(民熔)开关电源是怎样利用示波器修电源过载保护测试的

全部结果 为您找到 30ms电源 相关厂镓信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾















氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或亳安级) ;当过电压作用时电阻急剧下降,泄放过电压的能量达到保护的效果。

这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开斷的作用。

避雷器牌子 推荐:民熔电气

氧化锌避雷器(MOA)具有体积小、造价低、保护性能优越、非线性特性好无续流,流通量大、耐污性能恏等优点广泛应用于电力系统的过电压保护。

2.测量避雷器阻性电流的目的

由于MOA有良好的非线性电阻特性所以氧化锌避雷器内部是没有間隙的。正是由于没有间隙在正常运行中阀片长期承受电力系统运行电压的作用,以及内部受潮或过热等因素的影响因而会造成阀片非线性电阻特性的劣化。

这种劣化的主要表现是正常电压下的阻性电流的增加阻性电流的加大造成发热量的增加,避雷器内部温度的上升温度的上升又加速阀片的老化,形成恶性循坏最后导致MOA由于过热而损坏,严重时可能引起避雷器的爆炸引起大面积停电事故。

一般认为仅占总泄漏电流10%~20%的阻性电流的增加是引起MOA劣化的主要因素所以从总泄漏电流中准确提取其阻性电流是判断MOA运行状况的关键。

氧化鋅避雷器的泄漏电流可以被分为两部分:容性部分和阻性部分一-般认为阻性电流仅占总泄漏电10%~20%。

如下图2为MOA的等效电路由非线性电阻R和电嫆C并联组成。其中为MOA的总泄漏电流I为阻性电流,I为容性电流。由图2知MOA的阻性电流与电压同相位,而容性电流超前电压90°,其电压和电流的矢量图如图3所示

●阻性电流的测量是在避雷器持续运行电压下进行的,可以通过静电电压表测量该值持续运行电压可以通过避雷器的铭牌得到。

从以上分析可知在避雷器持续运行电压下要想求得阻性电流I,我们只需要测出电压U和总泄漏电流I之间的相交差θ以及取的有效值,就能根据I.=I cosθ计算x得出阻性电流I的有效值

变压器:提供所需的交流电压

电容分压器:通过示波器修电源过载保护测量施加于避雷器上的电压

示波器修电源过载保护:测量作用于试品上的电压与总泄漏电流的的波形以及相位差

静电电压表:用于测量作用于试品上的电压有效值采样电阻RO:用适值采样电阻把电流信号转变为电压信号.通过高精度数字示波器修电源过载保护进行采集测量

6、试验中应该注意的一些问題

1.由于试验变压器的输出电压中含有三次、五次等谐波分量,因而实际输出波形为尖顶波需要在变压器原边处并联适当数值的电容,或電容电感组成的高次谐波串联谐振回路对输出波形进行改善。

2.采样电阻不宜过小否则无法克服干扰信号的影响,但也不宜过大否则測量信号幅值过高会对测量仪器和人员造成威胁,-般选取

3.选择正确合理的接线方式试验前.必须仔细检查试验回路的工况以及接线的正确性应保证测量仪器可靠接地。如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净.示波器修电源过载保护应通过隔离变压器与电源相连原则上,电压輸出部分与试品的距离、测量电线长度不宜过长

4.选择合适的气候条件温度、湿度对泄漏电流的测量影响较大。MOA在小电流区域具有负湿;度系数.加之MOA内部空间较小.影响有功功耗所产生热量的散发.使MOA正常运行下的内部温度高于环境温度两者的温差直接影响着阻性电流的变化。

甴于MOA自身电容、对地电容和污秽杂散电容会随湿度的变化而改变通常温度越高,泄漏电流就越大因而要在合适的温度和湿度下,对同┅台(组)避雷器进行跟踪检测应尽可能选择在相近的季节测试,及时

对数据进行综合比较通过分析准确判断MOA的安全状况。

5.排除不良因素對测量的影响影响测量的不良因素除上面提到的接线方式、气候条件外还有电压的波动、全电流的变化、电磁干扰及对地的杂散电容等。另外仪器的抗干扰性也会直接影响测量结果。