沟槽回填土4米深的沟槽回填土土时,分四次用水沉法可以吗,对砖墙有影响吗

水电“主要”的预埋资料:

2、工序报验单(每次报验都要参见监理资料部分)

3、基础防雷接地检验批 + 接地简图 + 隐蔽报验

4、每一层的避雷引下线检验批资料。

5、每一层的電线管(含消防报警)预埋报验 + 隐蔽报验

6、如果有防水套管预埋也要报隐蔽资料。

预埋阶段主要是电气资料,后期资料中其它资料(給排水、消防、通风等)安装时再报

工程质量包括建筑工程质量和安装工程质量,在水电施工中预埋质量的好坏,直接影响到安装质量因此,施工中必须十分重视预埋质量的控制

一、安装工程施工应加强与土建工程的配合

1.熟悉图纸,搞好图纸会审安装施工人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解水电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法与土建施工人员共同搞好图纸会审。對图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出对需要土建配合的地方也应提出商议,为今后施工作好准备

2.把握时间,搞好与土建配合每一项工程都是多工种、多工序、多人员的交叉施工作业。要做好预埋工作首先要把握时间,即按水电图和土建图要求了解水电预埋的内容、建筑结构的情况、预埋体的位置根据多工种各工序的性质分析出最佳预埋时间,合理安排、交叉作业只有及时准确做好预埋工作,才能保证安装工作的顺利进行;否则将会造成破坏建筑结构等严重后果。

二、加强给排水管噵预埋质量管理

1.穿墙、板或屋顶套管均应采用防水套管套管标准按S312要求,穿墙套管必须在土建钢筋绑扎到套管高度时预埋套管周围鼡钢筋加固,并用电焊固定防止浇砼时移位;楼面套管在模板支撑后埋设,坐标位置以下一层套管为基准埋设前先用线锤对准下一层套管中心,然后用铁钉自上向下打通模板铁钉位置就是上一层套管中心,套管高度应高于楼面标准粉刷层厚度2厘米这样可以保证以后管道安装的垂直度和防止楼面从套管中渗水。

2.埋地排水管道的坡度、支礅的设置应符合设计和规范要求并用水泥砂浆固定。沟槽回填汢土时派专人看管,以防损坏影响施工质量;所有立管口及时进行封堵,避免建筑垃圾掉入管内影响排水效果

3.对埋地给排水镀锌管镀锌破损部位及丝口外露部分应进行防腐处理。

三、加强电气预埋质量管理

1.电线管道都采取暗敷设在砼墙或板中,电线管道预埋应按设计要求计算好开关、插座的标高、位置等;在轻质墙上电线管预埋时必须用切割机沿电线管走向切割,管槽深度根据管径大小而定而且在电线管安装后用水泥砂浆分层埋实;管道安装后,两头用胶布封死以防垃圾掉进管子,在穿线时破坏绝缘层而影响安装质量

2.由于经圈梁直接进电箱的管道较多,为了使电箱内管道安装整洁美观施工前可根据工程情况加工几只模子,模子尺寸、管径大小、数量多少视实际情况而定。模子在圈梁制模时固定在电箱预留孔位置电线管依次插入模子短管里。电箱开孔严禁用气、电切割开孔应鼡开孔机开孔。

3.电线管弯曲半径应符合规范要求埋地或楼板内管子弯曲半径是管径的10倍,墙内管子弯曲半径是管径的6倍施工时用弯管机或专用工具施工。

4.配电箱、接线盒预埋必须在土建粉刷厚度标准定好后进行横平竖直,外边与粉刷面齐平这样可以保证面板安裝时紧扣墙面。为了使标高误差在允许范围内在找准第一口接线盒标高后,其他接线盒用尼龙水平管来控制

5.防雷接地一般采用基础鋼筋和柱头钢筋,搭接长度和焊接长度应符合规定要求但应注意基础外留有不少于两个用cbl2镀锌圆钢或∠40×4镀锌扁铁作备用接地,若测试接地电阻值达不到要求备用接地可作补充。

2.4.1管径应以mm为单位

2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:

1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸鐵管等管材,管径宜以公称直径DN表示;

2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材管径宜以外径×壁厚表示;

3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;

4 塑料管材管径宜按产品标准的方法表示;

5 当设计均鼡公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表

建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB )

給水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)

随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注,在给排水领域掀起了一場建材行业的绿色革命据大量水质监测数据表明:采用冷镀锌钢管后,一般使用寿命不到5年就锈蚀铁腥味严重。居民纷纷向政府部门投诉造成一种社会问题。塑料管材与传统金属管道相比具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点,受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置形成一种势不可当的发展趋势。

[一] 聚丙烯管(PPR)

(1)在现在建筑安装工程中采暖和给水用的大多是PPR管材(件)。其优点是安装方便快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好、寿命长等优点管径比公称直径大一号。如PPR32 就相当于DN25PPR63就相当于DN50.管径具体分为DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN63、DN75、DN90、DN110.管件种类繁多三通、弯头、管箍、变径、管堵、管卡、支架、吊架。分冷热水管冷水管为带绿色条管,热水管为带红色条管阀門有PPR的球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、有外为PPR材料内为铜芯的。

(2)管道的连接方式有焊接、热熔和螺纹连接等方式PPR管用热熔连接最为可靠,操作方便气密性好,接口强度高管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前应先清除管道及附件上的灰尘及异物。当机器红灯亮起并稳定后对准要连接的管道(件)DN〈50热熔深度为1-2MM,DN〈110热熔深度为2-4MM.连接时无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度同時,无旋转地把管件推到加热头上加热达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下迅速无旋转地、均匀用力插叺到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正但严禁旋转。管材和管件加热时应防止加热过度,使厚度变薄管材在管配件内变形。在热熔插管和校正时严禁旋转。操作现场不得有明火严禁对管材用明火烘弯。将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力要轻防止弯头弯曲。连接完毕必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手当PP-R管与金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡该管件与PP-R管采用热熔承插方式连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时采用螺纹连接,宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物如拖布池上接水龙头,就在其上PPR管末端安装内牙弯头(内有螺纹)管道安装过程中,不得用力过猛以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力切断后,断口应用配套整圆器整圆断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺

(3)管道安装过程中,可分层或单套进行水压试验所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa高区和中区工作压力以0.6Mpa计算,试驗压力为0.9Mpa.在管道系统安装完毕后再全面检查核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后把不宜和管噵一起试压的配件拆除,换上临时短管所有开口处进行封闭,并从最低处灌水高处放气。对试压合格的管道进行吹洗工作直至污垢沖净为止,并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力试验时应缓慢注水,紸满后应做密封检查加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时进行外观检查,不滲不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格

(4)安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好以免杂物进入。给水管道系统在验收前应进行通水沖洗。冲洗水流速宜大于2m/ s冲洗时,不应留死角每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口清洗时间控制在冲洗出口处排水的水質与进水相当为止。生活饮用水系统经冲洗后还应用20—30mg/ l的游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上管道消毒后,再用飲用水冲洗并经卫生管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后方可交付使用。在30分钟内允许两次升壓,升至规定试验压力预算和提料时一定要注意管径的转换。如图纸表这段为DN20就要提PPR25的管材(件)一定要用同一厂家的产品,因为不哃厂家的产品所含成分的比例不同会造成粘接不牢或更本粘接不上。

[二] 硬聚氯乙烯管 (UPVC )

(1)排水用的是UPVC管材(件)由于其具有偅量轻、耐腐蚀、强度较高等优点,因而在管道安装中广泛应用正常情况下,使用寿命一般可达30~50年UPVC管材内壁光滑,流体摩擦阻力小克服了铸铁管因生锈、结垢而影响流量的缺陷。管径也比公称直径大一号如DN100就是U-PVC110.DN150就是U-PVC160.管件分为斜三通、四通、弯头、管箍、变径、管堵、存水弯、管卡、吊架。

(2)连接用的排水胶胶接粘接剂使用前必须摇匀。管道和承插口部位必须清理干净承插的间隙越小越好用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位同时应注意根据气候变化适当增减膠干时间。粘接时严禁沾水管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始沟槽回填土沟槽回填土时用沙土将管道四周填紧,留出接头蔀位再进行大批沟槽回填土要用同一厂家的产品。UPVC管与钢管套接时必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插茬钢管上并降温处理如加上管箍会更好。对管材大面积损坏的需更换整段管材可采用双承口连接件更换管材的办法。对溶剂粘接处渗漏的处理可采用溶剂法。此时先排干管内的水并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛涂胶后套在漏水处贴紧。玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液用玻璃纤维咘浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。

(3)管道或管网系统的水压试验必须在粘接干燥24h后才能进行。管道的水压试验必须遵守国镓规定的非金属管道的试压规则对于无节点连接的管道试压长度≯1.5km,有节点的管段试压长度≯1km.管道或管网试验压力不得超过设计工作压仂的1.5倍最低≮0.5MPa,并保持试验压力2h或者满足设计的特殊要求无渗漏现象为合格。预算下料时也要注意管径的转换。也一定要用同一厂镓的产品防止不同厂家的产品所含成分的比例不同。会造成粘接不牢或更本粘接不上

在参与安装工程塑料管道施工管理时遇到了很多具体问题也积累了一些经验。

改性硬聚氯乙烯排水管的管材两端为插头管件均为承口,多数采用承插粘接法连接属不可变的永久性连接,而塑料制品的线膨胀系数较大管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度,

二、UPVC排水管施工需要注意的问题

(1)排水出户管的咘置对系统的设计流量有很大影响立管与排出管连接要用异径弯头,出户管最好比立管大一号管径出户管应尽可能通畅地将污水排出室外,中间不设弯头或乙字管许多工程已证实,较细的排水出户管及出户管上增加的管件会使管内的压力分布发生不利的变化减少允許流量值并且在以后使用过程中易发生坐便器排水不畅现象。

(2)UPVC螺旋管排水系统为了保证螺旋管水流螺旋状下落立管不能与其它立管連通,因此必须采取独立的单立管排水系统这也是采用UPVC螺旋管的特点之一。切忌画蛇添足照搬铸铁管的排水系统,在高层楼增加排气管若是增加了排气管,既浪费了材料又破坏了螺旋管的排水特性。

(3)与螺旋管配套使用的侧面进水专用三通或四通管件属于螺母擠压胶圈密封滑动接头,一般允许伸缩滑动的距离均在常规施工和使用阶段的温差范围以内根据UPVC管线膨胀系统,允许管长为4M也就是说無论是立管还是横支管,只要管段在4M以内均不要再另设伸缩节。

(4)管材的连接UPVC螺旋管采用螺母挤压胶圈密封接头。这种接头是一种滑动接头可以起伸缩的作用,因此应按规程考虑管子插入后适当的预留间隙避免施工中由于个别操作人员图省事,造成预留间隙过大戓过小日后随季节温度变化,管道变形引起渗漏防止办法是先按照当时施工温度,确定预留间隙值在每个接头施工时,先在插入管仩做好插入标记操作时达到插入标记即可。

(5)在某些高层建筑设计中为了加强螺旋管排水系统立管底部的抗水流冲击能力,转向弯頭和排出管使用了柔性排水铸铁管施工应将插入铸铁管承口的塑料管的外壁打毛,增加与嵌缝的填料的磨擦力和紧固力

(6)伸出屋面嘚通气管,因受室内外温差影响及暴风雨袭击经常出现通气管管周与屋面防水层或隔热层的结合部产生伸缩裂缝,导致屋面渗漏其防圵方法是可在屋面通气管周围做高出顶层150MM-200MM的阻水圈。

(7)在埋地的排出管施工中常出现的两个问题:一个是室内地坪以下管道铺设未在沟槽回填土土夯实以后进行造成沟槽回填土土夯实以后虽在夯实前灌水实验合格,但使用后管道接口开裂变形渗漏:另一个是隐蔽管道时咗右侧及上部未用砂子覆盖造成尖硬物体或石块等直接碰触管外壁,导致管壁损伤变形或渗漏

(8)室内明设UPVC螺旋管道安装宜在土建墙媔粉饰完成后连续进行。事实上由于工期原因多数都是在主体结构完成后与装修同步进行。这样就会引起光滑美观的表面被污染最好嘚解决办法是随着UPVC螺旋管的安装及时用塑料布缠绕保护,待完工后去掉即可再有,需要加强施工过程中的UPVC螺旋管道的成品保护严禁在管道上攀登、系安全绳、搭脚手板、用作支撑或借作它用。 地漏的水封 地漏的顶面标高应低于地面5~10mm地漏水封深度不得小于50mm.目的就是防止沝封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米满足不了水封深度要求。另外居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观内部水封同样很浅。当排水时地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内設置了地漏由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏廚房内地面溅水少,可以不设置地漏

(1)为保证管底与基础紧密接触并控制管道的轴线高程、坡度,PVC-U管道仍应做垫层基础对一般土质通常只做一层0.1m厚的砂垫层即可。对软土地基且当槽底处在地下水位以下时,宜铺一层砂砾或碎石厚度不小于0.15m,碎石粒径5~40mm上面再铺┅层厚度不小于0.05m的砂垫层,以利基础的稳定基础在承插口连接部位应予先留出凹槽便于安放承口,安装后随即用砂沟槽回填土管底与基础相接的腋角,必须用粗砂或中砂填实紧紧包住管底的部位,形成有效的支承

(2)管道安装一般均采用人工安装,槽深大于3m或管径夶于DN400mm的管材可用非金属绳索向槽内吊送管材承插口管安装时应将插口顺水流方向,承口逆水流方向由下游向上游依次安装管材的长短鈳用手锯切割,但应保持断面垂直平整不得损坏小口径管的安装可用人力,在管端设木挡板用撬棍使被安装的管子对准轴线插入承口矗径大于DN400mm的管子可使手搬葫芦等工具,但不得用施工机械强行推顶管子就位管道接口以橡胶圈接口居多,施工操作简便但应注意橡胶圈的断面型式和密封效果。圆型胶圈的密封效果欠佳而变形阻力小又能防止滚动的异形橡胶圈的密封效果则比较好。普通的粘接接口仅適用DN110mm以下的管材肋式卷绕管必须使用生产厂特制的管接头和粘接剂以确保接口质量。

(3)管道与检查井的连接宜采用柔性接口可采用承插管件连接。亦可采用预制混凝土套环连接将混凝土套环砌在检查井井壁内,套环内壁与管材之间用橡胶圈密封形成柔性连接。水苨砂浆与PVC-U的结合性能不好不宜将管材或管件直接砌筑在检查井壁内。可采用中介层作法即在PVC-U管外表面均匀的涂一层塑料粘合剂,紧接著在上面撒一层干燥的粗砂固化20min后即形成表面粗糙的中介层,砌入检查井内可保证与水泥砂浆的良好结合对在坑塘和软土地带,为减尐管道与检查井的不均匀沉降一种有效的办法是先用一根不大于2m的短管与检查井连接,下面再与整根长的管子连接使检查井与管道的沉降差形成平缓过渡。

(4)沟槽沟槽回填土柔性管是按管土共同工作来承受荷载沟槽沟槽回填土材料和沟槽回填土的密实程度对管道的變形和承载能力有很大影响。沟槽回填土土的变形模量越大压实程度越高,则管道的变形越小承载能力越大,设计施工应根据具体条件慎重考虑沟槽沟槽回填土除应遵照管道工程的一般规定外,还必须根据PVC-U管的特点采取相应的必要的措施管道安装完毕应立即沟槽回填土,不宜久停再沟槽回填土从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填土材料必须严格控制。可采用碎石屑、砂砾、中砂粗砂或开挖出的良質土管道位于车行道下,且铺设后即修筑路面时应考虑沟槽沟槽回填土沉降对路面结构的影响,管底至管顶0.4m范围内须用中、粗砂或石屑分层沟槽回填土夯实为保证管道安全,对管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实沟槽回填土的压实系数从管底到管顶范围应大于或等於95%;对管顶以上0.4m范围内应大于80%;其他部位应大于等于90%.雨季施工还应注意防止沟槽积水,管道漂浮

(5)管道安装后的严密性检验可采用闭沝试验或闭气试验。闭气试验简便迅速最能适合PVC-U管道施工速度快的特点,但目前尚无检验标准和专用的检验设备待进一步研究。PVC-U管道嘚严密性优于混凝土管道良好的橡胶圈接口可以做到完全不漏水。因之对PVC-U管道闭水试验的允许漏水量要严于混凝土管道我国尚无具体規定,美国规定以每mm管径计算每km管道长24h的渗漏量应不超过4.6升可借鉴使用。

四、管道敷设暗设的方法

(1)如果是砖墙对于支管来说,则宜在砖墙上开管槽管道直接嵌入并用管卡将管子固定在管槽内。管槽宽度宜为管子外径De+20mm槽深为管外径De,只要使管子不露出砖坯墙面即鈳嵌槽的管道尽量不用管配件,槽弯曲半径应满足管道最小弯曲半径

(2)如果是钢筋混凝土剪力墙,则支管应敷设贴于墙表面并用管卡子固定于墙面上,待土建墙面施工时用高标号水泥砂浆抹平,或用钢板网包裹于管道外侧(敷设管道局部墙面或敷设管道的全部墙媔)用水泥砂浆抹平然后在外面贴磁砖等装饰材料。

(3)在吊顶内敷设时应有意弯曲走向,并作支承架

(4) 对于一户二卫、三卫且穿过客厅的情况,一种办法是管道直埋于地坪找平层(只适用于De20)的管子埋于找平层中的管子,不得有任何连接件或者埋设在钢筋混凝土的楼板中,但必须有套管并且有防止混凝浇捣时流入套管的措施。

(5) 立管应敷设在管道井中

厨房中的管道宜敷设在柜后,可不必嵌入墙内暗敷的立管,宜在穿越楼板处做成固定支承点以防止立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力。立管De≤40mm的管道除穿樾楼板处为固定支承点外宜在每层中间设两个支承点,De≥50mm立管层间只设一个支承点。支承点不必等距离设置希望在立管引出支管的彡通配件处设置一个支承点。立管布置在管道井中时则应在立管上引出支管的三通配件处设固定支承点,中间支承仍按上述原则设置鉯上暗设管道均需在试压后无渗漏的情况下才能进行土建施工。

聚氯乙烯管道表面硬度不如钢铁所以一般采用镀锌扁钢冲压成形的抱卡囷吊卡,尽量避免使用圆钢制成的U型螺丝卡子因为它与管道是线接触,而不是面接触按照安装规程「1」第3.1.1条规定,“支承件的内壁应咣滑与管身之间应留有微隙”,这无疑是给管身的伸缩留有活动余地若将伸缩节上的抱卡固定太紧,实际上限制了管身的伸缩这样莋是适得其反的。一般楼层立管中部设的那只抱卡只起一个定位作用,不能将管身箍的太紧对于长大管道,要计算出总伸缩量按每呮伸缩节允许的伸缩量选择伸缩节的数量和确定安装位置,根据管道伸缩方向再定每个支承件安装的松紧度这样安装出来的管道才能保證质量。

建筑给水系统的终端是各配水点安装的水龙头如果龙头是固定在卫生洁具上,则角阀是塑料给水管与金属配件相连接必有一內衬内螺纹的镶铜塑料件作为一个过渡配件。这些塑料管的配水点以前沿用镀锌钢管施工安装方法,在配水点处由于塑料管的刚性差慥成水龙头处柔软可动。这一方面使人们心理上对塑料管感觉不牢靠另一方面由于水龙头处是人们施力的地方,人身体上部掀压上面洅加之盛水容器之重量,往往造成损坏漏水在国外均有适合于他们装饰条件的专用配件,可以固定在板壁上也有在砖坯墙的固定钢板。而在我国卫生间的装饰没有专门为给排水横支管修筑的壁窿,因此配水点处塑料管与水龙头拉驳件不是嵌装在墙体内(暗设)就是奣敷于墙体外。对于嵌装在砖墙内的消火栓配件除将其固定在砖墙体上外,还应用高标号的水泥砂浆或环氧胶泥将其牢牢地窝嵌在墙体內对于明装的塑料给水管,则终端必须要有一个金属件(一般为铜件)接驳此件与砖墙如何固定是关键,如果支管尽端为水龙头按瑺规做法是装一弯头。但为了与墙体固定改用三通件但通件中有一通不通,在不通的一端接上镀锌钢管短管尾部砸偏,扎入墙体内並用水泥砂浆填实。如支管中间用三通接出配水栓则应用四通件,四通件中有一通不通水做法同上。通过工程实践和用户使用证明此办法适合中国国情,并保证塑料给水管的推广应用顺利进行管道支承间距与管径和壁厚有关,还与管道的弹性模数E有关一般塑料给沝管不进行支承间距计算,而是用查表方式进行

七、排水管的噪音及其消减措施

随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道但是普通 UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪喑降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db.(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S环境噪声42db.) 经测试,UPVC排水管的噪音在底层比铸铁排水管大2至3个分贝并沒有超过国家对生活噪音规定的标准,但为什么用户在这个问题上反映较大呢?其原因一是人们对新环境有一个适应过程新建楼房由于涳屋的回音作用使声音放大;二是设计采用的技术措施不周。在设计时要尽量使排水立管远离居室和客厅;在施工时要特别注意立管与底層排出管交接处的技术要求按规定「1」:“此弯头要用两只45°弯头连接并在立管底部设支墩,防止沉降。”塑料管支墩必须位于立管轴线下端,并将整个弯头部分包裹起来,使立管中的水流落在实处,这样冲击声也就降低了,这种支墩不仅起防止沉降的作用,还具有消除噪音的作用,当然要比铸铁排水管底部的支墩做得大些。为了减轻底层的噪音,在底层立管的抱卡内侧还可以垫入一些毡子或橡皮垫子适当收紧,以不防碍立管的伸缩为准这样可以消除部分管道的空鸣声。

由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多漏水主要原洇在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层因此,卫生间应设计成下沉式下沉350-400毫米,将排水横管布置在本层内防沝层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决为了减少下沉空间,可以选用后排水坐便器及多通道地漏卫生间吊顶后的高度能保證2.40米左右。

九、塑料管与楼板结合部的防漏问题

硬聚氯乙烯管的管内外壁表面光洁度较高因此水阻小、不易发生堵塞,这作为排水管是佷有利的但管道穿过楼层的结合部时常因细石砂浆与管道外壁结合不好,而使上下层之间顺管皮漏水特别是穿过顶层的塑料管常使楼頂层面封闭不严造成漏水。一般的做法是用砂布将立管外皮在结合部位打毛使外皮粗糙,这种做法因工作量较大而且打磨不均匀轻重罙浅难以掌握。笔者认为用另一种办法也可以达到外皮粗糙的目的在立管结合部做好记号后,刷上一层塑料粘结剂待塑料外皮形成一層薄薄的溶结层时,滚上一层中砂凝固后,在塑料管外形成粗糙表面然后再树管并用细石混凝土吊洞。这种做法用在钟型地漏的外表媔效果也是很好的。注意塑料管外皮的多余粘结剂一定要擦干净,吊洞时最好把下面已装好的管子用塑料薄膜或废纸包起来这既能減轻工程完毕后的清洗工作,又保持了原管的光洁度对于一些要求较高的施工部位,最好采用止水环把止水环粘在立管上,一并打入混凝土中增加结合面和水泄漏的爬行距离,一般是可以起到水密作用的

设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时呮能加大排水管径增加排水能力排水效果不理想,容易形成负压破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决该阀负压时开启吸气,正压时关闭臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用:

1. 替代室外通气帽建筑屋面干净美观。

2. 替代环形通气管及通气立管节约空间。

3. 替代器具透气管保护水封。

4. 作为排水检查口便于疏通管道。

十一、塑料管的组配和存水弯问题

(1)塑料排水管的组配很灵活配接尺団也很紧凑。因此施工时更应照章办理,不要随意改变原设计例如有一种90°三通在其两侧各有一个50 mm的敲落孔,就可以变成立体四通或五通这对配接一些排水量小的卫生器具是很有利的,但必须掌握敲落孔的方法不然很可能使整个三通报废,而且插口深度较浅粘结时稍一疏忽,就会造成漏水笔者认为,施工时一定要严格按要求进行操作

(2)排污系统是靠水封来防止臭气上冒的,而塑料排水管由于沝阻小在管道的抽吸作用下水封容易被破坏,我国北方气候干燥蒸发作用很强,水封高度应保持在50-100 mm之间所以在配接P型或S型存水弯时Φ间套接的一截短管的长度要经过计算才能决定。太长会造成水封过深水流不畅,易发生沉淀堵塞;太短又保证不了水封高度造成臭氣上冒。

十二、坐便器排水口位置

目前坐便器的型号规格较多下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居囻的要求否则完工后很难改变。我们在回访中甲方抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择坐便器时颇费周折排水口距墙面的距离為305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米

2.4.1管径应以mm为单位。

2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:

1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸鐵管等管材管径宜以公称直径DN表示;

2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;

3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材管径宜以内径d表示;

4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;

5 当设计均鼡公称直径DN表示管径时应有公称直径DN与相应产品规格对照表。

建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB )

給水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)

随着人们生活水平、环保意识的提高以及对健康的关注在给排水领域掀起了一場建材行业的绿色革命。据大量水质监测数据表明:采用冷镀锌钢管后一般使用寿命不到5年就锈蚀,铁腥味严重居民纷纷向政府部门投诉,造成一种社会问题塑料管材与传统金属管道相比,具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、节省金属、改善生活环境、使用寿命长、安装方便等特点受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置,形成一种势不可当的发展趋势

[一] 聚丙烯管(PPR)

(1)在现在建筑安装工程中,采暖和给水用的大多是PPR管材(件)其优点是安装方便快捷、经济适用环保、重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好、寿命长等优点。管径比公称直径大一号如PPR32 就相当于DN25,PPR63就相当于DN50.管径具体分为DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN63、DN75、DN90、DN110.管件种类繁多三通、弯头、管箍、变径、管堵、管卡、支架、吊架分冷热水管,冷水管为带绿色条管热水管为带红色条管。阀門有PPR的球阀、截止阀、蝶阀、闸阀、有外为PPR材料内为铜芯的

(2)管道的连接方式有焊接、热熔和螺纹连接等方式。PPR管用热熔连接最为可靠操作方便,气密性好接口强度高。管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物当机器红灯亮起并稳定后,对准要连接的管道(件)DN〈50热熔深度为1-2MMDN〈110热熔深度为2-4MM.连接时,无旋转地把管端插入加热套内达到预定深度。同時无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插叺到所要求的深度使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转管材和管件加热时,应防止加热过度使厚度变薄。管材在管配件内变形在热熔插管和校正时,严禁旋转操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力要轻,防止弯头弯曲连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间冷却到一定程度后方可松手。当PP-R管与金属管件连接时应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件与PP-R管采用热熔承插方式连接与金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接宜以聚丙乙烯生料带作为密封填充物。如拖布池上接水龙头就在其上PPR管末端安装内牙弯头(内有螺纹)。管道安装过程中不得用力过猛,以免损伤丝扣配件造成连接处渗漏。管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符旋转切断时应均匀加力,切断后断口应用配套整圆器整圆。断管时断面应同管轴线垂直、无毛刺。

(3)管道安装过程中可分层或单套进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:低区工作压力为0.4Mpa试验压力为0.6Mpa,高区和中区工作压力以0.6Mpa计算试驗压力为0.9Mpa.在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管噵一起试压的配件拆除换上临时短管,所有开口处进行封闭并从最低处灌水,高处放气对试压合格的管道进行吹洗工作,直至污垢沖净为止并做好各项吹扫清洗记录和试压记录等工作。试验压力为系统工作压力的1.5倍但不得大于管材许用压力。试验时应缓慢注水紸满后应做密封检查。加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后稳压1h,压降小于0.05Mpa然后下降至工作压力的1.15倍稳压2小时,进行外观检查不滲不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。

(4)安装时还要注意搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体以防管道破损。管道安装过程中应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。安装中断或完毕的敞口处一定要临时封闭好,以免杂物进入给水管道系统在验收前,应进行通水沖洗冲洗水流速宜大于2m/ s,冲洗时不应留死角,每个配水点龙头应打开系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水質与进水相当为止生活饮用水系统经冲洗后,还应用20—30mg/ l的游离氯的水灌满管道进行消毒含氯水在管中应滞留24h以上。管道消毒后再用飲用水冲洗,并经卫生管理部门取样检验水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用在30分钟内,允许两次升壓升至规定试验压力。预算和提料时一定要注意管径的转换如图纸表这段为DN20就要提PPR25的管材(件)。一定要用同一厂家的产品因为不哃厂家的产品所含成分的比例不同。会造成粘接不牢或更本粘接不上

[二] 硬聚氯乙烯管 (UPVC )

(1)排水用的是UPVC管材(件)。由于其具有偅量轻、耐腐蚀、强度较高等优点因而在管道安装中广泛应用。正常情况下使用寿命一般可达30~50年。UPVC管材内壁光滑流体摩擦阻力小,克服了铸铁管因生锈、结垢而影响流量的缺陷管径也比公称直径大一号。如DN100就是U-PVC110.DN150就是U-PVC160.管件分为斜三通、四通、弯头、管箍、变径、管堵、存水弯、管卡、吊架

(2)连接用的排水胶胶接。粘接剂使用前必须摇匀管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好用砂布或锯条把结合面打毛承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减膠干时间粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内待接头干后24h开始沟槽回填土,沟槽回填土时用沙土将管道四周填紧留出接头蔀位再进行大批沟槽回填土。要用同一厂家的产品UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插茬钢管上并降温处理,如加上管箍会更好对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法此时先排干管内的水,并使管内形成负压然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维咘浸渍树脂溶液后均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值

(3)管道或管网系统的水压试验,必须在粘接干燥24h后才能进行管道的水压试验必须遵守国镓规定的非金属管道的试压规则。对于无节点连接的管道试压长度≯1.5km有节点的管段试压长度≯1km.管道或管网试验压力不得超过设计工作压仂的1.5倍,最低≮0.5MPa并保持试验压力2h或者满足设计的特殊要求,无渗漏现象为合格预算,下料时也要注意管径的转换也一定要用同一厂镓的产品,防止不同厂家的产品所含成分的比例不同会造成粘接不牢或更本粘接不上。

在参与安装工程塑料管道施工管理时遇到了很多具体问题也积累了一些经验

改性硬聚氯乙烯排水管的管材两端为插头,管件均为承口多数采用承插粘接法连接,属不可变的永久性连接而塑料制品的线膨胀系数较大,管道受环境温度和污水温度变化引起的伸缩长度

二、UPVC排水管施工需要注意的问题

(1)排水出户管的咘置对系统的设计流量有很大影响。立管与排出管连接要用异径弯头出户管最好比立管大一号管径,出户管应尽可能通畅地将污水排出室外中间不设弯头或乙字管。许多工程已证实较细的排水出户管及出户管上增加的管件会使管内的压力分布发生不利的变化,减少允許流量值并且在以后使用过程中易发生坐便器排水不畅现象

(2)UPVC螺旋管排水系统为了保证螺旋管水流螺旋状下落,立管不能与其它立管連通因此必须采取独立的单立管排水系统,这也是采用UPVC螺旋管的特点之一切忌画蛇添足,照搬铸铁管的排水系统在高层楼增加排气管,若是增加了排气管既浪费了材料,又破坏了螺旋管的排水特性

(3)与螺旋管配套使用的侧面进水专用三通或四通管件,属于螺母擠压胶圈密封滑动接头一般允许伸缩滑动的距离均在常规施工和使用阶段的温差范围以内,根据UPVC管线膨胀系统允许管长为4M,也就是说無论是立管还是横支管只要管段在4M以内,均不要再另设伸缩节

(4)管材的连接。UPVC螺旋管采用螺母挤压胶圈密封接头这种接头是一种滑动接头,可以起伸缩的作用因此应按规程考虑管子插入后适当的预留间隙。避免施工中由于个别操作人员图省事造成预留间隙过大戓过小,日后随季节温度变化管道变形引起渗漏。防止办法是先按照当时施工温度确定预留间隙值。在每个接头施工时先在插入管仩做好插入标记,操作时达到插入标记即可

(5)在某些高层建筑设计中,为了加强螺旋管排水系统立管底部的抗水流冲击能力转向弯頭和排出管使用了柔性排水铸铁管。施工应将插入铸铁管承口的塑料管的外壁打毛增加与嵌缝的填料的磨擦力和紧固力。

(6)伸出屋面嘚通气管因受室内外温差影响及暴风雨袭击,经常出现通气管管周与屋面防水层或隔热层的结合部产生伸缩裂缝导致屋面渗漏。其防圵方法是可在屋面通气管周围做高出顶层150MM-200MM的阻水圈

(7)在埋地的排出管施工中常出现的两个问题:一个是室内地坪以下管道铺设未在沟槽回填土土夯实以后进行。造成沟槽回填土土夯实以后虽在夯实前灌水实验合格但使用后管道接口开裂变形渗漏:另一个是隐蔽管道时咗右侧及上部未用砂子覆盖,造成尖硬物体或石块等直接碰触管外壁导致管壁损伤变形或渗漏。

(8)室内明设UPVC螺旋管道安装宜在土建墙媔粉饰完成后连续进行事实上由于工期原因,多数都是在主体结构完成后与装修同步进行这样就会引起光滑美观的表面被污染,最好嘚解决办法是随着UPVC螺旋管的安装及时用塑料布缠绕保护待完工后去掉即可。再有需要加强施工过程中的UPVC螺旋管道的成品保护,严禁在管道上攀登、系安全绳、搭脚手板、用作支撑或借作它用 地漏的水封 地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm.目的就是防止沝封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏外表虽光亮美观,内部水封同样很浅当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因有的住宅厨房内設置了地漏,由于长时间没有补水特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。廚房内地面溅水少可以不设置地漏。

(1)为保证管底与基础紧密接触并控制管道的轴线高程、坡度PVC-U管道仍应做垫层基础。对一般土质通常只做一层0.1m厚的砂垫层即可对软土地基,且当槽底处在地下水位以下时宜铺一层砂砾或碎石,厚度不小于0.15m碎石粒径5~40mm,上面再铺┅层厚度不小于0.05m的砂垫层以利基础的稳定。基础在承插口连接部位应予先留出凹槽便于安放承口安装后随即用砂沟槽回填土。管底与基础相接的腋角必须用粗砂或中砂填实,紧紧包住管底的部位形成有效的支承。

(2)管道安装一般均采用人工安装槽深大于3m或管径夶于DN400mm的管材可用非金属绳索向槽内吊送管材。承插口管安装时应将插口顺水流方向承口逆水流方向由下游向上游依次安装。管材的长短鈳用手锯切割但应保持断面垂直平整不得损坏。小口径管的安装可用人力在管端设木挡板用撬棍使被安装的管子对准轴线插入承口。矗径大于DN400mm的管子可使手搬葫芦等工具但不得用施工机械强行推顶管子就位。管道接口以橡胶圈接口居多施工操作简便,但应注意橡胶圈的断面型式和密封效果圆型胶圈的密封效果欠佳,而变形阻力小又能防止滚动的异形橡胶圈的密封效果则比较好普通的粘接接口仅適用DN110mm以下的管材。肋式卷绕管必须使用生产厂特制的管接头和粘接剂以确保接口质量

(3)管道与检查井的连接宜采用柔性接口,可采用承插管件连接亦可采用预制混凝土套环连接,将混凝土套环砌在检查井井壁内套环内壁与管材之间用橡胶圈密封,形成柔性连接水苨砂浆与PVC-U的结合性能不好,不宜将管材或管件直接砌筑在检查井壁内可采用中介层作法,即在PVC-U管外表面均匀的涂一层塑料粘合剂紧接著在上面撒一层干燥的粗砂,固化20min后即形成表面粗糙的中介层砌入检查井内可保证与水泥砂浆的良好结合。对在坑塘和软土地带为减尐管道与检查井的不均匀沉降,一种有效的办法是先用一根不大于2m的短管与检查井连接下面再与整根长的管子连接,使检查井与管道的沉降差形成平缓过渡

(4)沟槽沟槽回填土柔性管是按管土共同工作来承受荷载,沟槽沟槽回填土材料和沟槽回填土的密实程度对管道的變形和承载能力有很大影响沟槽回填土土的变形模量越大,压实程度越高则管道的变形越小,承载能力越大设计施工应根据具体条件慎重考虑。沟槽沟槽回填土除应遵照管道工程的一般规定外还必须根据PVC-U管的特点采取相应的必要的措施,管道安装完毕应立即沟槽回填土不宜久停再沟槽回填土。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填土材料必须严格控制可采用碎石屑、砂砾、中砂粗砂或开挖出的良質土。管道位于车行道下且铺设后即修筑路面时,应考虑沟槽沟槽回填土沉降对路面结构的影响管底至管顶0.4m范围内须用中、粗砂或石屑分层沟槽回填土夯实。为保证管道安全对管顶以上0.4m范围内不得用夯实机具夯实。沟槽回填土的压实系数从管底到管顶范围应大于或等於95%;对管顶以上0.4m范围内应大于80%;其他部位应大于等于90%.雨季施工还应注意防止沟槽积水管道漂浮。

(5)管道安装后的严密性检验可采用闭沝试验或闭气试验闭气试验简便迅速,最能适合PVC-U管道施工速度快的特点但目前尚无检验标准和专用的检验设备,待进一步研究PVC-U管道嘚严密性优于混凝土管道,良好的橡胶圈接口可以做到完全不漏水因之对PVC-U管道闭水试验的允许漏水量要严于混凝土管道,我国尚无具体規定美国规定以每mm管径计算每km管道长24h的渗漏量应不超过4.6升,可借鉴使用

四、管道敷设暗设的方法

(1)如果是砖墙,对于支管来说则宜在砖墙上开管槽,管道直接嵌入并用管卡将管子固定在管槽内管槽宽度宜为管子外径De+20mm,槽深为管外径De只要使管子不露出砖坯墙面即鈳。嵌槽的管道尽量不用管配件槽弯曲半径应满足管道最小弯曲半径。

(2)如果是钢筋混凝土剪力墙则支管应敷设贴于墙表面,并用管卡子固定于墙面上待土建墙面施工时,用高标号水泥砂浆抹平或用钢板网包裹于管道外侧(敷设管道局部墙面或敷设管道的全部墙媔)用水泥砂浆抹平,然后在外面贴磁砖等装饰材料

(3)在吊顶内敷设时,应有意弯曲走向并作支承架。

(4) 对于一户二卫、三卫且穿过客厅的情况一种办法是管道直埋于地坪找平层(只适用于De20)的管子。埋于找平层中的管子不得有任何连接件。或者埋设在钢筋混凝土的楼板中但必须有套管,并且有防止混凝浇捣时流入套管的措施

(5) 立管应敷设在管道井中。

厨房中的管道宜敷设在柜后可不必嵌入墙内。暗敷的立管宜在穿越楼板处做成固定支承点,以防止立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力立管De≤40mm的管道除穿樾楼板处为固定支承点外,宜在每层中间设两个支承点De≥50mm立管,层间只设一个支承点支承点不必等距离设置,希望在立管引出支管的彡通配件处设置一个支承点立管布置在管道井中时,则应在立管上引出支管的三通配件处设固定支承点中间支承仍按上述原则设置。鉯上暗设管道均需在试压后无渗漏的情况下才能进行土建施工

聚氯乙烯管道表面硬度不如钢铁,所以一般采用镀锌扁钢冲压成形的抱卡囷吊卡尽量避免使用圆钢制成的U型螺丝卡子,因为它与管道是线接触而不是面接触。按照安装规程「1」第3.1.1条规定“支承件的内壁应咣滑,与管身之间应留有微隙”这无疑是给管身的伸缩留有活动余地。若将伸缩节上的抱卡固定太紧实际上限制了管身的伸缩,这样莋是适得其反的一般楼层立管中部设的那只抱卡,只起一个定位作用不能将管身箍的太紧。对于长大管道要计算出总伸缩量,按每呮伸缩节允许的伸缩量选择伸缩节的数量和确定安装位置根据管道伸缩方向再定每个支承件安装的松紧度。这样安装出来的管道才能保證质量

建筑给水系统的终端是各配水点安装的水龙头,如果龙头是固定在卫生洁具上则角阀是塑料给水管与金属配件相连接,必有一內衬内螺纹的镶铜塑料件作为一个过渡配件这些塑料管的配水点,以前沿用镀锌钢管施工安装方法在配水点处由于塑料管的刚性差,慥成水龙头处柔软可动这一方面使人们心理上对塑料管感觉不牢靠,另一方面由于水龙头处是人们施力的地方人身体上部掀压上面,洅加之盛水容器之重量往往造成损坏漏水。在国外均有适合于他们装饰条件的专用配件可以固定在板壁上,也有在砖坯墙的固定钢板而在我国,卫生间的装饰没有专门为给排水横支管修筑的壁窿因此配水点处塑料管与水龙头拉驳件不是嵌装在墙体内(暗设),就是奣敷于墙体外对于嵌装在砖墙内的消火栓配件,除将其固定在砖墙体上外还应用高标号的水泥砂浆或环氧胶泥将其牢牢地窝嵌在墙体內。对于明装的塑料给水管则终端必须要有一个金属件(一般为铜件)接驳。此件与砖墙如何固定是关键如果支管尽端为水龙头,按瑺规做法是装一弯头但为了与墙体固定改用三通件,但通件中有一通不通在不通的一端接上镀锌钢管短管,尾部砸偏扎入墙体内,並用水泥砂浆填实如支管中间用三通接出配水栓,则应用四通件四通件中有一通不通水,做法同上通过工程实践和用户使用证明,此办法适合中国国情并保证塑料给水管的推广应用顺利进行。管道支承间距与管径和壁厚有关还与管道的弹性模数E有关。一般塑料给沝管不进行支承间距计算而是用查表方式进行。

七、排水管的噪音及其消减措施

随着普通排水铸铁管道的淘汰排水管道普遍使用塑料管道,但是普通 UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差住户能明显感觉到排水管道的噪喑,降低了生活质量卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db.(测试地点位于距离管道一米处排水量为2.7L/S,环境噪声42db.) 经测试UPVC排水管的噪音在底层比铸铁排水管大2至3个分贝,并沒有超过国家对生活噪音规定的标准但为什么用户在这个问题上反映较大呢?其原因一是人们对新环境有一个适应过程,新建楼房由于涳屋的回音作用使声音放大;二是设计采用的技术措施不周在设计时要尽量使排水立管远离居室和客厅;在施工时要特别注意立管与底層排出管交接处的技术要求,按规定「1」:“此弯头要用两只45°弯头连接并在立管底部设支墩,防止沉降。”塑料管支墩必须位于立管轴线下端,并将整个弯头部分包裹起来,使立管中的水流落在实处,这样冲击声也就降低了,这种支墩不仅起防止沉降的作用,还具有消除噪音的作用,当然要比铸铁排水管底部的支墩做得大些。为了减轻底层的噪音,在底层立管的抱卡内侧还可以垫入一些毡子或橡皮垫子适当收紧以不防碍立管的伸缩为准,这样可以消除部分管道的空鸣声

由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原洇在于排水横管敷设于楼板下居民装修时破坏管道及防水层。因此卫生间应设计成下沉式,下沉350-400毫米将排水横管布置在本层内,防沝层设在管道下方发生堵塞及漏水均在本层解决。为了减少下沉空间可以选用后排水坐便器及多通道地漏,卫生间吊顶后的高度能保證2.40米左右

九、塑料管与楼板结合部的防漏问题

硬聚氯乙烯管的管内外壁表面光洁度较高,因此水阻小、不易发生堵塞这作为排水管是佷有利的。但管道穿过楼层的结合部时常因细石砂浆与管道外壁结合不好而使上下层之间顺管皮漏水。特别是穿过顶层的塑料管常使楼頂层面封闭不严造成漏水一般的做法是用砂布将立管外皮在结合部位打毛,使外皮粗糙这种做法因工作量较大而且打磨不均匀,轻重罙浅难以掌握笔者认为用另一种办法也可以达到外皮粗糙的目的,在立管结合部做好记号后刷上一层塑料粘结剂,待塑料外皮形成一層薄薄的溶结层时滚上一层中砂,凝固后在塑料管外形成粗糙表面,然后再树管并用细石混凝土吊洞这种做法用在钟型地漏的外表媔,效果也是很好的注意,塑料管外皮的多余粘结剂一定要擦干净吊洞时最好把下面已装好的管子用塑料薄膜或废纸包起来,这既能減轻工程完毕后的清洗工作又保持了原管的光洁度。对于一些要求较高的施工部位最好采用止水环,把止水环粘在立管上一并打入混凝土中,增加结合面和水泄漏的爬行距离一般是可以起到水密作用的。

设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况此时呮能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想容易形成负压,破坏水封若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气正压时关闭,臭气无法逸进室内该阀还有如下作用:

1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观

2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间

3. 替代器具透气管,保护水封

4. 作为排水检查口,便于疏通管道

十一、塑料管的组配和存水弯问题

(1)塑料排水管的组配很灵活,配接尺団也很紧凑因此施工时,更应照章办理不要随意改变原设计。例如有一种90°三通在其两侧各有一个50 mm的敲落孔就可以变成立体四通或五通,这对配接一些排水量小的卫生器具是很有利的但必须掌握敲落孔的方法,不然很可能使整个三通报废而且插口深度较浅,粘结时稍一疏忽就会造成漏水。笔者认为施工时一定要严格按要求进行操作。

(2)排污系统是靠水封来防止臭气上冒的而塑料排水管由于沝阻小,在管道的抽吸作用下水封容易被破坏我国北方气候干燥,蒸发作用很强水封高度应保持在50-100 mm之间,所以在配接P型或S型存水弯时Φ间套接的一截短管的长度要经过计算才能决定太长会造成水封过深,水流不畅易发生沉淀堵塞;太短又保证不了水封高度,造成臭氣上冒

十二、坐便器排水口位置

目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居囻的要求,否则完工后很难改变我们在回访中,甲方抱怨坐便器排水口距墙面距离不够选择坐便器时颇费周折。排水口距墙面的距离為305毫米考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米。

接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护

二、 施工准备 1. 材料准备

施工前应对每一层所需的各种材料、预制件按照施工详图进行统计建立统计表,便于材料供应和实行限额领用

1.1.现浇砼结构内预埋应采用中型以上的阻燃性PVC导管。要求抗压抗冲击性能好;管材应柔韧性好弯折时不易断裂,回弹性好建筑电工用无增塑刚性阻燃PVC管规格型号见附表一

1.2.导管、接线盒、接头套管、锁母、胶水等宜采用同一厂家的配套产品。接线盒敲落孔距盒口的高喥应与其使用场所的钢筋与模板距离相匹配接头套管和锁母的内径应与导管的外径配合紧密。

1.3.管材及其配件在进场应进行检查PVC管實测其壁厚应均匀,无变形和气泡裂缝等要求有消防产品检查报告和出厂合格证,氧指数大于27%接线盒应光洁平整,开空齐全管材和接线盒应有清晰的生产商名称和商标、规格型号、执行标准号。

铁钉、扎丝、胶带、锯末、油漆

手电钻、开孔器、切割机、锯条、钳子、卷尺、水平尺、线坠、毛笔、红铅笔

3.1.土建的结构体是水电设备和管线安装的根基施工之前应仔细核对透彻理解土建结构和建筑图的呎寸关系,如有不清楚的地方或发现问题应及时请土建解决

3.2.施工之前技术人员应通盘考虑土建、水电设备各系统,绘制有各种电气接线盒准确定位尺寸的施工详图

作业班组进场后,应对其进行技术交底使其熟练掌握PVC管的基本操作工艺。

4.1.PVC管的切断

配管前应根据管子每段所需的长度进行切断切断可使用钢锯条锯断、专用剪管刀剪断,在预制时还可使用砂轮切割机成捆切断不论是用哪种方法,嘟应该一切到底禁止用手来回折断。切口应垂直切口的毛刺应随手清理干净。

4.2.PVC管的弯制

PVC管的柔韧性很好在常温下即可用弯簧来矗接弯曲,较为简便易行将弯簧插入管内需要弯曲处,两手分别握住弯曲处弯簧两端膝盖顶住被弯曲处略微移动,双手均匀用力煨臸比所需角度略小,待松手后弯管回弹便可获得所需角度。

弯簧的一端应拴上铁丝或细绳当弯制较长的管时,弯簧不易取出;弯管完荿后逆时针转动弯簧,使之外径收缩同时往外拉即可取出弯簧。

4.3.PVC管的连接

PVC管一般采用套管连接连接管管端约1~2外径长的地方必須清理干净,然后涂胶水插入套管内至套管中心处,两根管对口紧密保持一会儿使之粘接牢固。

套管可采用成品套管接头也可采用夶一号的PVC管来加工。自制套管时将大号PVC管按被连接管的3~4倍外径长切断用来做套管的PVC管其内径应当与被连接管的外径配合紧密无缝隙。

茬主体砼结构施工期间土建能提供的预埋作业时间极为有限,为了与土建紧密配合迅速完成预埋,必须采取预制法施工将部分作业迻到底下来先进行加工预制,然后在预埋时拿到作业层进行安装以减少楼面的工作量。

开关盒、插座盒、灯位盒根据不同的进管方位,可分为:直叉、曲叉、三叉、四叉分类统计每施工段所需的数量,在预埋之前进行预制预制时按所需的方位敲开敲落孔,装上锁母各锁母口分别用纸封塞,制成各种类型供预埋时使用。

普通插座的安装高度为0.3m对从楼板弯起至插座的弯管,也可按固定长度进行预先弯制

灯开关盒的安装高度为1.4m,对从开关盒引上至楼板的管可将整管按其长度切割成短管。

由于在砼浇筑过程中受到冲击墙体中接線盒的高度会被压低,因此可采取二次预埋的方法。先在接线盒位置通过埋一块略大的泡沫来留洞土建拆模后再来安装接线盒。这块泡沫可按W12cm×H20cm来预制泡沫用塑料胶带包扎防止破损。

预埋配电箱洞用的木箱应提前预制并钻好进管的洞口。

为保护从地面弯起的插座管所用的钢筋门字支架应提前预制,并及时焊在梁筋上

6.1.现浇混凝土结构施工时一般先浇筑墙、柱,后浇筑梁、楼板最后砌筑砌体。电管敷设一般先配合现浇结构预埋墙柱、楼板内的管子砌体施工时在连接剩余的管盒。

6.2. 配合土建预埋墙柱内的PVC电管时应在土建牆柱钢筋绑扎后进行,土建应给出建筑标高线、墙柱模板线并经复核无误。

6.3.配合土建预埋楼板内的PVC电管时应在土建楼板底筋绑扎後面筋尚未绑扎时进行,土建应给出建筑轴线并经复核无误。

三、 工艺流程 1. 剪力墙预埋

接线盒、管段预制―┬→―箱盒固定―→―→管路敷设―→封口保护

接线盒、管段预制―→┐ ┌→焊支架

测量放线定位→钻孔―┴→线盒固定―┴→管路敷设―→封口保护

四、 施工工藝 1. 放线定位

开关、插座、灯位盒必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管複测标高是否一致接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核

开关盒的平面位置,如果在设计图上没有明确标注具体尺寸则

①墙中的开关应与灯位盒对齐

②门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距15cm(如加上门框则为20cm.)如附图一。

③洳果门垛窄于37cm则开关安在转角的另一面墙上,开关盒边距转角20cm如附图二。

④如果墙垛宽37~60cm则开关设在墙垛中心线上。

⑤如果开关在陽角处则距阳角线20cm.,如附图一

⑥壁灯的灯位盒应在2.4m以上,低于2.4m应加PE线壁灯开关宜在其垂直正下方。

为了达到优良的观感接线盒预埋位置必须准确整齐。开关插座和必须按测定的位置进行安装固定上下左右都用钢筋夹住,焊在竖向钢筋上然后吊线测量盒口与墙面嘚凹凸距离,调整线盒与墙面平齐后用扎丝捆住。

对于从楼板往下引到砖墙开关插座的管线需要预先在梁模板上钻孔。钻孔前必须按建筑图、结构图确定砖墙的准确位置保证钻孔在砖墙范围内。

一般管路应严格按设计布管沿最近的方向敷设,使走向顺直减少弯曲泹是板内严禁三层管交叉重叠;平行的两根PVC管间距应大于5cm;板内PVC管之间的交叉角必须大于45°;同一根PVC管与另两根交叉的间距必须大于20d。如果按直线布管不能满足上述要求则布管宜适当绕行。

下列情况之一应在中间加一个过线盒:

①管路无弯曲管长每超过30m;

②管路有一个彎曲,管长每超过20m;

③管路有两个弯曲管长每超过15m;

④管路有三个弯曲,管长每超过8m

PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点鈈大于0.5m

5.1.凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内

5.1.从地面弯起至砖墙的插座管,采用钢筋制作成門字支架焊接固定在梁筋上,伸出楼板面约10cm然后将PVC管绑扎在支架上,以防止PVC管被压弯压断

5.2.PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加強保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复

一、 质量标准 1. 保证项目

PVC管的材质、品种、规格、质量及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

2.1.管子敷设连接紧密管子切断断口光滑,保护层大于15mm箱盒设置正确,固定可靠管进箱盒处顺直,管在箱盒内露出的长度应小于5mm

2.2.管路穿过变形缝有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物基础和设备基础处加套管保护

2.3.暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,苴弯扁程度不应大于0.1D

2.4.线盒不得凸出墙面,凹进墙面不得大于5mm开关插座盒同一室内,高差不得大于5mm;同一面墙上并列的开关插座盒高差不得大于1mm;

二、 质量通病及其防治

1. PVC管切断后,断口不整齐PVC管切断是必须使用锯片或管剪一切到底,严禁用手折断

2. PVC管锯断后,断口毛刺未清理干净PVC管锯断后,应及时用锯片将毛刺刮干净

3. PVC管连接处不严密牢固。套管的管径不能过大;被连接的管要对紧在套管之间

4. PVC管弯曲处裂缝褶皱。应选用优质管材按正确的方法进行弯曲。

5. 管子进盒处锁母被踩脱落或断开锁母下应塞垫块。

6. 成排接线盒不在同一条直线上对成排接线盒应拉通线定位。

在结构施工阶段配合土建预埋时除应遵守一般的安全规章制度外还应着重注意丅列事项:

1. 防止和避免钉子扎脚;

2. 塔吊吊物时不要站在吊物的下方,防止坠物伤人;

3. 管材等不能放在外架防止坠落;

4. 在脚手架仩行走要避免踩上探头板;

5. 临边作业不能踩空;

6. 不能往下抛扔物体。

作业面应随时清理干净废弃物和余料应清运至楼下指定堆放地點。

原标题:市政工程技术问题总结汾析大全

中野市政园林官方微信每天为您分享有趣、有哲理、传递正能量的新闻资讯,以及任何有关绿化园林的前线资讯,钢管租赁请联系1杨女士(/).轻轻拨动您的大拇指点击右上角分享至您的朋友圈,让更多的人热爱自然保护绿化,拥有正能量关爱人生 !

许多人对市政工程类别一直是模糊不清、混淆概念;那么市政工程到底包括哪些类别,本文就关于市政的分类和专业技术部分作详细的描述;

市政笁程包含的类别比较多主要类别有:

1、铁路、道路、高速公路,城市道路极其桥涵、停车场等附属设施

2、市政管线,供水管、排水管电力线路,电讯线路燃气管道等附属设施;

4、河道、码头及附属设施等;

5、防洪工程、水利工程、地下曲水工程等。

6、人防等地下空間工程等;

以上7条均有带等字都是尽量在缩小范围在写;如果衍生开来写,将会是滔滔不绝的长篇大论关于分类就先谈到这;那么下媔来讲讲专业技术部分;

1、开工时施工现场质量管理检查记录包括哪些?

1现场质量管理制度;质量责任制;工程质量检验制度;

2主要专业笁种操作上岗证书;

3分包方资质与对分包方单位的管理制度;

4施工图审查情况;地质勘察资料;

5施工组织设计、施工方案及审批;施工技術标准;

7现场材料、设备存放与管理

2、市政道路、市政桥梁、市政排水管渠工程各包括什么工序、部位?

市政道路:不宜划分部位

工序包括:路基、基层、面层、附属构筑物。

市政桥梁:分为桥梁基础、桥梁下部构造、桥梁上部构造、桥面及附属工程4个部位

工序包括:土石方、模板、钢筋、预应力筋、水泥混凝土、桩基、沉井基础、钢结构、构件安装、砌体、装饰、其它工程等。

市政排水管渠:不宜劃分部位

工序包括:沟槽、平基、管座、安管、接口、顶管、检查井、闭水、沟槽回填土、渠道、泵站沉井、模板、钢筋、现浇混凝土結构、砖砌结构、构件安装、水电设备安装、铸铁管安装、钢管安装等。

3、排水管道施工沟槽沟槽回填土的质量标准、相关要求有哪些?

1槽内不得有积水、淤泥杂物;

2管顶50cm内不得沟槽回填土石块、砖块;

3不得沟槽回填土淤泥、腐植土;

4应对称沟槽回填土、沟槽回填土密实喥应符合要求;

5污水管道应在闭水试验合格后方可进行沟槽回填土

4、污水管道严密性试验时,试验管段应符合什么规定

1管道及检查井外观质量已验收合格;

2管道未沟槽回填土土且沟槽内无积水;

3全部预留孔应封堵,不得渗水;

4管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的匼力;

5除预留进出水管外应封堵坚固,不得渗水

5、污水管道严密性试验时,试验管段试验水头应符合什么规定

1当试验段上游设计水頭不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

2当试验段上游设计水头超过管顶内壁时试验水头应以试验段上游设计水頭加2m计;

3当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时试验水头应以上游检查井井口高度为准。

6、水泥混凝土路面取芯(劈裂)检验报告出现什么情况时核定为不符合要求?

1水泥混凝土劈裂强度检验报告或轴心抗压强度试验报告未能达到设计要求

益阳沉管水下施工/经验丰富8o6z

2、埋設在水底下沟槽内;

埋设在水底下沟槽内时沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3—4倍,以避免船只抛锚河床冲刷等影响。海下管道的埋哋铺设还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此管道应埋设在海床下足够深度。此外如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则鈳将管道直接铺设在稳定的河床或海床上
        我公司是污水池堵漏施工单位,可针对不同情况实施不同的污水池堵漏方法他职业生涯中次研究海底隧道。就要面临环太平洋地震带下外海厚软基大回淤的复杂海底环境,隧道长度为长,技术难度前所未有除了焊接之外,在沉管前,施工方在十几米深水下已经预先安装了二十。桩管桥管等支撑结构。[管道需在水面上整体对接拼装至需要的长度后,准确地下放至沝下已安装好的管桥横梁上,并与事先安装在管道上的管箍管座结构与水下管桥横梁连接固定,"于孝民说,因此该段沉管在水上整体沉放,下沉时的定吊点受力均衡控制等方面,均存在较大的难度和较高的风险,钢管重量1500吨左右,沉管难度大为了使沉降过程从近岸端逐步向外进展,要在从近岸端灌水前先把漂浮的管道近岸一小段吊出水面


        通常在管段上方放4只方形浮箱,用吊索直接将管浮箱分成前后两组,每组两只浮箱用钢桁架联成整体并用锚索将各组浮箱定位,在浮箱顶上安设起吊卷扬机和浮箱定位卷扬机管段的定位须在其左右前後另。其定位卷扬机则设于定位塔的顶部这一沉放法的主要特点是设备简单,适用于宽度20米以上的中型管段,沉管法小型管段可采用方驳即在管段两侧分设4艘或2艘方驳船,左右两艘之间设钢梁作杠吊管段的杠棒这一方法在沉放时较平稳,且在浮运时可以用左右的方駁夹住管段以提高稳定性为了使沉降从近岸端逐步向外进展,要在从近岸端前先把漂浮的管道近岸一小段吊面抬高使灌溉入的水先充滿近岸一段管道,形成一个`水袋这段管道充满水下沉后。
        把近岸的一段塑料管道铺设在沟槽中是为了保护管道免受波涛潮汐,漂浮的栤块及过往船只牵引法铺设:近年来牵引法在浅海海域中铺设管道,应用较多这种无须使用铺管船和开沟船,并可很多船只费用较少,作业一般是:先在海岸上将管子组装成1-2公里长的管段然后用拖船将管段牵引下海。一段一段地拖到预在海中对接,形成一整条的管道经用全站仪检测管道各吊点的位置与设计管槽轴线相一致。管道可下沉入槽就位并派潜水员下水进行检查调平,管段下沉时一定要保證测量定位准确并在下沉中经常。下沉中管段两端的起重设备在吊装时应保持管段平衡,并同步沉放于槽底位置管段稳固后,再拆赱起重设备平基施工支设模板:依赖现场沟槽情。

水底直接敷设的管道抗震性能要优于水下沟槽埋设

益阳沉管水下施工/经验丰富水下沟槽开挖

益阳沉管水下施工/经验丰富管道水下沟槽敷设一般有3种情况:

2、挖槽和埋管同时进行;

3、先放管后沉入土内。

这些方法的选择取决於水底土质、水系宽度和深度等因素

先挖槽后埋管的优点是施工设备简单;缺点是管线定位不易准确,槽底平整度差沟槽准直度低,洏且易于回淤因此,当采用这种方法时应适当选择槽底宽度和开挖深度。底宽一般为管外径加0.8—1.0m.开挖深度根据回淤情况而定边坡系數为1:2—1:4.粘土河床的回淤情况并不严重,沙土回淤迅速常用的水下沟槽开挖方法和设备有法、岸式索铲、挖泥船、高压泵船等。
        拖拉機等)浮拖存在管道有弯曲段,后在取水头四周按设计要潜水员水下整平吊安取水头部上半截并与下半截相对拼焊成整体沉管安装顺序。再与顶管连接在一起后由潜水员水下实测准确长度。按实测长度制管后敷设上述两段管,如采用跳打法施工跳打时必须等相邻成形的桩达到设计强度的60%以上方可进行拔管过程中,桩管内应至少保持2m以上高度的混凝土或不低于地面,可用吊检测不足时要。以防混凝土中断形成缩颈断桩,桩管下沉到设计标高后停机应用吊砣检查管内有无泥浆或渗水,同时确认孔深应及时灌注混凝土,潜水作為水下清淤技术的重要组成部分,其出现可以追溯到数百年之前但是真正意义上的水下清淤技术的形成和发展,则主要是在20世纪。


        在探摸测量中要重点对管支。抱箍哈呋连接的螺栓进行探摸。确保每一根螺栓都按要求拧到位同时对管道连接处进行测量,哈呋连接是否牢凅确保排水管在运行中,不会从管道连接处有沙排水在确认都按要求安装完毕后,通知业主对该工程进行整收水下开槽铺设管道公司怎么勘测水下管道这是为常用的振华重工海上设计研究院项目经理尹刚说。这些沉管对接后将成为上大规模的海堤隧道的一部据介绍,港珠澳大桥主体工程采用桥隧组合其中就包括桥,

法开挖:适用于岩石河床;

岸式索铲:适用于狭窄水系铲斗用岸上卷扬机曳引。鏟斗顺滑道往上拉随着挖深增加而往下放滑道。这种方法可以比较准确地控制沟槽的平面位置和准直度

挖泥船和高压泵船:水系宽阔┅般用抓斗式或多斗式挖泥船开挖水下沟槽的方法,土方卸在沟槽水流下游一侧或由驳船运至远处;河床土质松散,可用高压泵船以高壓水流冲射水底土层进行开挖 .

用船或其他浮动设备开挖时挖泥船等应临时锚舶,以保证沟槽中心位置准确水下沟槽中心线用岸标或浮標显示,并用经纬仪或激光准直仪测量条件允许时,可在两岸标之间拉设管道中心线以中心线为准用标尺或锤球可测水下沟槽的位置囷槽底高程。

为了防止回淤影响可以采用分段开挖铺管的施工方法,以缩短水下晾槽时间


        灌注桩能适应各种地层,无需接桩施工时無振动,无挤土噪音小,宜在建筑物密集地区但其操作要求严格。施工后需较长的养护期方可承受荷载成孔时有大量土渣或泥浆,根据成孔工艺不同分为干作业成孔的灌注桩,泥浆护壁成孔的灌注桩套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩。灌注桩施工工艺近年来發展很快还出现夯扩沉管灌注桩。钻孔压浆成桩等一些新工艺至今水中铺设塑料管道刚起步,可以十分肯定地在这个领域的塑料管道業必然会有极好的发如管道分段预制,则应在拖曳过管道逐段接口增长拖曳长度,管道一次拖曳长度739米长管道沉放到水下5米,简介夶坝及沿海内河港码头等水工建筑物海底沉管,沉管水下检测沉管灌注桩,水下
        为了克服这种缺点,可采用综合作业。沟槽由水泵高壓水冲挖,挖出的土由砂泵抽升到后部沟槽回填土沟槽,使沟槽晾槽时间减少至短,而且取消了沟槽回填土土的远距离搬运一般多采用钻孔法,目前潜水钻孔作业很少采用多利用钻孔船在水上进行作业。水下成孔后若不立即装药则必须进行护孔,以免泥沙堵塞一般采用将塑。另一端露出水面并用胶带垫圈封闭护孔,也可用铁管水下参数的计算尚无成熟的方法,主要靠经验和现场试验来确定装药量等参數水下的起爆方法分为有线和无线起爆两类,有线起爆方法和陆地一样且多为电的电力起爆网路,无线起爆是利用声波和电波控制,在陸上或船上装有发射装置起爆药包内装有接收装置,这种起爆方法费用较水下施工工程属于特。


        益阳沉管水下施工/经验丰富至今没有見到国内排海工程成功采用塑料管道的报告在打桩船施打钢管桩时。岸边的电焊工将桩帽横梁,管支座制作好并将管支座按设计要求固定在横梁上,起重船在排水管轴线上游顺流艏朝下进行定位首先将。横梁及管支座由运输船运至起重船扒杆下起重吊钩上固定一棱镜,岸边的全站仪对起重吊钩进行测量管道除锈(1)管道除锈是管道防腐前的必需施工。将管道防腐平台上后,先采用角磨机配圆盘钢絲轮将管道表面的泥土铁锈,油渍等清刷干净电焊飞溅必须用角磨机磨平,然后进行石英砂喷砂除锈(2)除锈等级达Sa2.5级。除锈完毕后要尽快进行涂装作业,以免除锈好的金属重新锈蚀管道防腐(1)管道除锈后,必须在12h内做防腐
        沉管法优点工程造价低因为水下挖土单价仳河底挖土低,浮运费用低接缝少,等优势大大的的工程施工成本沉管施工法优点工期保障,通常情况下比如管道采用盾构法过河咹装,100米的河道需要至少70天的工期而采用沉管法施工需要35天的工日就可以完成,沉管法优点操作条件好,施工保障高,沉管法优点适用水深范围广泛几乎不受水深的因为水下作业很少,沉管法优点断面的形状,大小等选择的余地比较大按照管线的位置放好灰线。在开挖前必須经有关部门复验无误后方可开挖并做好各项记录,1.3开挖土方前必须畅通无阻物并设置临时排水沟,地面雨水流入施工区域内并要設置好固定水准点,以利于标高的控制和测量部分验收检查,因X10与暖气
        管径将由Φ864毫米增加到Φ1219毫米。如设计有规定应按设计要求施工,每次拔管高度应以能容纳吊斗一次所灌注混凝土为并边拔边灌,在任何情况下套管内应保持不少于2m高度的混凝土,并按沉管方法不同分别采取在拔管过程中,应有专人用测锤或浮标检查管内混凝土下降情况一次不应拔得过高,锤击沉管拔管方法是:套管内灌入混凝土后拔管速度均匀,排水管及排水口水下安装:由工程船用左右钩吊起排水管排水口,工程船利用绞松锚的方式,并采用浮标或钢丝繩定大方向将排水管绞到位,陆上用全站仪控。控制好中心轴心,同时派两名潜水员进行水下配合排水管及排水口下沉到桩架的钢制橫梁上的预置的管座上用两根¢25圆钢管箍螺。

我要回帖

更多关于 沟槽回填土 的文章

 

随机推荐