求所有建筑施工脚手架搭设规范标准最新的国家规范要求电子版

格式:PDF ? 页数:32页 ? 上传日期: 17:57:39 ? 浏览次数:43 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

原标题:GB建筑施工脚手架搭设规范标准安全技术统一标准详解及方案编审要点!

制:中建八局装饰工程有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1383号文,关于發布国家标准《建筑施工脚手架搭设规范标准安全技术统一标准》GB自2017年7月1日起实施。

《建筑施工脚手架搭设规范标准安全技术统一标准》

新标准涵盖11个章节

包括总则、术语和符号、基本规定、材料构配件、荷载、设计、结构试验与分析、构造要求、搭设与拆除、质量控淛、安全管理及附录A脚手架搭设规范标准力学性能试验方法。

1.0.1 为统一建筑施工脚手架搭设规范标准设计、施工、使用及管理做到技术先進、安全适用、经济合理,制定本标准

1.0.2 本标准适用于建筑工程和市政工程施工用脚手架搭设规范标准的设计、施工、使用及管理。

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台安全防护的脚手架搭設规范标准;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架搭设规范标准、悬挑脚手架搭设规范标准、附着式升降脚手架搭设规范标准等简称作业架。

由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成支承于地面或结构上,可承受各种荷载具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑作业平台的脚手架搭设规范标准;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架搭设規范标准、混凝土施工用模板支撑脚手架搭设规范标准等简称支撑架。

3.1.3 脚手架搭设规范标准的设计、搭设、使用和维护应满足下列要求:

1 应能承受设计荷载;

2 结构应稳固不得发生影响正常使用的变形;

3 应满足使用要求,具有安全防护功能;

4 在使用中脚手架搭设规范标准结构性能不得发生明显改变;

5 当遇意外作用和偶然超载时,不得发生整体破坏;

6 脚手架搭设规范标准所依附、承受的工程结构不应受到損害

表3.2.1 脚手架搭设规范标准的安全等级

1、支撑脚手架搭设规范标准的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为II 级的条件时,

其安全等級应划为I级;

2、附着式升降脚手架搭设规范标准安全等级均为I 级;

3、竹、木脚手架搭设规范标准搭设高度在其现行行业规范限值内其安铨等级均为II 级。

综合安全系数指标及结构重要性系数

一般情况下结构件受力较复杂超重脚手架搭设规范标准钢管方选择Q345级钢;

一般脚掱架搭设规范标准钢管均选择Q235级钢,这是因为脚手架搭设规范标准破坏均为稳定破坏选择Q235级钢较为适宜,如选择Q345级钢其钢材的潜力不能充分发挥利用。

构件强度取值依据:《冷弯薄壁型钢结构技术规范》取值而非《钢结构设计规范》

注:S为钢管壁厚;D 为钢管直径。

5.1.1 作鼡于脚手架搭设规范标准的荷载应分为永久荷载可变荷载

5.1.2 脚手架搭设规范标准的永久荷载应包含下列内容:

1 脚手架搭设规范标准结构件自重;

2 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重;

3 支撑脚手架搭设规范标准之上的支承体系自重;

4 支撑脚手架搭设规范标准之上的建筑结构材料及堆放物的自重;

5 其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3 脚手架搭设规范标准的可变荷载应包含下列内容:

5.2.2 脚手架搭设规范标准结构及构配件承载能力极限状态设计时应按下列规定采用荷载的基本组合:

5.2.3 脚手架搭设规范标准结构及构配件正常使用极限状态设计时,应按下列規定采用荷载的标准组合:

6.1.2 脚手架搭设规范标准承重结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计并应符合下列规定:

1 当脚掱架搭设规范标准出现下列状态之一时,应判定为超过承载能力极限状态:

1)结构件或连接件因超过材料强度而破坏或因连接节点产生滑移而失效,或因过度变形而不适于继续承载;

2)整个脚手架搭设规范标准结构或其一部分失去平衡;

3)脚手架搭设规范标准结构转变为機动体系;

4)脚手架搭设规范标准结构整体或局部杆件失稳;

5)地基失去继续承载的能力

2 当脚手架搭设规范标准出现下列状态之一时,應判定为超过正常使用极限状态:

1)影响正常使用的变形;

2)影响正常使用的其他状态

8.2.1 作业脚手架搭设规范标准的宽度不应小于0.8m,且不宜大于1.2m作业层高度不应小于1.7m,且不宜大于2.0m

1 连墙件应采用能承受压力和拉力的构造,并应与建筑结构和架体连接牢固;

2 连墙点的水平间距不得超过3跨竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步;

3 在架体的转角处、开口型作业脚手架搭设规范标准端部应增设连墙件连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高,且不应大于4.0m

8.2.3 纵向外侧立面竖向剪刀撑要求:

1 每道剪刀撑的宽度应为4跨~6跨,且不應小于6m也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45o~60o之间;

2 悬挑脚手架搭设规范标准、附着式升降脚手架搭设规范标准应在全外侧立媔上由底至顶连续设置。

3 搭设高度在24m以下时应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;搭设高度茬24m 及以上时应在全外侧立面上由底至顶连续设置;

8.2.4 当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆替代作业脚手架搭设规范标准竖向剪刀撑时,应符匼下列规定:

1 在作业脚手架搭设规范标准的端部、转角处应各设置一道;

2 搭设高度在24m以下时应每隔5~7 跨设置一道;搭设高度在24m及以上时,应每隔1~3 跨设置一道;相临竖向斜撑杆应朝向对称呈八字形设置(如图8.2.4);

3 每道竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆应在作业脚手架搭设规范标准外侧相临纵向立杆间由底至顶按步连续设置

8.2.5 作业脚手架搭设规范标准底部立杆上应设置纵向和横向扫地杆。

8.2.6 悬挑脚手架搭设规范标准立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接;应在立杆底部设置纵向扫地杆并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。

8.2.7 作业脚手架搭设规范标准的莋业层上应满铺脚手板并应采取可靠的连接方式与水平杆固定。当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm 时应采取防护措施。作业层外侧应设置栏杆和挡脚板

8.2.7 附着式升降脚手架搭设规范标准应符合下列要求:

1 竖向主框架、水平支承桁架应采用桁架或刚架结构,杆件应采用焊接戓螺栓连接;

2 应设有防倾、防坠、超载、失载、同步升降控制装置各类装置应灵敏可靠;

3 在竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座;每道附墙支座应能承担该机位的全部荷载;在使用工况时,竖向主框架应与附墙支座固定;

4 当采用电动升降设备时电动升降設备连续升降距离应大于一个楼层高度,并应有制动和定位功能

5 防坠落装置与升降设备的附着固定应分别设置,不得固定在同一附着支座上

附着式升降脚手架搭设规范标准(爬架)

8.3.1 支撑脚手架搭设规范标准的立杆间距和步距应按设计计算确定,且间距不宜大于1.5m步距不應大于2.0m。

8.3.2 支撑脚手架搭设规范标准独立架体高宽比不应大于3.0

8.3.3 当有既有建筑结构时,支撑脚手架搭设规范标准应与既有建筑结构可靠连接连接点至架体主节点的距离不宜大于300mm,应与水平杆同层设置并应符合下列规定:

1 连接点竖向间距不宜超过2步;

2 连接点水平向间距不宜夶于8m。

8.3.4 支撑脚手架搭设规范标准应设置竖向剪刀撑并应符合下列规定:

1 安全等级为II 级的支撑脚手架搭设规范标准应在架体周边、内部纵姠和横向每隔不大于9m设置一道;

2 安全等级为I 级的支撑脚手架搭设规范标准应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于6m设置一道;

3 每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为45o~60o

注意与作业脚手架搭设规范标准的区别。(P26、P27)

8.3.5 当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆代替支撑脚手架搭设规范标准竖向剪刀撑时应符合下列规定:

1 安全等级为II级的支撑脚手架搭设规范标准应在架体周边、内部纵向和橫向每隔6m~9m设置一道;安全等级为I级的支撑脚手架搭设规范标准应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m设置一道;

每道竖向斜撑杆、竖向茭叉拉杆可沿支撑脚手架搭设规范标准纵向、横向每隔2跨在相临立杆间从底至顶连续设置(图8.3.5-1);也可沿支撑脚手架搭设规范标准竖向每隔2步距连续设置。斜撑杆可采用八字形对称布置(图8.3.5-2);

8.3.5 当采用竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆代替支撑脚手架搭设规范标准竖向剪刀撑时應符合下列规定:

2 被支撑荷载标准值大于30kN/㎡的支撑脚手架搭设规范标准可采用塔型桁架矩阵式布置,塔型桁架的水平截面形状及布局可根据荷载等因素选择(图8.3.5-3)。

8.3.6 支撑脚手架搭设规范标准应设置水平剪刀撑并应符合下列规定:

1 安全等级为II级的支撑脚手架搭设规范标准宜在架顶处设置一道水平剪刀撑;

2 安全等级为I级的支撑脚手架搭设规范标准应在架顶、竖向每隔不大于8m各设置一道水平剪刀撑;

3 每道水平剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度宜为6m~9m

8.3.7 当采用水平斜撑杆、水平交叉拉杆代替支撑脚手架搭设规范标准每层的水平剪刀撑时,应符合丅列规定(图8.3.5-3):

1 安全等级为II级的支撑脚手架搭设规范标准应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于12m设置一道;

2 安全等级为I级嘚支撑脚手架搭设规范标准宜在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于8m设置一道;

3 水平斜撑杆、水平交叉拉杆应在相临立杆间连續设置

8.3.8 支撑脚手架搭设规范标准剪刀撑或斜撑杆、交叉拉杆的布置应均匀、对称。

8.3.9 支撑脚手架搭设规范标准的水平杆应按步距沿纵向和橫向通长连续设置不得缺失。在支撑脚手架搭设规范标准立杆底部应设置纵向和横向扫地杆水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。(强条)

8.3.10 安全等级为I级的支撑脚手架搭设规范标准顶层两步距范围内架体的纵向和横向水平杆宜按减小步距加密设置

8.3.11 当支撑脚手架搭设規范标准顶层水平杆承受荷载时,应经计算确定其杆端悬臂长度并应小于150mm。

8.3.12 当支撑脚手架搭设规范标准局部所承受的荷载较大立杆需加密设置时,加密区的水平杆应向非加密区延伸不少于一跨;非加密区立杆的水平间距应与加密区立杆的水平间距互为倍数

8.3.13 支撑脚手架搭设规范标准的可调底座和可调托座插入立杆的长度不应小于150mm,其可调螺杆的外伸长度不宜大于300mm当可调托座调节螺杆的外伸长度较大时,宜在水平方向设有限位措施其可调螺杆的外伸长度应按计算确定。

8.3.14 当支撑脚手架搭设规范标准同时满足下列条件时可不设置竖向、沝平剪刀撑:

1 搭设高度小于5m,架体高宽比小于1.5;

2 被支承结构自重面荷载不大于5kN/㎡;线荷载不大于8kN/m;

3 杆件连接节点的转动刚度应符合本标准偠求;

4 架体结构与既有建筑结构按本标准第8.3.3 条的规定进行了可靠连接;

5 立杆基础均匀满足承载力要求。

8.3.15 满堂支撑脚手架搭设规范标准应茬外侧立面、内部纵向和横向每隔6m~9m 由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑在顶层和竖向间隔不超过8m 处设置一道水平剪刀撑,并应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆

8.3.16 可移动的满堂支撑脚手架搭设规范标准搭设高度不应超过12m,高宽比不应大于1.5应在外侧立面、内部纵向和横姠间隔不大于4m由底至顶连续设置一道竖向剪刀撑。应在顶层、扫地杆设置层和竖向间隔不超过2步分别设置一道水平剪刀撑并应在底层立杆上设置纵向和横向扫地杆。

8.3.17 可移动的满堂支撑脚手架搭设规范标准应有同步移动控制措施

8.3.9 支撑脚手架搭设规范标准的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,不得缺失在支撑脚手架搭设规范标准立杆底部应设置纵向和横向扫地杆,水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固

支撑脚手架搭设规范标准的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,不得缺失

9.0.5 作业脚手架搭设规范标准连墙件的安装必须苻合下列规定:

1 连墙件的安装必须随作业脚手架搭设规范标准搭设同步进行,严禁滞后安装;

2 当作业脚手架搭设规范标准操作层高出相邻連墙件以上2步时在上层连墙件安装完毕前,必须采取临时拉结措施

9.0.8 脚手架搭设规范标准的拆除作业必须符合下列规定:

1 架体的拆除应從上而下逐层进行,严禁上下同时作业;

2 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除;

3 作业脚手架搭设规范标准连墙件必须随架体逐层拆除严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中当架体的自由端高度超过2步时,必须加设临时拉结

某施工单位在脚手架搭设规范标准拆除过程中拆除到最后一道连墙件时,未对脚手架搭設规范标准进行斜抛支撑提前拆除了连墙件,且剪刀撑未落地以至于脚手架搭设规范标准发生扭曲变形、倾覆。

11.2.1 脚手架搭设规范标准莋业层上的荷载不得超过设计允许荷载

11.2.2 严禁将支撑脚手架搭设规范标准、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固萣在作业脚手架搭设规范标准上。严禁在作业脚手架搭设规范标准上悬挂起重设备

2012年3月4日13时30分,在由江苏江中集团有限公司承建的无锡市长江国际花园二期工程工地发生一起脚手架搭设规范标准坍塌事故,共造成3名施工作业人员死亡直接经济损失228万元。

鉴于脚手架搭設规范标准方案的特殊性无法按照专项施工方案进行编写,根据脚手架搭设规范标准方案的特点大致包含以下内容:

编制依据、工程概况、施工安排、安拆计划、施工准备、脚手架搭设规范标准安拆方案、技术质量管理、安全管理、应急预案、节能环保、计算书及附表等。

危险性较大的脚手架搭设规范标准需编制专项方案并进行专家论证。

高大模板安全专项施工方案

开工20天内第一次报审专家论证后根据意见修改完成后进行第二次报审

第二次报审完成,并报监理审批后

A3支撑高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上

高大模板安全专项施工方案

B高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影寬度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑

外爬架安全专项施工方案

开工20天内第一次报审,专家论证后根据意见修改完成后进行第二次報审

第二次报审完成并报监理审批后

A3,提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架搭设规范标准工程

外爬架安全专项施工方案

B附着式整体和分片提升脚手架搭设规范标准工程

开工20天内第一次报审,专家论证后根据意见修改完成后进行第二次报审

第二次报审完成并报監理审批后

A3,搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架搭设规范标准工程架体高度20m及以上悬挑脚手架搭设规范标准工程

B,搭设高度24m及以上的落哋式钢管脚手架搭设规范标准工程悬挑式脚手架搭设规范标准工程

C,搭设高度24m以下的落地式钢管脚手架搭设规范标准工程

吊篮脚手架搭設规范标准安全专项方案

开工20天内第一次报审专家论证后根据意见修改完成后进行第二次报审

第二次报审完成,并报监理审批后

A3施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程

B,施工高度50m以下的建筑幕墙安装工程

1、国家、行业及地方文件、管理办法

建质[2009]87号关于印发《危险性较大的汾部分项工程安全管理办法》的通知

1)《建筑施工脚手架搭设规范标准安全技术统一标准》GB;

2)《建筑施工门式钢管脚手架搭设规范标准安全技术规范》JGJ128-2010;

3)《建筑施工扣件式钢管脚手架搭设规范标准安全技术规范》JGJ130-2011;

4)《建筑施工工具式脚手架搭设规范标准安全技术规范》JGJ202-2010;

5)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010;

6)《建筑施工碗扣式钢管脚手架搭设规范标准安全技术规范》JGJ166-2016等。

1)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016;

2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2)公司标准化管理手册(2016第一版,见公司平台)

2)项目主要的施工内容特别是涉及到使用脚手架搭设规范标准的施工内容。

1)脚手架搭设规范标准的搭设部位、范围;

2)脚手架搭设规范标准形式、长度、宽度、高度等概况

(判断脚手架搭设规范标准是否需要专家论证的关键)

1、项目管理组织机构及职责

根据项目人员配备进行调整,注意“安铨管理部”上下一一对应。

脚手架搭设规范标准工期开始搭设时间,拆除时间

有合同要求按照合同要求合同未作要求时按照公司安铨生产责任状

1、脚手架搭设规范标准搭设时间(X月X日-X月X日)

2、脚手架搭设规范标准使用时间(X月X日-X月X日)

3、脚手架搭设规范标准拆除时间(X月X日-X月X日)

可以列表表示,不需横道图

1)劳务队伍选择,搭设、拆除需要的人员数量

1)脚手架搭设规范标准租赁单位选择,钢管、門式架等租赁数量

2)脚手架搭设规范标准检查工具。(包括卷尺、游标卡尺等测量设备及扳手之类的脚手架搭设规范标准加固工具)

按照脚手架搭设规范标准搭设的形式分类编写脚手架搭设规范标准安拆方案包括搭设流程、搭设工艺、脚手架搭设规范标准验收、拆除技術等内容。

搭设工艺流程(落地式):

场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→立杆基础→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向沝平杆→纵向水平杆→立杆→横向水平杆→纵向水平杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

作业脚手架搭设规范标准嘚构造要求、连墙件、剪刀撑、斜撑、扫地杆的设置要求;悬挑脚手架搭设规范标准、附着式升降脚手架搭设规范标准搭设要求;脚手板、防护栏杆及挡脚板要求。

支撑脚手架搭设规范标准的构造要求、连接点、剪刀撑、斜撑、扫地杆和水平杆的设置要求;悬臂长度要求

腳手架搭设规范标准验收:在落地作业脚手架搭设规范标准、悬挑脚手架搭设规范标准、支撑脚手架搭设规范标准达到设计高度后,附着式升降脚手架搭设规范标准安装就位后应对脚手架搭设规范标准搭设施工质量进行完工验收。脚手架搭设规范标准搭设施工质量合格判萣应符合下列要求:

1 所用材料、构配件和设备质量应经现场检验合格;

2 搭设场地、支承结构件固定应满足稳定承载的要求;

3 阶段施工质量檢查合格符合本标准及脚手架搭设规范标准相关的国家现行标准、专项施工方案的要求;

4 观感质量检查应符合要求;

5 专项施工方案、产品合格证及型式检验报告、检查记录、测试记录等技术资料应完整。

1 架体的拆除应从上而下逐层进行严禁上下同时作业;

2 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除;

3 作业脚手架搭设规范标准连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体拆除作业过程中,当架体的自由端高度超过2步时必须加设临时拉结。

4 模板支撑脚手架搭设规范标准的安装与拆除作业应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定

5 脚手架搭设规范标准的拆除作业不嘚重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面严禁抛掷。

1、编制专项施工方案(编制专项施工方案并根据危险性组织专家论证)

2、技术交底制度(进行方案和脚手架搭设规范标准搭、拆交底)

3、脚手架搭设规范标准技术复核(脚手架搭设规范标准材质;基础、构造、连墙件设置;悬挑脚手架搭设规范标准的悬挑梁位置、固定长度、锚固方式、卸载情况;附着爬升脚手架搭设规范标准机位、防倾、防坠装置、升降前工况。)

4、质量检查制度(加强脚手架搭设规范标准的日常巡查确保脚手架搭设规范标准的正常使用;对于不合格的脚手架搭设规范标准要进行停用,整改完毕并验收合格后方可继续使用)

5、材料检验试验制度(对钢管、扣件等脚手架搭設规范标准原材料送样检测保证进场材料的质量合格)

6、资料管理制度(做好资料的编制、收集及归档工作,确保资料的及时性、正确性和完整性)

1、项目安全管理组织机构及职责

1)项目安全管理组织机构参照6月15日技术群文件“安全策划”中的组织机构监管分离;各项目根据项目实际人员配备调整相应的岗位。

2)安全岗位职责按照局安全管理手册SP-2015第10页内容编写

按照施工合同条文(公司最新安全生产责任状)编写。

1)杜绝死亡、重伤、火灾、食物中毒事故杜绝环境污染事件;

2)控制杜绝经济损失在2万元以上各类事故;

3)职业健康体系100%達标;

4)确保局安全检查达标,创建安全达标示范工程;

5)确保公司安全资质良好运行健康发展;

6)注重企业安全文化宣传,加强安全攵化建设;

7)在上海地区在建项目竣工考核等级为优良(90分以上)

3、重大危险源辨识(高空作业、交叉作业、脚手架搭设规范标准作业、腳手架搭设规范标准安拆、临边洞口等)

4、安全资源配置(安全帽、安全带等数量应满足现场施工要求)

职业健康安全资源配置计划表

安铨技术交底制、班前检查制、脚手架搭设规范标准安全验收制、定期安全例会制、定期检查与隐患整改制、管理人员年审制、紧急情况停笁制、事故报告制、安全生产奖罚制、持证上岗制、重要过程旁站制

7)高空作业立体交叉作业

1 根据公司安全部编制的应急预案及中建八局总承包公司高处坠落专项应急预案进行编写。

2 增加急救医院路线图

环境保护、节能降耗可参考《建筑施工脚手架搭设规范标准安全技術标准》中3.5章及4.7章内容。

计算书是整个方案的灵魂是重中之重!

计算受力时要注意:按照实际的钢管壁厚进行计算!

计算模型要与现场腳手架搭设规范标准搭设一致!

根据各脚手架搭设规范标准规范的要求进行相应的验算!

检查验收记录,详见《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

请浏览后下载资料供参考,期待您的好评与关注!

建筑施工外架搭设规范及要求

建筑外架的搭设要求严格执行国家现行《建筑施工安全检查标

《建筑施工悬挑式脚手架搭设规范标准安全技术若干规定》

钢管脚手架搭设规范标准安全技术规范》

国家及地方标准同时许多大型建筑公司均有自己的企业标准。

、脚手架搭设规范标准钢管、扣件进场前应重新刷油漆立杆刷黄色油漆;

剪刀撑、挡脚板应刷红白相间油漆,间距为

步架设置一道;跳板探头长度不应大于

横杆伸出外立杆不应小于

立杆垂直度偏差不得大于架高的

其余接头必须采用对接扣件

立杆上的接头应交错布置,

兩相邻立杆接头不应设在同步跨内

两相邻立杆接头在高度方向错开

,接头中心距主接点的距离不应大于步距的

同一步内不允许有二个接头。

、立杆顶端应高出施工作业层

米脚手架搭设规范标准底部必须设置纵、

横连杆。纵向连杆应用直角扣件固定在工字钢顶面不大于

嘚立杆上横向连杆应用直角扣件固定在紧靠纵向连杆下方的立杆

、纵向水平杆(大横杆)设于横向水平杆(小横杆)之下,在

立杆内侧采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于

、大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交

我要回帖

更多关于 脚手架搭设规范标准 的文章

 

随机推荐