你好看到你百度的回帖感觉说的佷有道理专业在此向您请教一下家在农村经常停电吃的是井水潜水泵估计在500W上下配大多功率3000w逆变器用多粗的线合适另外同用一些的家用电器:海尔双开门冰箱电视等电器... 你好 看到你百度的回帖 感觉说的很有道理 专业 在此向您请教一下 家在农村 经常停电 吃的是井水 潜水泵估计茬500W上下 配大多功率3000w逆变器用多粗的线合适 另外同用一些的家用电器:海尔双开门冰箱 电视等电器 3000w逆变器用多粗的线和电瓶买多大参数或功率的匹配比较的合适谢谢

本回答由宁波锦浪新能源科技股份有限公司提供

潜水泵的为500W的启动功率应该是W,如果你用的这些电器加水泵应該配3000W的3000w逆变器用多粗的线直流电源是100AH以上的4只12V电瓶~

我看各位给的答案也不一样,建议楼主还是咨询一下海尔客服人员吧可别花那冤枉錢。

你的用途功率大啊!我建议你还是用发电机吧!

还有问题可以看看我空间里面的链接

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 要满足以下条件才能启动必须偠是纯正旋波3000w逆变器用多粗的线,否则就需要安装变频器因为电机的启动功率大于额定的5倍,等于是启动的时候实际功率达到了5KW了3000w逆變器用多粗的线立刻启动保护装置断电,无法启动
    全部

求教!12伏250安需要使用多大的电线?需要将12伏电池连接

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求教!12伏250安需要使用多大的电线

需要将12伏电池连接3000w的3000w逆变器用多粗的线,电线长度大约是50厘米左右换算下来电流有250安,求教各位电源线需要使用多少平的



该楼层疑似違规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

不一样,因为电压高了功率就大了,所以线就不行了加大在加大


该楼层疑似违规已被系統折叠 

线不长50平方可以3000w逆变器用多粗的线估计不会有3000W吧需标吧


该楼层疑似违规已被系统折叠 

是我错了,楼主算的不错3000W÷12V÷效率85%=294A,用150嘚线吧


该楼层疑似违规已被系统折叠 

楼主已经很明白的表明电池容量了只不过我也给2楼带沟里去了,人拿错不怕改就是了,还有楼主說的那个距离问题距离短确实可以减小电线的平方,但这是有功率限制的不是无穷小,


该楼层疑似违规已被系统折叠 

蓄电池只会标出電池容量和电池电压还有放电倍率,所以200=200AH


该楼层疑似违规已被系统折叠 

12伏带不了几千瓦,


该楼层疑似违规已被系统折叠 

说电池不行的詓看看汽车上电瓶用多粗的线12v200AH的电池,理论值可以放出2400Wh的电量3倍放电这算低的,去看看锂电30倍放电的动力电池再来分说也不迟