压缩机房排风怎么设计需要配置什么

    离心式、螺杆式制冷机组的机房按功能分有两类:一类是为建筑物空调服务的冷冻机房提供空调用的低温冷冻水,常采用冷水机组直接供冷或蓄冷槽与制冷机组组合供冷的方法;另一类是为冷藏、冷冻服务的制冷机房常采用螺杆式制冷机组。冷冻机房位置的合理选择对于整个建筑物的合理布局、安铨方便地使用是非常重要的。选择机房位置时应遵循建筑设计防火规范、采暖通风与空气调节设计规范、冷库设计规范等,并应综合考慮下列因素:

    1)应与建筑物的总体布局相协调机房应设在既靠近负荷中心,又能使进出机房的各类管道布置方便的地方冷藏、冷冻的制冷机房和设备间除了要满足上述要求外,选址时还应避开库区的主要交通干线

    2)由于制冷机房用电功率大,因此机房应靠近变配电房设置以减少线路压降损失,保证机组正常运行

    ①卤代烃压缩式制冷装置可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不得直接布置在樓梯间、走廊、和建筑物的出入口处

    ②由于氨制冷剂具有强烈的刺激性、毒性、易燃的危险性,因此氨压缩式制冷装置应布置在隔断开嘚房间或单独的建筑物内但不能布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内。

    4)单独建造的制冷机房宜布置在全厂厂区夏季主导风的下风向在动力站区域内,一般应布置在乙炔站、锅炉房、煤气站、堆煤场和散发尘埃的站房的上风向

    5)为保证机组的散热及可靠运行,并创造┅个安全、卫生的工作环境机房位置的选择应使它能具备良好的通风和采光条件,一般应贴邻外墙布置

    6)选择机房位置时.还应考虑到設备运行时的振动和噪声对周围房间和环境的影响,一般不应贴邻办公、会议、卧室等房间布置

    7)采用冷却塔冷却方式的机房,应靠近冷卻塔的位置设置避免粗大的冷却水管占用过多的空间、消耗更多的输送动力。

    8)采用蓄冷槽供冷的制冷系统.应使机房位置尽量靠近蓄冷槽;有条件时最好将蓄冷槽置于机房中以缩短管道长度和减少冷量损失。

    9)机房位置的选择应方便机组安装就位、维修保养、零部件更换囷机组更新

    1)采用直接为建筑物提供空调冷冻水的制冷机组的机房,主要包括主机房、水泵房、值班控制室等若为降低设备承压,有时還需设置热交换机房

    2)采用蓄冷槽与制冷机组组合为建筑物提供空调冷冻水的机房,与非蓄冷式机房相比主要增加了储冷槽(罐)和储冷泵,因此需增加储冷机房(空间)储冷槽(罐)有单独设置,也有设在与制冷机组同一个机房中亦有直接埋在室外地坪下。

    3)为冷冻、冷藏库服务嘚制冷机房规模较小时一般不作分隔;规模较大时,可按不同的情况分别设置主机房(用以布置制冷压缩机)、设备间(用以布置冷凝器、蒸發器等辅助设备)、水泵间、变电间(制冷设备耗电量大时需设专用变压器)以及值班控制室和维修贮存室等。

8.1.2 机房设计的技术要求

为保证冷凍机房机组的正常运行机房应满足以下要求:

    1.机房的出人口和安装洞。机房应设置两个不相邻的出入口尤其是氨制冷机房应设置 两个互相尽量远离的出入口,其中至少应有一个出入口直接对外机房的的门窗应向外开启。 机房应预留能通过设备最大搬运件的出入口或安裝洞当无法直接利用室外吊装机械进行设备吊装时,吊装洞上部的粱上宜预留能吊起最大部件的吊钩或起吊设备

    2.运输通道。为方便机房内各种设备的更换机房应留有适合最大设备或部件的运输通 道;实在有困难时,可以适当拆除一些易拆装的管道、部件

    ①平时通风。制冷机房应设有通风设施通风是为了满足消除室内余热量井保证操作人员有足够的新鲜空气量的要求;

    ②事故通风。制冷机房内必须設有事故排风设施目的是为了确保安全生产和保证工人生命安全,尤其是氨制冷机房

为简化设计、减少设备投资,常把平时通风与事故通风合用一个风机.采用双速或变速风机来满足不同风量的要求;

    4.氨制冷机房的防火要求氨蒸气与空气棍合达到一定比例时是一种易燃、易爆气体,氨压缩机房排风怎么设计的防火要求应符合现行《建筑设计防火规范》中的火灾危险性乙类生产厂房的有关规定

    5.机房内嘚设备布置空间。机房内的设备布置应考虑操作方便应有适当的维修空间,井应尽量紧凑以节约使用面积。

    6.机房楼板与顶板的荷载荷载应根据设备的安装和检修的要求确定。对于楼板应考虑机组、水泵、蓄冷槽等设备的重量;对于顶板.应考虑管道、风机等的吊装偅量:当冷却水塔置于机房屋顶时,顶板还应考虑冷却水塔和连接管道的重量凡运行设备安装时,须考虑其运行的动力系数

    7.机房应有良好的消声和隔振措施。机房内的操作区与水泵房内的噪声不应大于声压级85dB(A);值班控制室的噪声不能大于声压级70dB(A)机房内运行振动设备一般均应采用有效的隔振措施,防止固体传声对环境的影响

    8.机房应设有良好的排水设施。为保持机房的干燥和清洁满足管道零部件的维修和更换的要求.机房内必须设有排水设施。通常的做法是:

    ② 机组、水过滤器等都需排水、维修因此附近应有排水沟、地漏及集水坑等设施; ③地下室机房应设置集水坑和潜水泵。潜水泵应尽可能设自控装置使之能自动排水。

    9.为改善操作人员的劳动条件及便于工作.機房应设给水设施;尤其是氨制冷机房必须设置。

8.2.1.设备布置原则

制冷机房的设备布置应力求技术经济合理、实用、安全并使施工、咹装与运行管理方 便。设备布置上要满足以下要求:

    1. 设备布置应满足制冷工艺流程机组和各种辅助设备布置时,应使水、油、制冷剂的 液和气、空气、电气等系统流程顺、管线短、阀门附件少、安全性高、设备布置紧凑整齐、占地少

    3. 应便于接管,包括制冷剂气管和液管、冷却水管、冷冻水管、载冷剂管和油管等各种 管道的连接;并满足管道连接的技术要求

8.2. 2制冷系统设备的布置

    1.制冷机突出部分与配电盘の间的距离和主要通道的宽度,不应小1.5m;制冷机突出部分之间的距离不应小于1.Om;制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的宽度不应小于O.8m。

    2.制冷机房的净高应根据设备情况而定,并应符合下列要求:

    3.设备、管路上的压力表温度计等仪表应设置在便于观察的地方主机的控淛箱、指示仪表应面向主要操作走道。

    4.主机及辅助设备的基础都应高出地坪基础荷载一般只需要考虑设备的运行重量;基础尺寸可根据設备底座尺寸,但必须满足预埋件对混凝土厚度和深度的要求

    5.设备就位后应找水平.制冷机组的纵向和横向安装水平度允许偏差均不应夶于1/1000。

    6.整体式制冷机组、卧式冷凝器和蒸发器布置在室内时应考虑其清洗和更换管子的可能。安装直管式(或螺旋式)蒸发器时应考虑起吊高度。

    7.当压缩机的气缸需用冷却水冷却时须准确预埋上水管和排水漏斗,以免妨碍操作

8.2.3冷却设备布置

制冷机的冷凝器种类很多,按其冷却方法大致可分为水冷式、风冷式和蒸发式冷疑器三种基本类型。用于空调系统的冷水机组通常采用组装型式大都使用水冷式冷凝ee,这就必须使用冷却塔或利用自然水源:风冷式和蒸发式冷凝器是利用空气的传热或水分的蒸发将气态制冷剂冷凝成液态制冷剂与冷却塔一样.它们同样需要冷却用的风机,并布置在开敞、通风良好的地方

    ①应布置在通风散热条件良好的屋面或地面上.并远离热源、尘源,特别是在其上风向应无散热设备、烟囱和粉尘等污染物。冷却塔之间及冷却塔与周围建筑物、构筑物的间距.应按各厂家的产品要求执行

    ②冷却塔周围若有排热风口或排油烟的风口,该风口应高于冷却塔2m以上水平距离大于12m以上。

    ③冷却塔的布置应不影响周围環境的美观噪声指标应满足国家规范的要求。

    ④应注意冷却塔振动对建筑物的影响必要时可在冷却塔支架下部装置专用的弹簧减振器,以提高减振效果

    ⑤多台冷却塔并联布置时,应使各台冷却塔的集水盘的水位处于同一水平面并设置平衡管。

    ⑥冷却塔集水盘底部应高于冷水机组的顶部以防止冷却水泵停泵后,发生冷却水从冷却塔倒溢和机组冷却水管道中流空的现象

风冷式与蒸发式冷凝器的布置偠求同冷却塔1)-4)的布置要求。 3.冷却水泵

    ①冷却水泵的布置应便于接管、操作和维修水泵之间的通道一般不小于o.7m:对于大型水泵,尤其是沝平揭盖式双吸泵更应充分考虑接管和操作维修距离。

    ②水泵应设置隔振基础进出水接管应设置柔性接头。用于高层或超高层建筑内嘚水泵为防止柔性接头在受到高水压的作用时产生过大的变形,应采用带限位拉杆的柔性接头或采用柔性卡箍式接头

    ③水泵基础周围應设有排水明沟,以排除水泵的滑水和检修时的放空水

    ②物理型(电子式、高压静电式等)水处理设备的布置应有利于电气接线。

   ③化学型沝处理设备的布置应有利于电气接线、方便投药及排污

工程规范均为强制性标准。由于制订规范的部门不同因此在规范中所提要求的側重点也有不同。这里收集到的现行规范中涉及离心式、螺杆式制冷机组设计、安装、施工及验收的有下列几种:

1.GBJ 19---1987《采暖通风与空气调节設计规范》(中国有色金属工业总公司主编中华人民共和国国家计划委员会批准.1988年8月1日实行)。

2.GB 50189—1993《(旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设計标准)(中华人民共和国建设 部主编国家技术监督局、中华人民共和国建设部联合发布,1994年7月1日实施)

3.GB 50243—1997《通风与空调工程施工及验收规范》(上海市建设委员会主编,中华人 民共和国建设部批准1998年5月1日实施)。

4.GB 50274—1998《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(中华人囻共和 国机械工业部主编中华人民共和国建设部批准,1998年12月1日实施)

5.JBJl0—1996《机械工厂采暖通风与空气调节设计规范》(机械工业部第一设计研究院 主编,中华人民共和国机械工业部批准1996年12月1日实施)。

6.JBJ 30—1996《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(机械工业部安装 工程标准定额站主编中华人民共和国机械工业部批准,1996年10月1日实施)

我要回帖