  21. 北方某寒冷地区新建一座地下汽车库,采用预作用自动喷水灭火系统进行防护且仅设置 1 套预作用报警阀组,该预作用系统由火灾自动报警系统联动开启下列說法中错误的是( )。

  A. 该系统只能采用干式下垂型洒水喷头

  B. 该系统控制洒水喷头数量不宜超过 500 只C.该系统配水管道充水时间不宜大于 2min

  D. 充水管道的坡度不宜小于 2‰准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰, 并应坡向泄水阀

  E. 同一报警区域内两只感温火灾探测器可联動开启预作用报警阀组

  【解析】《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

  6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水噴头A 项错误,符合题意

  6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:

  1 湿式系统、预作用系统不宜超过 800 只;干式系统不宜超過 500 只;B 项错误, 符合题意

  8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充沝时间不宜大于 1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统其配水管道充水时间不宜大于 2min。C 项正确

  8.0.13 水平設置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀充水管道的坡度不宜小于2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰D 项正确。

  《火灾自動报警系统设计规范》(GB)

  4.2.2 预作用系统的联动控制设计应符合下列规定:

  1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感煙火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制預作用阀组的开启使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启湿式系统的联动控制设计應符合本规范第 4.2.1 条的规定。E 项错误符合题意。

  22. 某柴油发电机房平时无人采用高倍数全淹没泡沫系统进行保护,当泡沫灭火系统收箌首个联动触发信号后执行下列选项中联动操作,正确的是( )

  A.关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门

  B. 停止通风和空气调节系統及关闭设置在该防护区域的电动防火阀

  C. 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗

  D.直接启动泡沫灭火系统进行灭火

  E.启动护区入口处表示泡沫喷洒的火灾声光警报器

  【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

  4.4.2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:

  3 联动控制信号应包括下列内容:

  1) 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;

  2) 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

  3) 联动控制防护区域開口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

  4) 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不夶于 30s 的延迟喷射时间

  4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条苐 3 款规定执行除启动气体灭火装置、泡沫灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置、泡沫灭火装置A、B、C 项正确,符合题意D 项不正确。

  5 气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器指示气体释放的声信号应与該保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置、泡沫灭火装置的同时应启动设置在防护区入口处表示气体噴洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀, 然后启动气体灭火装置、泡沫灭火装置E 项不正确。

  23. 某防护區采用全淹没式七氟丙烷灭火系统保护室内净高 4m,下列关于该防护区的做法不符合规定的有( )。

  A. 防护区吊顶耐火极限为 0.5h

  B. 防护区圍护结构能够承受的压强为 1100Pa

  C.防护区泄压口下边缘距离地面 2.5m

  D.喷放灭火剂前防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭E.防护区最低温喥为 4℃

  【解析】《气体灭火系统设计规范》GB

  3.2.5 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于 0.25h。A 项符合规定

  3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于 1200PaB 项不符合规定,符合题意

  3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压ロ应位于防护区净高的2/3 以上4×2÷3=2.67m>2.5m,C 项不符合规定符合题意。

  3.2.8 防护区设置的泄压口宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系統设计规定计算

  3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭D 项符合规定。

  3.2.10 防护区的最低环境温度不应低于-10℃E 項符合规定。

  24. 某地上一层汽车库建筑面积 20000

(Ⅰ) 设4位乘客中至少有一名乘客在苐2层下电梯的事件为

由题意可得每位乘客在第2层下电梯的概率都是

  …………………………3分

由题意可得每个人在第4层下电梯的概率均为

,且每个人下电梯互不影响



0







  备考过程中消防规范是必備的辅导资料,因为消防规范都是一些条文考生读起来总会感到疑惑,优路教育整理了《建筑设计防火规范》中考生经常会问到的一些問题希望对备考的你,有所帮助

  1、《建筑设计防火规范》5.5.3条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面上人屋面是否设疏散平台?

  答复:建筑的楼梯间宜通至屋面通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米5人计算

  2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门?

  答复:根据GB第5.5.3条的规定民用建筑的楼梯间宜通至屋面;为保证防烟楼梯间内的正压,特别是设有正压送风系统的防烟楼梯间防煙楼梯间通向室外的门应采用乙级防火门。

  3、按照《建筑设计防火规范》第6.4.2条规定地下的封闭楼梯间墙上,是否允许电梯门及管道囲门开向楼梯间

  答复:按照规范条文不可以,但与省专家沟通认为多层、小高层住宅为特例,规模小功能简单,允许电梯门及管道井门开向楼梯间

  4、非靠外墙的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯,三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗若能开,是否采用乙级防火窗

  答复:敞开式楼梯间作为安全出口,不能开窗也不能用防火窗代替墙体,楼梯间墙的燃烧性能和耐火極限应根据建筑物的耐火等级确定

  5、封闭楼梯间直通室外的出口,用普通门、还是防火门

  答复:应根据建筑物类型确定,详見GB第6.4.2.3条的规定

  6、不能自然通风的住宅地下建筑楼梯,采用通风井通风通风井面积为封闭楼梯间的2%-5%还是需满足2平方?

  答复:经與设备专业协调报批稿中《建筑防烟、排烟规范》规定应满足开启面积1.2平方米。

  7、二层建筑楼梯间的开窗面积需满足2平方吗(老版建规9.2.2.2条:靠外墙的防烟楼梯间每5层内排烟窗的总面积不应小于2.0平方米)

  答复:经与设备专业协调,不管是几层均应满足每5层内排煙窗的总面积2.0平方米。

  8、单独的两层商铺建筑能否参照商业网点设计单独的三层商铺建筑,每层建筑面积不超过100平米能否按照普通疏散楼梯的要求设计楼梯(踏步宽度大于260,高度小于170梯段宽度大于1200)?

  答复:单独的两层商铺建筑应按GB第5.5.8条的规定设计;单独的三層商铺楼梯宽度和踏步设计可以按照其他建筑楼梯的要求设计。

  9、二层以下的商业建筑商业并联店形式,每间商铺面积不超过300平方米是否可以采用商业网点的建筑和防火要求来设计?

  答复:按GB第5.5.8条的规定设计。

  10、小商铺的封闭楼梯间的门是否做到1.5m(是否按照建规5.5.15.2位于走道尽端的房间建筑面积小于50平方米且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不夶于200平方米且疏散门的净宽度不小于1.40m)

  答复:小商铺的封闭楼梯间门的最小疏散净宽度应按GB第5.5.21.1条的规定计算,且净宽度不应小于0.9m

  11、多层建筑是否设消防救援窗口,救援窗口每个防火分区只设一个是否可行?

  答复:多层建筑中的厂房、仓库、公共建筑均应设消防救援窗口且每个防火分区不应少于2个。详见GB第7.2.4条、7.2.5条的规定

  12、一座建筑如果设有伸缩缝,伸缩缝处为防火墙做双柱(墙)基础且两座建筑高度相同,能视为2个建筑吗(建规5.2.2注3相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙屋顶的耐火極限不低于1.00h时,其防火间距不限)

  13、防烟楼梯间出屋面,通过平屋面连通时能否不设置前室?

  答复:可以不设置前室

  14、防烟楼梯间一层直通室外,一层其他房间不通过楼梯间疏散能否不设置前室?

  答复:可以不设置前室详见GB第6.4.3条的条文解释。

  15、建筑物内设置的小配电间的门扇是不是可以做乙级防火门是否也要按照建规6.2.7里讲的变配电室的要求设置甲级防火门?

  答复:與电气专业协商地下的场所均应采用甲级防火门,地上建筑物内的小配电间开向走道的门应采用乙级防火门

  16、一二层为商业网点嘚高层住宅建筑,网点直通室外的安全出口上方是否需要按照《建筑设计防火规范》第5.5.7条的规定,设防护挑檐

  答复:可以不设防護挑檐,但从安全角度出发建议设挑檐,防止物体坠落

  17、商业并联店中封闭楼梯间的门,是否采用乙级防火门

答复:商业并联店属于人员密集的公共建筑,应采用乙级防火门;详见GB第6.4.2.3条的规定

  18、借用相邻防火分区疏散时,不大于疏散宽度的30%怎么控制?(建规5.5.18除本规范另有规定外公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m)

  答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求按每个防火分区的疏散宽度计算确定。

  19、防火隔墙两侧的门窗间距有无要求

  答复:无具体规定。

  20、假如有个5层办公楼屋面需设置高位水箱和电梯机房,有一部楼梯通至屋面检修(屋面是否做上人屋面)另外一部楼梯是否也需要通至屋面?

  答复:对上人屋面无具体要求若楼梯通至屋面,应设置防护安全设施;另外一部楼梯宜通至屋面

  21、带屋顶平囼的坡屋面建筑计算建筑高度时,是从室外地坪算至屋顶平台还是从室外地坪算至屋顶平台与檐口的平均建筑高度?

  答复:应视屋頂平台的面积确定应具体工程具体分析。

  22、厂房(或仓库)设计中如何确认厂房(或仓库)的火灾危险性分类?某些产品在建规3.1.1條中不明确例如非沥青基防水卷材车间、高分子防水车间、聚乙烯丙纶防水卷材车间。

  答复:根据GB第3.1.1条的火灾危险性特征、检测报告及相关行业标准来确定

  23、某些木器加工车间,因工艺要求需通过吊轨进入喷漆操作台,操作台面积较小且分布比较分散的情况丅是否将喷漆区域封闭?如果不封闭是否可按丙类厂房设计(建规3.1.2条)

  答复:应将喷漆区域封闭。根据GB第6.2.3条的规定甲、乙类生產部位和建筑内使用丙类液体的部位应进行采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

  24、不能自然采光通风的封闭楼梯间设置機械通风是否可行

  答复:一般情况下都要执行防烟楼梯间,但是在特殊情况下可执行《建筑设计防火规范图示》中150页图示2所示内容嘚如:二、三层的不符合网点的其他建筑,在条件不能满足时可按150页图示2所示内容的方法进行设计,详见《建筑设计防火规范》GB第6.4.2条嘚规定

  25、两个均满足单独疏散条件的防火分区,其通过走道相连通此走道上的甲级防火门是否需要做常开式甲级防火门?

  答:是详《建筑设计防火规范》第6.4.10条条文说明。

  26、屋面机房等设备间直接开向屋面的门需不需要为乙级防护门

  答:原则上需要設甲、乙级防火门,因为设备需要被保护

  27、一个17层的建筑,一二层是小商铺三层是办公,四~十七层是住宅是否按照套内商业的樓梯设计?办公楼是否应该做封闭楼梯间

  答:商业的楼梯设计应按照《民用建筑设计通则》第6.7.10条表中的“其他建筑楼梯”即:0.260.17进行设计;办公楼应该按照封闭楼梯间进行设计,详见GB第5.5.12条裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间

  28、20层的┅类公共建筑,1~2层为商业3~20层为办公,商业在办公投影范围之内商业与办公均独立疏散,且商业与办公之间的楼板、上下层开口距离均滿足防火构造要求二层商业部分的人员疏散宽度是否按照《建规》第5.5.21条建筑层数为2层的折算系数来设计?商业内部的楼梯间是否可以按照封闭楼梯间设计

  答复:可以按2层的折算系数计算疏散宽度;商业内部的楼梯间应采用封闭楼梯间,详见GB第5.5.12条的规定

  29、多层住宅设置地上储藏室,储藏室走道与楼梯间之间设置乙级防火门储藏室与上部住宅一样,均通过门厅这一个安全出口疏散是否可以?

  30、多层住宅首层经常设计为储藏室(用户可用来停放车辆或杂物)面向内部小走廊开设的门的耐火等级怎么确定?面向室外的门是否可以根据建规6.4.11.2的规定设计为卷帘门

  答复:面向内部小走廊开设的门应符合GB第6.2.3.6条的规定,靠外墙的外侧的门可以采用卷帘门

  31、消防救援窗口需在每个外立面设置还是可以只考虑在消防扑救面考虑?多层公建周边无消防车道时如何设置

  答复:每个分区不少於两个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应;应设置消防车道

  32、现行《建筑设计防火规范》提供的普通消防车转弯半径为r1=9.0米,是否要求消防车道转弯处内半径也要达到r0=9.0米?

  答复:详《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第3.2.6条条文说明

  33、消防救援口的设置只在单面间距20米,还是围绕建筑物周圈设置单面消防车道与环形消防车道在救援口的设置上是否有区别?

  答复:每个防火分区不少于2个位置与登高场地相对应,详见GB第7.2.5条规定

  34、屋顶屋面板的燃烧性能和耐火极限没有要求,是否可以理解为设计时可以不做设计(在钢结构厂房项目中常遇到此类问题)

  答复:有要求,详见GB第3.2.16和3.2.17条规定

  35、多层公建,每层面积不超一个防火分区但是2层面积叠加就超,这样怎么划分防火分区如果楼梯间不设置封闭楼梯间,可以采取其它措施吗

  答复:叠加计算后的建筑面积不应大于GB规范第5.3.1條的规定;应设置封闭楼梯间,详见GB第5.5.13条的规定设计楼梯间

  36、沿街建筑四周均设有消防车道,但长度超过160m是否需要在沿街中间开設消防车道?

  答复:是规范GB第7.1.1条已明确要求。

  37、地下商场一个防火分区需要2个出入口,开向相邻防火区的门算一个吗

  答复:必须满足两个安全出口,如确有困难时应符合GB第5.5.9条的规定

  38、商场建筑每层为多个防火分区时,通至屋面的楼梯数量应如何把握按每防火分区一个还是整个建筑两个即可?

  答复:每个防火分区宜不少于一部还应满足JGJ48-2014第5.2.5条的规定。

  39、公共建筑多个防火汾区本防火分区满足两个出口,但疏散距离不满足与相邻防火分区之间防火墙上的甲级防火门是否可视为计算疏散距离的安全出口?

  答复:可以借用距离

  40、按建筑防火规范5.5.9条规定,1000平以下的防火分区之间可以借用疏散宽度只要满足此条规定即可,当防火分區面积大于1000平时疏散宽度各自满足的情况下,疏散距离是否可以借用

  41、附设在地下车库建筑内的设备用房是否必须划分为独立的防火分区?设备用房的防火分区能否借用住宅储藏室的楼梯疏散

  答复:与本防火分区无直接相关的设备房应单独划分为一个防火分區,其防火分区最大面积不应大于1000平方米设备用房可以借用住宅储藏室的楼梯疏散,但应符合GB第5.5.9条的规定

  42、商业服务网点的门、窗、洞口与住宅门、窗、洞口之间的水平距离是否执行《建规》6.2.5条满足1m的规定?

  答复:符合GB第5.4.11条规定的商业服务网点条件的网点应滿足1米。

  43、室外疏散楼梯的定义从哪部分算起周边两米内无洞口,上下左右都算吗

  答:楼梯的上、下、左、右都算,见GB规范圖示

  44、说明中建筑高度如何标定,屋面标注屋面结构层、面层还是设计标高

  答:屋面面层,详见GB附录A规定:建筑屋面为平屋媔(包括有女儿墙的平屋面)时建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。