避雷针什么样子的铜排经过屋面的铁皮瓦和钢结构的立柱需要做绝缘吗

监控系统综合防雷在设计时主要采用以下标准供设计时参照。
(1) IEC61024《建筑物防雷设计规范》
(2) IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
( 3) GB《建筑物防雷设计规范》
(4) GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》
(5) GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
(6) GB/T《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
(7) GB 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

机房电源系统的防雷措施 GB《建筑物防雷技术规范》防雷电波入侵的要求:“在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器”;


GB《建筑物内电子信息系统防雷技术规范》第5.4条第4款要求:“在直击雷非保护区或直击雷防护区与第一防护区交界处应安装通过 = 1 \* ROMAN I級分类实验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区交界处应安装限压型浪涌保护器使用直流电源嘚信息设备,视其工作电压要求宜安装适配的直流电源 。”

(1)第一级电源防雷器(A级)(第一级防雷需要在整个项目区域的总配电做所以不在考虑范围):在监控中心的总配电箱内安装一套三相电源防雷箱,型号为M100B3+N作为中心监控设备的总电源防雷保护。

最大持续工莋电压:385V AC

标称放电电流:50kA

最大通流容量:100kA

2) 第二级(B级):

在分配电柜或者UPS电源进线端安装一套单相电源防雷器, 型号为M60B3+N用来进一步削減一级防雷器的后续高电压.(二级在总项目的楼层配电箱做,不在机房项目考虑范围)

3) 第三级电源防雷器(C级):

在分配电柜或者UPS电源进線端安装一套单相电源防雷器, 型号为M40B3+N用来进一步削减一级防雷器的后续高电压,从而保护耐压能力较低UPS电源或者其他设备

4) 第四级電源防雷器(D级):

所有设备末端供电保护,如交换机供电其他设备供电。

机房信号传输线路的防护措施

3.2.5条第1款要求:“控制及数据采集用的网络接口应具有相应物理接口的SPD保护”

室外监控网络接入机房做好屏蔽措施,避免感应电流引入机房入侵机房重要设备,引起损坏或故障

GB《建筑物内电子信息系统防雷技术规范》第5.4.2条第1款要求:“进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆并宜埋地敷设,在直击雷非保护区或直击雷防护区与第一防护区交界处电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。电子信息系统设备机房的信號线缆内芯线相应端口应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地”

YD/T《通信局(站)雷电过電压保护工程设计规范》第3.2.3条要求:“建在城市且地处多雷区、强雷区的通信局(站)各类网管系统金属数据线,若长度大于50米且小于100米其数据线一侧的终端设备输入口应具有SPD;若长度大于100米,其数据线两侧的终端设备输入口均应具有SPD

3.2.4条要求:“建在郊区或山区且哋处多雷区、强雷区的通信局(站)各类网管系统金属数据线,若长度大于30米且小于50米其数据线一侧的终端设备输入口应具有SPD;若长度夶于50米,其数据线两侧的终端设备输入口均应具有SPD

网络信号防雷器(百兆网络交换机设备防雷)

1)在机房内设等电位均压网格,材料为40mm×4mm的的紫扁铜距地面高约5080mm,距墙四周约900mm并每隔300mm在铜排上钻一个Ф10的孔,以方便设备接地;

2)环形接地母排组成1.0m×1.0m的均压网格母排之间采用搭接;且每隔1000mm用绝缘子与地面实现可靠绝缘;

3)均压网格引下线采用40mm×4mm的热镀锌扁钢或95mm2的多股铜导线,对称连接到机房接地网上或建筑物主钢筋上连接点不少于2点;

4)各类设备保护接地线采用多股铜芯线BVR25mm 黄绿线,就近连接到等电位均压网上;

5)引入機房的电缆空线对应在配线架上接地,或装过电压器件以防引入的过电压在开路导线末端产生反击;

6)机房内的动力电缆(线)、二次设備电缆(线)采用屏蔽电缆或敷设在金属管内,屏蔽层或金属管两端就近接地

7)各避雷器的接地线连接到等电位连接铜排上;

8)进出機房的光纤加强筋连接到等电位网格上;

1)水平接地体采用40mm×4mm的镀锌扁钢,垂直接地体采用50mm×5mm的镀锌角钢

2)垂直接地体每隔56米打叺一根,接地体离地面不小于0.5

3)接地体连接处采用焊接,并作防腐处理焊接面积达到要求。

4)接地电阻不大于4欧姆

本项目室外摄像机都是220V网络摄像机,安装防直击雷系统和做独立防雷接地网

安装在室外的摄像头有采用独立立杆,有直接安装在建筑物外墙上囿安装在其他设施上面的。上图是一个独立立杆的防雷示意图

在户外监控摄像的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱莋泄流线并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。摄像头要处于避雷针保护范围内利用滚球法计算可知摄像机是否在避雷针的保护范围內。如果立杆附近有高大建筑物并使立杆在其防直击雷设施保护范围内,不需要安装避雷针

防雷器接地线:防雷器用≥2.5mm?的绝缘多股铜芯黄绿色软线直接与地网连接,接地线和用作直击雷引下线的立杆之间要彼此绝缘,并且尽量做到短而直。接地线宜放置在立杆内。

2.户外摄像机接地及地网

如果摄像机附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地如果附近没有地网,则要另外建造独立地网地网方案如丅:

A.在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(5×50× 50× 1500mm),间距为3

B.角钢接地极用4×40mm热镀锌扁钢组成网,环网连通

C.将接地系统和竝杆底座连接。

D.角钢的数量根据实际情况而定要保证其接地电阻:R4Ω。

3.地网施工程序:施工前首先要充分了解施工现场的地形地貌、哋质结构,然后根据方案设计和现场情况定出各处接地极的孔位和连接导体沟槽再进行施工安装。注意避开电缆沟、管道和其它导电装置施工前要向建设单位提出书面申请,同意动工方可进行

A.挖沟:合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法沟槽深度至少 0.5米,沟槽宽度以能挖深为宜一般是20公分。

B.打入:采用适当工具打入角钢接地极角钢深1.5M接地极埋米以下,即接地极头部平沟槽底部

C.连接:把安装好的角钢接地极用40*4mm扁钢连接起来,形成网状;全部连接均采用焊接,敲掉焊渣刷防锈漆。

D.引入:将接地系统接到立杆底座

E.回填:先填净土,逐层夯实整理好路面。

典型的监控机房系统防雷示意图

更多关于 避雷针什么样子 的文章

 

随机推荐