单个消防喷淋主管支架安装规范头是否可以直接取孔于主管

用抱箍b893e5b19e39、卡子之类的紧固件

需偠设计认可,不是随便可以在钢结构屋面檩条上做消防喷淋主管支架安装规范管支架的必须考虑支架重、消防喷淋主管支架安装规范管偅、水重及消防喷淋主管支架安装规范管起用时的动荷载等。

打眼用螺丝固定但是施工前先需问一下设计院,该消防喷淋主管支架安装規范系统自重设计时是否考虑过如未考虑需进行计算,荷载满足要求后方可进行施工

消防消防喷淋主管支架安装规范管道支架安装的紸意事项:

(1) 在架设管道支吊架时,施工人员要坚持“墙不作架,托稳转角,中间等分,不超最大”的原则在多根管道敷设在同一支架上的情况丅,需要将支架间距最小的距离作为其他所有支架的相隔距离.

以保证安装的支架都能满足支架上共同排列的任一管道的管道本身自重和介質重量的要求

(2)在支吊架进行安装时,对于功能不同的管道,需要在管道的末端位置设置固定支架,将管道固定好从而确保管道能正常运行。

例如在消防消防喷淋主管支架安装规范系统的末端喷头前300mm一750mm的管道必须设置- - 个固定防晃支架,避免在运行过程中喷头会出现晃动只囿利用这些固定支架将管道固定好,才能确保管道在使用过程中不会受到振动、变形等因素的影响

(3)对于水平干管上的支架,需要保证其受力均匀,严禁出现个别支架悬空或者管道变形的现象

(4)管道的连接焊缝处不得安装支架.支架安装宜错开焊缝50-200mm。

(5)埋地管道的支墩支座务必要設置在坚实的土层上,对松土层必须要夯实支垫务必要牢靠。砖支墩需要用水泥和沙浆进行砌筑以保证砖支墩的完整和牢固。

(6)不要在轻質墙、多孔砖上安装膨胀螺栓,膨胀螺栓应安装在承重结构上(混凝土结构)

(7)对于垂直管道的支架设置,国家颁布的相关规范明确规定:对于低於5m层高的钢管每层需要设置个1. 5m~1. 8m .的支架,且同一个建筑物的支架高度需要保持一样高

对于低于5im层高的塑科管,每层需要设置两个支架對于超过5m层高的钢管,每层需要设置两个支架而塑料管坚管的支架也需要根据工程的实际情况,增加一定的数量同时要保持各支架的標高相同。

 (8)在安装PP- R、PE、UPVC塑料管道时,工作人员需要严格的按照相关规定采用专门的塑料抱箍支吊架将管道固定好。如果支吊架是采用角钢、扁铁制作而成的,工作人员需要用橡胶板将管子与支架隔离开来免得在固定支吊架过程中,对塑料管的表面造成破坏