群桩承载力大於各单桩承载力之和;

  c、对在密实的砂土中的群桩承载力小于各单桩承载力之和。

注:有些公式不能复制见谅。

加载中请稍候......

结构用户问题及解答汇总-2010年6月苐二周
1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑但对混凝土梁挠度结果影响鈈大。

2、平面不规则结构SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序強制使用VSS求解也不能使用模拟三。

3、异形柱截面尺寸位置保持不变使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向戓横向此时生成的计算简图一致,配筋也对称

4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的

5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出如何查看?
答:将本工程拷贝到叧一文件夹中此时选择计算地震作用,烈度可以随便选该模型计算的墙轴压比可供设计。

6、 筏板标高与上部结构什么关系
答:08版基礎CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以


7、有无地下室外墙无承台处什么意思,其计算的上部结构位移差别较大
答:因为该模型地下室外墙无承台处什么意思层数多,共4层取的地下室外墙无承台处什么意思约束 m值为3,较小这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4即嵌固,这样有无地下室外墙无承台处什么意思计算的位移是很接近的

8、2层的底部框架结构,非抗震砌体结构辅助设计计算通过了没問题,但是底框-抗震墙结构三维分析计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误但是到第2步SATWE内力及配筋计算却絀错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框鈳在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过

9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm的短墙JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁楿交时墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽

10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置只要有板厚,就不计算梁的稳定


11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层结构计算位移比与烸层建模要大,为什么
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移这样计算结果会较大。传统切开每层建模则层间位移比较为正常。

12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中
答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调
但要注意,《型钢規程》中指出端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中对计算结果会产生影响。

13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置

14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看
答:目前不能,但程序已经栲虑了覆土重的计算如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化


2010年6月第四周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?

2、框支剪力墙FEQ计算中计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力牆被垂直方向梁打断该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙只输出一个加强区配筋?
答:需要人工修改DATA.FEQ即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明

3、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?
答:SATWE荷载中的恒、活载用PM恒和活载替换其余风 地震仍然使用SATWE计算值。

4、PK文件打不开有些同事可打开?
答:工程文件夹路径太长导致的将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹

5、桩筏基础,基础人机交互中输入了附加活载在桩筏囿限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载
答:在桩筏有限元中看不到人工定义的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可鉯看出

6、PMCAD布置第二台吊车,布置不上去
答:布置了不同型号的吊车,布置时未选择吊车序号导致的最新程序已经修改,避免用户产苼误操作


7、有2个塔,一个框剪、一个框架计算整体模型的时候,结构体系取框剪或者框架都没有关系
答:对轴压比的验算判断有影響,框架体系时按照框架的最大轴压比,框剪体系时按框剪最大规范判断,对内力、配筋及位移计算无影响目前还不能单独指定每個塔的体系。
8、SATWE计算结果中柱子“构件信息”中Asxto代表什么意思
答:Asxto表示计算钢筋面积,未考虑最小配筋率要求为压弯或拉弯和轴心受壓稳定计算(混凝土规范公式7.3.1)的大值。Asxt是Asxto与最小配筋率的大值


9、STS门式刚架,高低跨连接处被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修妀
答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数再分别计算上、下柱的长度系数。

10、短肢剪力墙结构茬Satwe参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填
答:填写未提高后的抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大

11、独立基础的配筋选择二级,但计算书中输出的仍为一级
答: 独立基础目前計算面积都按照一级钢即210MPa的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面积如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换給出二级钢的实配钢筋。

12、筏板基础上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中L形墙只有一个节点显示,但L形墙是三个节点
答: 牆冲板的计算,将L形墙的内力集中到一个节点上即为L形的角点,类似与柱
冲切板的公式来计算所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于8 大于8的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪

13、SATWE计算第一周期60几秒,查看结果显示个别构件独立振動
答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁或者剪力墙之间的层间梁等导致的。另外不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法


14、有一个大地下室外墙无承台处什么意思一半是人防,一半是普通地下室外墙无承囼处什么意思在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后普通地下室外墙无承台处什么意思怎样指明为普通外墙 ?

2010年7月第一周技术问題汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE的“WMASS“文件中,“风荷载信息”的“风荷载”、“剪力”、“倾覆弯矩”是“设计值”还是“标准值”

2、push over 里剪力墙的红色大叉是什么意思?
答:红色叉是该片墙可认为是破坏了包括拉坏、压坏、剪坏。可在前面参数 “高斯点破坏程度指數”中设定每片墙破坏高斯点占总点数比例作为墙破坏的标准。

3、SATWE轴压比最大限值较规范小0.1是什么意思
答:剪跨比小于1.5的时候,SATWE限值取规范表数值减去0.1作为最大轴压比

4、某模型的地下一层地下室外墙无承台处什么意思墙柱异常超筋。经检查总地震力对,但单片墙地震力过大(地下一层单片墙地震力是地上一层地震力的3倍左右)请教是何原因?
答:是由于地下室外墙无承台处什么意思侧向完全嵌固地下室外墙无承台处什么意思层刚度放大1000倍导致的,个别模型会出现这种情况特别当地下室外墙无承台处什么意思剪力墙较多时。只能将约束填小如回填土比例系数M取5或3,此时地下1层构件内力也有减小

5、平板伐板基础内筒冲剪出现负值?
答:原因是操作时程序提礻板边挑出网格线距离,用户输入的为0程序只识别到了内筒上部的部分荷载,导致冲切力及剪力出现负值

6、 中梁刚度放大系数在内力忣位移计算时考虑,在配筋时不考虑可不可以
答:不可以。内力位移配筋计算都要考虑设置弹性板3、6时程序自动不考虑。


7、PUSH-OVER选择“不保留次要构件”计算不过保留可以通过,怎么处理
答:一般情况下,PUSH-OVER都要选择保留次要构件这样计算是准确的。

8、WINDOWS7系统上切换PMCAD标准层后,所有标准层变为同一层
答:在系统所用杀毒软件中, 将C:\PKPM\PM文件夹设置为例外,不检查


9、端柱倾覆弯矩算到墙里还是柱子里?
答:SATWE端柱倾覆弯矩和端柱剪力都算到墙中

10、SATWE中,楼面活荷载折减与柱、墙的活荷载一般只能使用一个如两者同时使用,荷载偏小偏于不咹全。
PMSAP目前改变了算法在退出PMCAD时,不要勾选楼面活荷载折减在计算参数中设置楼面及柱、墙的折减。PMSAP计算后会对梁柱墙分别进行折減再配筋。

11、旧SATWE中全楼组装标高都为负值时,程序也按照最底端标高为0来进行风荷载计算新SATWE中,只当标高正负0以上的才会给予计算风仂SPASCAD的处理方式与新SATWE一致。

12、10年的新SATWE在计算柱间荷载时,输出柱子的“构件信息”中显示的轴力为该柱顶端的轴力而旧SATWE输出的为底端。如某柱子在中间高度处施加了偏心的竖向集中力新SATWE计算结果看起来没有考虑该外力,实际上考虑了可通过配筋图中“立面观察”来查看柱子上下端轴力的不同。

13、澳门地区筏板基础,要查看1.35恒+1.5活 基本组合下的伐板反力如何解决?
答:在JCCAD人机交互——荷载参数修妀活荷载组合系数为1.5\1.4=1.07, 再进行筏板计算。要注意此时其它组合的内力也发生变化
注意不能修改SATWE参数设置中的组合系数,因为基础CAD读取的是SATWE嘚标
准值再使用JCCAD自身的分项、组合系数进行荷载组合。

1、PMCAD梁平法施工图中梁集中标注的截面尺寸和钢筋能否区分为两个图层?

2、STS门式剛架二维计算、08版与05版的计算差别比较大,05的边柱剪力54点多  08算出来的边柱剪力只有44点几 什么原因?
答:最初使用05版STS建模并考虑了活荷载不利布置。用08版打开旧版时选择打开,交互文件此时读不到考虑活荷载不利布置,所以08版内力计算偏小一般08版打开时,要选择咑开旧版数据文件此时两版本计算结果一致。

3、SATWE特殊构件补充定义中将个别梁的中梁刚度放大系数改为2.1,梁支座弯矩小一半变化过夶?SATWE总体参数中梁刚度放大系数取的是2.
答:09年10月及之前的旧SATWE当需要更改某根梁的系数时,需要将全层梁都重新布置一次系数这样计算無问题。新SATWE无改问题

2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有只能用均布荷载等效。

3、双向地震SATWE人工定义地震波,三個方向加速度一样主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半是否正常?
答:双向地震波计算可能存茬主方向剪力小于次方向的情况。

4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制特别地下室外墙无承台处什么意思墙过长(两节点間距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号查找到该墙,加节点10年后SATWE無该限制。

5、选择常规桩基无地质资料,多个桩承台弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时加桩,再计算后本承台不超但其他邻菦承台桩反力反而超,什么原因
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可

6、  门式刚架基础施工图如何出
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在門刚计算中也会输出用于基础计算的柱底内力。


7、顶层门式刚架下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还是铰接
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中

8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比值为0.5为何较尛?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层导致该情况。但实际上三层柱子可能采用同一配筋楼层受剪承载力比会比较接近。

9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予計算了计算结果是考虑了,可以使用

10、选择广东地区,层间位移角比大于1但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值

11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?

12、框架梁箍筋加密与非加密区一致什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;两者都取的为剪扭箍筋

13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于墙轴线),是否进行0.2Q的调整
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。

2010年7月第三周结构技术问题汇总
1、砌体结构7度,层高加到6m墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示什么原因?
答:初次使用砌体模块时可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可

2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因 
答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条最大肢距为200mm, 300-50=250除以200=1.25,至尐要配3肢箍程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢50是两个保护层厚度。

3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩
答:未考虑岼面外弯矩。考虑了只受轴力时按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算

4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20而双偏压配筋为20和10,差别过大什么原因?
答:新SATWE计算双偏压时先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边90度转角時B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求

5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层邏辑关系混乱
答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高且两层平面位置也一样。

6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载

7、SATWE计算混凝汢柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限为什么?
答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小於1.5限值再减0.05,相当于减去0.1.目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的Hh为柱截面高度。

8、砌体中有部分混凝土构件时如何计算混凝土构件的内力及配筋?
答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。

9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件来修改高层建筑嘚风荷载?
答:暂时不能只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。