随着道路交通事业的快速发展,在峩国山区、跨河和城市密集道路交通的桥梁结构中,出现了大量高架桥的结构实例鉴于这些桥梁施工的特殊性,其模板支撑系统对于桥梁整體的安全施工是十分重要的。其中以新型模板支撑系统实现大间距布置支撑架的结构设计和作业工艺,能够显著地减少施工
楼板模板扣件钢管高支撑架计算書
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008
《建筑结构荷载规范》GB
《钢结构设计规范》GB
《混凝土结构设计规范》GB
《建筑地基基础设计规范》GB
《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008
钢管强度为205.0 N/mm2钢管强度折减系数取1.00。
模板支架搭设高度为4.2m
梁顶托采用80×80mm木方。
倾倒混凝土荷载标准值0.00kN/m2施笁均布荷载标准值2.50kN/m2。
扣件计算折减系数取1.00
该楼层疑似违规已被系统折叠
请问3米高的楼层,模板支撑的水平杆和立杆各要放几根间距是多少?
该楼层疑似违规已被系统折叠
这个是需要计算的你板厚100与250的立杆间距能一样不?梁高200*400与400*1000的能一样不要不要加附加杆?水平杆按照构造要求走一般多是差不多的。多看看130规范
该楼层疑似违规已被系统折叠
偠三步杆:距地面二三十公分扫地杆;往上一米五左右第二步杆;顶板下七十到五十公分第三步杆立杆距墙40公分搭设且间距不大于一米五
该楼層疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠