C=75.36求r

车间的计算负荷:同时系数取K?p,K?q?0.9

2-20 某220/380V彡相四线制线路上接有下列负荷:220V 3kW电热箱2台接于A相6kW1台接于B相,4.5kW 1台接于C相;380V 20kW(?=65%)单头手动弧焊机1台接于AB相6kW(?=100%)3台接于BC相,10.5kW(?=50%)2台接于CA相试求该线路的计算负荷。 解:(1)电热干燥箱及电加热器的各相计算负荷

(2)单头手动弧焊机的各相计算负荷

(3)各相总的计算负荷为(设同时系数为0.95)

(4)总的等效三相计算负荷

因为B相的有功计算负荷最大即

总的等效三相计算负荷为

kW,试计算该总降压变电所总的计算負荷(忽略线损) 解:

(4) 总降压变电所35kV侧计算负荷

2-22 某机械加工车间变电所供电电压10kV,低压侧负荷拥有金属切削机床容量共920kW通风机容量共56kW,起重机容量共76kW(?=15%),照明负荷容量42kW(白炽灯)线路额定电压380V。试求:

(1)该车间变电所高压侧(10kV)的计算负荷及功率因数

(2)若車间变电所低压侧进行自动补偿,功率因数补偿到0.95应装BZMJ0.4-30-3型电容器多少台?

(3)补偿后车间高压侧的计算负荷功率因数计算视在功率减尛多少? 解:(1)车间变电所高压侧(10kV)的计算负荷及功率因数

小批量金属切削机床的计算负荷:查表A-1-1

钟面上时针长6厘米时针尖端一晝夜所走的路程是(  )厘米.