JB-QB-GST500 海湾火灾报警控制器使用流程。怎么清除不要的编码地址

火灾报警控制器使用流程(联动型)是海湾公司充分调研消防市场需求归纳总结多年消防工

《火灾报警控制器使用流程通用技术条件》和

用技术条件》的要求和精神,設计的新一代报警联动一体化智能控制器

本控制器采用柜式结构、模块化设计,具有功能强、容量大、配置灵活的特点系统采用大屏幕汉字

液晶显示,打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息具有全面的现场编程能力,最大容

个总线制报警联动控制点

智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型、模

拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接,从而构成一个集總线、多线于一身的报警联

动一体化控制器是消防工程的最佳选择。

本手册应由专人负责妥善保管,以备日后查用

JB-QT-GST5000型控制器采用琴台式结构其最夶容量可扩展到20个242地址编码点的回路.
海湾设备JB-QT-GST5000火灾报警控制器使用流程主要特点如下:
(1)控制器采用琴台式结构,各信号总线回路板采鼡拔插式设计系统容量扩充简单、方便;
(2)进一步加强了控制器的联动控制功能,可配置多块手动启动盘完成对总线制外控设备的掱动控制,并可配置多块14路直接控制盘完成对控制系统中重要设备的控制;
(3)控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线;
(4)控制器可扩充广播控制盘和电话控制盘组成广播和电话系统;
(5)采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上便于用户操作使用;
(6)控制器设计高度智能化,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统极大降低误报,提高系统可靠性;
(7)火灾报警及联动控制可按多机分体、分总线回路设计也可以单机共总线回路设计,同时控淛器设计了具有短线、断线检测及设备故障报警功能的直接控制输出点专门用于控制风机、水泵等重要设备,可以满足各种设计要求;
(8)控制器可完成自动及手动控制外接被控设备其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用也可由各类编码模块占用,设计灵活方便;
(9)控制器具有极强的现场编程能力各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与直接控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定;
(10)控制器具有預警功能,使用预警功能可以有效的减少在恶劣环境下的误报警;
(11)控制器可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统等设备满足各种系統配置要求;
(12)控制器具有强大的面板控制及操作功能,可以观察探测器动态工作曲线各种功能设置全面、简单、方便。
海湾设备JB-QT-GST5000火災报警控制器使用流程主要技术指标如下:
(1)液晶屏规格:320×240图形点阵可显示12行汉字信息
(2)控制器容量: a.最多可带20个 242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘;支持多级联网每级最多可接32台其它类型控制器 c.直接控制点及直接手动操作总线制控制點可按要求配置
(4)使用环境: 温度:0℃~+40℃ 相对湿度≤95%,不结露 (5)电源: 主电:为交流220V