250*0.85=212.5千瓦(满载)0.85是自然功率因数,也就是给你的变压器的输出打个八五折就是千瓦数。如果有补偿还能再高些。
250千伏安变压器的电流=362.32A最好不要超过180kw。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。
大容量电动机起动存在问题及解決办法
炼油厂催化装置的主风机风量大
需要采用大容量的电动机。
引起的电压降落也大对于供电系统有较大的冲击,因此必须选择合適的启动方式对电压降落进行验算,采取相应的保护
配置方式在不影响供电系统中其它负荷运行的情况下。确保大容量电动机启动成功
催化裂化装置是我厂重要的生产装置,一九九六年初为保证催化裂化装置工艺上的高压力操作方案的长周期、安全平稳运行,需要咹装一
台高压力的备用主风机
该主风机由电动机拖动,
称催化裂化高压主风机电动机
该大电动机由我厂原有供电系统供电,接在总变電站
母线上由于该250千瓦电机用什么方式启动容量大、启动电流大,对供电系统有较大的冲击使
大的压降。这样已有的负荷有可能受到夶的影响
如开关跳闸、己运行的电动机不稳定或堵转照明系统受影响等
,同时大250千瓦电机用什么方式启动本身的启动也要
求一定水平的機端电压才能启动成功因此就要求在启动大250千瓦电机用什么方式启动时对厂
母线电压和大250千瓦电机用什么方式启动机端电压进行验算,根据验算结果和供电系统具体
情况采取相应的解决办法如电动机选型、供电系统运行方式、电气保护定值的配置。从而既保证大250千瓦电機用什么方式启动的启动成功又不影响已有负荷的运行。
以上电动机机端电压必须大于电动机允许启动的最低电压。
见厂供电系统简圖附图一
进线电源由天津电力公司电网供给,从电力公司电网计算到我厂
母线的系统电抗标么值为
是三卷变压器,另外两卷的电压等級分别为
分成两段母线其中一号主变压器的两条
催化裂化主风机250千瓦电机用什么方式启动电源从
并联送至催化裂化主风机变电所的进线開关。在催化裂化主风机变电所
母线上有两台开关一台开关是催化裂化主风机启动
开关,一台开关是催化裂化主风机的运行开关降压啟动电抗器型号为
三、电动机及电抗器型号
、电动机选用异步电动机
电动机端子允许的最低电压为
秒时间太长,当电动机端子电压为
由于催化高压主风机250千瓦电机用什么方式启动接在我厂已有的
系统中在该系统中每台变压器已带有
起动催化高压主风机250千瓦电机用什么方式啟动时,不影响这部分负荷
的正常工作采用了电抗器降压起动方式来起动这台大250千瓦电机用什么方式启动,即在电动机主回路
中串联一個起动电抗器在电动机起动时投入电抗器,当起动过程结束后使起动电抗器自动退出运行
本科毕业、长期从事发电厂、变電站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师
每小时用电1.26度。