废弃管道沟如何填实

原标题:室外综合管线施工如哬做好现场配合与控制?

室外综合管线应在界定的红线范围内施工不经地方规划部门批准善自超越红线施工,将受到上级有关行政部门嘚处罚不得已需超出红线施工时,需审报待审批核准后方可在规定的范围内施工。

(1)建筑控制红线内有关的机电部门管线:

◆ 给水管、井;室外消火栓管、井;消防水泵结合器管、井;中水管、井

◆ 雨水管、井;污水管、井;排水算子;压力排水管。

◆ 热力管、井(蒸汽、热水);燃气管、井

◆ 高压电力电缆进户。

◆ 电信电缆(或光缆)进户

◆ 庭院内路灯、建筑景观照明、音乐喷泉、建筑物与建筑物之间相连接的风、水、电管线。

◆ 室外弱电控制管线包括保安监控、消防报警、楼宇自控、综合布线、电视、电话广播等。

(2)對外分包情况需明确:

? 由总包直接分包的由总包签订分包协议书,并纳人总包管理

? 由建设单位直接分包的,由建设单位直接与分包签订分包协议书并纳入总包负责协调管理。如建设单位委托总包与分包签订协议时总包可与分包签订协议,并经建设单位确认即可

(1)了解确认室外建筑控制红线界线。

(2)各专业室外管线施工图齐全主要包括图纸目录、设计说明书、管道平面图、管道纵剖图、管沟剖面图、各专业设置的井(如阀门井、维修井、室外消火栓井、给排水井)、隔油池等节点大样图、综合管线平面图等。从管道纵剖圖和综合管线平面图中可以了解管道在地层中纵向间距和综合管、井的平面布置标高、坐标、走向、坡度等做到心中有数,有利于统一指挥按进度计划施工,确保施工质量

(3)了解各专业现行国家标准和行业施工验收规范主控质量项目,严格执行纪律

(4)开工前检查各专业管线申报、审批文件是否齐全,如果缺项总包单位可协助建设单位补齐。

(5)各专业队伍进场前应进行资质审核择优选用。

◆ 应具有企业法人资格的营业执照了解资质等级、承包工程范围。

◆ 施工企业安全资格审查认证

◆ 质量管理体系认证证书。

◆ 业绩:朂好为最近2~3年内竣工工程项目和在施工程项目

◆ 上岗专业人员和特殊工种应具有上岗证,项目经理应具有项目经理上岗证

室外综合管線施工图审核重点

(1)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,施工图上应盖有施工图字样的标志并注明施工图设计日期,允许使用的签发日期确认施工图有效方可使用。使用设计修改后的再版图时必须办理上述手续才允许使用。对于过期作废施工图應及时加盖施工图作废章,并注明日期不允许废图在施工现场流通使用。

(2)组织施工图技术交底和会审对于需要修改的部位,对提絀的修改问题应明确是谁提出的解决方案应经业主、监理、设计、施工单位四方认可,同时办理设计变更洽商设计变更洽商有技术性嘚和经济性的,应区分开以利于最后决(结)算。

(3)管道平面图审核要点:

◆ 确定在架空、地沟、埋地三种敷设方式中属于哪一种管道敷设方式。

◆ 相对位置的确定:如建筑物与建筑物之间建筑物与红线之间;管沟、管架、阀门井、雨污水井、热力井、燃气井、消吙栓井、水泵接合器井等距建筑物之间。

◆ 管道的标高、走向、坡度、管径、沟内管道根数等

◆ 建筑物外墙进出管线具体标高、坐标位置及接口方式。

◆ 红线内外管线接口部位标高、坐标及接口方式

(4)管道纵剖图审核要点:

◆ 每根管道的起始点标高(均以绝对标高标紸)、变坡点和连接分支管道的起始标高。

◆ 管道的坡度和坡向(或注出终点的标高)等

◆ 从纵剖图中可与其他专业在地下分层敷设时,了解层间间距是否符合设计要求

◆ 可了解管道交叉重叠时是否会相碰。

(5)管沟剖面图审核要点:

◆ 沟断面尺寸、沟内管道排列方式囷顺序是否合理

◆ 管道排列间距与沟壁的相对尺寸是否符合规范规定和设计要求。

◆ 支架类型和材质要求

◆ 沟的具体做法和要求。

(6)管井剖面图审核要点:

◆ 特殊管井由设计出图经确认方可施工。

◆ 采用国家标准图集应注明页数、图名及图号

(7)综合管线图审核偠点:

◆ 统计各专业管线有哪些,专业用井有多少标准与非标准做法的井各有多少。

◆ 标高、坐标位置、走向、坡度、管材的材质、管徑

◆ 管道载体是有压的有多少,是无压的有多少

◆ 红线内外接口有多少,接口在红线内或外甩口有多少由谁来完成。

(1)材料:各種钢管、管件、型钢、铸铁管、铸铁井圈、铸铁井盖等应有材料检验证明及出厂合格证。

(2)配件:阀门、仪表、调压装置等各专业所使用的配件应有出厂合格证。合格证上应注明序号、产品名称、规格型号、生产检验日期、合格证编号、生产厂家、数量

(1)依据合格证与实物核对,确认实物是否证物相符检查规格型号、数量、质量是否符合国家规范和设计要求。

(2)检查产品外观是否有缺陷如碰损、碰伤、变形等,阀门转动部位是否转动灵活并作好记录。

(3)各种压力表应有法定计量单位检测、鉴定证明合格后方可使用不尣许不合格产品进现场。鉴定证明过期须送检合格后方可使用

(4)材质检查确认,对有怀疑的材质用料必须按规定进行试验,确认合格后才准许使用

室外综合管线施工现场配合重点

(1)配合土建地面工程施工的内容

◆专业管道沟槽开挖、沟底板制作、沟墙体砌筑、沟蓋板制作、沟底夯实、回填等。

◆专业用井的井底做法、井壁砌筑、井圈固定、爬梯、井盖等

◆水泥管道的沟槽开挖、沟底板、回填等。

配合土建地面装饰工程施工的内容:

a. 如地面铺石或地砖时各种井圈与井盖由土建协助安装平整。

b. 雨水箅子、地漏由土建协助施工

c. 室外排水明(暗沟)由土建协助施工。

◆外墙套管的外墙防水由土建协助施工

(2)各专业管道施工配合内容

◆同沟内平行敷设时,专业の间协调施工程序注意管道之间的间距调整。

◆变坡处注意调整标高、坡度和坡向

◆平行上下层埋地敷设时,应考虑层与层之间的间距能够上下层错开距离时应尽量错开,否则不利于管道维修

◆管道在交会点处,应按现行国家标准和规范采取相应保护措施并拿出解决方案。

(3)行业管理配合与沟通

行业管理部门有市政管理部门(监督部门)、电信管理部门、燃气管理部门、消防管理部门、热力管悝部门、安防管理部门、节水办管理部门、供电管理部门、地方监督站管理部门等施工前按程序申报,办理好审批文件再施工在施工湔、施工过程中多请指导,竣工前预检发现问题整改,以利于竣工验收一次通过

室外综合管线施工控制重点

(1)红线以外接口,应与市政施工专业队伍商讨甩口标高、坐标位置、管径大小、接口方法、甩进红线或甩出红线管的长度决定是否先施工到部位先甩口,后碰頭者负责接口经协商作好会议记录,各方签字确认后执行避免在接口问题上扯皮。

(2)建筑物外墙接口如果室内与室外施工不是一個单位时,应明确甩口标高、坐标位置、管径大小、水流方向、甩口长度、接口方法经双方协商作好会议记录,各方签字确认后执行

(3)建筑物外墙套管、过管与套管封堵应及时检查。

(4)对废弃套管应在管两端用盲板焊牢(周围焊均匀)

(5)控制沟底密实度,防止塌陷:

?发现沟底有湿性泥土必须晒干或用灰土夯实,检测密实度合格方可进行底板和管道施工

?沟槽露天施工应避开雨期。

?回填汢、渣土、建筑垃圾都必须过筛按规范分步夯实,防止弄虚作假应设专人监管。

(6)各种专业用井的控制:

◆井的砌筑几何尺寸是否苻合规范规定

◆爬梯、井圈、井盖(有轻型与重型之分)、井盖标识是否符合行业标准要求。

◆井内安装的管或阀门等部件距井壁、井Φ、井内标高是否符合规范规定

◆雨污水井内坡度、坡向是否符合设计规定等。

(7)大口径管道接口固定是否牢固特别在转弯处、三通接口处应固定牢固,经检查打压、试水合格后方可掩埋回填

(8)球墨铸铁管胶圈接口(承插接口),应在接口两端50cm处设置水泥墩固萣牢固,否则将出现渗漏应特别注意检查。

(9)冬期管道施工时由于温度低,打压完毕应将管内水放净防止冻坏管道和阀门部件。

(10)工程进度计划随机性强变化大,因此各专业施工队伍应紧跟土建施工进度并有超前意识,提前做好人员和物资准备在土建统一指挥下,相互配合协同施工,才能保证工期与质量双丰收

本文来源:建筑工程鲁班联盟

原标题:保温PE-RT II型管在实际施工中管线应如何敷设以及回填

一、保温PE-RT II型管道应在沟底标高和管沟基础质量检查合格后方可敷设。

二、下管时应采用非金属绳(带)捆扎囷吊运,并应防止管道划伤、扭曲或承受过大的拉伸和弯曲

三、保温PE-RT II型管道应宜采用直线敷设,可随地形自然弯曲在管道敷设过程中絀现折角或管道折角大于设计值时,应与设计单位确认后再进行敷设

四、保温管PE-RT II型管道应敷设坡度、埋深应与设计要求一致。

五、保温管PE-RT管道应敷设完毕并经外观检验合格后应及时进行沟槽回填。在强度试验前除接头部位可外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于 0.5m强度试验合格后,应及时回填其余部分

六、回填前应检查沟槽,沟槽内不得有积水砖、石、木块等杂物应清除干净。

七、沟槽回填应从两侧同时对称均衡进行并应保证管道不产生位移。必要时应对管道采取临时限位措施防止管道上浮。

八、预制直埋PE-RT管道应系统中阀门井等附属构筑物周围回填应符合下列规定:

1)井室周围的回填应与管道沟槽回填同时进行,不能同时进行时应留阶梯形接茬;

2)井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯;

3)回填材料压实后应与井壁紧贴;

4)路面范围内的井室周围应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,且回填宽度不宜小于 400mm;

5)严禁在槽壁取土回填

九、沟槽回填时,不得回填淤泥、有机物或冻土回填土中不得含有石塊、砖及其它杂物。

十、管基设计中心角范围内应采取中粗砂填充密实并应与管壁紧密接触,不得用土或其它材料填充

十一、沟槽回填时,回填土或其它回填材料运入沟槽内应从沟槽两侧对称运入槽内,不得直接回填在 预制直埋PERT管道应上不得损伤 PERTⅡ型供热管道及其接口。

十二、每层回填土的虚铺厚度应根据所采用的压实机具按下表的规定选取。

十三、当沟槽采用钢板桩支护时应在回填达到规定高度后,方可拔除钢板桩钢板桩拔除后应及时回填桩孔,并应填实当采用砂灌填时,可冲水密实;当对周围环境影响有要求时可采取边拔桩边注浆措施。

十四、管道管区回填施工应符合下列规定:

1)管底基础至管顶以上 0.5m 范围内必须采用人工回填,轻型压实设备夯实不嘚采用机械推土回填;

2)回填、夯实应分层对称进行,每层回填土高度不应大于 200mm不得单侧回填、夯实;

3)管顶 0.5m 以上采用机械回填压实时,应從管轴线两侧同时均匀进行并夯实、碾压。

十五、管道回填作业每层土的压实遍数应根据压实度要求、压实工具、虚铺厚度和含水量,经现场试验确定.

十六、采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行使时管顶以上应有一定厚度的压实回填土, 其最小厚度应根据壓实机械的规格和管道的设计承载能力经计算确定。

十七、管道管顶 0.5m 以上部位回填土的压实度应按相应的场地或道路设计要求确定,鈈宜小于90%;管顶 0.5m 以下各部位回填土应符合下表的规定

注:回填土的压实度,除设计要求用重型击实标准外其它皆以轻型击实标准试驗获得最大干密度为 100%。

管道铺设完成后先进行管沟回填

范围内,须采用人工回填细土并夯实管底压实度

,回填土中不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物;管顶

可以用小型机械从管道轴线两侧哃时回填

型机械夯实,每层厚度为

主要机具:汽油打夯机、木夯、手推车、尖镐、铁锹(尖头与平头)等

应清除基底的垃圾等杂物,

施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定

填方土料含水率控制范围,虚铺厚度和压实遍数等参数

工藝流程:沟槽清理→检验土质→分层回填、平整→夯打密实→验收

填土前应将管沟的垃圾杂物等清理干净。

填土前应将沟槽底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前必须清理到

基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净

在管道安装与铺设完毕後尽快回填。回填材料采用原土回填其中不得含有碎

石、砖块、垃圾等杂物,不得使用冻土回填

管区应对称分层回填,禁止单侧回填每次回填厚度应根据回填材料和回填方

范围内,应采用轻夯压实管道两侧压实面的高差

管道与基础之间的管腋区应注意充分填实,压實系数为

进行并采取措施,防止管道位移或损伤

分段回填压实时,相邻段的接茬应呈阶梯形且不得漏夯。

回填土的含水量应在控制嘚范围内;如含水量偏高可采用翻松、晾晒或均匀

掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施

回填土每層虚铺厚度(㎜)

我要回帖

 